- 24.02.2015 - 12:17
|
подскажите существует ли подобное реле времени и где его купить7 Нужно сделать следующий алгоритм: подаю напряжение включается нагрузка, начинается отсчет времени (2-5минут) , после нагрузка должна отключится автоматически. И так до следующей подачи напряжения. То есть напряжение я подаю вручную выключателем каким то, а отключается оно уже автоматически после отсчета времени определенного. | |
1
- 24.02.2015 - 12:36
| посмотри в линейке РСВ-14(18), РСВ 01-1 или посложнее Zeleo Time RE11RMX MU (для примера) | |
2
- 24.02.2015 - 17:03
|
Finder реле универсальное, могу отдать за 1400, сейчас оно стоит под 2 штуки из-за курса. з.ы. мне просто оказалось одно ненужным. | |
3
- 24.02.2015 - 17:07
| http://kipservis.ru/finder/tajmery_80.01.htm От такое есть, режим или BE или DE должен подойти. | |
4
- 24.02.2015 - 17:08
| Или режим DI можно использовать. | |
5
- 24.02.2015 - 21:04
| Или такое http://www.rele.ru/m/ru/prod1-11-21.htm | |
6
- 24.02.2015 - 22:07
| ахренеть, пневматика..... :) | |
7
- 24.02.2015 - 22:33
| Это если главное, чтобы работало, а так можно и красивенькое чего-нибудь замутить. | |
8
- 24.02.2015 - 23:20
| Аттини + транзистор + реле + 1117-5 + четыре резистора + написать простенькую прошивку) | |
9
- 25.02.2015 - 00:04
| Судя по вопросу, автору требуется готовый рабочий аппарат, а не кучка требухи, с которой ещё надо возиться и неизвестно, заработает ли, вот и предложил. | |
10
- 25.02.2015 - 11:04
|
8-Фанат NASCAR > еще дешевле сделаю и без программирования. NE555 + 220В-12В схема с опторазвязкой. Всех деталей рублей на 100-120. Только как уже сказали, скорее всего нужно готовое изделие. готов продать по старой цене, просто не понадобилось. | |
11
- 25.02.2015 - 15:44
| 10-Перпетум Мобиле >тож вариант, хотя за высокую точность отсчета и простоту подбора значений обвязки я бы не поручился. Но тут проще так, как знаешь. | |
12
- 25.02.2015 - 17:01
| а вот у китайцев не то что мне как раз надо? http://ru.aliexpress.com/item/E8-tim...mmendVersion=1 | |
13
- 25.02.2015 - 23:20
|
11-Фанат NASCAR > там кондер считается и ставится переменный многооборотистый резистор, с секундомером замерил и настроил, все. Реле любой на 12В, хоть автомобильное. 12-pit_bull > тьфу, забыл, IEK лестничный выключатель вам подойдет, то, что сможете купить по городу в магазинах. У вас же время больше минуты. То, что вы нашли китайское, это оно же самое. | |
14
- 26.02.2015 - 09:44
|
13-Перпетум Мобиле > А вот вот это реле с регулятором http://www.owen.ru/iframe-catalog.php?id=38680822 Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ 501 Я понял то что при замыкании кнопки старт реле 1 включает нагрузку и после отсчета времени отключает нагрузку. А как при этом работает второй алгоритм с температурным датчиком? мне нужно чтобы при достижении определенной температуры реле 1 также включало нагрузку и после снижения температуры отключало. То есть мне нужно чтобы и реле времени и датчик температуры работали на одну нагрузку реле 1. Так оно работает или я не так понимаю? | |
15
- 26.02.2015 - 10:00
|
14-pit_bull > вы че, спятили ТРМ501 покупать ? это для работы тэнов с контролем температуры нужно У вас вообще задача какая ? а то ща окажется что дом отапливать раз вы на Овен засмотрелись :) | |
16
- 26.02.2015 - 10:16
| 13-Перпетум Мобиле >настройка на точность до секунды крайне веселая) подкрутил - измеряй.. И так много раз) | |
17
- 26.02.2015 - 16:43
