0 - 24.06.2013 - 10:01
Вот такой вопрос, в квартире скачет напряжение, приходил электрик знакомый говорит нужно по хорошему стабилизатор поставить на 10 кВ гдето, но т.к. вы говорит через год-полтора переезжать будете берите какой то модульный, потом якобы к нему еще 1-2 можно будет подключить в одну систему и будет на большее жилье и объем электричества работать, чтобы новый заново не покупать.

Кто что может подсказать в этой ситуации?)) сам от электрики далек.



Гость
1 - 24.06.2013 - 10:09
http://forums.kuban.ru/search.php?searchid=14740779
Гость
2 - 24.06.2013 - 16:22
В квартире электроприборов на 10 kW?
Нихренасебе...
Гость
3 - 24.06.2013 - 17:29
2-Inhumanity > Щас только варочные панели под 7 кВт ... ничего удивительного.
Гость
4 - 24.06.2013 - 18:08
3-Kuban_ru > с трудом представляю себе сетуацыйу, когда все нагревательные элементы варочной панели коптят на полную можность...
5 - 24.06.2013 - 23:16
стабилизатор необходимо брать по номиналу автомата на вашу квартиру, а не хочу 5, хочу 10 кВт...

на 5-ти кВт (8 кВА) входной автомат на 40 Ампер
на 6,5 Квт (10 кВА) уже 50 Ампер

Более высокий входной ток при низком напряжении никто не отменял.
Если у вас на квартиру стоит общий 50 или 63 А автомат то и берите либо 6,5 либо 8 КВт (12 кВА) стабилизатор и не прыгайте выше головы, а то попалите себе чего-нить.
6 - 24.06.2013 - 23:17
да, на варочную поверхность в принципе стабилизатор не нужен, он и на низком напряжении греть будет.
Гость
7 - 25.06.2013 - 07:01
4-Inhumanity >новый год или день рождения :) легко.
Гость
8 - 25.06.2013 - 07:36
я се такой поставил 3 года назад, выручает здорово.
Гость
9 - 25.06.2013 - 07:38
6-Перпетум Мобиле > согласен. Автору нужно скорее всего 2 стабилизатора под холодильник и сложную бытовую технику - телек, комп, музыка, макс по 3.5 кВт. Т.к. это скорее всего стоит в разных местах и к 1 стабилизатору не подключишь.
10 - 25.06.2013 - 07:57
А почему автор обязан выкачивать 10квт с 10 квт стаба,сколько нужно столько и возьмёт,тем более мощность стабилизатора падает линейно с падением входного напряжения.
Гость
11 - 25.06.2013 - 09:09
Цитата:
Сообщение от Kuban_ru Посмотреть сообщение
Автору нужно скорее всего 2 стабилизатора
- Логично. Удобнее подключать всякое- разное, а ежели "вылетит" один стабилизатор, то второй выручит.
Гость
12 - 26.06.2013 - 17:54
Цитата:
Сообщение от А нам все равно Посмотреть сообщение
я се такой поставил 3 года назад, выручает здорово.
Отличный агрегат по приемлемой цене. )
13 - 26.06.2013 - 18:03
Цитата:
Сообщение от геноссе Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от А нам все равно я се такой поставил 3 года назад, выручает здорово. Отличный агрегат по приемлемой цене. )
абсолютно ничего хорошего...релюшки подгорают....
14 - 27.06.2013 - 09:10
10-oleg21 > вот именно, что мощность падает с падением входного напряжения, и если входной аппарат на вводе 25 А, а вы поставите стаб с аппаратом на 63 А (а такой скорее всего на 10 кВт стабе) или даже 80, уже не помню. То с падением напряжения будет отшибать вводной аппарат или того хуже греться вводной кабель.

