Kuban_ru 28.10.2014 10:15

38-Хонда Пилот > Если проложен открыто то да, сечение "не должно быть", а максимально допустимо. А вот напряжение будете ограничивать автоматом, вот тут начинается самое интересное.
39-Хонда Пилот >Это все хорошо, только нюхать такой кабель в помещении где греешься - 60 - 80 градусов как то не комильфо, хотя...

Chip_AC 28.10.2014 10:18

39-Хонда Пилот > такой кабель не подойдет. Бери или Н07 или РКГМ (он значительно дешевле первого). Тут важен параметр стойкости к повышенной температуре, а не нераспространение горения. Если сильно душит жаба переплачивать за кабель, то поставь промежуточную коробку поближе в сауне. До неё - ВВГнг, а от неё уже веди жаростойким проводом. ПЕсли есть походы провода через горючие материалы (вагонка) - в металлорукаве.

Kuban_ru 28.10.2014 10:24

39-Хонда Пилот > Еще раз, замеры сечения можно увидеть, или прочитав надпись на кабеле Вы успокоились? Это не показатель, все хотят ездить на дорогих машинах...и ничего не делать...без воровства не получается. С производителями кабелей тоже самое, экономят на всем.

Хонда Пилот 28.10.2014 10:24

Ну а запаралелить клеммы 3,4,5 кусочками того же кабеля надеюсь можно будет? т.к. перемычка которая стоит на клеммах 1,2 чуть тоньше моего кабеля.

Kuban_ru 28.10.2014 10:26

42-Chip_AC > А лучше сразу за печкой уйти в стену и все.

Chip_AC 28.10.2014 10:31

44-Хонда Пилот > можно конечно.
45-Kuban_ru > ну я так и сделал. Проход кабеля Н07 через стену из каменной плитки. Хотя если быть до конца честным, то температура в зоне под печкой (т.е. там где проходит кабель) и в отсеке с клеммником едва ли превышает 50грС

Хонда Пилот 28.10.2014 10:34

46 - скорее всего температура под печкой будет ещё ниже, т.к. в этой зоне ещё и приточная вентиляция стоит.

Kuban_ru 28.10.2014 10:36

44-Хонда Пилот > только сразу 1 проводом, не нарезай куски.
46-Chip_AC > я в курсе)

Хонда Пилот 28.10.2014 10:37

в смысле одни проводом? змейкой?

Kuban_ru 28.10.2014 10:38

47-Хонда Пилот > Это уже феншуй банный, это отдельная тема. Что с автоматом и УЗО? Номинал автомата, категория.
УЗО по возможности купи на 10 mA. Оно более чувствительное и более безопасное.

Kuban_ru 28.10.2014 10:40

49-Хонда Пилот > Ну да, или типа "птичкой", "крылья" по крайние болты, середина с петлей бокруг центрального болта.

Chip_AC 28.10.2014 10:41

47-Хонда Пилот > дык я и говорю "едва ли выше 50". У меня рядом с каменкой стоит увлажнитель весь из пластика - никаких внешних реакции

Chip_AC 28.10.2014 10:42

50-Kuban_ru > ага, поставить узо на 10мА и после каждого проливания камней выскакивать и включать выбившее узо :)

Kuban_ru 28.10.2014 10:48

53-Chip_AC > Ну незнаю, есть опыт?

Chip_AC 28.10.2014 11:00

54-Kuban_ru > у приятеля маленькая кабинка-сауна в квартире (привет Сименсу:))) В комплекте финны поставили УЗО с 30мА, а местный электрик начитавшись умных книжек заменил его на 10мА. После того как хозяин сауны, в препаршивевшем настроении и полотенце на голой .опе, приехал к нему домой глубокой ночью, тот все вернул как было :)))

Kuban_ru 28.10.2014 11:09

55-Chip_AC >улыбнуло ))) вот ссылка где используют Харвию с УЗО 10мА [url]https://www.forumhouse.ru/threads/193289/[/url]
Маленький совет - Нагрел кабинку, выключи питание тенов и делай что хочешь, ну не думаю, что потеряешь в "тепле" прогрева тела. Хотя... 30мА - обязательно, электромеханических)

Chip_AC 28.10.2014 11:38

[quote=Kuban_ru;36954866] Нагрел кабинку, выключи питание тенов и делай что хочешь[/quote] ну я так и делаю. Но не из-за опасений ударов эл.током. :)

Хонда Пилот 28.10.2014 13:38

УЗО стоит на 30 мА. Вообщем огромное спасибо за дельные советы, с УЗО, автоматом, кабелем и подключением разобрались. Ещё раз спасибо.

Kuban_ru 28.10.2014 14:28

58-Хонда Пилот > Сообщи пожалуйста производителя УЗО и автомата.


Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.