счетчик учета элэнергии на даче поставили новый транформатор и показания стали сильно завышаться по сравнению со старым. Местный элетрик говорит что видать счетчик так запрограммирован, что по команде он может скачком накручивать покзания а потом опять считать правильно и фиг отследишь это. Электросети категорически не хотят его менять, показания с нашим счетчиком сильно разнятся. |
Будьте добры, сформулируйте попонятней. Ничего не понял. Из того, что могу сказать - вашего умного электрика - в ж.. Ф ТОПКУ! |
Как минимум, затребовать акт поверки счётчика. На дачах много хитрож...[filolog]пых[/filolog], которые скручивают счётчики, или подключаются мимо счётчика. Ищите утечки. P.S. согласен с denisol по поводу отправки электрика в ... |
Где стоит счётчик, показания которого стали завышаться? Где Ваш? Если ихний стоит где-нибудь на РП До трансформатора, то при замене последнего на более мощный, возросли потери холостого хода трансформатора, что он и зафиксировал. Если после, то ерунда какая-то - ничего не должно поменяться. Правда, если со страым трансом напряжение жутко просаживалось, то он мог тогда некорректно работать - тогда сейчас стал правильно. [em]...счетчик так запрограммирован, что по команде он может скачком накручивать покзания а потом опять считать правильно ...[/em] - счётчик-то старый, чего бы это он вдруг сам перепрограммировался? Не ясно. |
марку счётчика в студию! |
4-Мар Форама Ро >+ место установки |
Согласен сформулировал вопрос фигово... У нас на дачах в Елизаветке отключили у товарищества элснабжение. До этого где то за пару месяцев подключили новую ТП большей мощности. За последнее время скопился долг 1,2млн руб. Я сам не викал про подробности марки, поверки, да и вообще точно из за чего все отключили, но сосед был на собрании и говорит что из за долга отключили, счетчик в новой ТП современный, электронный. У электрика возникла такая мысль после того как в товариществе недалеко от нас тоже поменяли ТП и там тоже долг образовался нехилый, так председетель у них како |
й то бывший "крутыш", пригласил правоохранительные органы, представителей эл снабжающей организации и прокурора - типа снимайте счетчик поедем его проверять - те ни в какую... дело даже дошло до омона, но все равно счетчик не отдали, договорились о замене на другой, типа сами давайте, а старый так и не отдали... вот теперь у нас та же проблема. Счас счетчики крутые, могут по линиям высокого напряжения управляться, что мешает переодически посылать сигнал и накручивать суммы 200-500т.р. в мес, а потом покупать очередные лексусы да майбахи.. |
7-VueScan > Так чем история закончилась в соседнем товариществе??? Счётчик поменяли? Считать стал правильно? |
7-VueScan > И что мешает вам в прокуратуру написать? |
председатель счас пытается с ними судиться а что мешает - фиг его знает |
Никогда не слышал про счётчики, в которых можно было бы менять показания удалённо. Работал с Меркуриями, там можно лишь задавать адреса и считывать по интерфейсу в компьютер. Но чтобы менять тариф или цену импульса, или просто вообще изменять накопленное значение - сомневаюсь, что такое возможно. |
Единственное что приходит на ум - раньше что-то было включено в обход счётчика и сумма была маленькая. А теперь считает правильно и сумма получается такая как должна быть на самом деле. |
Включили бы последовательно свой счётчик для сравнения. Можно так? |
[quote=VueScan;35180441]Счас счетчики крутые, могут по линиям высокого напряжения управляться, что мешает переодически посылать сигнал и накручивать суммы 200-500т.р. в мес, а потом покупать очередные лексусы да майбахи..[/quote]Не все так просто. Удаленно накрутить счетчик - я такого не встречал. Удаленно они не управляются, а счититываются с них показания, т.е. движение информации идет снизу вверх. По крайней мере, в протоколах обмена с Меркуриями и СЭТами я такого не помню. Косяк мог быть вот в чем. Если счетчик стоит на стороне высокого напряжения, то на него измерительные входы напряжение и ток подаются через трансформаторы напряжения (ТН) и трансформаторы тока (ТТ) соответственно. 1. Измерительные трансформаторы могут иметь достаточно большую погрешность, до нескольких процентов, я фиг его знает что там у вас стоит. Так, если трансформатор имеет погрешность в большую сторону, вы имеете увеличение расходов, но не больше нескольких процентов. 2. Я не знаю, как было организовано у вас в прошлой схеме, но если на старый счетчик по каким-либо причинам подавалось заниженное напряжение, то и прошлые показания потребленной энергии были занижены. 3. В службу АСКУЭ передаются либо непосредственно измеренные счетчиком на измерительных ТН и ТТ токи, мощности, напряжения, энергии, либо уже приведенные величины с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН и единиц измерения 3.1 В первом варианте служба АСКУЭ пересчитывает у себя показания счетчиков (умножает их на коэффициетни трансформации ТТ и ТН) и на основании этого выставляет счет. 3.2 Во втором варианте АСКУЭ уже получает пересчитанные величины и сразу выставляет счет. Следствие п.3 - в случае ошибки в расчете коэффициентов, возможно возникновение "левых" счетов. Создавайте комиссию, требуйте все метрологические параметры средств измерения и обоснование коэффициентов трансформации ТТ и ТН. Требуйте, чтобы вам доказали правильность производимых измерений (хотя это обычно делается на этапе сдачи объекта). |
