Замыкает масса на землю. В новом доме в общей щитовой стоит УЗО на освещение квартир. Где-то замыкает масса на землю , ибо автоматы не выбивает , а срабатывает это УЗО и электричество сразу выбивает все 7 этажей.Приходится бежать в щитовую включать . Где может быть замыкание и что вообще заземлять в светильниках ? Спасибо. |
"Масса" на землю? А где там "масса"? Это у вас или ноль где то с землей пересекается или кто то тырит энергию. Принцып действия УЗО -сравнение токов по фазе и по нулю. |
2-prox70 > Угу 1-СтарСОМ > [url]http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51[/url] Хотя если все семь этажей.. Нуно вызывать специалиста ИМХО. |
Про какие светильники речь? |
Как вариант-в дной из квартир нарушена проводка, мож гвоздик кто забил в стену и возникает утечка. (Для срабатываня УЗО достаточно нескольких сотых ампера.) Вот УЗО и отрубается.Искать -методом поочередного включения потребителей. Для семи этажей геморно, но надежно. |
УЗО само может быть неисправно. Если дефект периодический то только заменой УЗО, можно определить причину. |
Дом новый , сдаётся в эксплуатацию. На двери подъезда объявление поставить розетки-лампочки выключатели. Всё поставил , всё работало . К выключателям подходит провод без "земли" , к лампочкам с "землёй". Сначала всё поставил - всё работало. Потом стал на балконе провод очищать - всё потухло. Весь подъезд . Включил УЗО в щитовой : розетки работают , свет выбивает . Есть у меня одна мысля ... В зале на двойную цепь лампоек из потолка торчал четырёхжильный провод . Ну я и подключил две лапочки 2х2. А ведать одна "земля" была . Завтра проверю. Если шо - отрежу нафиг в коробке землю на свет . |
дебилизм ставить узо на весь подъезд. Руки бы оторвать этому электрику. |
8-Палач >А чого? Коллектывна видповидальнисть - це ще бильшовыки практикувалы. |
дебилизм вообще узо стаивить на освещение, туда еще залезть нужно, чтобы что-то перемкнуть... |
10-Перпетум Мобиле > Тоже мне сказал электрик с этого дома , но проект московский и наши стали по стойке "смирно". :0) |
однако не понял - набуя узо на толпу? ылектрика - к ответу: или зуб изъять, или на кол посадить! |
10-Перпетум Мобиле > можо они поставили 300 или 100мА? Вот только все равно не пойму нафига его ставить отдельно на освещение? И почему не работает принцип селективности - должно срабатывать групповое узо в квартире СтарСОМа, а не то что на весь подъезд. |
7-СтарСОМ >Ноль с землей попутаны на потолке.Должны быть подключены три провода на две линии ламп.А четвертый-земля на обе линии ламп.Или ее вообще часто в потолке не подключают. А ты подключил одну линию фаза-ноль,а вторую фаза-земля.Вот при включении второй и вырубает. |
В нашем доме монтажом занимался "хитрый электрик", не работали розетки, либо были подключены последовательно после выключателя, лампочки либо не горели, либо взрывались... люсты в половине квартир работали наполовину: либо одна лампочка, либо все. Зато не скучно было первое время!;)) |
Знакомый электрик рассказывал, что в домах с УЗО самое частое срабатывание УЗО вызывают утюги с пароотпаривателем. |
14-миг3 > Да это я понял . Извиняюсь . Просто меня смутил четвёртый провод . Когда аллюминевые провода были вбелой изоляции , приходилось к проводке подключать интуицию - тут-то я и "замкнул". :0) |
Не фиг на технику пенять, коль соображалкой не вышел... При правильном выборе и правильной эксплуатации - никаких ложных срабатываний быть не должно. |
18-mayor > Где у лампочки заземление ? :0) |
В щитовой смотри,а вообще вызовите спеца и не парьтись! |
20-ALEX74 > По пункту № 7 всё сошлось . Просто не встречал я лампочек с заземлением . А может не внимательный. :0) |
2х2 бгггг. |
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3. |