Uniel будет понадежнее Ресанты, но они все громко щелкают, ибо релейные. А симисторные стоят раза в 4-5 дороже.
15 - 27.06.2013 - 09:11
9-Kuban_ru > можно и один общий, просто выбрать правильно. Все одновременно обычно все равно не работает.
Гость
16 - 27.06.2013 - 10:09
15-Перпетум Мобиле >Носить из комнаты в комнату? Или Вы думаете что вся техника которая требует стабилизатора находится на 1 эл.линии? Хотя...)))
Как вариант поставить стаб. если мы говорим про квартиру рядом с щитком и запитать его от входящей линии и раздать на линии где требуется "стабильное" напряжение. Но это уже серьезные элетро-шаманства, которые не каждый осилит + в коридоре ( на полу или стеле) жужащий шкаф, эстетика пострадает если супер-ремонт. А если подключать непосредственно сами приборы, можно его где то спрятать, это не требует особых эл. знаний.
Гость
17 - 27.06.2013 - 10:23
14-Перпетум Мобиле >Да отключаться автомат на 25А будет в любом случае когда через него будут пытаться запитать эл. приборы мощностью более 5.5 кВт, хоть со стабилизатором, хоть без него)). У Автора похоже на 25А, поэтому можно выбрать и мощнее по формуле входной автомат*220 = мощность стабилизатора. Только нужно понимать, что требует стабильного напряжения. Зачастую приборы мощностью не более 3.5 кВт и все.
Гость
18 - 27.06.2013 - 10:24
на 25А = не 25А
19 - 27.06.2013 - 11:16
16-Kuban_ru > ессно ставить рядом с электрощитком, если общий на всю хату.
Вы не понимаете одного, что если на входе 25А, а стаб имеет 40А (5 кВт стабилизатор) то при падении напряжения ток потребления как раз и будет приближаться к 40А.

Или вы этого не понимаете ? 5 кВт при входящем напряжении 160В дадут 31 А
20 - 27.06.2013 - 11:17
Стабы работают как правило от 140 В
Гость
21 - 27.06.2013 - 13:58
19-Перпетум Мобиле >40 А * 220 = это 8,8 кВт стабилизатор это раз.
Конечно я согласен что автомат на 25 А сработает при условии что напряжение будет 160В а подключенная нагрузка будет 5кВ. Поэтому нужно правильно подключать стабилизатор, непосредственно от щита, линию соответствующую до него прокладывать и автомат.
20-Перпетум Мобиле >А холодильники ?:)
22 - 27.06.2013 - 15:36
21-Kuban_ru > нет, еще раз повторяю, вводной автомат защиты стаба расчитан на минимальное напряжение на котором может работать стаб.
То есть у 8 кВА (5 кВт) стабилизатора 5000/140В=35,7 А максимальный ток по входу, отсюда и автомат на вводе стаба 40А

