pitbull1972 24.02.2015 12:17

Подскажите реле времени.
 
подскажите существует ли подобное реле времени и где его купить7
Нужно сделать следующий алгоритм: подаю напряжение включается нагрузка, начинается отсчет времени (2-5минут) , после нагрузка должна отключится автоматически. И так до следующей подачи напряжения. То есть напряжение я подаю вручную выключателем каким то, а отключается оно уже автоматически после отсчета времени определенного.

aska 2 24.02.2015 12:36

посмотри в линейке РСВ-14(18), РСВ 01-1 или посложнее Zeleo Time RE11RMX MU (для примера)

Перпетум Мобиле 24.02.2015 17:03

Finder реле универсальное, могу отдать за 1400, сейчас оно стоит под 2 штуки из-за курса.
з.ы. мне просто оказалось одно ненужным.

Перпетум Мобиле 24.02.2015 17:07

[url]http://kipservis.ru/finder/tajmery_80.01.htm[/url]
От такое есть, режим или BE или DE должен подойти.

Перпетум Мобиле 24.02.2015 17:08

Или режим DI можно использовать.

drdrdr 24.02.2015 21:04

Или такое [url]http://www.rele.ru/m/ru/prod1-11-21.htm[/url]

Перпетум Мобиле 24.02.2015 22:07

ахренеть, пневматика..... :)

drdrdr 24.02.2015 22:33

Это если главное, чтобы работало, а так можно и красивенькое чего-нибудь замутить.

fanatnascar 24.02.2015 23:20

Аттини + транзистор + реле + 1117-5 + четыре резистора + написать простенькую прошивку)

drdrdr 25.02.2015 00:04

Судя по вопросу, автору требуется готовый рабочий аппарат, а не кучка требухи, с которой ещё надо возиться и неизвестно, заработает ли, вот и предложил.

Перпетум Мобиле 25.02.2015 11:04

8-Фанат NASCAR > еще дешевле сделаю и без программирования.
NE555 + 220В-12В схема с опторазвязкой. Всех деталей рублей на 100-120.

Только как уже сказали, скорее всего нужно готовое изделие.
готов продать по старой цене, просто не понадобилось.

fanatnascar 25.02.2015 15:44

10-Перпетум Мобиле >тож вариант, хотя за высокую точность отсчета и простоту подбора значений обвязки я бы не поручился. Но тут проще так, как знаешь.

pitbull1972 25.02.2015 17:01

а вот у китайцев не то что мне как раз надо? [url]http://ru.aliexpress.com/item/E8-timer-switch-time-switch-timer-with-100-guaranteed-quality-lower-price/1418476010.html?recommendVersion=1[/url]

Перпетум Мобиле 25.02.2015 23:20

11-Фанат NASCAR > там кондер считается и ставится переменный многооборотистый резистор, с секундомером замерил и настроил, все. Реле любой на 12В, хоть автомобильное.

12-pit_bull > тьфу, забыл, IEK лестничный выключатель вам подойдет, то, что сможете купить по городу в магазинах.
У вас же время больше минуты.
То, что вы нашли китайское, это оно же самое.

pitbull1972 26.02.2015 09:44

13-Перпетум Мобиле > А вот вот это реле с регулятором [url]http://www.owen.ru/iframe-catalog.php?id=38680822[/url]

Реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ 501

Я понял то что при замыкании кнопки старт реле 1 включает нагрузку и после отсчета времени отключает нагрузку.
А как при этом работает второй алгоритм с температурным датчиком? мне нужно чтобы при достижении определенной температуры реле 1 также включало нагрузку и после снижения температуры отключало. То есть мне нужно чтобы и реле времени и датчик температуры работали на одну нагрузку реле 1. Так оно работает или я не так понимаю?

