[1] [2] |
Выбор стабилизатора Вот такой вопрос, в квартире скачет напряжение, приходил электрик знакомый говорит нужно по хорошему стабилизатор поставить на 10 кВ гдето, но т.к. вы говорит через год-полтора переезжать будете берите какой то модульный, потом якобы к нему еще 1-2 можно будет подключить в одну систему и будет на большее жилье и объем электричества работать, чтобы новый заново не покупать. Кто что может подсказать в этой ситуации?)) сам от электрики далек. |
[url]http://forums.kuban.ru/search.php?searchid=14740779[/url] |
В квартире электроприборов на 10 kW? Нихренасебе... |
2-Inhumanity > Щас только варочные панели под 7 кВт ... ничего удивительного. |
3-Kuban_ru > с трудом представляю себе сетуацыйу, когда [b]все [/b]нагревательные элементы варочной панели коптят [b]на полную можность[/b]... |
стабилизатор необходимо брать по номиналу автомата на вашу квартиру, а не хочу 5, хочу 10 кВт... на 5-ти кВт (8 кВА) входной автомат на 40 Ампер на 6,5 Квт (10 кВА) уже 50 Ампер Более высокий входной ток при низком напряжении никто не отменял. Если у вас на квартиру стоит общий 50 или 63 А автомат то и берите либо 6,5 либо 8 КВт (12 кВА) стабилизатор и не прыгайте выше головы, а то попалите себе чего-нить. |
да, на варочную поверхность в принципе стабилизатор не нужен, он и на низком напряжении греть будет. |
4-Inhumanity >новый год или день рождения :) легко. |
[img]http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/2c/e42703ff6c7b86d8534ba45d21fb9f2c.jpg[/img] я се такой поставил 3 года назад, выручает здорово. |
6-Перпетум Мобиле > согласен. Автору нужно скорее всего 2 стабилизатора под холодильник и сложную бытовую технику - телек, комп, музыка, макс по 3.5 кВт. Т.к. это скорее всего стоит в разных местах и к 1 стабилизатору не подключишь. |
А почему автор обязан выкачивать 10квт с 10 квт стаба,сколько нужно столько и возьмёт,тем более мощность стабилизатора падает линейно с падением входного напряжения. |
[quote=Kuban_ru;31013409]Автору нужно скорее всего 2 стабилизатора [/quote]- Логично. Удобнее подключать всякое- разное, а ежели "вылетит" один стабилизатор, то второй выручит. |
[quote=А нам все равно;31013387] я се такой поставил 3 года назад, выручает здорово. [/quote] Отличный агрегат по приемлемой цене. ) |
[quote=геноссе;31041486] Цитата: Сообщение от А нам все равно я се такой поставил 3 года назад, выручает здорово. Отличный агрегат по приемлемой цене. ) [/quote] абсолютно ничего хорошего...релюшки подгорают.... |
10-oleg21 > вот именно, что мощность падает с падением входного напряжения, и если входной аппарат на вводе 25 А, а вы поставите стаб с аппаратом на 63 А (а такой скорее всего на 10 кВт стабе) или даже 80, уже не помню. То с падением напряжения будет отшибать вводной аппарат или того хуже греться вводной кабель. Uniel будет понадежнее Ресанты, но они все громко щелкают, ибо релейные. А симисторные стоят раза в 4-5 дороже. |
9-Kuban_ru > можно и один общий, просто выбрать правильно. Все одновременно обычно все равно не работает. |
15-Перпетум Мобиле >Носить из комнаты в комнату? Или Вы думаете что вся техника которая требует стабилизатора находится на 1 эл.линии? Хотя...))) Как вариант поставить стаб. если мы говорим про квартиру рядом с щитком и запитать его от входящей линии и раздать на линии где требуется "стабильное" напряжение. Но это уже серьезные элетро-шаманства, которые не каждый осилит + в коридоре ( на полу или стеле) жужащий шкаф, эстетика пострадает если супер-ремонт. А если подключать непосредственно сами приборы, можно его где то спрятать, это не требует особых эл. знаний. |
14-Перпетум Мобиле >Да отключаться автомат на 25А будет в любом случае когда через него будут пытаться запитать эл. приборы мощностью более 5.5 кВт, хоть со стабилизатором, хоть без него)). У Автора похоже на 25А, поэтому можно выбрать и мощнее по формуле входной автомат*220 = мощность стабилизатора. Только нужно понимать, что требует стабильного напряжения. Зачастую приборы мощностью не более 3.5 кВт и все. |
на 25А = не 25А |
16-Kuban_ru > ессно ставить рядом с электрощитком, если общий на всю хату. Вы не понимаете одного, что если на входе 25А, а стаб имеет 40А (5 кВт стабилизатор) то при падении напряжения ток потребления как раз и будет приближаться к 40А. Или вы этого не понимаете ? 5 кВт при входящем напряжении 160В дадут 31 А |
Стабы работают как правило от 140 В |
19-Перпетум Мобиле >40 А * 220 = это 8,8 кВт стабилизатор это раз. Конечно я согласен что автомат на 25 А сработает при условии что напряжение будет 160В а подключенная нагрузка будет 5кВ. Поэтому нужно правильно подключать стабилизатор, непосредственно от щита, линию соответствующую до него прокладывать и автомат. 20-Перпетум Мобиле >А холодильники ?:) |
