Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Все, что вы хотели знать о СПЛИТАХ, но стеснялись спросить (http://forums.kuban.ru/f1062/vse_chto_vy_hoteli_znat-_o_splitah_no_stesnyalis-_sprosit--776378.html)

камирсант 26.07.2011 10:14

Омега, весной покупал у вас сплит чиго семерку, устанавливали ваши авторизованные установщики. Сейчас чувствую что "по ощущениям" сплит как-то недостаточно холодит. Когда прислоняю руку к воздущному потоку я не чувствую холода, как будто вентилятор работает, воздух в комнате охлаждает в принципе, но как-то не так. у родителей на 22 градуса когда настроен то прям холодом дует из сплита, а мой сильно отличается. Какая должна быть температура воздушного потока на выходе из сплита. Как ее померять? хочу сам сначала посмотреть чтобы мастеров не гонять лишний раз.

xten 26.07.2011 10:16

[u]чтобы холодил не до минус пяти, а побольше,[/u]
ЖЖОШЬ :)
впрочем и так понятно чего хочется.
тут нужен честный инвертер и поименитее.
дайкин или панас или митсу.
бюджет короче гря около 40 штук минимум.

омега 26.07.2011 10:47

3046-камирсант >
Да вряд ли вы сможете самостоятельно определить, позвоните лучше Николаю.

Тутта 26.07.2011 11:58

Уважаемые!
А расскажите про мобильные напольные кондюки, пожалуйста!

Малинк@ 26.07.2011 15:31

нужно заказать съемные панели для кондиционера Heier - гдееее ?????

Fodin 26.07.2011 15:36

3049-Тутта >Сколько можно рассказывать? В Гугле забанили, штоли?

омега 26.07.2011 18:13

3049-Тутта >
А что рассказывать? ТАКОЕ покупается лишь в случае крайней необходимости. Дороже обычного сплита с установкой, и при этом очень шумное, малоэффективное, из него течёт вода - только успевай выносить мисочку...
Если съемная квартира на месяц, тогда да, других вариантов нету (

омега 26.07.2011 18:19

3050-Малинк@ >
У нас как бы... нигде

dataseg 26.07.2011 23:53

Концы трубок во внутреннем блоке направлены в сторону, противоположную требуемой (а именно в левую). Перегнуть их на 180 град или надо было покупать "зеркальный" блок (если таковые существуют)?

Dgah 27.07.2011 00:37

[url]http://forums.kuban.ru/showthread.php?p=17197188#post17197188[/url]

Dgah 27.07.2011 00:39

[url]http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1346118[/url]

Тузик 27.07.2011 05:17

3046-камирсант >Такая же история, митсубиси 25фд-ва, вчера забортная была +34, сплит на 24 стоял, всё отлично.
решил 16 градусов поставить, минут 10 ждал, ледяного ветра так и не дождался.
С градусником не мерял, но на вскидку где-то 20 градусов, меньше ну ни как.
Грешу на высокие потолки, вн. блок установлен на высоте 2.65м, если по низу мерить, ещё см 30 от верха до потолка.
Утечка фреона совсем другие симптомы имеет, как объясняли ранее.

Oi 27.07.2011 07:27

Сплит LG. Довольно старый. Не всегда включается с пульта, в ручном режиме работает. Дело не в пульте, т.к. пробовали и заведома исправный универсальный пульт. Можно стучать по клавишам без эффекта, потом неожиданно может включиться и позволять делать разные манипульции. Системы никакой нет. В чем может быть дело

cloctor 27.07.2011 10:07

3046-камирсант >3057-Тузик > в правильном сплите давление фреона должно быть таким чтобы он испарялся на 16 градусах, на выходе радиатора воздух меньше 20 быть не должен
вот если на радиаторе будет иней и воздух наконец станет холодным - вот тогда нужно искать утечку и делать дозаправку дабы компрессор не помер

Denya 27.07.2011 11:02

Нужен сплит для зала 20 кв.м. потолки 2,80, пластиковые окна с дверью, лоджия застеклена, установка планируется радом с дверью на лоджию, выход в коридор будет в противоположном углу относительно установленного внутреннего блока, есть ли смысл взять 12 чтобы холод шел в коридор, или при таком размещении смысла в 12 нет и можно просто взять 9-ку на один зал? Бюджет до 20000 руб. с установкой.

