К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Купил Samsung GALAXY S4

Гость
0 - 08.12.2014 - 09:47
Есть вопрос, как я понял сетевой шнур имеет 2 функции - заряжать и присоединят
к ПК. Так это? Просто картинки надо перебросить со сматфона на ПК. По другому пока не надо.



Гость
201 - 19.12.2014 - 10:02
199-Смайл >мол уважаемый Смайл, ваш вопрос скомпрометирует
------------------------------------------
А с чего ты стал уважаемым? Понимаешь если ты не владеешь вопросом зачем лезешь со своими междометиями? Как я понял
твой интерес это пульты, кнопки, биты и мегабайты. Ну, и занимайся этим! Второй твой опус, цитирую: "пытаетесь подогнать решение вопроса Влада под готовый свой ответ".
Как это можно совместить с твоим высказыванием:"я и не утверждал, что разбираюсь в вашем вопросе.". А раз ты в этом вопросе не разбираешься как ты можешь судить кто из нас прав, а кто не прав. Логика понятно. Вот и тебе совет
не лезь в чужие споры если не бельмеса там не понимаешь...
Гость
202 - 19.12.2014 - 11:40
201-valto > С тех пор стал уважаемым, что мое образование заставляет меня называть вас на "Вы". При этом вы мне Ты-каете. Это к вопросу об уважении. Намек же вы не поняли в моем предыдущем посте к вам. Это раз.
Два это не обязательно разбираться в вопросе чтобы понять, что вы не правы. Точнее ваш второй ник за вас подобрал параметры АКБ дабы на выходе получился именно ваш ответ. Это и называется подогнать решение к ответу. Т.е. зная ответ подогнать решение.
Гость
203 - 19.12.2014 - 11:56
202-Смайл >
1. Докажите что valto мой клон. Если же вы утверждаете что-то и при этом не можете доказать, то грош цена вашим словам.
2. Если решение задачи ПРАВИЛЬНОЕ, если оказалось что задача имеет не одно а НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ решений, и об этом как выяснилось даже не знал тот кто эту задачу составлял - то какая вам разница каким способом оно было найдено? При том что замечу найти такое решение было гораздо сложнее, чем выдать банальщину про обычные АКБ о которых на каждом заборе в интернете все расписано.

Все больше убеждаюсь что есть блогеры-мазохисты))))
Гость
204 - 19.12.2014 - 12:08
203-KrasnodarGorod > Господь с вами. Доказывать еще...
Гость
205 - 19.12.2014 - 12:40
202-Смайл >Точнее ваш второй ник за вас...
----------------------------------
Понимаешь а за что тебя уважать? Я человек многогранно образованный, сейчас перехожу к юриспруденции: твои заявления о якобы двойном нике носят признак клеветы, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. В правилах форума есть наказание за создание двойного аккаунта. Так вот модератор
применит все санкции за это нарушение. Если санкции против
меня не последуют, значит ты клеветник. И при необходимости и моем желании тебя можно привлечь за клевету. Так что осторожней со своими домыслами...
Гость
206 - 19.12.2014 - 12:51
205-valto > Ну попробуйте :) Главное в понятиях не запутайтесь, а то я все не пойму какие же я "ложные сведения" о вас распространяю, которые при этом порочат честь и достоинство. Назвав вас ником KrasnodarGorod я вас опозорил? Ник KrasnodarGorod получается позорный и порочащий ?
207 - 19.12.2014 - 12:59
203-KrasnodarGorod > Вообще-то практически к любому правилу можно найти исключение если заняться буквоедством. Я могу тоже повредничать-побуквоедничать, заявив что E2001.e/E3001.e (единственное из указаного в ссылке http://www.borri.it/public/docs/borr...oil_gas_en.pdf что подходит под условие задачи поскольку выдает переменку) не может в принципе работать с АКБ номиналом в 12 вольт, так что то что этот промышленный монстро может работать как с свинцово-кислотными так и никель-кадмиевыми АКБ в принципе не важно поскольку не вписывается в условие задачи работы от одной-единственной АКБ номиналом в 12в100А\ч.
Что до моего якобы незнания о применении в СИСТЕМАХ бесперебойного питания никель-кадмия то тоже можно очертить границу: где термин Uninterruptible Power Supply употребляемый повсеместно без особых раздумий перестает отражать суть оборудования: любой прибор, осуществляющий резервирование питание имеет право на использование в своем функционале термина UPS, но дальше начинается деление почкованием, в котором определяется функционал ИБП. И промышленные системы резервирования стоят весьма отдельной группой, хотя по параметрам та же Symmetra младшей серии у того же АРС числится еще среди серверных решений - но уже Symmetra PX четко обозначена как СИСТЕМА бесперебойного питания, по англицки Power Protection System. И то что вы таки нарыли это типичное PPS-решение, среди которых можно отыскать и куда бОльшую экзотику чем никель-кадмиевые аккумуляторы. Поэтому и искать среди UPS так вам сложно было - нормальные производители с мировым именем вообще-то придерживаются понятий разделяющих промышленные стоечные решения резервирования питания специального назначения от домашних-копоративных решений для защиты отдельных потребителей нагрузки. Но с итальяшек то чего взять они у себя на сайте намешали масло масляное, применив термин UPS к всем подряд решениям не взирая на назначение, вот поисковая машина их и откопала.
Однако традиционное обозначение термина UPS как устройства предназначеного для резервирования электропитания общего а не специального назначения это нисколько не отменило. У тех же Borri в группе обозначеной в Products как UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES (UPS) ваша "находка" почему-то отсутствует. Сами взгляните http://www.borri.it/sottocategorie.asp?idcategoria=9
Ну так что - есть среди того что у производителей бродит под термином UPS решение с никель-кадмием? С одной стороны - есть, поскольек буковки UPS по вашей ссылочке имеются, а с другой стороны - НЕТУ, поскольку этот же самый производитель нарытый вами продукт в соответствующий раздел своего сайта не включил.
Так что если хочется демагогии, ее можно хоть вагонами выдавать! :)))))))
Гость
208 - 19.12.2014 - 12:59
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
Можно поковырявшись в инете и найдя унылые и невостребованые технологии говорить и о UPS на литий-фосфатных АКБ.
А вы правда считаете например вот этот ИБП, одну из последних разработок корпорации General Electric унылой и невостребованной технологией выковырянной из интернета? -

http://apps.geindustrial.com/publibr...-D1030|generic

http://www.ernd.ru/catalog/istochnik...se_s1_options/

Если правда, то даже не знаю что и сказать... Проще ничего уж тогда не говорить, ибо все равно останусь непонятым...
Гость
209 - 19.12.2014 - 13:04
207-Wlad >Написал предыдущий пост раньше чем увидел ваш, но это и не важно, потому что своим постом ответил на все ваши постулаты про:
промышленные системы резервирования
нормальные производители с мировым именем
с итальяшек то чего взять
если хочется демагогии
210 - 19.12.2014 - 13:38
209-KrasnodarGorod > Ну вот опять - промышленные решения.... Ценничек огласить не желаете? Или столько ноликов вам даже во сне не привидится? Где тут скромным ИБП(UPS) из той группы куда производители их определяют тягаться с этими шкафами? Хотя ноликов тоже в достатке, та же SYA12K16PXR 17 килотонн баксов стоит, что вываливает по нонешнему курсу за лям. Но не полста же лямов, да?
Так что еще раз - покажите мне в живую UPS с никель-кадминем! Не промышленное решение, а банальный UPS из той группы, которую производители именно как Uninterruptible Power Supply - решения у себя на сайтах и в каталогах позиционируют.
211 - 19.12.2014 - 13:40
209-KrasnodarGorod > Да и в догон - знаете почему одновременно возможность работы как со свинцом так и с никель-кадмием закладывают в индустриальные системы?
Гость
212 - 19.12.2014 - 13:50
206-Смайл > Ты еще и демагог вдобавок, запомни я к Краснодару никакого отношения не имею, зачем мне в своем нике это транслировать, так же как, например, ты к папе римскому никакого отношения не имеешь, а в нике заложил бы принадлежность к святому. А клевета твоя в том, что ты сознательно врешь и перекладываешь деяния одного человека на другого.
Гость
213 - 19.12.2014 - 13:58
212-valto > Хм. Интересный поворот событий. Получается, что деяния ника KrasnodarGorod порочащие честь и достоинство. Очень интересно получается... Думаю вам известны в таком случае такие данные, которые неизвестны нам в этой теме иначе до этого я не замечал порочащего за этим ником. А раз вы знаете что-то такое чего не знаем мы значит вы с ним знакомы...
Интересно получается...
Гость
214 - 19.12.2014 - 14:20
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
122-valto > Если в твоем понимании ИБП предназначены только для питания утюгов то я помочь тебе не в силах. Ну а в реальной жизни на мощном UPS может быть зарезервировано питание котельной, с ее насосами у которых cosφ ≈ 0,5.
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
209-KrasnodarGorod > Ну вот опять - промышленные решения....
no comments...
Гость
215 - 19.12.2014 - 14:40
Гость
216 - 19.12.2014 - 14:58
213-Смайл >Интересный поворот событий. Получается, что деяния ника KrasnodarGorod порочащие честь..
------------------------------------
Причем сей господин,он не порочит честь, а в отличие от тебя компетентный и грамотный специалист. Намек понял? Это ты порочишь нас своей клеветой и демагогией. Тем более между вами, краснодарцами (за названием горожан могу ошибаться) , и мной около 2 тыс. км расстояния. Тут не до знакомств!
Гость
217 - 19.12.2014 - 15:04
216-valto > Тогда в понятии "клевета" для начала разберитесь.
А то вспоминается сразу же послоуица: "Слышал звон, да не знает где он"
Гость
218 - 19.12.2014 - 15:24
217-Смайл > А что разбираться, ты и есть самый настоящий клеветник, если прибавить к твоему нику дополнение, то получиться клеветник с улыбкой: slanderer with a smile- дарю соответствующий тебе ник, так и называйся ...
Гость
219 - 19.12.2014 - 15:26
218-valto > Ахаха. Очередная подмена понятий.
220 - 19.12.2014 - 17:50
214-KrasnodarGorod > Все с вами ясненько - провести черту между теми устройствами которые сами производители позиционируют как UPS и теми решениями которые уже позиционируются как индустриальные я вижу у вас не выходит. Хорошо, конкретный пример: SURT20KRMXLI не смотря на весьма внушительную мощность 20kVА у АРС находится в группе UPS, а модель SY16K48H-PD из семейства Symmetra PX не смотря на мЕньшую мощность (всего 16кVA) живет уже в группе индустриальных. В утюгах SUTR покруче будет, не так ли - но почему его так слабо позиционирует APC-MGE? Попробуйте сообразить, все ведь на поверхности, если не ограничиваться рассмотрением одной лишь мощности в параметрах! ;)