С другой стороны стаб необходимо брать с запасом, но не забывать, что при маленьком напряжении на входе может быть большой ток и иметь в голове (щитке) соответствующий автомат и соответствующий кабель.
Понятия не имею на счет холодильников, но вот ИБП у меня вырубался уже где-то при 170В - переходил на батареи
Гость
23 - 28.06.2013 - 10:47
22-Перпетум Мобиле > Согласен по всем пунктам. Себе лично буду брать стабилизатор под холодильник, на технику буду ставить модульный ограничитель перенапряжения типа УЗМ 51М.
24 - 28.06.2013 - 13:10
23-Kuban_ru >для холодильника нужен с задержкой включения,себе такой поставил,удобно в случае частого включения выключения
Гость
25 - 01.07.2013 - 09:56
24-oleg21 >Я понял, поставлю РН-111 Новатек.
Гость
26 - 02.07.2013 - 19:24
у меня такой стоит в доме http://parabola-rostov.ru/index.php/...to-pc-tsd.html на 10 квт. когда его не было, летом микроволновка вообще не включалась... поставил и год не знаю проблем! Напряжение бывало до 140-150 падало, всё выпрямлял, сплит, микроволновка и т.д. работают чётко.
Гость
27 - 02.07.2013 - 19:42
С какого колхоза пишем,40 лет без урожая,и причем вообще?Со ста сорока вольт до 220 вытянет только веревка-удавка.Или местные понты.
Вся остальная бредятина и отсебятина спалит провод,на него получается почти двойная токовая нагрузка.
28 - 02.07.2013 - 19:57
27-козленыш >Бггг, тоже гигаваты выкачиваешь?
29 - 03.07.2013 - 09:36
27-козленыш > не забывайте, что стаб берут с некоторым запасом по мощности, именно это и компенсирует отсутствие большого тока на входе.
Вот если присадят полную нагрузку, тогда да, но для этого если что ограничит вводной автомат на вводе.
Гость
30 - 03.07.2013 - 16:05
Есть лидер и есть прочие ресанты......:)
31 - 03.07.2013 - 16:52
30-Иванович > это миф, знакомый купил Лидер, да, лучше релейных, но тоже козлят немного.... только что не щелкают, но ламы все одно мигают. ценник 28 за один, а более навороченный вообще от 35 и выше.
Гость
32 - 04.07.2013 - 08:42
Любой китаец электромеханический требует рук не кривых.
У них наилучшее соотношение цена-мощность это 10кВА.
У всех смазка в редукторе минеральная, которая густеет через 2-3 года, клинит редуктор, сгорает двигатель и транзисторы на плате.
Кроме того зона нечувствительности у компаратора не предусмотрена, он всё время ёрзает и изнашивает щетки как регулятора, так и двигателя.
Простая переделка (у меня Ресанта 10000-1ЭМ)деталей на 20руб и замена смазки на синтетическую делает его практически вечным, но точность регулирования падает до +-1В с 0.1В :). Так что друзья китайцы думают о своём будущем, чтоб без работы не остаться.
Гость
33 - 05.07.2013 - 08:35
Ещё надо уменьшить порог срабатывания на отключение в случае бросков по умолчанию 265в, я понизил до 250В,
что соответствует 320В входного. Там на плате есть потенциометр, чтоб накрутить защиту.
Гость
34 - 05.07.2013 - 11:21
минус дешевого релейного стабилизатора в том что нет плавной регулировки (моргает свет при стабилизации), клацает постоянно (при перепадах напруги). у латерного стабилизатора очень плавная стабилизация, но минус в механике (если это можно считать минусом)и жужжание моторчика привода. люди, у которых уже горели стабилизаторы фирмы ресанта их больше не ставят, так как лотарея 50/50. хорошие стабилизаторы фирмы Lider! но и цена соответствующая..
35 - 05.07.2013 - 11:30
выбирал себе стаб для дома на постоянку, нашел неплохой стаб на реле - "Лидер" от фирмы Интепс, стоит дешевле, чем многие качественные (порядка 20 рэ на 5 квт), продается в КРД в 4 или 5 конторах

вот только напряжение у меня завышенное, поэтому пока не приобрел

да, на вводе рекомендую ставить защиту от перенапряжения УЗМ-50 (модификации разные на ваш выбор)
Гость
36 - 10.07.2013 - 12:57
Тесть (живет в Анапском районе - с напряжением все очень плохо) поставил неделю назад PROGRESS на 10 000 ВА. Спустя 5 дней стаб ночью тихо и без шума перестал работать. Вернули в магазин, сервис-инженеры забрали без удивления, будто такое каждый день происходит. Но это все детали.
Теперь встает вопрос: какой стабилизатор ставить? В магазине на время "ремонта" дали ресанту, но судя по отзывам брать ее не стоит.
Встает выбор между Лидером, Профитом ну и более дешевыми аналогами.
Кто что посоветует? Бюджет до 40к рублей.
37 - 10.07.2013 - 13:12
На тиристорном Лидер тоже энергосберегайки моргают и лампы накаливания меняют яркость.

дешевый - Uniel. релейный, 8000 ВА работает уже второй год без нареканий. Ценник в районе 6 т.р.

Лидер аналогичный только тиристорный порядка 28 т.р.
38 - 10.07.2013 - 13:17
36-DISL >За 40к рублей нанять адвоката и засудить электросети за некачественно предоставляемые услуги.
Гость
39 - 10.07.2013 - 13:33
38-Александр 380 220 > Ога, только техника должна работать сейчас, а не через 8 лет, когда будут приняты меры :) Нелепости добавляет то, что год назад в километре от описанного дома была сдана в эксплуатацию мощная подстанция (резерв для Сочи и обеспечение Южного потока). В домах при этом скачки 140-270.