| 15-Перпетум Мобиле >Я это хочу приспособить для циркуляционного насоса на горячую воду. Вообщем У меня солнечные коллекторы с бойлером на горячую воду. Чтобы вода постоянно не циркулировала в системе и не охлаждала зря нагретую в бойлере воду я хочу сделать так: перед тем как попользоваться горячей водой я подаю сигнал (пультом) на включение циркуляционного насоса, он включается, прогоняет мне ее из котельной в кухню и через 2-3 минуты отключается. Я горячей водой попользовался и так до следующего включения. Это первая функция. Вторая это летом, когда солнце очень сильно разогревает воду в бойлере , например более 60градусов, я хочу чтобы автоматически включалась циркуляция горячей воды в системе и происходило охлаждение, чтобы не происходило закипания. | |
18
- 26.02.2015 - 23:05
|
17-pit_bull > теперь понятно. Да, можно подобрать из Овеновских ТРМ-ок что-нибудь, но необязательно именно 501. Вам надо хорошенько продумать какой вы хотите алгоритм. У ТРМ-ок обычно по два канала измерения и можно использовать их раздельно, либо по дельте. + у них есть с ПИД регулированием и без. Либо оба управляющих сигнала от одного канала измерения. Так, навскидку. Датчик в бойлер, когда ниже определенной Т то включить циркуляцию, чтобы догревал. Датчик на систему коллектора, чтобы так же включал циркуляцию в бойлер от СК. з.ы. если еще циркуляцию ГВС по системе до кранов, то вам трех-канальный прибор надо смотреть. 501 кажется 2-х канальник всего. | |
19
- 26.02.2015 - 23:08
| 17-pit_bull > если более подробнее опишите систему, что уже есть, какие датчики уже стоят, могу глянуть по каталогу Овена, что лучше подойдет. | |
20
- 27.02.2015 - 00:12
|
19-Перпетум Мобиле >Циркуляция теплоносителя от коллекторов до бойлера есть, она выполнена на 2ТРМ. Я же хочу сделать управление на циркуляцию насоса, который прокачивает горячую воду до кранов. То есть чтобы он летом, когда избыток тепла, то включал циркуляцию воды в системе (полотенцесушители) и тем самым охлаждал воду в бойлере. А реле времени хочу поставить наоборот в зимний сезон, для экономии. Чтобы насос не гонял и не охлаждал воду, а включать его на несколько минут для того чтобы он прогнал горячую воду до кранов и отключался. То есть 501 по таймеру мне подходит, а вот второй вариант управления по температуре я не могу понять будет он делать или нет (в описании как то не понятно чайнику) | |
21
- 27.02.2015 - 01:10
| 19-Перпетум Мобиле > как оказалось 501 мне тоже не подходит, там таймер работает не совсем так как надо. То есть он не сбрасывается после отсчета времени. | |
22
- 27.02.2015 - 08:57
|
21-pit_bull > я в курсе :) это я вчера руководство почитал и написал вам, что таймер там не для тех целей. А вот теперь подробнее про 2ТРМ1 - вы использовали только один канал для работы СК и циркуляции с бойлером ? Если 2-й канал у вас на нем свободен, покупайте реле времени лестничный 1-7 секунд с шагом 0,5, хоть китайский, хоть иековский китайский :) и используйте второй канал существующего 2ТРМ + реле времени и на насос циркуляции объединяйте выходы по схеме ИЛИ и у вас все получится. | |
23
- 27.02.2015 - 13:26
| 22-Перпетум Мобиле > да, второй канал свободный. А что такое выходы по схеме ИЛИ?))) извиняюсь, я в этом не силен)))) | |
24
- 27.02.2015 - 15:24
| ща нарисую. | |
25
- 27.02.2015 - 16:05
| | |
26
- 27.02.2015 - 19:32
| 25-Перпетум Мобиле >По схеме ИЛИ все понятно, огромное спасибо. Еще вопросик по реле времени. Они вообще все одинаково управляются внешней кнопкой или у них свой встроенный выключатель? У меня беспроводное реле с пультом, я смогу им запускать реле времени? | |
27
- 27.02.2015 - 20:21
|
