0 - 28.12.2011 - 17:00
В новом доме в общей щитовой стоит УЗО на освещение квартир. Где-то замыкает масса на землю , ибо автоматы не выбивает , а срабатывает это УЗО и электричество сразу выбивает все 7 этажей.Приходится бежать в щитовую включать . Где может быть замыкание и что вообще заземлять в светильниках ? Спасибо.


1 - 28.12.2011 - 18:41
"Масса" на землю? А где там "масса"? Это у вас или ноль где то с землей пересекается или кто то тырит энергию. Принцып действия УЗО -сравнение токов по фазе и по нулю.
Гость
2 - 28.12.2011 - 19:20
2-prox70 >
Угу
1-СтарСОМ >
http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
Хотя если все семь этажей..
Нуно вызывать специалиста ИМХО.
3 - 28.12.2011 - 20:02
Про какие светильники речь?
4 - 28.12.2011 - 20:12
Как вариант-в дной из квартир нарушена проводка, мож гвоздик кто забил в стену и возникает утечка. (Для срабатываня УЗО достаточно нескольких сотых ампера.) Вот УЗО и отрубается.Искать -методом поочередного включения потребителей. Для семи этажей геморно, но надежно.
Гость
5 - 28.12.2011 - 20:54
УЗО само может быть неисправно. Если дефект периодический то только заменой УЗО, можно определить причину.
Гость
6 - 28.12.2011 - 21:26
Дом новый , сдаётся в эксплуатацию. На двери подъезда объявление поставить розетки-лампочки выключатели. Всё поставил , всё работало . К выключателям подходит провод без "земли" , к лампочкам с "землёй". Сначала всё поставил - всё работало. Потом стал на балконе провод очищать - всё потухло. Весь подъезд . Включил УЗО в щитовой : розетки работают , свет выбивает . Есть у меня одна мысля ... В зале на двойную цепь лампоек из потолка торчал четырёхжильный провод . Ну я и подключил две лапочки 2х2. А ведать одна "земля" была . Завтра проверю. Если шо - отрежу нафиг в коробке землю на свет .
7 - 28.12.2011 - 22:01
дебилизм ставить узо на весь подъезд. Руки бы оторвать этому электрику.
Гость
8 - 28.12.2011 - 22:03
8-Палач >А чого? Коллектывна видповидальнисть - це ще бильшовыки практикувалы.
9 - 28.12.2011 - 22:13
дебилизм вообще узо стаивить на освещение, туда еще залезть нужно, чтобы что-то перемкнуть...
Гость
10 - 28.12.2011 - 22:27
10-Перпетум Мобиле > Тоже мне сказал электрик с этого дома , но проект московский и наши стали по стойке "смирно". :0)
Гость
11 - 29.12.2011 - 00:34
однако не понял - набуя узо на толпу? ылектрика - к ответу: или зуб изъять, или на кол посадить!
Гость
12 - 29.12.2011 - 08:39
10-Перпетум Мобиле > можо они поставили 300 или 100мА? Вот только все равно не пойму нафига его ставить отдельно на освещение? И почему не работает принцип селективности - должно срабатывать групповое узо в квартире СтарСОМа, а не то что на весь подъезд.
Гость
13 - 29.12.2011 - 10:18
7-СтарСОМ >Ноль с землей попутаны на потолке.Должны быть подключены три провода на две линии ламп.А четвертый-земля на обе линии ламп.Или ее вообще часто в потолке не подключают.
А ты подключил одну линию фаза-ноль,а вторую фаза-земля.Вот при включении второй и вырубает.
Гость
14 - 29.12.2011 - 10:53
В нашем доме монтажом занимался "хитрый электрик", не работали розетки, либо были подключены последовательно после выключателя, лампочки либо не горели, либо взрывались... люсты в половине квартир работали наполовину: либо одна лампочка, либо все. Зато не скучно было первое время!;))
15 - 30.12.2011 - 15:12
Знакомый электрик рассказывал, что в домах с УЗО самое частое срабатывание УЗО вызывают утюги с пароотпаривателем.
Гость
16 - 30.12.2011 - 17:00
14-миг3 > Да это я понял . Извиняюсь . Просто меня смутил четвёртый провод . Когда аллюминевые провода были вбелой изоляции , приходилось к проводке подключать интуицию - тут-то я и "замкнул". :0)
17 - 30.12.2011 - 17:59
Не фиг на технику пенять, коль соображалкой не вышел... При правильном выборе и правильной эксплуатации - никаких ложных срабатываний быть не должно.
Гость
18 - 30.12.2011 - 18:34
18-mayor > Где у лампочки заземление ? :0)
Гость
19 - 01.01.2012 - 14:00
В щитовой смотри,а вообще вызовите спеца и не парьтись!
Гость
20 - 01.01.2012 - 15:43
20-ALEX74 > По пункту № 7 всё сошлось . Просто не встречал я лампочек с заземлением . А может не внимательный. :0)
Гость
21 - 04.01.2012 - 08:30
2х2 бгггг.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены