Как правильно заливается отмостка?

Гость
0 - 25.07.2013 - 22:26
Ситуация такая: выкопано углубление, засыпано битым кирпичом (скорее даже выложено как мостовая), установлены маяки. И вот на последнем этапе, когда уже нужно заливать разошлись мы во мнениях о составе раствора. Я хочу цемент с песком - один к двум. Оппонент считает что нужно пермешивать с отсевом. Мне этот вариант что-то вообще никак, ибо видел я его отмостку вокруг гаража. Ещё года не прошло, а уже сыпится. Рассудите нас, опытные.


41 - 31.07.2013 - 13:30
гы. А я думаю, почему я позиционируюсь как богатый застройщик.
Гость
42 - 14.08.2013 - 16:53
Вернусь к теме.
Есть цокольный этаж, под землей утеплен ЭППС. Надо утеплить над землей тоже. Каков порядок действий? Сначала утеплять, потом отмостку делать? Тогда отмостка не будет контактировать со стеной, будет только лежать на грунте. Или это нормально? Если делать наоборот, будет мостик (мостище) холода.
Нужно ли привязывать отмостку к стене (засверлиться и забить арматуру)?
43 - 15.08.2013 - 09:48
не надо отмостку привязывать к стене. Наоборот, там должен быть шов, желательно его продумать герметичным (ну например проложить пвх-ленту) Но естесно отмостку делать впритык к стене, а потом "правильная" стена это отделанная например диким камнем так, чтобы этот камень закрыл этот шовчик, нависал над ним.
Гость
44 - 25.01.2014 - 16:12