26-pit_bull > да разные варианты есть. Есть с началом отсчета по подаче питания, есть с отдельным стартовым входом. Финдер дорой, Фотек немного дешевле. Очень неплохая линейка есть наших релюшек вроде как Импульсовские. Точно сказать сейчас не могу- каталог на работе. Вчера только покупал для оборудования релюшку с задержкой по выключению. Модульное исполнение- ставится на ДИН-рейку, декадный переключатель- единицы, десятки, переключаемые подиапазоны- от 0,1 сек до 10 часов. Универсальное питание- от 24 до 220. Начало отсчета либо при подаче питания, либо со стартового входа. Модельку могу сказать не раньше понедельника. | |
28
- 27.02.2015 - 21:40
| 27-Scobar >Ну по сути получается что мне оба варианта подойдут, я беспроводным реле могу и просто подать питание, либо замкнуть вход. я просто видел реле с какой то встроенной кнопкой, может реле запускается от этой кнопки- вот такой вариант не подойдет. Жду инфо в понедельник. Спасибо. | |
29
- 28.02.2015 - 10:09
| 28-pit_bull > не стал я ждать понедельника, посмотрел в свой "склерозник"- там у меня были записаны вариаты- так вот посмотрите РВО-Р-У-15, РВО-П2-У-15 - это "Меандровские". Я вроде как покупал П2-У-15. По функциональности разницы нет. У Р-У-15 установка времени плавная, у П2-У-15 - дискретные переключатели. Вам пойдет и то и другое. Продается в любом КИПовском ларьке. Удачи. | |
30
- 28.02.2015 - 10:29
| 18-Перпетум Мобиле > с какого перпугу 501 2-х канальное? На регулировку температуры 1 канал. Плюс еще этот внешний БП, который прикручивается болтыками- винтиками. По моему мнению в линейке Овеновских ТРМов- самое отстойное. Одно радует- вход в меню программирования основных и дополнительных параметров постороннему практически недоступен. | |
31
- 28.02.2015 - 10:41
| 30-Scobar > речь не о 501 была конкретно в том посте.., а 2ТРМ1, который у автора давно есть и в нем неиспользуется 2-й канал. | |
32
- 28.02.2015 - 11:28
| 31-Перпетум Мобиле > Да, действительно- не о 501. Невнимательно прочел. Извиняюсь. | |
33
- 28.02.2015 - 14:00
| С такими задачами автору лучше уж нормальный промышленный контроллер поставить и не парить мозги.. | |
34
- 28.02.2015 - 14:16
|
33-Мар Форама Ро > Да по моему все и так предельно просто получилось. Только реле времени прикрутить и все. "Промышленный контроллер" звучит уж как то глобально))) | |
35
- 28.02.2015 - 15:39
| 34-pit_bull > промышленные контроллеры есть и довольно простые. Зато гораздо гибче и все эти задачи решаются на ура. | |
36
- 28.02.2015 - 17:00
|
35-Мар Форама Ро > а кто его программировать будет? И какие там собственно задачи? Контроль за температурой делает ТРМ. Там даже не нужно ПИД- регулирование, так, как даже нет необходимости поддеживать температуру +-1гр. Время работы насоса определяется уставкой РВ. Напуркуа усложнять систему? Чем больше в системе элементов, тем выше вероятность отказа. | |
37
- 28.02.2015 - 20:20
|
35-Мар Форама Ро > ШО ? вы что под "простыми" промышленными контроллерами зовете ? LOGO, ZelioLogic, ПР от Овен или аналог ПР от АBB ? Не сталкивались с ними ? а я расскажу. Только ПР от ОВЕН (114-й) рвет их всех как тузик грелку, остальные - От Шнайдер - 8 бит АЦП от Сименс - худо бедно можно применить АББ - аналогично. Ни один не умеет работать с плавающей точкой. Остальное будет стоить куда и гораздо дороже. И правильно тут подметили - их еще надо иметь голову запрограммировать. | |
38
- 28.02.2015 - 20:22
|
и это. Если бы не было 2ТРМ1, я бы посоветовал другое решение, на ПР или ПЛК. Но оно уже есть и реле времени (посмотрите стоимость даже фирменного) куда дешевле замены на ПР или ПЛК | |
39
- 28.02.2015 - 23:01
| 37-Перпетум Мобиле > 8 лет программировал промышленные контроллеры. | |