|     0
            - 27.06.2012 - 09:16
           |  Может кто знает где взять или сделать аккуратненеько вводной автомат с отличным от маркировки номиналом? Где то видел тему, но не могу найти. Ответы можно в лику. Спасибо. |   |  |
|     1
            - 27.06.2012 - 09:17
           |  лику=личку |   |  |
|     2
            - 01.07.2012 - 13:23
           |  + |   |  |
|     3
            - 01.07.2012 - 13:25
           |  покупаеж два автомата и меняеш корпуса |   |  |
|     4
            - 01.07.2012 - 13:41
           |  Нада аккуратно,что б не заметно было. Там развальцовка хитрая. |   |  |
|     5
            - 01.07.2012 - 14:34
           |  а нафига такое делать? |   |  |
|     6
            - 01.07.2012 - 14:48
           |  5-хряпа > ну какже, вот тебе дали мощьности в 2,2квт, а если больше 10А, автомат тебя отрубает.. |   |  |
|     7
            - 01.07.2012 - 16:34
           |  так это для "контор"? |   |  |
|     9
            - 04.07.2012 - 14:03
           |  Michail_R так это наверно УЗО с регулировкой тока?? |   |  |
|     10
            - 05.07.2012 - 10:24
           |  Уже обсуждалось, надо только разбирать автомат и делать ему "модернизацию". То что он развальцован - понятно, но надо аккуратно. Вариант 2 - взять автомат большего номинала и аккуратно нарисовать на нем меньший ток. |   |  |
|     11
            - 01.10.2013 - 11:37
           |  У кого есть потребность в подобных автоматах (корпус на 16, механизм на 32 и т.п.) - пишите на ac220volt@yandex.ua Изготовление под заказ, доставка. |   |  |
|     12
            - 02.10.2013 - 14:52
           |  В личку пишите. |   |  |
|     13
            - 04.10.2013 - 14:31
           |  Да не прокатит такое-в электросетях не лохи сидят.перед установкой заставят сдать на поверку автомат и наклеят голограмму,которую не сорвать ни переклеить....автомат без голограммы никто не опечатает на вводе..как то так. |   |  |
|     14
            - 04.10.2013 - 15:14
           |  а необязательно автомат вскрывать, достаточно заблокировать тепловую защиту, капнув клеем в нужное место |   |  |
|    Модератор   15
            - 04.10.2013 - 15:59
           |     
			
			
                14-8pin > Не панацея, при больших кратностях ("С" - отсечка срабатывает от 7 до 10 номиналов по току). При испытаниях (я в пусконаладке работал, запытал всяких автоматов - не счесть) биметаллическая пластина греется некисло, консервационная смазка горит так, что аж страшно поначалу (особенно у Аллен-Брэдли) - дым клубами. Клей сгорит или отвалится от температуры. Если перегрузы небольшие, то вытянет, а если под самую зону отсечки - врядли.  |    |  |
|     16
            - 04.10.2013 - 18:26
           |  Это верно, но если нужно немного повысить ток отсечки, то сойдёт. Клей конечно не для самой биметаллической пластины, а для передаточного звена, например пластиковой скобы в пазу Legrandовских ав. |   |  |
|     17
            - 04.10.2013 - 18:28
           |  в смысле превысить а не повысить. |   |  |
|     18
            - 06.10.2013 - 16:00
           |     
			
			
                да что их там делать? из мощного автомата переставить механизм в корпус другого автомата.взять латунную трубочку от 3-х полюсника(которая скрепляет автомат),токарю заказать расклепку похожей формы. дело нескольких вечеров.  |    |  |
|     19
            - 06.10.2013 - 23:01
           |       Цитата:  
 Либо в лучшем случае все произойдет так, как описал ЮЮЮЮ - клей разрушится от перегрева и автомат просто превратится в обычный. И что особенно неприятно - все эти метаморфозы будут происходить тогда, когда автомат будет опломбирован, и ничего исправить самостоятельно вы уже не сможете.  |    |  |
|     20
            - 06.10.2013 - 23:09
           |       Цитата:  
 Да и трехполюсник таким методом переделать не получится)  |    |  |
|     21
            - 06.10.2013 - 23:12
           |  У нас пока до этого не дошло - изредка проверяют нагрузочником автоматы у юр.абонентов, бытовых не трогают, если сами не напрашиваются. Голограммы клеят только на счетчики юрикам - и то для других целей (защита от воздействия магнитом). |   |  |
|     22
            - 07.10.2013 - 16:08
           |     
			