Для любого кто имел дело с индустриальными системами не в виде ссылки на сайте разница между тем что обычно называют UPS и PPS понятна и вполне очевидна. И не от мощности она зависит, а от РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ИХ РЕШЕНИЯ. Словами "резервирование питания" описывается и 5 минут поддержать комп потребляемой мощностью в 300ватт, и поддержать в течении часа сервер потребляющий мощность в киловатт, и поддержать в течении суток серверную комнату потребляющую 10кВт, и поддержать в течении 10 минут производственный комплекс, потребляющий 500кВт. Все это вписывается в концепт понятия Uninterruptible Power Supply. Только на того кто предложит защитить с помощью SURT20KRMXLI на пример производство кристаллов с мизерной мощностью потребления в пяток киловатт посмотрят как на кипящего чайника, но с радостью согласятся на менее мощную но промышленную SY16K48H. И пока вы не сообразите в чем их принципиальная разница вы будете упорно кушать мух и котлеты из одной тарелки.
Что до ответа "с рисунком" из (215) то давно пора понимать разницу между маркетингом и жизнью. Ну и что с того заявленого срока службы никель-кадмия в 20 лет? Найдите мне сотовый или радиотелефон с никель-кадмиевыми АКБ который проработал хотя бы десятилетие с родным комплектом батарей! Не найдете, поскольку все эти столь пропиареные в плане срока службы батареи давным-давно сдохли от совершенно других причин, и первая из них - потеря емкости из за эффекта памяти. В реальной жизни защищенного промышленной системой резервирования объекта время работы от этого "резерва" СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ, пока запускаются и выходят в режим аварийные генераторы. И зная о достоинствах и недостатках никель-кадмиевых батарей рассуждать что их применяют только потому что у них срок службы двадцать лет может лишь тот, кто заинтересован в продаже бОлее дорогого комплекта. Что, за 20 лет четырежды сменить свинцовые АКБ аналогичной емкости и стоящие дешевле в 10 раз так тяжело, что нужно преплачивать за никель-кадмий, рискуя что он и года не протянет поскольку его будут высасывать при отключениях процентов на 30 а потом снова заряжать? Чувствуется "школа эффективного менагера", который оценивает систему исключительно в огурцах! :))))) На деле все гораздо проще и прозрачнее, и ответ лежит исключительно в параметрах АКБ, точнее в их плюсах и минусах при работе с различной нагрузкой. И никель-кадмиевые АКБ применяют только на тех объектах, где хотят получить достаточно короткое время работы от системы резервирования. Как раз таки как в варианте что я привел выше: пока запускаются и выходят в режим аварийные генераторы. В этом случае нужны для системы АКБ для одинакового времени работы никель-кадмиевые АКБ куда меньшей емкости чем свинцовые. И рассчитывают их емкость исходя из практически полного ичерпания заряда за время работы, чтобы эффект памяти не мешал. Игра на грани фола - но когда речь идет о сотнекиловаттных-мегаваттных потребляемых мощностях в нее можно и поиграть. Так как выигрыши исчисляются в миллионах рублей разницы стоимости АКБ - а отнюдь не в 20 годах срока службы. А когда в задачу системы резервирования питания поставлено поддерживать напряжение часами и десятками часов тут никель-кадмий резко оказывается на свалке и начинает рулить свинец - не смотря на пяти - максимум десятилетний срок службы.
Так что не надо приводить выдержки из рекламы - вы инженер или где?
Гость
221 - 19.12.2014 - 20:22
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
214-KrasnodarGorod > Все с вами ясненько - провести черту между теми устройствами которые сами производители позиционируют как UPS и теми решениями которые уже позиционируются как индустриальные я вижу у вас не выходит. Хорошо, конкретный пример: SURT20KRMXLI не смотря на весьма внушительную мощность 20kVА у АРС находится в группе UPS, а модель SY16K48H-PD из семейства Symmetra PX не смотря на мЕньшую мощность (всего 16кVA) живет уже в группе индустриальных.
Рад что вам все со мной ясно, хорошо когда люди знают друг друга, это добавляет комфорта в общении.