Перпетум Мобиле 26.02.2015 10:00

14-pit_bull > вы че, спятили ТРМ501 покупать ? это для работы тэнов с контролем температуры нужно

У вас вообще задача какая ? а то ща окажется что дом отапливать раз вы на Овен засмотрелись :)

fanatnascar 26.02.2015 10:16

13-Перпетум Мобиле >настройка на точность до секунды крайне веселая) подкрутил - измеряй.. И так много раз)

pitbull1972 26.02.2015 16:43

15-Перпетум Мобиле >Я это хочу приспособить для циркуляционного насоса на горячую воду. Вообщем У меня солнечные коллекторы с бойлером на горячую воду. Чтобы вода постоянно не циркулировала в системе и не охлаждала зря нагретую в бойлере воду я хочу сделать так: перед тем как попользоваться горячей водой я подаю сигнал (пультом) на включение циркуляционного насоса, он включается, прогоняет мне ее из котельной в кухню и через 2-3 минуты отключается. Я горячей водой попользовался и так до следующего включения. Это первая функция. Вторая это летом, когда солнце очень сильно разогревает воду в бойлере , например более 60градусов, я хочу чтобы автоматически включалась циркуляция горячей воды в системе и происходило охлаждение, чтобы не происходило закипания.

Перпетум Мобиле 26.02.2015 23:05

17-pit_bull > теперь понятно.
Да, можно подобрать из Овеновских ТРМ-ок что-нибудь, но необязательно именно 501.
Вам надо хорошенько продумать какой вы хотите алгоритм.
У ТРМ-ок обычно по два канала измерения и можно использовать их раздельно, либо по дельте. + у них есть с ПИД регулированием и без. Либо оба управляющих сигнала от одного канала измерения.

Так, навскидку. Датчик в бойлер, когда ниже определенной Т то включить циркуляцию, чтобы догревал.
Датчик на систему коллектора, чтобы так же включал циркуляцию в бойлер от СК.

з.ы. если еще циркуляцию ГВС по системе до кранов, то вам трех-канальный прибор надо смотреть. 501 кажется 2-х канальник всего.

Перпетум Мобиле 26.02.2015 23:08

17-pit_bull > если более подробнее опишите систему, что уже есть, какие датчики уже стоят, могу глянуть по каталогу Овена, что лучше подойдет.

pitbull1972 27.02.2015 00:12

19-Перпетум Мобиле >Циркуляция теплоносителя от коллекторов до бойлера есть, она выполнена на 2ТРМ.
Я же хочу сделать управление на циркуляцию насоса, который прокачивает горячую воду до кранов. То есть чтобы он летом, когда избыток тепла, то включал циркуляцию воды в системе (полотенцесушители) и тем самым охлаждал воду в бойлере. А реле времени хочу поставить наоборот в зимний сезон, для экономии. Чтобы насос не гонял и не охлаждал воду, а включать его на несколько минут для того чтобы он прогнал горячую воду до кранов и отключался. То есть 501 по таймеру мне подходит, а вот второй вариант управления по температуре я не могу понять будет он делать или нет (в описании как то не понятно чайнику)

pitbull1972 27.02.2015 01:10

19-Перпетум Мобиле > как оказалось 501 мне тоже не подходит, там таймер работает не совсем так как надо. То есть он не сбрасывается после отсчета времени.

Перпетум Мобиле 27.02.2015 08:57

21-pit_bull > я в курсе :) это я вчера руководство почитал и написал вам, что таймер там не для тех целей.

А вот теперь подробнее про 2ТРМ1 - вы использовали только один канал для работы СК и циркуляции с бойлером ?

Если 2-й канал у вас на нем свободен, покупайте реле времени лестничный 1-7 секунд с шагом 0,5, хоть китайский, хоть иековский китайский :) и используйте второй канал существующего 2ТРМ + реле времени и на насос циркуляции объединяйте выходы по схеме ИЛИ и у вас все получится.

pitbull1972 27.02.2015 13:26

22-Перпетум Мобиле > да, второй канал свободный. А что такое выходы по схеме ИЛИ?))) извиняюсь, я в этом не силен))))

Перпетум Мобиле 27.02.2015 15:24

ща нарисую.

Перпетум Мобиле 27.02.2015 16:05

[img]http://s012.radikal.ru/i320/1502/a8/7d7f8b2c8395.jpg[/img]

pitbull1972 27.02.2015 19:32

25-Перпетум Мобиле >По схеме ИЛИ все понятно, огромное спасибо. Еще вопросик по реле времени. Они вообще все одинаково управляются внешней кнопкой или у них свой встроенный выключатель? У меня беспроводное реле с пультом, я смогу им запускать реле времени?

