0
- 28.12.2011 - 17:00
|
В новом доме в общей щитовой стоит УЗО на освещение квартир. Где-то замыкает масса на землю , ибо автоматы не выбивает , а срабатывает это УЗО и электричество сразу выбивает все 7 этажей.Приходится бежать в щитовую включать . Где может быть замыкание и что вообще заземлять в светильниках ? Спасибо.
| |
1
- 28.12.2011 - 18:41
| "Масса" на землю? А где там "масса"? Это у вас или ноль где то с землей пересекается или кто то тырит энергию. Принцып действия УЗО -сравнение токов по фазе и по нулю. | |
2
- 28.12.2011 - 19:20
|
2-prox70 > Угу 1-СтарСОМ > http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 Хотя если все семь этажей.. Нуно вызывать специалиста ИМХО. | |
3
- 28.12.2011 - 20:02
| Про какие светильники речь? | |
4
- 28.12.2011 - 20:12
| Как вариант-в дной из квартир нарушена проводка, мож гвоздик кто забил в стену и возникает утечка. (Для срабатываня УЗО достаточно нескольких сотых ампера.) Вот УЗО и отрубается.Искать -методом поочередного включения потребителей. Для семи этажей геморно, но надежно. | |
5
- 28.12.2011 - 20:54
| УЗО само может быть неисправно. Если дефект периодический то только заменой УЗО, можно определить причину. | |
6
- 28.12.2011 - 21:26
| Дом новый , сдаётся в эксплуатацию. На двери подъезда объявление поставить розетки-лампочки выключатели. Всё поставил , всё работало . К выключателям подходит провод без "земли" , к лампочкам с "землёй". Сначала всё поставил - всё работало. Потом стал на балконе провод очищать - всё потухло. Весь подъезд . Включил УЗО в щитовой : розетки работают , свет выбивает . Есть у меня одна мысля ... В зале на двойную цепь лампоек из потолка торчал четырёхжильный провод . Ну я и подключил две лапочки 2х2. А ведать одна "земля" была . Завтра проверю. Если шо - отрежу нафиг в коробке землю на свет . | |
7
- 28.12.2011 - 22:01
| дебилизм ставить узо на весь подъезд. Руки бы оторвать этому электрику. | |
8
- 28.12.2011 - 22:03
| 8-Палач >А чого? Коллектывна видповидальнисть - це ще бильшовыки практикувалы. | |
9
- 28.12.2011 - 22:13
| дебилизм вообще узо стаивить на освещение, туда еще залезть нужно, чтобы что-то перемкнуть... | |
10
- 28.12.2011 - 22:27
| 10-Перпетум Мобиле > Тоже мне сказал электрик с этого дома , но проект московский и наши стали по стойке "смирно". :0) | |
11
- 29.12.2011 - 00:34
| однако не понял - набуя узо на толпу? ылектрика - к ответу: или зуб изъять, или на кол посадить! | |
12
- 29.12.2011 - 08:39
| 10-Перпетум Мобиле > можо они поставили 300 или 100мА? Вот только все равно не пойму нафига его ставить отдельно на освещение? И почему не работает принцип селективности - должно срабатывать групповое узо в квартире СтарСОМа, а не то что на весь подъезд. | |
13
- 29.12.2011 - 10:18
|
7-СтарСОМ >Ноль с землей попутаны на потолке.Должны быть подключены три провода на две линии ламп.А четвертый-земля на обе линии ламп.Или ее вообще часто в потолке не подключают. А ты подключил одну линию фаза-ноль,а вторую фаза-земля.Вот при включении второй и вырубает. | |
14
- 29.12.2011 - 10:53
| В нашем доме монтажом занимался "хитрый электрик", не работали розетки, либо были подключены последовательно после выключателя, лампочки либо не горели, либо взрывались... люсты в половине квартир работали наполовину: либо одна лампочка, либо все. Зато не скучно было первое время!;)) | |
15
- 30.12.2011 - 15:12
| Знакомый электрик рассказывал, что в домах с УЗО самое частое срабатывание УЗО вызывают утюги с пароотпаривателем. | |
16
- 30.12.2011 - 17:00
| 14-миг3 > Да это я понял . Извиняюсь . Просто меня смутил четвёртый провод . Когда аллюминевые провода были вбелой изоляции , приходилось к проводке подключать интуицию - тут-то я и "замкнул". :0) | |
17
- 30.12.2011 - 17:59
| Не фиг на технику пенять, коль соображалкой не вышел... При правильном выборе и правильной эксплуатации - никаких ложных срабатываний быть не должно. | |
18
- 30.12.2011 - 18:34
| 18-mayor > Где у лампочки заземление ? :0) | |
19
- 01.01.2012 - 14:00
| В щитовой смотри,а вообще вызовите спеца и не парьтись! | |
20
- 01.01.2012 - 15:43
| 20-ALEX74 > По пункту № 7 всё сошлось . Просто не встречал я лампочек с заземлением . А может не внимательный. :0) | |
21
- 04.01.2012 - 08:30
| 2х2 бгггг. | |