Конкретно вашего примера и вашего ноу-хау в виде классификации ИБП на "UPS" и индустриальные решения" позвольте скажу что вы опять не правы. Просто посмотрите на картинку ниже с официального сайта АРС и увидите в какой группе находятся обе модели которые вы привели в пример. Это группа UPS. К которой постом выше вы причислили только модель SURT20KRMXLI и не причислили SY16K48H-PD.
Рекомендую вам на будущее брать техническую информацию из первоисточников, с сайтов производителей, а не из говносайтов российских дистрибьютеров.


Дальше писать некогда, пошел водку пить, всем приятных выходных.
222 - 19.12.2014 - 20:33
208-KrasnodarGorod > мне понравилось по ссылке инфа)))

Таблица реальных цен на аренду дизельных генераторов
Стоимость аренды Дизельного Генератора указана за сутки рублей без НДС, топлива и доставки

от 1-го дня до недели-10 000 от недели до месяца-3 400 от 1-го до 3-х месяцев-3 200 от 3-х месяцев и более-3 000
Да, кстати, утюги, расчитанные на 220в (а других, вроде бы и не бывает, хотя KrasnodarGorod наверное найдёт))) вешать на 12в акк, то сотни ампер не получишь -не более полуампера. Кто-то реально не дружит с законом Ома )))
223 - 19.12.2014 - 22:38
221-KrasnodarGorod > Жаль что даже обратившись к первоисточнику вы так и не поняли разницы между ИБП для одиночных (пусть даже и потребляющий весьма большую мощность) ИБП и индкстриальными системами. Видимо то чтог я сказал выше
Цитата:
Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
Все это вписывается в концепт понятия Uninterruptible Power Supply.
Но если у вас появиться блажь предложить промышленное решение на 20кВА для того чтобы запитать нагрузку с потребляемой мощностью 1,7кВА то намекну, что КПД вообще-то указан при потребляемой нагрузкой мощности близкой к максимальной. И как бы вам не хотелось, есть некоторая "неизменная часть", которая будет присутствовать даже если система будет вообще не нагруженой. Ну или если конкретезировать то КПД для 20кВА в 90% означает потребление примерно двух киловатт исключительно для нужд системы. Или на аккумулятор системы будет при нагрузке 1,7кВА нагружено еще +2кВт. Которые вы вообще не учли в своих рассчетах, засунувшись в группу индустриальных систем. Потому что КПД в формуле тоже отнюдь константа а зависящая от параметров конкретного UPS или системы резервирования питания величина. И чтобы говорить о "правильности ответа в 40 минут" с упором на никель-кадмиевые АКБ нужно учесть, что примененый в рассчете КПД в районе 85%, соответственно ЗАБУДЬТЕ напрочь про индустриальные решения для больших мощностей - ОНИ СЛИШКОМ МНОГО ЖРУТ ТОЛЬКО НА СЕБЯ. И исходя из величины КПД в 85% стобы остаться безусловно правым вам предстоит отыскать ИБП с мощнностью в примерно 3кВА, но при этом работающий от никель-кадмиевых АКБ. Так что запускайте поисковую машину, выходные отменяются! :)))))
224 - 20.12.2014 - 21:18
Э-ээ, чо, все что ли? Такая битва титанов затихла.
Гость
225 - 20.12.2014 - 22:26
по мне так тут была раздача оплеух людям,которые решили поиграть с профессионалами своего дела,получили пару затрещин и угомонились)
Гость
226 - 21.12.2014 - 13:00
223-Wlad >Уважаемый Влад,
во-первых ни в какие индустриальные ИБП я не влезал и уж тем более не предлагал использовать ИБП на 20кВА для питания нагрузки 1.7кВА, не приписывайте мне то чего я не писал. ИБП о которых шла речь выше я привел ПРОСТО ДЛЯ ПРИМЕРА, т.к. вы утверждали что NiCd-батареи в ИБП НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, т.е. утверждали сначала что таких ИБП НЕ СУЩЕСТВУЕТ, затем поняв вашу ошибку стали утверждать что такие ИБП НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ НОРМАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
во-вторых с чего вы взяли что подобные ИБП выпускаются только на мощности от 20 кВА? Беглый поиск находит модельные ряды начинающиеся от 8 и 10 кВА.
в-третьих не ожидал от вас того, что вы написали насчет потребления 20-киловаттным бесперебойником 2 кВт мощности на собственные нужды в виде константы при нагрузках меньше номинальной. Рекомендую вспомнить закон Ома, или открыть любое описание ИБП производства например АРС который вы приводили в пример, они там любят частенько указывать параметр КПД при половинной нагрузке, посмотрите на его значение.

Выбирать для вас в интернете конкретную реально производимую модель ИБПданной мощности у меня совершенно нет желания. Мне достаточно того, что доказал вам что такие ИБП в принципе существуют, производятся известными фирмами (в том числе вашим любимым АРС, Eaton и др.) И если даже в их модельных рядах нет ИБП конкретно такой малой мощности по причине низкого спроса на них, все равно совершенно понятно что их можно изготовить в принципе. Как вариант - взять ЛЮБОЙ ИБП подходящей мощности на свинцовых АКБ и внести изменения в цепи заряда для NiCd АКБ. Это все несущественные практические детали, не имеющие отношения к вашим теоретическим неконкретным условиям задачи.
Гость
227 - 21.12.2014 - 19:31
а вот это инженер сказанул)))
без Влада сам дойдет?)))
Гость
228 - 21.12.2014 - 19:52
226-KrasnodarGorod > Уверен, шо выпимши писал сей пост )))
227-cloctor > Я зайпуталсо! Ты на що ответил и кому?
PS. Влада уделали?
229 - 21.12.2014 - 21:52
Цитата:
Сообщение от KrasnodarGorod Посмотреть сообщение
ИБП о которых шла речь выше я привел ПРОСТО ДЛЯ ПРИМЕРА, т.к. вы утверждали что NiCd-батареи в ИБП НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, т.е. утверждали сначала что таких ИБП НЕ СУЩЕСТВУЕТ, затем поняв вашу ошибку стали утверждать что такие ИБП НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ НОРМАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
Ну поскольку вы по прежнему ставите знак равенства между ИБР начального класса и индустриальными системами то можете считать что вы правы. Мне надоело вам втолковывать очевидную для любого мал-мальски грамотного челорвека истину: под термином UPS в обычном осуждении всегда имеют в виду то, что можно поставить по месту без подъемного крана. Если вам так сильно захотелось меня уделать и вы нырнули в индустриальную линейку и тамотыскали никель-кадмий это еще не значит, что когда вы скажете про такого монста "UPS" собеседник вас поймет. Да, формально под термин Uninterruptible Power Supply и такие монстры подпадают, но если попробуете позвонить в фирму и начать разговор с фразы "Мне нужен UPS, что можете предложить?" то очень быстро сообразите что вам никто не не попытается предложить решение PPS. А если начнете с фразы "Мне нужна система резервирования питания" то вам никто не предложит даже 20кВт SURT, начнут сразу с пусть и меньшей мощности но индустриалок. Ну может из линейки продукции АРС предложат еще Symmetra LX, как имеющую все признаки полноценной индустриалки: масшабируемость, модульность, горячую замену и т.д. А вот "коробочку с аккумуляторами в моноисполнении" не предложат. Потому что все прекрасно держат в голове разницу, и не мешают мух и котлеты. Но вы чтобы остаться правым в споре упорно считаете что когда заговорите о том оборудовании что в ссылках из (208) как о ИБП на вас не посмотрят как на дремучего ламера, не знающего чего ему надо. Ну можете в интернете остаться правым, а по факту первый же менагер который от вас заслышит темин UPS или ИБП по отношению к системам резервирования питания сразу занесет вас в категорию "Дремучий чайник".
Ну а на счет
Цитата:
Сообщение от KrasnodarGorod Посмотреть сообщение
того, что вы написали насчет потребления 20-киловаттным бесперебойником 2 кВт мощности на собственные нужды в виде константы при нагрузках меньше номинальной. Рекомендую вспомнить закон Ома, или открыть любое описание ИБП производства например АРС который вы приводили в пример, они там любят частенько указывать параметр КПД при половинной нагрузке, посмотрите на его значение.
Под рукой нет ничего из APC сейчас, поэтому измерил потребление на холостом ходу у UPS Inelt Monolith 6000. Рассчет КПД оставляю для вашего знания простейших формул навродя закона Ома:
1. Напряжение в момент измерения на батарее 201,67 вольта, потребляемый от батареи ток 2580мА. Внешняя нагрузка на ИБП отсутствует, типичный холостой ход.
Гость
230 - 22.12.2014 - 12:07
Можно я встряну с немного приземленной (стыда моего нет) задачкой?
Имеется каморка обесточенная с проведенным lan-шнурком. Нужен* ИБП чтоб подключить и пользовать (с 8 до 18) следующие девайсы
1. Монитор NEC EA273WM-BK http://www.necdisplay.com/p/desktop-...k?type=support
2. Мини комп-MINIX NEO G4 http://minix.com.ru/index.php?route=...&product_id=81
3. Маршрутизатор TL-WR720N http://www.tp-linkru.com/products/de...specifications
Возможно ли какое решение иле тупо приобрести нетбук/планшет?
Гость
231 - 22.12.2014 - 12:39
тупо приобрести нетбук/планшет
Гость
232 - 22.12.2014 - 12:55
230-AviatorABC >Вполне возможно, суммарная мощность ваших устройств, как я понял из описания, меньше 100вт. Т.е можно использовать обычный ИБП для ПК (400-600 вт) с автомобильным
АК (100 а/ч) на расчитанное время использования.
233 - 22.12.2014 - 12:57
230-AviatorABC > Ну если я правильно понял условие задачи то однозначно нетбук-планшет, а маршрутизатор что-нибудь с питанием POE, на пример Mikrotik RouterBOARD 750UP. Потому что UPS чтобы держать эту кухню 1-2-3 по 10 часов ежедневно уносить-приносить для подзарядки будет гораздо тяжелее чем нетбук-планшет.
Гость
234 - 22.12.2014 - 13:05
Все зависит от кошелька автора, выложить сразу крупную сумму
или применить подручные, немного хлопотные, но дешевые средства.
Гость
235 - 22.12.2014 - 13:31
233 Wlad
Унесу и принесу. Нести благо не далеко. Стен много, не знаю, добьет ли файвайка с хаты. А хочется и экран большой (таки nec жертвую) и скорость не 3G. У Minix-а есть решение с rj-45, что по сути избавляет от маршрутизатора иле можно пользовать http://otvet.imgsmail.ru/download/98...26beb_i-16.jpg свисток. Но не знаю, смогу ли подружить
Влад, а чем этот Mikrotik RouterBOARD 750UP такой замечательный? Что то из найденного описания не понял
232 valto
Можно ссылку на пример бесперебойника? А то мне туго доходит "АК (100 а/ч)"
236 - 22.12.2014 - 13:35
235-AviatorABC > Mikrotik RouterBOARD 750UP замечательный тем что ты его можешь питать по RG-45 что у тебя уже в каморку проведен.
Гость
237 - 22.12.2014 - 13:45
236 Wlad
Приведенный в 230 я не смогу так же пользовать? Особых задач то от роутера не требуется. Взять на лане и отдать по воздуху. Расстояние ок 50 см между девайсаме. Ценник для элементарщены уж больно вздернут у Mikrotik, не?
238 - 22.12.2014 - 13:52
(230) Если для LAN используется 4-парный кабель, то я бы по неиспользуемым двум тупо бросил 100-110 вольт переменки, пара дешевых трансформаторов - и не нужно никаких ухищрений.
Гость
239 - 22.12.2014 - 14:11
238 Ткачик
Можно и 220 провести, но ненужно. Хочется так как в 230 иле приблизительно. Где ухищрения наблюдаешь?Тут такой холивар, какие сутки, продолжается вокруг виртуальных амперов. Вот бы эту энергию да в реальное решение )))
240 - 22.12.2014 - 14:23
(239) Ухищрения в ежедневном таскании UPS (или только аккумулятора) туда-сюда.

UPS - любой, лишь бы внешнюю батарею понимал.

Например, такую: http://www.inline-online.ru/catalog/g101182, если ориентироваться на бюджетный сегмент. Только их нужно будет 3-4, и вовремя переключать. UPS там упомянут.

Или колхозить что-то с аккумулятором от грузовика, потому что типовой емкости 55 Ач от легковушки может не хватить. Бесперебойник, повторюсь, просто любой.

Если это больше нравится - я пас.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены