[quote=mcAvity;43714592]Потому я и думаю - может, поставить вместо общего УЗО общий АВДТ на 100 мА и туда кинуть свет и кондиционеры, т.е. то, куда руками во включенном состоянии всё равно не дотянуться?[/quote]Хуже в любом случае не будет, общая дифзащита всячески приветствуется. В остальном всё да: любое место может давать утечку, кондиционеры в том числе. Кроме отключения автомата имеет смысл также откинуть их ноль. [quote=mcAvity;43714592]Ну а если мне тупо розеток не хватает, что делать? [/quote]Удлинители есть на любой вкус, можно даже самому наделать. :) |
Кстати, можно освободить место еще для одного двухмодульного девайса, если нулевую шину перенести на нижний держатель, аналогично PE. Щиток у вас на 12 модулей. И да, по номиналам: УЗО ничем не защищено от сверхтока, выше него стоит 63А, сумма нижестоящих автоматов также намного превышает 40А. Ну и 25А на 2,5 квадрата многовато, откровенно говоря. |
42-Электромонтаж > Да, ампераж завышен, но за 16 лет это никак себя не проявило - приборы столько не потребляют. Я хочу разобраться с утечкой сначала. Если придется докупать приборы, то буду учитывать амперы, конечно. Кстати, входной, возможно, на 50А. Я забыл напрочь, а там маляры когда-то его забрызгали, ничего не разобрать. Счетчик, посмотрел, до 50, наверное автомат тоже. |
Получил ТУ на подключение от НЭСКа. - максимальная мощность присоединяемых устройств 55 кВт - категория надежности III - класс напряжения 0,4 кВ, трёхфазный В доме 25 квартир, сколько выходит на квартиру с учетом коэффициента распределения? |
44-Время не ждет > Это у электромонтажа спроси,он знает.:))) |
44-Время не ждет > СП31-110-2003, п. 6.2 [url]http://docs.cntd.ru/document/1200035252[/url] Из таблицы 6.1 видим, что удельная расчетная электрическая нагрузка одной квартиры (при вашем количестве квартир и наличии электроплит мощностью 8,5кВт) берется как 2,2кВт. Т.е. 55кВт = 25х2,2 - на ваш дом выделены правильно. Но это никоим образом не означает, что в квартире нельзя использовать электроприборы мощностью более 2,2кВт. :)) Таблица рассчитана именно с учетом коэффициентов спроса и одновременности. Весь дом все наличные электроприборы не включает никогда. |