А еще правильнее - вызывайте электролабораторию и вечером/ночью ищите, кто энергию пи... ворует |
15-denisol >и начните именно с вашего умненького электрика |
[quote=denisol;35186681]1. Измерительные трансформаторы могут иметь достаточно большую погрешность, до нескольких процентов, я фиг его знает что там у вас стоит. Так, если трансформатор имеет погрешность в большую сторону, вы имеете увеличение расходов, но не больше нескольких процентов.[/quote] в случае 1 счетчика для ТН необходимо догрузочное сопротивление, иначе он не работает в своем классе точности [quote=Batarelka;35182393]Включили бы последовательно свой счётчик для сравнения. Можно так?[/quote] самый лучший выход, только счетчик тоже должен быть поверен и цепь его опломбирована, иначе сами понимаете - ничего не докажете |
а шо вы хотели?? трансформатор мощность добавил, потери увеличились.. счетчик стоит после трансформатора.. сдать счетчик на поверку - тоже без проблем.. кто-то ворует энергию а электрик искать не хочет.. или откат имеет.. |
18-хмурый >конечно имеет. электрик он же как прапорщик. где ты видел не ворующего прапора? |
В моём родном поселении энергокомпании преднамеренно завышают напряжение в сети, но в пределах допустимой нормы. Это даёт.. вобщем, P=(U^2)/R .... то есть, при одинаковой нагрузке, с повышением напряжения в сети растёт и потребляемая мощность. |
[quote=Batarelka;35222597] В моём родном поселении энергокомпании преднамеренно завышают напряжение в сети, ... [/quote]Полагаю, это не для повышения потребления, а для компенсации потерь напряжения в проводах. Чтобы у крайних пользователей было более-менее нормальное. А Вы близко к ТП, у Вас многовато. |
...интересно, а чем они напряжение регулируют, дополнительными обмотками чтоль? |
22-CK >Анцапфа называется. |
(23) Hi_Com ...спасибо, почитал. |
24-CK > пожалуйста. |
Счетчики Энергомера некоторые имеют свойство после выключения нагрузки продолжать считать непонятно что. За год сталкивался раз пять.Хоть трехфазные,хоть однофазные. |
Раньше это называлось - самоход. Как сейчас, не знаю. |
27-drdrdr >так и называется - самоход. если счетчик сидит на релейной обмотке с большой погрешностью - то и самоход будет выше (если у ТТ 2 вторичных обмотки) |
Какое бы напряжение не было - завышенное или заниженное - счётчик считает МОЩНОСТЬ. У механических две обмотки- токовая и напряжения. Он не может меньше считать или больше. Другое дело, что при меньшем напряжении у вас потребители меньше мощности берут. А современные меркурии перемножают ток на напряжение. И меряют тоже МОЩНОСТЬ. |
Просто факт - есть счётчик который после скачков в сети перестаёт считать одну фазу (ток), спустя время продолжает нормально функционировать. За всем надо следить. |
ПОставте кондер паралельно счетчику 50 микрофарат вольт на 300-400 и фик ты его накрутишь :)))) из вне ;) будит душить все что приходит к нему. Как то так |
[url]http://yandex.ru/yandsearch?text=%20МБГконденсатор&clid=1989614&lr=35[/url] |
[quote=Тугарин;35345838] ПОставте кондер паралельно счетчику 50 микрофарад вольт на 300-400 и фик ты его накрутишь :)))) из вне ;) будит душить все что приходит к нему. Как то так [/quote]Ток через него пойдёт ампер 30. Впрочем, реактивку скомпенсирует. |
[quote=drdrdr;35356703]Ток через него пойдёт ампер 30. Впрочем, реактивку скомпенсирует.[/quote] Простейший расчет показывает ток 3,45 А через 50 мкФ при 220 В. Откуда 30 А? |
[quote=drdrdr;35356703]Ток через него пойдёт ампер 30. Впрочем, реактивку скомпенсирует. [/quote]как через него ток пойдёт в 30 А, если он параллельно счётчику? никак |
разве что в резонансе. Реактивки не думаю, что будет "так много" |
[quote=юююю;35357060] Цитата: Сообщение от drdrdr Ток через него пойдёт ампер 30. Впрочем, реактивку скомпенсирует. Простейший расчет показывает ток 3,45 А через 50 мкФ при 220 В. Откуда 30 А? [/quote] Cогласен, тупанул. Надо было на бумажке считать. :-( |
:)))) Я это не сам придумал, мой товарищь немного поколдовал над б\у счетчиком Меркурий 201 и пришол к такому выводу, что эта сабака может работать как ему скажут путем изменения толи частоты толи еще чегото, я непомню что он сказал. Сказал что кондёр сильно этому помешает. Утверждать нестану потому как это теория сам непробывал. |
Возможно, просто сильная реактивка влияет на счётчик. Помню, работающий двигатель пилорамы заметно тормозил счётчик, правда там другая составляющая была - индуктивная. |