Scobar 27.02.2015 20:21

26-pit_bull > да разные варианты есть. Есть с началом отсчета по подаче питания, есть с отдельным стартовым входом.
Финдер дорой, Фотек немного дешевле.
Очень неплохая линейка есть наших релюшек вроде как Импульсовские. Точно сказать сейчас не могу- каталог на работе. Вчера только покупал для оборудования релюшку с задержкой по выключению. Модульное исполнение- ставится на ДИН-рейку, декадный переключатель- единицы, десятки, переключаемые подиапазоны- от 0,1 сек до 10 часов. Универсальное питание- от 24 до 220. Начало отсчета либо при подаче питания, либо со стартового входа. Модельку могу сказать не раньше понедельника.

pitbull1972 27.02.2015 21:40

27-Scobar >Ну по сути получается что мне оба варианта подойдут, я беспроводным реле могу и просто подать питание, либо замкнуть вход. я просто видел реле с какой то встроенной кнопкой, может реле запускается от этой кнопки- вот такой вариант не подойдет. Жду инфо в понедельник. Спасибо.

Scobar 28.02.2015 10:09

28-pit_bull > не стал я ждать понедельника, посмотрел в свой "склерозник"- там у меня были записаны вариаты- так вот посмотрите РВО-Р-У-15, РВО-П2-У-15 - это "Меандровские". Я вроде как покупал П2-У-15. По функциональности разницы нет. У Р-У-15 установка времени плавная, у П2-У-15 - дискретные переключатели. Вам пойдет и то и другое. Продается в любом КИПовском ларьке. Удачи.

Scobar 28.02.2015 10:29

18-Перпетум Мобиле > с какого перпугу 501 2-х канальное? На регулировку температуры 1 канал. Плюс еще этот внешний БП, который прикручивается болтыками- винтиками. По моему мнению в линейке Овеновских ТРМов- самое отстойное. Одно радует- вход в меню программирования основных и дополнительных параметров постороннему практически недоступен.

Перпетум Мобиле 28.02.2015 10:41

30-Scobar > речь не о 501 была конкретно в том посте.., а 2ТРМ1, который у автора давно есть и в нем неиспользуется 2-й канал.

Scobar 28.02.2015 11:28

31-Перпетум Мобиле > Да, действительно- не о 501. Невнимательно прочел. Извиняюсь.

forama 28.02.2015 14:00

С такими задачами автору лучше уж нормальный промышленный контроллер поставить и не парить мозги..

pitbull1972 28.02.2015 14:16

33-Мар Форама Ро > Да по моему все и так предельно просто получилось. Только реле времени прикрутить и все.
"Промышленный контроллер" звучит уж как то глобально)))

forama 28.02.2015 15:39

34-pit_bull > промышленные контроллеры есть и довольно простые. Зато гораздо гибче и все эти задачи решаются на ура.

Scobar 28.02.2015 17:00

35-Мар Форама Ро > а кто его программировать будет? И какие там собственно задачи? Контроль за температурой делает ТРМ. Там даже не нужно ПИД- регулирование, так, как даже нет необходимости поддеживать температуру +-1гр. Время работы насоса определяется уставкой РВ. Напуркуа усложнять систему?
Чем больше в системе элементов, тем выше вероятность отказа.

Перпетум Мобиле 28.02.2015 20:20

35-Мар Форама Ро > ШО ? вы что под "простыми" промышленными контроллерами зовете ? LOGO, ZelioLogic, ПР от Овен или аналог ПР от АBB ?

Не сталкивались с ними ? а я расскажу. Только ПР от ОВЕН (114-й) рвет их всех как тузик грелку, остальные -
От Шнайдер - 8 бит АЦП
от Сименс - худо бедно можно применить
АББ - аналогично.
Ни один не умеет работать с плавающей точкой.

Остальное будет стоить куда и гораздо дороже.
И правильно тут подметили - их еще надо иметь голову запрограммировать.

Перпетум Мобиле 28.02.2015 20:22

и это. Если бы не было 2ТРМ1, я бы посоветовал другое решение, на ПР или ПЛК.
Но оно уже есть и реле времени (посмотрите стоимость даже фирменного) куда дешевле замены на ПР или ПЛК

forama 28.02.2015 23:01

37-Перпетум Мобиле > 8 лет программировал промышленные контроллеры.