Швондер 19.12.2012 12:18

Защита тока УЗО - для тех кто хочет спалить свой дом.
 
Не вздумайте ставить! Врагу не пожелаю! Неделю назад чуть дом не сгорел из-за этого УЗО! Вот на фото посмотрите. Господь Бог отвел, спас и дом и сыночка, один дома был 6 лет. Я сел в машину, уезжать хотел, а сосед дай Бог ему здоровья позвал, спрашивал что-то. В это время сынок выбежал и кричит дом горит. А там уже занялось возле щита нехило, весь дом в дыму, пока отключил напругу на вводе, затушил.... Короче слава Богу прошла беда мимо! И самое главное - безпричинно, ни одни автомат по группам не выбило! Сейчас выкинул его на ..@й это УЗО и Вам не советую
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://i058.radikal.ru/1212/ad/fb9dfc2040b3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i436/1212/ba/504aa84a722a.jpg[/IMG][/URL]

Швондер 19.12.2012 12:18

[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/УЗО−Д_со_встроенной_защитой_от_сверхтоков[/url]

Jessika 19.12.2012 12:23

1-Швондер >и что? УЗО помог или из-за него пыхнуло?

Швондер 19.12.2012 12:27

Безпричинно само загорелось, на других объектах на моем предприятии уже были такие же подобные случаи. Видно наверное пыль попадает на контакты и происходит нагрев.

Stealth 19.12.2012 12:29

радикал - чмошный и уёбищный

Jessika 19.12.2012 12:36

3-Швондер >а что делать, что бв такое с УЗО не случилось?

Dede 19.12.2012 12:41

может УЗО гавняное было

Перпетум Мобиле 19.12.2012 12:49

какой фирмы узо, каковы были его параметры ?

Перпетум Мобиле 19.12.2012 12:49

и фото научитесь вставлять блин

Швондер 19.12.2012 12:53

УЗО ставилось лет десять назад. Какой фирмы и параметры не записывал.

Швондер 19.12.2012 12:54

На фото видно, что само УЗО стало причиной возгорания, что возгорание произошло внутри УЗО

Перпетум Мобиле 19.12.2012 12:54

9-Швондер > и скорее всего наше советское гавно... ничего удивительного, но причина наверняка не столько в УЗО, сколько в использованном пластике, из чего оно было изготовлено.

675 19.12.2012 13:02

Что вы хотите от Ставропольского "УЗО 20" которому уже лет не мало...Они и изначально работали неважно...

markonx 19.12.2012 15:46

смотрю на фото - а что на проводах отчетливо видно что изоляция сгорела? контактный винт уцелевший видно что вплавился, а не затек. непонятно...

markonx 19.12.2012 16:15

и в инструкции к УЗО (любому) написано что необходимо периодически проверять устройство встроенной кнопочкой.
я к тому, что если кто-то помер от воды - это не повод кричать что вода - убийца.
вполне мог отвалится ноль на щитке (в подвале на ВРУ, на КТП) и в квартире на нулевых проводах (заодно на корпусах приборов типа холодильника, стиралки, компа) появилось неслабое напряжение под 200 В.

ситуация нередкая, и народу так убивается много.
УЗО на 2 проводах от такого не защищает, надо городить или повторное заземление, или вообще заземление индивидуальное, что в многоэтажке противоречит ПУЭ и влечет ответственность от административной до уголовной.
защищают от подобного или электронные защитные реле, или регулярные проверки электрощитов и заземлений, с замерами сопротивлений.

Chip_AC 19.12.2012 16:20

Да эти УЗЫ (именно эти, а не все остальные) полное гмно. Они не работают с момента выхода с завода. У меня в квартире таких 3 шт. стоит. Или срабатывали беспричинно (проверял сопротивление изоляции мегоометром) или наоборот при явной утечке не срабатывали.

Jessika 19.12.2012 16:20

14-markonx >как часто приглашать электрика с проверкой этого УЗО, что говорить, проверьте УЗИ или что?

Chip_AC 19.12.2012 16:23

16-Jessika > там на УЗО кнопка "тест" называется. Нажимаешь - сработало - спишь спокойно. Еще ли не сработало, то паникуешь и зовешь электрика заменить на нормальное.

markonx 19.12.2012 16:29

[quote=Jessika;28235481]что говорить, проверьте[/quote]похохмачим? ;-) если про УЗИ
если про УЗО - можно самим. там кнопочка "Тест" есть, и рычажок цветной. иногда еще утопленная тоже маленькая кнопка.
если нажать просто пальцем несильно на кнопку "Тесть" - устройство щелкнет, свет выключится (компьютер тоже), рычажок переместится в другое положение.
это мы проверили и механику, и электронику (кнопка "Тест" включает в цепь сопротивление, аналогичное человеку, и исправное устройство срабатывает в штатном режиме).
чтобы вернуть как было надо этот цветной рычажок переместить в первоначальное положение. с некоторым усилием. если при срабатывании УЗО из корпуса появился такой цветной штыречек - его надо при взводе рычажка так же нажать другой рукой - блокировка.
надо проверять хотя бы раз в год. по хорошему - квартал.

Jessika 19.12.2012 16:33

18-markonx >УЗИ )))))))только сейчас заметила)))))))

Jessika 19.12.2012 16:35

18-markonx >сложно для блондинки)))
как понять, что тест не сработал и этому УЗО кирдык?

Chip_AC 19.12.2012 16:50

20-Jessika > если при нажатии на кнопку "тест" ничего не произошло (лампочки горят, рычаг взвода УЗО остался на месте) то оно не работает. его нужно поменять

markonx 19.12.2012 17:20

[quote=Jessika;28235664]только сейчас заметила[/quote]а я сразу :-) вниииимааатееельныыый...
21-Chip_AC >угу. менять желательно не откладывая.

Geo 19.12.2012 18:19

Короткое замыкание, ни один автомат не выбило- стОит подумать над схемой разводки. Кстати, УЗО не предназначено спасать от короткого замыкания - всего лишь от смертельного поражения током...

675 19.12.2012 18:24

23-Geo >Это кто так решил?

Geo 19.12.2012 18:28

24-Что именно?

Jonik23rus 19.12.2012 18:35

675 по принципу действий. УЗО защищает только от утечки, в комплекте с ним ставится обычный автомат.
Если нужно в комплекте, тогда покупайте диф автоматы и будет счастие.

Paranoid 20.12.2012 12:00

14-markonx > [em]"...или вообще заземление индивидуальное, что в многоэтажке противоречит ПУЭ и влечет ответственность..."[/em] Можно подробнее. Спасибо.

markonx 20.12.2012 12:36

[quote=Paranoid;28247650]Можно подробнее.[/quote][url=http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112]пожалуйста[/url]

89183795626 20.12.2012 15:20

Привет Швондер!

Действительно счастье, что все обошлось. С электрикой надо осторожно, с перестраховкой.

Как там дела с кемперами? (У меня на нуле).

trfhysq 20.12.2012 15:38

не.. УЗО вешь полезная, но если само устройство кк вещь выполнено плохо или оно не исправно, то кто мешает ему так же сгореть.. кстати и счетчик и автоматы ... все может сгореть

Скупердяй 20.12.2012 22:17

А почему никого не смутило что:
1 - к нижнему автомату подключено 4-ре провода (допускается максимум 2)
2 - перемычка на автоматы подключена сверху УЗО, хотя обычно выход УЗО снизу
Может виной не само УЗО а специалист что его монтировал?

675 20.12.2012 22:30

31-Скупердяй > Проводки сверху это заводская перемычка.

mayor 20.12.2012 23:02

С таким подходом надо отказываться не от УЗО, а от электричества в принципе. Автор - потенциальная жертва. Остаётся ответить на вопрос - с большей вероятностью - электрической травмы или пожара?

Ядрёный 20.12.2012 23:04

УЗО подобрано и установлено не правильно.
обычно ставят так:
автомат -> УЗО (на порядок выше чем автомат) -> потребители.
например автомат 25А -> УЗО 32A -> потребители.
ну или 1 диффавтомат заменит этот набор.

mayor 20.12.2012 23:07

2-34 Благими намереньями вымощена дорога в травмпункт. Не поймёт.

Ядрёный 20.12.2012 23:09

Автор, запомните, УЗО не защитит от КЗ, УЗО только от утечек.
То что на УЗО написано например 25A - это значит что оно через себя может пропустить ток до 25А (точнее узнать по таблицам)
при превышении - оно сгорит, что у Вас и произошло.
что бы не сгорело УЗО - его защищают автоматом.

Ядрёный 20.12.2012 23:10

[quote=mayor;28258003] 2-34 Благими намереньями вымощена дорога в травмпункт. Не поймёт. [/quote]
согласен.
Автор, зовите нормального электрика, он покажет расскажет и установит.

the_Ugly 20.12.2012 23:14

32-675 > нет - это не заводские перемычки .
возгорание произошло скорее всего в месте где стоит сопративление на кнопке тест . Я уже не раз видел как они дымели после нажатия на енту кнопочку самоуничтожения .

the_Ugly 20.12.2012 23:17

[quote=Ядрёный;28258029]при превышении - оно сгорит[/quote]
та ладно .


Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.