			
                я сдавал НЭСКу - монтер открывал автомат (черный здоровый такой) и внимательно изучал начинку. таким образом я попал на 850 рэ - стоимость 40-ки, который я купил, накрыл корпусом 25ки и пытался впарить. нисраслось. монтер на "договориться" не шел. сейчас частенько вырубает. и напруга 150-160.  |    |  |
|     23
            - 07.10.2013 - 17:27
           |      http://www.vmdaily.ru/news/2013/10/0...ke-216898.html видимо, там тоже пересыпали автоматы, если щитки так дружно начали гореть на этажах теперь кому-то светит срок с нехилым штрафом плюс возмещение по всем статьям, поскольку не только сгорела куча квартир, но есть погибшие  |    |  |
|     24
            - 07.10.2013 - 17:40
           |       Цитата:  
  |    |  |
|     25
            - 07.10.2013 - 17:54
           |     
			
			
                А что до пожара - будь там сколь угодно плохие автоматы, вероятность одновременного их возгорания по 9 этажам фактически равна нулю. Вероятнее всего, синхронность возгорания обусловлена использованием дешевых шинопроводов с легкогорючей изоляцией - загорелось на третьем, и пошло по ним вверх.  Кстати, такая картина нередко встречается и со слаботочными сетями - телефонами, кабельным ТВ и пр., где вообще нет никаких автоматов. Загорается снизу и выгорает весь стояк - пару раз такое наблюдал лично.  |    |  |
|     26
            - 07.10.2013 - 23:18
           |  21-AC220v >Это требование к вновь подключившимся...Дело происходит в Горячем Ключе.У нас тут вообще ржач-просто так купленный инвертор-сварку нельзя включать-штраф.Только после их осмотра,и выдачи за бабосы бумажки-разрешения-совсем сдурели однако. |   |  |
|     27
            - 07.10.2013 - 23:50
           |     
			
			
                "И у автоматов небольших номиналов он намотан эмальпроводом весьма небольшого сечения. И если, к примеру, на автомат 16 А с заклеенной тепловухой подать нагрузку ампер в 30-40" у 16А сечение обмотки не столь мало чтобы вызвать реальные проблемы, если нагружать не более чем на 20-25А. Нагрев биметаллической пластины явно более существенен.  |    |  |
|     28
            - 07.10.2013 - 23:58
           |  Должно быть из автоматического отключателя можно выжать чуть больше если улучшить его охлаждение, хотя бы путём подключения клемм модульных автоматов к толстым медным проводам или принудительной вентиляции. |   |  |
|     29
            - 08.10.2013 - 00:04
           |     
			
			
                8pin, при небольшой перегрузке - да, но если по какой-то причине ток внезапно возрастет, будет проблема. На счет того, что перегрев биметала опаснее - согласен. Даже при относительно небольшой длительной перегрузке она может нагреться достаточно для того, чтобы поплавить корпус - что регулярно и наблюдается при вскрытии горелых китайских автоматов, у которых механизм иногда заклинивает и не срабатывает по тепловой. На счет принудительного охлаждения мысль интересная, но это не наш метод))) Я достаточно насмотрелся на неудачные результаты попыток переделать автомат, и желания рисковать без необходимости у меня нет - я разбираю два автомата и собираю из них один.  |    |  |
|     30
            - 08.10.2013 - 00:09
           |  Да уж... А я наивно полагал, что это у нас с электросетями полная жопа). Ваших инспекторов пора отстреливать))) |   |  |
|     31
            - 08.10.2013 - 00:21
           |     
			
			
                Конечно, такой способ не лишён существенных недостатков, но зато очень прост - достаточно одной капли суперклея и одноразового шприца, чтобы заблокировать тягу от тепловой защиты в Legrand-овском АВ |    |  |
|     32
            - 08.10.2013 - 00:24
           |  Ну а смысл это делать, если вы уже все равно вскрыли автомат? Ведь намного надежнее просто засунуть в него механизм необходимого номинала. Да и Легранд далеко не всем подходит. |   |  |
|     33
            - 08.10.2013 - 00:32
           |  причём это можно сделать даже на установленном в боксе опломбированном ав под напряжением. |   |  |
|     34
            - 08.10.2013 - 00:35
           |  вскрыл я его по другим причинам, на ввод как вы правильно заметили китайский хлам ставить не стоит, так что есть смысл рассматривать Hager, Legrand, Moeller и тп |   |  |
|     35
            - 08.10.2013 - 00:37
           |       Цитата:  
 Каждому свое. Да, кстати, у нас боксы тоже пломбируют, и даже при помощи шприца добраться до автомата будет малореально.  |    |  |
|     36
            - 08.10.2013 - 00:39
           |  А Моеллер - это вообще отдельная тема. У нас их переделывают уже лет десять как, если не больше, и один вид Моеллера в щите действует на любого инспектора как красная тряпка на быка - сразу же бегут проверять. |   |  |
|     37
            - 08.10.2013 - 00:40
           |  Хотя по мелким городам и поселкам такой проблемы нет. |   |  |
|    Модератор   38
            - 08.10.2013 - 09:33
           |       Цитата:  
 Такой пример: Альстомовский шкаф управления блочным выключателем. Внутри автоматы Аллен-Брэдли. Шкаф примерно 600х500х400мм, изготовлен из 4-мм листового дюраля. К автоматам приходят медные проводники от 2,5мм2 до 10мм2 (не самые тонкие). Температура окружающего воздуха - минус 15-18°С. Иными словами, это не шкаф, а морозилка, пальцы коченеют через 10минут работы без перчаток. Пытаем термопрерыватель. Время срабатывания теплового расцепителя в таких условиях, скажем, не 15сек (как при температуре плюс 20°С), а 17сек (дольше и медленней разогревается), что не мешает проскочить в вилку допустимых значений. Величина тока при испытаниях выбиралась примерно "посредине" интервала кратностей зоны термопрерывателя.  |    |  |
|     39
            - 12.10.2013 - 19:10
           |     
			
			
                Не поможет. Проверено. Скажется лишь на времени действия термопрерывателя, в небольших пределах (на 10-15% дольше). Но все равно, с вероятностью 99% автомат уложится в коридор своей время-токовой характеристики. Такой пример: Альстомовский шкаф управления блочным выключателем. Внутри автоматы Аллен-Брэдли. Шкаф примерно 600х500х400мм, изготовлен из 4-мм листового дюраля. К автоматам приходят медные проводники от 2,5мм2 до 10мм2 (не самые тонкие). Температура окружающего воздуха - минус 15-18°С. Иными словами, это не шкаф, а морозилка, пальцы коченеют через 10минут работы без перчаток. Пытаем термопрерыватель. Время срабатывания теплового расцепителя в таких условиях, скажем, не 15сек (как при температуре плюс 20°С), а 17сек (дольше и медленней разогревается), что не мешает проскочить в вилку допустимых значений. Величина тока при испытаниях выбиралась примерно "посредине" интервала кратностей зоны термопрерывателя. Многа слов. Всё решается.  |    |  |
|     40
            - 12.10.2013 - 19:16
           |  А вообщё бредовая тема .А вас машины есть ? Правила все соблюдают ?Все правильные,взяток будунам не дают? А чё ж энергетику на бутылку жмём .. |   |  