камирсант 27.07.2011 12:29

3059-cloctor > какие 20 грудусов на выходе из сплита? а как он тогда будет делать 17-18-19 градусов температуру? У меня в машине на полной мощности кондера из воздухозаборников выходит поток 7.5 градусов. Какие 20?

Дикий Гусь 27.07.2011 12:52

Уважаемые специалисты, какую разницу температур забортного воздуха и воздуха на выходе из воздухозаборников должен давать технически исправный кондиционер.
И на каком режиме корректно мерить температуру?
Так сказать для домашнего экспресс-анализа работоспособности кондиционера.
-
3061-камирсант > полагаю, что при заборной температуре под полтиник 20 градусов будет вполне неплохо.

Denya 27.07.2011 12:56

По цене прохожу по этим:
Сплит система Electrolux EACS-09HQ
Сплит система Electrolux EACS-12HQ
Сплит система (инвертор) LG S09AF.NHD0
Сплит система Samsung AQ12UGFNSER
Сплит система Panasonic CS-YW9MKD-1

ionn 27.07.2011 14:14

воздух гоняется из помещения и охлажденный обрано, а не с улицы в помещение))
кто сомневается что на выходе из воздухозаборников сплита не достаточно холодный поток идет - установите термометр в охлаждаемом помещении (от 30 рублей и выше стоит), если не опустится до выставленной (разница в пределах 1-2 градуса) максимум ну не знаю минут через 5-10 тада уже стоит призадуматься почему поток не 'холодит'.
я тоже раньше думал что воздушный поток из
внутреннего блока не достаточно холодный, пока не установил термометр, разница установленной температуры и по факту - пол градуса, в большую сторону конечно по факту))
а про то что вредно устанавливать температуру, разнящуюся с уличной в интервале 12-15 градусов эт да, для здоровья такой перепад не желателен, где-то давно читал

spm2003 27.07.2011 14:49

Посоветуйте, плиз, сплит (хотя бы производителя, из чего выбирать) - тепло\холод, так, чтобы, если это возможно, более-менее уверенно охлаждал комнату установки (18 м), + смежная комната (16 м)+ коридор (6 м) + хоть немного доставал из этого коридора в еще одну комната (18 м), если это реально, конечно. Такой, чтобы включался и работал, выключался\включался и снова работал года 4-5 точно. Нужна хорошая, качественная, главное, надежная техника
Что посоветуете? Только ли GE, или есть что подешевле, но не намного хуже по качеству? Ну и пару-тройку моделей - было бы очень здорово. Заранее спасибо

spm2003 27.07.2011 14:52

Да, чуть не забыл - стоял LG (лет 5 уже). Два последних года охлаждал более-менее только комнату установки, недавно совсем кончился. Ремонтировали два раза. Вообщем, незачет

shatkot 27.07.2011 15:43

Что за "зверь" HAIER HSU09 и как он в работе?

cloctor 27.07.2011 16:48

3061-камирсант > ну открой кран и страви часть фреона, давление упадет и температура кипения тоже - но на твой страх и риск, и не я тебе тот сплит ставил и продавал. В автокондиционерах другой фреон - другое давление - другой компрессор, а вообще спор ради спора?
или хочется продавцу хоть какую нибудь претензию предьявить?

Fodin 27.07.2011 17:19

Всё-таки надо тёщин сплит помыть... И ваще глянуть, чот говорит хуже охлаждать стал. Кто недорого сделает?

Maxovskaya 27.07.2011 17:47

скажите, знающие, сколько стоит вызвать мастера почистить внутренний блок? кажется, там плесень..

cloctor 27.07.2011 18:47

3070-Maxovskaya > полторы тыра обычно

Дикий Гусь 27.07.2011 19:29

3064-ionn >ну так охлаждаемые помещения это не сферический конь в вакууме, нагрев через остекление, стены, внутренние источники тепла, квартира опять же не герметична. Если так рассуждать, то получается, что неважно сколько за бортом. А по факту двумя кондюками семерка на лоджии 7 кв метров, на 60 процентов заклеена светоотражающей пленкой и комнаты 27 квадратов с двенашкой мне в эти дни не удавалось опустить температуру ниже 25 град цельсия (термометр висит). Это при условии, что дверь с лоджии в комнату открыта. Если лоджию закрыть - можно наморозить на 22 градуса в ней (градусник на высоте метр от пола), ниже никак.
Мне вполне комфортна температура 26 градусов, поэтому я не парюсь. Но факт в том, что два кондера не могут охладить помещение площадью 34 квадрата (27+7) ниже 25 градусов при наружке 37-39 градусов.

Maxovskaya 27.07.2011 20:07

cloctor
спасибо! а не подскажите к кому обратиться?)

запарили 27.07.2011 22:29

Маховская, вот клоктор вам и почистит щёточкой за 1500р, а нормальныу мастера берут от 2000р за полноценную мойку всех снятых частей кондюка мойкой высокого давления
Кстати клоктор вашь стиль написания постов схож сперсонажем по нику арктик-случаем не вы?

Тузик 28.07.2011 04:22

3059-cloctor >мой должен охлаждать до 16 помещение, т.е. на выходе ни меньше 16 как минимум.
Понятно, что температура на выходе зависит от температуры всасываемого воздуха, пока утешаю себя мыслью что в дешовых и дорогих сплитах по разному алгаритм реализован, т.е. если в комнате 25 то дорогой не начнёт резко дуть 15-16, а будет понижать температуру постепенно, беря за точку отсёта температуру комнаты.
Но это всё мои предположения.
У меня установщик молодой наружный ставил, матёрые внизу курили. Судя по тому, как он весело пальцем по датчику внутреннего блока постучал пальцем инструкцию от митсубиси не читал.
Если я правильно понял, неправильно выставленное давление губительно для компрессора но обеспечивает более выдающиеся ТТХ?!

xten 28.07.2011 06:47

Нормальные мастера с плесенью не связываются. ибо керхером там ловить нечего. нормальный мастер давно не практикует, а рулит стаей вчерашних пизантов.
А имитацию кипучей деятельности, заливку стен и полов, а так же загиб пластин теплообменников обеих блоков мойкой высокого давления делают практикующие колхознеги, и за 1500, и за 2000, и за 3000, как говориться что посмеешь то и пожмешь :)
нюхать химозу, палить глаза и таскать с собой недетский парогенератор за 1500, нуну :)

cloctor 28.07.2011 08:41

3074-запарили > не, я cloctor или клоктор и не стаканом больше!
3075-Тузик > давление - собственно количеством фреона, нет там другого регулятора, а вообще неплохо было бы узнать модель и давай почитаем маркса, обратимся к первоисточнику, заодно ТТХ откроем и цифры глянем)

Maxovskaya 28.07.2011 09:55

ниче не поняла, че за агрессия? перегрелись что ли?

cloctor 28.07.2011 10:28

3078-Maxovskaya > мы часто конкурентов ооочень не любим вот и кидаемся то саблями, то какашкаме!))
омеге вон звони заказывай, чистка от полторы

омега 28.07.2011 12:54

3079-cloctor >
Ага, щаз.
А монтажи кто клиентам будет делать?
Всем покупателям сразу объясняем - чистка сплитов в межсезонье, не летом.

Рыбий глаз 28.07.2011 13:44

3080-омега >что лучше Чига или ХЕк? интересует 9-ка, есть ли у Вас они в наличии и будут в субботу воскресенье?

Тузик 28.07.2011 14:06

3077-cloctor >[url]http://www.rusklimat-spb.ru/catalog/air-conditioner/inverter-split-type-systems/mitsubishi/6828.html[/url]

омега 28.07.2011 16:18

3081-Рыбий глаз >
Чиго возможно ещё будут, Haier HEC - вряд ли. Что лучше? Оба бренда одни из лучших китайских, за 5 лет торговли Chigo и 4 года - Haier, - особых нареканий нет.

омега 28.07.2011 16:41

3081-Рыбий глаз >
Уточняю, если бы я выбирал из этих двух брендов, то выбрал бы Chigo. Вот они у нас точно проверены временем, и установщики от них в восторге. Из пары тысяч проданных поломок по пальцам одной руки.

омега 28.07.2011 17:54

3085-komfort >
Ага, 3000 без гарантии, без вакуумного насоса, без флекса, коробов и прочих ненужностей... ну и вообще только "бутерброд" на первом этаже. Остальные - в очередь, и за 5 :)


Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.