|  0
            - 28.11.2016 - 17:52
         | Нет, это не очередной холивар, а собственный опыт, который я получил только что. Полез я, значит, доделывать прошлогодний сайдинг и столкнулся нос к носу с проводом, который мне электрики в прошлом году прокинули при замене проводов на торсаду. А она - мама дорогайя - воняет, изолента черная, и обкрошилась, скрутки частично голые. Я фшоке, что называется. И прибит этот провод снизу к деревянному карнизу, которому 100 лет в обед и пыхнуть может на раз-два... |  | 
|  1
            - 28.11.2016 - 18:06
         | Пообкусал я эти сопли, а скручивать там уже и нечего - на одной получилось вообще полтора витка один поверх другого. Либо надо что-то наращивать, а люминия (провод алюминиевый 4 квадрата) под рукой нет и дело к вечеру. В обчем, взял сварку, и прям куском провода вместо электрода успешно посадил на конце скруток по капле. Но - надо же проверить! Включил все что мог: 3 кВт отопления, водогрей 1,5, до кучи включил чайник на честные 2,2 кВт и стиралку, ну, насос сам по себе со стиралкой, плюс освещение, телек, комп - это не считается. Но тут проблема: как померить температуру? Пирометром не прицелиться, термометр не притулить. В итоге, надел на скрутки термоусадку, снял перчатки, взялся за скрутки, стою, жду эффекта (не знаю, что там думали прохожие :)) Итог - холодные! Холодные как улица! Стоял-стоял в позе "хенде-хох" не дождался - холодные и все тут. Так что вот так. Можно сколько угодно смотреть вумных ютюбов, а вывод сделаешь только на собственном опыте. |  | 
|  2
            - 28.11.2016 - 18:11
         | Тепловизором. А вот сварка на люминии обманчива, он внутри выгорает... |  | 
|  3
            - 28.11.2016 - 18:17
         | 2-тварь бессердечная >щас, дом обесточен, а я побежал тепловизор искать. Обошелся контактным методом :) Не знаю, на одной скрутке получилось так, что провод прям расплавился и склеился с другим. На короткой капля получилась невыразительная уже хвататься массой было не за что и начало темнеть - через маску еле видно. но спаялись они точно Я сомневаюсь, что это может быть ненадежно. |  | 
|  4
            - 28.11.2016 - 18:21
         | Я за гильзу и за замену ввода на СИП.   |  | 
|  5
            - 28.11.2016 - 18:26
         | Заменен уже. Счетчик вынесен на улицу на столб, от него кусок алюминиевого провода к тому старому, что был на доме. Мало того, что он там без гофры просто крючочками прибит, так еще и скрутки эти аккурат под деревяшкой. А там выше фронтон деревянный, ярко бы горела моя хатка. |  | 
|  6
            - 28.11.2016 - 18:28
         | Ни то, ни другое) https://www.google.ru/search?q=герме...x4BZkQ_AUIBigB |  | 
|  7
            - 28.11.2016 - 18:30
         | 6-Ментол >Он под хорошей нагрузкой тоже хорошо дымится, он для СИПа хорош, а монолит не его стихия. |  | 
|  8
            - 28.11.2016 - 18:30
         | 6-Ментол >это ж для торсады, она так и прикручена у меня этими болтами. А у меня скрутка была двух одножильных проводов. Колодки латунные под рукой были, но что-то нет веры в них. |  | 
|  9
            - 28.11.2016 - 18:35
         | Эту скрутку снаружи видно? У меня при замене счетчика первое, на что глянули принимающие с нэска, так это на уличное соединение проводов. |  | 
|  10
            - 28.11.2016 - 18:36
         | Правильно, вводной провод должен быть цельный и видимый. |  | 
|  11
            - 28.11.2016 - 18:36
         | Это как? Нагрузка же ограничена автоматами. |  | 
|  12
            - 28.11.2016 - 18:37
         | 9-Ментол >дык НЭСКовцы ее своими руками и скрутили, вот в чем беда! О, надо было еще утюг включить. Может, автомат бы вылетел. |  | 
|  13
            - 28.11.2016 - 18:39
         | 12-Dimking >то другие нэсковцы!:) А те,что принимают счетчики, будут цепляться за эту скрутку, зуб даю) |  | 
|  14
            - 28.11.2016 - 18:41
         | 13-Ментол >хз, мне прошлым летом делали, т.е. я мог еще прошлой зимой пыхнуть. |  | 
|  15
            - 28.11.2016 - 18:42
         | Не будут, скрутка после учета. |  | 
|  16
            - 28.11.2016 - 18:44
         | У меня вводной провод - это торсада до столба со счетчиком и автоматами. От него идет уже провод снаружи дома (раньше счетчик был в доме), до которого, я так понимаю, им интереса никакого нету. т.е. когда-то он был вводным, а щас нет. |  | 
|  17
            - 28.11.2016 - 18:45
         | 14-Dimking >вам торсаду делали электрики из другого подразделения нэск. По правилам ДО СЧЕТЧИКА скруток/паек быть не должно! А дальше уж как вам повезет. |  | 
|  18
            - 28.11.2016 - 18:46
         | 15-тварь бессердечная >ясно, если после учета, то можно продолжать спор пайка/скрутка:) |  | 
|  19
            - 28.11.2016 - 18:46
         | 17-Ментол >Вам большими буквами писать чтоли :) До счетчика - торсада. После счетчика - сопли. |  | 
|  20
            - 28.11.2016 - 18:47
         | 19-Dimking >Да!) |  | 
|  21
            - 28.11.2016 - 18:50
         | НЭСКу глубоко безразлично что происходит после учета. |  | 
|  22
            - 28.11.2016 - 18:51
         | Я сделал такой вывод: не для себя, на продажу - скрутка. Для освещения всякого и колодки подойдут. Но у меня большая нагрузка, зачастую на пределе автомата. В надежности сварки я теперь не сомневаюсь. А не, завтра полезу еще провода полапаю, и точно не буду сомневаться :) |  | 
|  23
            - 28.11.2016 - 18:51
         | 21-тварь бессердечная >ну и прекрасно. |  | 
|  24
            - 28.11.2016 - 18:55
         | Лабораторию вызови))) |  | 
|  25
            - 28.11.2016 - 18:58
         | 24-тварь бессердечная >не, я завтра подумаю, что б еще в розетку воткнуть, клещами померяю, руками полапаю. |  | 
|  26
            - 28.11.2016 - 19:02
         | 21-тварь бессердечная >и что, такие соединения никакими нормативными документами не оговорены? |  | 
|  27
            - 28.11.2016 - 19:17
         | 26-Ментол >Нет. Энергоснабжающие организации интересует только правильность организации узла учета, на остальное по фигу. Это все после приказа когда упростили сдачу домов в эксплуатацию... |  | 
|  28
            - 28.11.2016 - 21:12
         | замените на медь все, что после счетчика |  | 
|  29
            - 28.11.2016 - 21:22
         | 28-Перпетум Мобиле >А смысл по улице медь тянуть? СИП гораздо дешевле и практичней. |  | 
|  30
            - 28.11.2016 - 21:51
         | 29-тварь бессердечная > от счетчика в дом СИПом ? ну да,, почему бы и нет.... |  | 
|  31
            - 28.11.2016 - 21:56
         | 30-Перпетум Мобиле >Так по улице же. И можно при желании что то подключить на СИП))) |  | 
|  32
            - 28.11.2016 - 22:06
         | 29-тварь бессердечная > какой сип? Одножильный 4мм? Там гнилая люминька, автор же пишет. Я за замену ввода на ВВГнг 3х6 МИНИМУМ. |  | 
|  33
            - 28.11.2016 - 22:13
         | Это что такое? Я знаю только 16мм.кв и выше... |  | 
|  34
            - 28.11.2016 - 23:27
         | 32-matros >слава богу, хоть кто-то сабж читает :) у меня дом под снос, и кроме скрутки провод нагрузку держит, и относительно новый, АВВГ или как его там, не лапша. Так что вот это "меняй на медь", да в позолоте - оставьте. Никакой нужды. |  | 
|  35
            - 28.11.2016 - 23:36
         | Наверное, там даже не 4 квадрата, а все 5 или 6. Надо штангелем померять. |  | 
|  36
            - 28.11.2016 - 23:38
         | пользуясь случаем спрошу... со столба до дома СИП, на торце дома крюки с изоляторами и там скрутка СИП с проводом, идущим до счетчика.  Провод всего лишь АППВ 2х4. Я по стене проложил АВВГ 2х10 и новый счетчик снаружи поставил. Теперь два вопроса 1) такое подключение разрешено ? 2) счетчик куплен и установлен в июле этого года. Без поверки я могу в теч. года вызвать на опломбирование или более жесткие сроки ? |  | 
|  37
            - 29.11.2016 - 00:04
         | Считаю недопустимым скрутки, спайки, нарушения изоляции ДО СЧЕТЧИКА. Придет какой-нибудь умник с НЕСК и.. 3 кВт отопления, водогрей 1,5, до кучи включил чайник на честные 2,2 кВт и стиралку, ну, насос умножит на 24 часа и потом на 365 дней. Факт шо лазил на лицо. Кинте СИП, с ним и через 20 лет ничего не случится. |  | 
|  38
            - 29.11.2016 - 00:08
         | Желательно все же ссылки. Ну не менять же СИП целиком ? Я пока только от изоляторов прокинул до нового щитка и расключил внутри его. Но провод не подключал к СИП. |  | 
|  39
            - 29.11.2016 - 02:47
         | 38-Плюшкин > соединяй обжимными гильзами кабель с сипом, нэск это разрешает. В щите вводной автомат должен быть в боксе под пломбу. |  | 