в общем, проблема содержания покрытия из гальки решена!
Галька или крошка скрепляются специальным прозрачным клеем, который создаёт эластичное соединение и пропускает воду. Уход как за обычной плиткой (можно подметать, мыть из керхера, обдувать воздуходувкой), но камешки при этом прочно сидят на месте, не разлетаются.
Гальку можно укладывать сплошным ковром или отдельными фрагментами, комбинировать с плиткой и другими элементами мощения (напр. бетон под старые доски)
Гость
45 - 26.01.2014 - 09:53
Цитата:
Сообщение от WAnderer Посмотреть сообщение
не забыть разрезать температурными швами.
Демпферная или кромочная лента бывает в двух исполнениях - обычная и клейкая.
Гость
46 - 27.01.2014 - 21:49
полезная тема. А я хотел залить полтора метра по периметру, чтобы не жаться к стенке...
Гость
47 - 28.01.2014 - 06:35
Цитата:
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Главное назначение отмостки - не допустить замачивания и просадки грунта обратной засыпки пазухи котлована или траншеи фундамента.
Вы забываете, что при отсутствии отмостки, дождевая вода легко стекает по стенке фундамента на стыке между землей и бетоном и затекает под фундамент. А там где вода затекает под фундамент жди беды.
Именно по этой причине кольцевые дренажи делают по периметру в уровне подошвы фундамента и вплотную к нему.
Гость
48 - 28.01.2014 - 23:43
И не забываем про бедолаг с подвалами...
Гость
49 - 29.01.2014 - 09:25
WAnderer-Будучи в Сочах видел отмостку из ж/бетона 30 см толщиной, поржал.
В армейке десять сантиметров под танки площадки делали и держалось,а здесь отмостка от осадков:-)
Гость
50 - 29.01.2014 - 11:38
Цитата:
Сообщение от tolom Посмотреть сообщение
В армейке десять сантиметров под танки площадки делали и держалось
Так и запишем - "под танки надо делать площадки из бетона толщиной 10см".
Армировать надо или и так сойдет?
Гость
51 - 29.01.2014 - 12:25
Обязательно не меньше 12 арматуры с шагом 15 см. Танки скока тонн, 30?
52 - 29.01.2014 - 12:29
51-brand > это трамвай 30 , танки несколько тяжелее )
Гость
53 - 29.01.2014 - 19:35
Цитата:
Сообщение от tolom Посмотреть сообщение
В армейке десять сантиметров под танки площадки делали и держалось,а здесь отмостка от осадков:-)
Вот потому у нас и не армия, а армейка с надувными танками и такой же министр обороны. Был. Теперь-то уж совсем другое дело, теперь все площадки под танки будут в плановом порядке перебетонированы!
Гость
54 - 30.01.2014 - 10:32
53 Меркурий-Не переживайте,в то время и танки и площадки и министр обороны были что надо,впрочем и сейчас наше вооружение лучшее в мире!
Гость
55 - 30.01.2014 - 11:17
0 RomaNtiK-У меня отмостка:отсыпал песочком(выровнял),сетка армирующая(по углам в нахлёст одна на другой),через два метра температурные швы,и бетон 1/3,толщина 5см и железнение,держится уже 12 лет и ни каких проблем.
56 - 30.01.2014 - 11:51
Ну уж 5 см бетона я бы делать не стал
Гость
57 - 30.01.2014 - 13:49
54-tolom >Значит, мы где-то что-то упустили, раз время поделилось на "тогда" и "теперь".
55-Вовча >Состав наполнителя бетона подскажите, пожалуйста.
Гость
58 - 30.01.2014 - 18:01
55-Вовча > Сделал по своему, т.е. без отсева, 1 к 2 и сетка внутри. Весной посмотрим результат, как прошла зима.
Гость
59 - 30.01.2014 - 18:22
58-RomaNtiK против танцоров >Я могу предугадать. Ваша технология применялась при строительстве армоцементных маломерных судов и барж. Для отмостки - это как из пушки по воробьям.
Гость
60 - 30.01.2014 - 19:06
ой, парни! Какие же вы крутые!
Оказывается, теперь можно меряться толщиной бетона и пропорциями к песку.
-"У меня один к трём!"
-"А у меня один к двум!"
- "А у меня один к одному!"
- "А у меня вообще ноль к нулю!"
Гость
61 - 31.01.2014 - 10:13
57 Меркурий-У меня и отсев был и песок,так что ведро отсева,два песка и ведро цемента,воды по консистенции.Специально для вас-вода не очищенная,через фильтры не проходила,со второго водоносного слоя,глубина скважины 24 метра,очень грубых примесей не наблюдается,для питья пригодная,анализ воды делали в 1999 году:-)
Гость
62 - 31.01.2014 - 10:16
58 RomaNtiK против танцоров-Та куда оно денется,будет стоять,швы надо было температурные,что бы не рвало.
Гость
63 - 31.01.2014 - 10:17
57-Меркурий,ах извините это не бетон, а обычная стяжка:-)
Гость
64 - 03.03.2014 - 08:33
Все ломаю голову, есть ли реальная необходимость в бетонной отмостки, если сверху все равно будет тротуарная плитка с лотками ливневки по периметру. Дом с подвалом. Периметр дома - 60 м. Если сделать бетонную отмостку шириной 1,2 м. И толщиной 10 см, с подсыпкой и трамбовкой подушки. выходит порядка 40 тыс. Руб.
Насколько действительно оправданы эти расходы?

С поверхности плитки вода будет отводиться в ливневку. А вот с бетонной отмостки под плиткой, та влага, что проникла через швы плитки, по наклонной бетонной поверхности будет уходить в землю...

Вот и думаю, может быть не обязательна бетонная отмостка под плиткой?
65 - 03.03.2014 - 11:13
как вода будет по бетонной отмостке под плиткой уходить в землю? Почему в землю, а не в лоток. Зачем между плиткой и бетонной отмосткой делать песок. Если даже предположить, что для ускорения работ, то все одно в этом случае в песок добавляют цемент и ничего не фильтруется через швы
Гость
66 - 03.03.2014 - 11:20
64-quat > Может здесь что-то полезное для себя найдете:
http://www.forumhouse.ru/threads/74554/page-5
Гость
67 - 03.03.2014 - 13:34
65-WAnderer > Андрей, вопрос вот в чем. в будущем во дворе будем укладывать тротуарную плитку. Вокруг самого дома тоже на ширину 1,2-1,5 м. далее по всему периметру будет лоток ливневки.

НО. достаточно ли будет одной плитки, положенную на ЦПС, чтобы вода не стекала по межплиточным швам вниз к фундаменту?

поэтому для исключения попадания влаги к фундаменту и думаю сделать бетонную отмостку, а потом сверху на следующий год тротуарную плитку. но вот насколько такая двойная конструкция целесообразна экономически?
Гость
68 - 03.03.2014 - 13:36
66-Светонька > Спасибо, посмотрю
69 - 03.03.2014 - 14:32
двойная конструкция всегда экономически затратна. Но ведь делаете для себя, потому не пускать влагу к стенам подвала это самое главное. Я уверен, что ЦПС по бетону не пустит воду, во всяком случае в ощутимых объемах, которые уже заметны.
Гость
70 - 03.03.2014 - 17:29
Цитата:
Сообщение от WAnderer Посмотреть сообщение
потому не пускать влагу к стенам подвала это самое главное.
У вас нет наружной гидроизоляции фундамента?
В таком случае надо вокруг дома делать вертикальный экран (стену в грунте), чтобы не допустить попадание грунтовых вод.
Вода прекрасно доберётся до фундамента и под отмосткой.
71 - 03.03.2014 - 21:09
грунтовая вода прекрасно доберется и через пол подвала под вертикальным экраном, если не предприняты меры:) Если грунтовые воды близко к поверхности, то это не подвал, а сплошная битва с водой. Хотя и в ней можно победить. А не пустить инфильтрующуюся воду к стенам подвала очень желательно, раз есть такая возможность осуществить малыми силами, простой отмосткой.
Гость
72 - 03.03.2014 - 21:19
71-WAnderer >сравните площадь отмостки и площадь двора.
А уж со всей территорией водосбора не стоит сравнивать))
Гость
73 - 03.03.2014 - 21:23
Нравится идея по утеплению ЭППС под отмосткой.Но это для тех,кто сомневается в достаточной глубине фундамента.Вот по отводу воды от фундамента вопрос.По сути вода подойдёт к фундаменту по любому,особенно у тех,кто не пожалел песчанную или гпс подушку под отмостку.Ведь песок не будет держать воду.Так в чём суть водоотведения от фундамента?Мне видится проблема в отведении воды в большей мере в основном от водосточных труб.Там,где во время дождя образуется лужа.И так по всем четырём углам,в то время как остальной фундамент (внизу под землёй имеется в виду)просто сырой.Вот эта разница ,когда углы раскисли,а середина более сухая и не желательна.То есть главное отвести воду от водостоков.
Гость
74 - 03.03.2014 - 22:44
Ещё раз: отмостка не отводит воду от фундамента. Для этого должен быть организованный водосток и почвенный дренаж.
Отвести воду от фундамента может специальная дренажная труба, проложенная по периметру фундамента на правильной глубине, при условии, что этой воде есть куда уходить (более глубокие колодцы, ливневая канализация, или насос).
В случае выпадения осадков образуется неимоверное количество воды, плюс к вам приходит вода со всей ближайшей территории.
Принцип сообщающихся сосудов помним?
К тому же вся почва, всё что под поверхностью земли является огромным резервуаром с водой, по площади равным городу и даже больше. У нас очень сильно проницаемые поверхностные грунты, имеющие гидравлическую связь с ближайшими водоёмами (водохранилище, Кубань, Карасуны, всевозможные балки и пруды).
Площадь вашей отмостки и вашего двора ничтожна по сравнению с площадью водосбора, бувально капля в море.
Хотите защитить фундамент - делайте правильную гидроизоляцию на начальном этапе строительства или делайте дорогостоящую санацию. Отмостка не выполняет функции гидроизоляции!
Гость
75 - 03.03.2014 - 22:48
Цитата:
Сообщение от атрикошетил Посмотреть сообщение
Нравится идея по утеплению ЭППС под отмосткой
а что и от чего вы будете утеплять? С таким же успехом можно утеплить забор с одной стороны или даже с двух.
Или утеплить крышу навеса. Что это даст?

Хотите утеплить фундамент? Откапывайте его аккуратно захватками, утепляйте, гидроизолируйте и будет вам счастье. И не надо тратить деньги на ветер.
Гость
76 - 04.03.2014 - 05:46
75-Жорик Вартанов > Жорик, а как же СНиПы там всякие про необходимость отмостки? Глупцы писали? Наличие отмостки не снимает необходимость гидроизоляции фундамента
Гость
77 - 04.03.2014 - 06:03
75.Жорик Вартанов.Если убедите в обратном,буду признателен.А пока более показателен пример,услышанный мной в одном из роликов со снегом.Когда снег выпадает на промёрзшую землю и полежит некоторое время,земля оттаивает.Т.е.становится выше 0.Туже функцию выполняети плита полистирола.Граница промерзания земли отодвигается от фундамента.Но можно и не утеплять землю под фундаметом,если глубина фундамента достаточная.Ещё лучше будет,если утеплить и цоколь заодно.Не я это придумал.Ваши соображения?
Гость
78 - 04.03.2014 - 07:53
76-quat >читаем ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО
Цитата:
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) 3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи. На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки. 3.191. Поливочные краны водопровода для поливки территории вокруг здания располагаются в .наружных стенах здания на высоте 35-60 см от уровня планировки. Для предохранения от попадания под фундамент здания воды, просачивающейся через кран, под поливочными кранами устраивается водонепроницаемый желоб шириной 20-25 см, обеспечивающий отвод воды от здания через отмостку в ливнесточную сеть. 4.30. Водозащитные мероприятия служат для предотвращения локального замачивания грунтов основания атмосферными или производственными водами. С этой целью предусматривается планировка территории, обеспечивающая надежный сток атмосферных вод в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Отвод вод с кровли здания должен быть организованным. Необходимо предусматривать отмостки такой ширины, чтобы они перекрывали не менее чем на 0,4 м пазухи засыпанных котлованов. Отмостки должны иметь уклон не менее 3°. Вода с отмостки отводится в специальные кюветы и далее в ливнесточную сеть. Вводы и выпуски водонесущих трубопроводов (канализация, водопровод и т.д.) выполня¬ются в виде железобетонных лотков, соединяемых со смотровыми и конт¬рольными колодцами. Внутри зданий стояки соединяются с водоводами в специальных приямках. Внутренние трубопроводы должны быть доступны для осмотра. В сооружениях, несущих воду (градирни, отстойники и т.д.), целесообразно предусматривать пластовый дренаж с выпуском воды из него в ливневую канализацию. СНиП III-10-75 Благоустройство территории 3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%. В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
без организованного водоотвода эффективность отмостки стремится к нулю.
Гость
79 - 04.03.2014 - 07:56
Цитата:
Сообщение от атрикошетил Посмотреть сообщение
Граница промерзания земли отодвигается от фундамента
совсем немного. Но у нас сейчас нет таких морозов и они не стоят так долго, чтобы земля промерзла на 90 см.
Скорее всего про утепление отмостки придумали производители пенополистирола.

Цитата:
Сообщение от атрикошетил Посмотреть сообщение
Ещё лучше будет,если утеплить и цоколь заодно
Фундамент и цоколь. Утепление отмостки - лишнее
Гость
80 - 04.03.2014 - 09:11
78-Жорик Вартанов > то есть, если сверху будет тротуарная плитка вокруг дома с отводом в поверхностные лотки ливневки, то бетонная отмостка под плиткой не является необходимой, верно? А как тогда обеспечить невозможность воды проникнуть в межплиточные швы? Да и сама плитка, насколько я понимаю, играет на ЦПС, что может расширять межплиточные швы...