21-Kuban_ru > нет, еще раз повторяю, вводной автомат защиты стаба расчитан на минимальное напряжение на котором может работать стаб. То есть у 8 кВА (5 кВт) стабилизатора 5000/140В=35,7 А максимальный ток по входу, отсюда и автомат на вводе стаба 40А С другой стороны стаб необходимо брать с запасом, но не забывать, что при маленьком напряжении на входе может быть большой ток и иметь в голове (щитке) соответствующий автомат и соответствующий кабель. Понятия не имею на счет холодильников, но вот ИБП у меня вырубался уже где-то при 170В - переходил на батареи |
22-Перпетум Мобиле > Согласен по всем пунктам. Себе лично буду брать стабилизатор под холодильник, на технику буду ставить модульный ограничитель перенапряжения типа УЗМ 51М. |
23-Kuban_ru >для холодильника нужен с задержкой включения,себе такой поставил,удобно в случае частого включения выключения |
24-oleg21 >Я понял, поставлю РН-111 Новатек. |
у меня такой стоит в доме [url]http://parabola-rostov.ru/index.php/opisanija/stab-voto-pc-tsd.html[/url] на 10 квт. когда его не было, летом микроволновка вообще не включалась... поставил и год не знаю проблем! Напряжение бывало до 140-150 падало, всё выпрямлял, сплит, микроволновка и т.д. работают чётко. |
С какого колхоза пишем,40 лет без урожая,и причем вообще?Со ста сорока вольт до 220 вытянет только веревка-удавка.Или местные понты. Вся остальная бредятина и отсебятина спалит провод,на него получается почти двойная токовая нагрузка. |
27-козленыш >Бггг, тоже гигаваты выкачиваешь? |
27-козленыш > не забывайте, что стаб берут с некоторым запасом по мощности, именно это и компенсирует отсутствие большого тока на входе. Вот если присадят полную нагрузку, тогда да, но для этого если что ограничит вводной автомат на вводе. |
Есть лидер и есть прочие ресанты......:) |
30-Иванович > это миф, знакомый купил Лидер, да, лучше релейных, но тоже козлят немного.... только что не щелкают, но ламы все одно мигают. ценник 28 за один, а более навороченный вообще от 35 и выше. |
Любой китаец электромеханический требует рук не кривых. У них наилучшее соотношение цена-мощность это 10кВА. У всех смазка в редукторе минеральная, которая густеет через 2-3 года, клинит редуктор, сгорает двигатель и транзисторы на плате. Кроме того зона нечувствительности у компаратора не предусмотрена, он всё время ёрзает и изнашивает щетки как регулятора, так и двигателя. Простая переделка (у меня Ресанта 10000-1ЭМ)деталей на 20руб и замена смазки на синтетическую делает его практически вечным, но точность регулирования падает до +-1В с 0.1В :). Так что друзья китайцы думают о своём будущем, чтоб без работы не остаться. |
Ещё надо уменьшить порог срабатывания на отключение в случае бросков по умолчанию 265в, я понизил до 250В, что соответствует 320В входного. Там на плате есть потенциометр, чтоб накрутить защиту. |
минус дешевого релейного стабилизатора в том что нет плавной регулировки (моргает свет при стабилизации), клацает постоянно (при перепадах напруги). у латерного стабилизатора очень плавная стабилизация, но минус в механике (если это можно считать минусом)и жужжание моторчика привода. люди, у которых уже горели стабилизаторы фирмы ресанта их больше не ставят, так как лотарея 50/50. хорошие стабилизаторы фирмы Lider! но и цена соответствующая.. |
выбирал себе стаб для дома на постоянку, нашел неплохой стаб на реле - "Лидер" от фирмы Интепс, стоит дешевле, чем многие качественные (порядка 20 рэ на 5 квт), продается в КРД в 4 или 5 конторах вот только напряжение у меня завышенное, поэтому пока не приобрел да, на вводе рекомендую ставить защиту от перенапряжения УЗМ-50 (модификации разные на ваш выбор) |
Тесть (живет в Анапском районе - с напряжением все очень плохо) поставил неделю назад PROGRESS на 10 000 ВА. Спустя 5 дней стаб ночью тихо и без шума перестал работать. Вернули в магазин, сервис-инженеры забрали без удивления, будто такое каждый день происходит. Но это все детали. Теперь встает вопрос: какой стабилизатор ставить? В магазине на время "ремонта" дали ресанту, но судя по отзывам брать ее не стоит. Встает выбор между Лидером, Профитом ну и более дешевыми аналогами. Кто что посоветует? Бюджет до 40к рублей. |
На тиристорном Лидер тоже энергосберегайки моргают и лампы накаливания меняют яркость. дешевый - Uniel. релейный, 8000 ВА работает уже второй год без нареканий. Ценник в районе 6 т.р. Лидер аналогичный только тиристорный порядка 28 т.р. |
36-DISL >За 40к рублей нанять адвоката и засудить электросети за некачественно предоставляемые услуги. |
38-Александр 380 220 > Ога, только техника должна работать сейчас, а не через 8 лет, когда будут приняты меры :) Нелепости добавляет то, что год назад в километре от описанного дома была сдана в эксплуатацию мощная подстанция (резерв для Сочи и обеспечение Южного потока). В домах при этом скачки 140-270. |
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3. | [1] [2] |