0
- 12.05.2014 - 08:49
|
на даче поставили новый транформатор и показания стали сильно завышаться по сравнению со старым. Местный элетрик говорит что видать счетчик так запрограммирован, что по команде он может скачком накручивать покзания а потом опять считать правильно и фиг отследишь это. Электросети категорически не хотят его менять, показания с нашим счетчиком сильно разнятся.
| | |
1
- 12.05.2014 - 09:55
| Будьте добры, сформулируйте попонятней. Ничего не понял. Из того, что могу сказать - вашего умного электрика - в ж.. Ф ТОПКУ! | | |
2
- 12.05.2014 - 10:31
|
Как минимум, затребовать акт поверки счётчика. На дачах много хитрож...[*****], которые скручивают счётчики, или подключаются мимо счётчика. Ищите утечки. P.S. согласен с denisol по поводу отправки электрика в ... | | |
3
- 12.05.2014 - 10:32
|
Где стоит счётчик, показания которого стали завышаться? Где Ваш? Если ихний стоит где-нибудь на РП До трансформатора, то при замене последнего на более мощный, возросли потери холостого хода трансформатора, что он и зафиксировал. Если после, то ерунда какая-то - ничего не должно поменяться. Правда, если со страым трансом напряжение жутко просаживалось, то он мог тогда некорректно работать - тогда сейчас стал правильно. ...счетчик так запрограммирован, что по команде он может скачком накручивать покзания а потом опять считать правильно ... - счётчик-то старый, чего бы это он вдруг сам перепрограммировался? Не ясно. | | |
4
- 12.05.2014 - 13:42
| марку счётчика в студию! | | |
5
- 12.05.2014 - 15:43
| 4-Мар Форама Ро >+ место установки | | |
6
- 12.05.2014 - 16:00
|
Согласен сформулировал вопрос фигово... У нас на дачах в Елизаветке отключили у товарищества элснабжение. До этого где то за пару месяцев подключили новую ТП большей мощности. За последнее время скопился долг 1,2млн руб. Я сам не викал про подробности марки, поверки, да и вообще точно из за чего все отключили, но сосед был на собрании и говорит что из за долга отключили, счетчик в новой ТП современный, электронный. У электрика возникла такая мысль после того как в товариществе недалеко от нас тоже поменяли ТП и там тоже долг образовался нехилый, так председетель у них како | | |
7
- 12.05.2014 - 16:04
|
й то бывший "крутыш", пригласил правоохранительные органы, представителей эл снабжающей организации и прокурора - типа снимайте счетчик поедем его проверять - те ни в какую... дело даже дошло до омона, но все равно счетчик не отдали, договорились о замене на другой, типа сами давайте, а старый так и не отдали... вот теперь у нас та же проблема. Счас счетчики крутые, могут по линиям высокого напряжения управляться, что мешает переодически посылать сигнал и накручивать суммы 200-500т.р. в мес, а потом покупать очередные лексусы да майбахи.. | | |
8
- 12.05.2014 - 16:13
| 7-VueScan > Так чем история закончилась в соседнем товариществе??? Счётчик поменяли? Считать стал правильно? | | |
9
- 12.05.2014 - 16:15
| 7-VueScan > И что мешает вам в прокуратуру написать? | | |
10
- 12.05.2014 - 16:46
|
председатель счас пытается с ними судиться а что мешает - фиг его знает | | |
11
- 12.05.2014 - 17:05
|
Никогда не слышал про счётчики, в которых можно было бы менять показания удалённо. Работал с Меркуриями, там можно лишь задавать адреса и считывать по интерфейсу в компьютер. Но чтобы менять тариф или цену импульса, или просто вообще изменять накопленное значение - сомневаюсь, что такое возможно. | | |
12
- 12.05.2014 - 17:12
| Единственное что приходит на ум - раньше что-то было включено в обход счётчика и сумма была маленькая. А теперь считает правильно и сумма получается такая как должна быть на самом деле. | | |
13
- 12.05.2014 - 19:23
| Включили бы последовательно свой счётчик для сравнения. Можно так? | | |
14
- 13.05.2014 - 08:56
| Цитата:
Косяк мог быть вот в чем. Если счетчик стоит на стороне высокого напряжения, то на него измерительные входы напряжение и ток подаются через трансформаторы напряжения (ТН) и трансформаторы тока (ТТ) соответственно. 1. Измерительные трансформаторы могут иметь достаточно большую погрешность, до нескольких процентов, я фиг его знает что там у вас стоит. Так, если трансформатор имеет погрешность в большую сторону, вы имеете увеличение расходов, но не больше нескольких процентов. 2. Я не знаю, как было организовано у вас в прошлой схеме, но если на старый счетчик по каким-либо причинам подавалось заниженное напряжение, то и прошлые показания потребленной энергии были занижены. 3. В службу АСКУЭ передаются либо непосредственно измеренные счетчиком на измерительных ТН и ТТ токи, мощности, напряжения, энергии, либо уже приведенные величины с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН и единиц измерения 3.1 В первом варианте служба АСКУЭ пересчитывает у себя показания счетчиков (умножает их на коэффициетни трансформации ТТ и ТН) и на основании этого выставляет счет. 3.2 Во втором варианте АСКУЭ уже получает пересчитанные величины и сразу выставляет счет. Следствие п.3 - в случае ошибки в расчете коэффициентов, возможно возникновение "левых" счетов. Создавайте комиссию, требуйте все метрологические параметры средств измерения и обоснование коэффициентов трансформации ТТ и ТН. Требуйте, чтобы вам доказали правильность производимых измерений (хотя это обычно делается на этапе сдачи объекта). | | |
15
- 13.05.2014 - 08:58
| А еще правильнее - вызывайте электролабораторию и вечером/ночью ищите, кто энергию пи... ворует | | |
16
- 13.05.2014 - 09:08
| 15-denisol >и начните именно с вашего умненького электрика | | |
17
- 13.05.2014 - 12:09
| Цитата:
самый лучший выход, только счетчик тоже должен быть поверен и цепь его опломбирована, иначе сами понимаете - ничего не докажете | | |
18
- 14.05.2014 - 22:13
|
а шо вы хотели?? трансформатор мощность добавил, потери увеличились.. счетчик стоит после трансформатора.. сдать счетчик на поверку - тоже без проблем.. кто-то ворует энергию а электрик искать не хочет.. или откат имеет.. | | |
19
- 15.05.2014 - 10:18
|
18-хмурый >конечно имеет. электрик он же как прапорщик. где ты видел не ворующего прапора? | | |
20
- 15.05.2014 - 21:05
| В моём родном поселении энергокомпании преднамеренно завышают напряжение в сети, но в пределах допустимой нормы. Это даёт.. вобщем, P=(U^2)/R .... то есть, при одинаковой нагрузке, с повышением напряжения в сети растёт и потребляемая мощность. | | |
21
- 16.05.2014 - 09:47
| Полагаю, это не для повышения потребления, а для компенсации потерь напряжения в проводах. Чтобы у крайних пользователей было более-менее нормальное. А Вы близко к ТП, у Вас многовато. | | |
22
- 16.05.2014 - 12:45
| ...интересно, а чем они напряжение регулируют, дополнительными обмотками чтоль? | | |
23
- 16.05.2014 - 13:08
| 22-CK >Анцапфа называется. | | |
24
- 16.05.2014 - 14:23
|
(23) Hi_Com ...спасибо, почитал. | | |
25
- 16.05.2014 - 14:43
| 24-CK > пожалуйста. | | |
26
- 18.05.2014 - 17:25
|
Счетчики Энергомера некоторые имеют свойство после выключения нагрузки продолжать считать непонятно что. За год сталкивался раз пять.Хоть трехфазные,хоть однофазные. | | |
27
- 18.05.2014 - 20:01
| Раньше это называлось - самоход. Как сейчас, не знаю. | | |
28
- 18.05.2014 - 20:09
| 27-drdrdr >так и называется - самоход. если счетчик сидит на релейной обмотке с большой погрешностью - то и самоход будет выше (если у ТТ 2 вторичных обмотки) | | |
29
- 20.05.2014 - 07:38
| Какое бы напряжение не было - завышенное или заниженное - счётчик считает МОЩНОСТЬ. У механических две обмотки- токовая и напряжения. Он не может меньше считать или больше. Другое дело, что при меньшем напряжении у вас потребители меньше мощности берут. А современные меркурии перемножают ток на напряжение. И меряют тоже МОЩНОСТЬ. | | |
30
- 20.05.2014 - 11:56
| Просто факт - есть счётчик который после скачков в сети перестаёт считать одну фазу (ток), спустя время продолжает нормально функционировать. За всем надо следить. | | |
31
- 26.05.2014 - 21:00
| ПОставте кондер паралельно счетчику 50 микрофарат вольт на 300-400 и фик ты его накрутишь :)))) из вне ;) будит душить все что приходит к нему. Как то так | | |
32
- 26.05.2014 - 21:05
| http://yandex.ru/yandsearch?text=%20...=1989614&lr=35 | | |
33
- 27.05.2014 - 16:49
| Ток через него пойдёт ампер 30. Впрочем, реактивку скомпенсирует. | | |
Модератор 34
- 27.05.2014 - 17:20
| Простейший расчет показывает ток 3,45 А через 50 мкФ при 220 В. Откуда 30 А? | | |
35
- 27.05.2014 - 17:25
| как через него ток пойдёт в 30 А, если он параллельно счётчику? никак | | |
36
- 27.05.2014 - 17:27
| разве что в резонансе. Реактивки не думаю, что будет "так много" | | |
37
- 27.05.2014 - 18:31
| Cогласен, тупанул. Надо было на бумажке считать. :-( | | |
38
- 27.05.2014 - 21:00
|
:)))) Я это не сам придумал, мой товарищь немного поколдовал над б\у счетчиком Меркурий 201 и пришол к такому выводу, что эта сабака может работать как ему скажут путем изменения толи частоты толи еще чегото, я непомню что он сказал. Сказал что кондёр сильно этому помешает. Утверждать нестану потому как это теория сам непробывал. | | |
39
- 27.05.2014 - 21:30
|
Возможно, просто сильная реактивка влияет на счётчик. Помню, работающий двигатель пилорамы заметно тормозил счётчик, правда там другая составляющая была - индуктивная. | |