ВРАГ народа 24.11.2010 19:25

было бы интересно посмотреть на проект отопления.
коллектор имеется ?
по настройкам пульта все ок? мож там таймер какой-нить включен?

а краниками можно отрегулировать равномерный нагрев всех радиторов, не более того.

Дятел задолбаю всех 24.11.2010 19:28

1259-Тимонов >ну рисонись познаниями)
1260-ВРАГ народа >ещёодин спец?) иди сплиты вешай!)

ВРАГ народа 24.11.2010 19:32

[b]1261-Дятел задолбаю всех >[/b] На данный момент я делаю отопление 3-го корпуса санатория Факел.
так шо не нада на меня бучу гнать.
скоро начнется котельная, када сделаю ,выложу фоточки.

Дятел задолбаю всех 24.11.2010 19:33

1262-ВРАГ народа >это не значит что все заработает. БГГГГГ

ВРАГ народа 24.11.2010 19:38

[b]1263-Дятел задолбаю всех >[/b] я другие варианты не рассматриваю... их просто нед!
нет желания потом собирать шмотки и валить из города. навсегда. ...и менять паспорт. ...и внешность.

Дятел задолбаю всех 24.11.2010 19:51

1264-ВРАГ народа >ну хз. а как тогда выживают 70% сантехникоф?)

ВРАГ народа 24.11.2010 20:24

[b]1265-Дятел задолбаю всех >[/b] не тот случай. есть разница между толстым дядей директором пансионата "сургутневтегаз" и обычным дядей -владельцем котеджа. та и вообще смысл делать заведомо плохо? тем более ,что все закреплено договором.
Если работа заказчику понравится он далее и на другие работы подтянет. а в этом случае уже можно выстпать посредником - плитка, окна , обои ...
та и теже сплиты в номера. кстати все с этого и началось. пуско-наладка ВРВ системы , потом подвязались на отопление.

Дятел задолбаю всех 24.11.2010 20:42

1266-ВРАГ народа >слова не мальчика но мужа

Тимонов 24.11.2010 21:11

Вр я летом проверю как там 3й корпус, нравиться мне факел.

Дятел задолбаю всех 24.11.2010 21:17

1268-Тимонов >так где ответ на вопрос? просто решил рисануться?)видели таких. тьфу. одни слова, а на деле обычный жековец)))))))))))))

ВРАГ народа 24.11.2010 21:29

[b]1268-Тимонов >[/b] тогда уж лучше зимой езжай ... что ты там летом проверишь?
Это первое, во-вторых : если ты не сотрудник СугрутНефтеГаз, то максимум что ты проверишь , так это 10-й корпус )) .Только в него заселяют "левых" гостей . На данный момент в нем хохлы живут , которые стены штукатурят. И ,понятное дело, речь об отоплении там даже не шла.

Тимонов 24.11.2010 21:58

В.Н. летом, летом, всёувижу, посмотрю.
Дятел, научись формулировать вопросы, мож тогда и ответы начнёш получать. жековцев не уважаеш? Научился слово колектор/ без ошибок писать?

Перпетум Мобиле 24.11.2010 22:36

1270-ВРАГ народа > ворпос к тебе, назревает установка бака для соляры на улице с утеплением, не очень бы хотелось его сейчас задирать на высоту, ибо времянка... Китурами 17-ка с какой глубины без проблем горючку потянет ?
Разница по высоте примерно сантиметров 60-70 между полом 1-го и землей...

Перпетум Мобиле 24.11.2010 22:38

1270-ВРАГ народа > з.ы. я че за Факел ? каким боком он к СургутНефтеГаз относится ?
У них же вроде в Лермонтово и возле Тюменского пансионаты и еще Юный нефтянник чуть дальше Лермонтово... че-то еще есть ?

Тимонов 24.11.2010 22:48

В Дивноморске.
Киту 17 гарантировано только с уровня насоса и выше. Хотя есть варианты и с фикс пакетом работают.

Тимонов 24.11.2010 22:50

В Дивноморске.
Киту 17 гарантировано только с уровня насоса и выше. Хотя есть варианты и с фикс пакетом работают.

Перпетум Мобиле 24.11.2010 22:52

1274-Тимонов > а где у него там насос ? там где фильтр цепляется ?
от блин, придется бак на высоту цоколя как-то поднимать, а хотел через подвал трубу кинуть...
Заодно еще вопрос, ппр трубкой можно солярку от бака до котла кидать или какой-то шланг надо искать специальный ? там же давления особого вроде нет..

Тимонов 24.11.2010 23:03

Да давления нет но.... Особеность плунжерного насоса , малый расход, из ппра и м/п очень трудно воздух удалять. Если бак ниже, то обязательно фильтр должен быть верхней точкой и уклончики для удаления воздуха. Как вариант промежуточная ёмкость литров на 100.
Можно использовать пп шлангочку 10мм-8мм. идеал медь восьмерка.

Перпетум Мобиле 24.11.2010 23:07

1277-Тимонов > во блин озадачили.... как же его ща присобачить, чтоб без проблем... ни насоса, ни емкости ставить пока не планируется... бак на 500 литров в виде бочки горизонтальной...

Тимонов 24.11.2010 23:08

И полное исключение возможности подсоса воздуха. проверка: закрываеш кран на емкости и делаешь несколько рестартов 5-8 раз. насос будет трещать ничё , не сломается. Затем ищишь не образовался ли где пузырек, нашел, значит подсос

Тимонов 24.11.2010 23:11

Медяха, уклоны, и чиска фильтра раз в неделю. Доп фильтр не ставить. я бы делал так.

Тимонов 24.11.2010 23:14

поменяй котел на 21й, в нем насос другой с 3х метров через камазовский фильтр работает.

Перпетум Мобиле 24.11.2010 23:16

1281-Тимонов > ну, менять не вариант....потом можно сам насос махнут в котле, мне щас запускать надо будет, желательно без осечек :))))
з.ы. котел в последствии переедет в другое помещение, тогда уже и буду думать как по уму ему горючку подавать, щас это не критично...
А предложения купить к нему насос по фирмам насчитывают тыров на 8-9, только не могут объяснить, напуркуа такой мощный насос, когда ему нужно не так много,.. мотивируя тем, что менее мощных нет и не возят...

Тимонов 24.11.2010 23:32

Чё за насос? Топливный другой туда не присобачишь. У 17 плунжерный, а у 21 шестеренчатый. менять всю горелку, а на 17й, 21я не станет.
Не вздумай какой то насос последовательно к родному мастырить /манагеры часто такой вариант предлагают/, только через гидравлический разделитель, а такие насосы не возят. Конечно можно заняться рукоделием..... есть желание? расскажу, но тыров в пять встанет.

ВРАГ народа 25.11.2010 08:26

[b]Перпетум Мобиле >[/b] если система без воздуха, все будет работать и без поднятия бака. Но ниже уровня котла я бы не спускал. представь ,что все-таки попал воздух, саляра уже сама не пойдет к насосу и не выдавит воздух. Камазовский фильтр обязательно.
если вопросы с подключением возникнут ,задавай до субботы , а то опять на неделю в дивныйморск уматую...

У Сургут невтегаз еще три санатория, тока где не помню уже.

Viessmann kr ru 25.11.2010 10:15

КМАЗОВСКИЙ?Ну ну,нормальный фильтр топливный ставьте и не изобретайте
велосипед.Камазовский работает под давление а не на всас.

Тимонов 25.11.2010 10:18

Виссманн, теоретически ты пров, но жестокии реалии российской практики оправдывают применение данного девайса.

Дятел задолбаю всех 25.11.2010 10:24

1286-Тимонов >так какая разница в насосах при балансировке системы?

ВРАГ народа 25.11.2010 19:07

[b]1285-Viessmann kr ru >[/b] А разница? !!
у меня стоит камазовский , у всех, кому ездил по сервису на дизельные котлы , стояли камазовские баклуши и проблем не было. теперь каким-то чисто теоритическим путем выясняется, что камазовский фильтр не годится для работы дизельного котла.
___
"нормальный фильтр топливный" - это случаем не та хернюшечка , что в комплекте с котлом Китурами идет? нормальные фильтры для нормальной саляры, а камазовский -для любой саляры...
_____
[b]1286-Тимонов >[/b] та так разобраться тут большинство чиста теоретики воздух сотрясают. Стоит слово сказать, как тя сразу же в тотальный обсер кидают.

Баркас 25.11.2010 19:19

1288-ВРАГ народа >та Тимонов сам тут наумничал. а на конкретные вопросы дятла не ответил)

Тимонов 25.11.2010 19:43

Дятла? Что то с ним скучно, он и долбить та не умеет.
Балансировка. А что балансирум? Согласовка напора и расхода теплоносителя через отдельные кольца системы. Насос в этом деле деиствительно непричём. Так же непричем конструкция котла, наоичие или отсутствие байпаса в котле, его настройка. Вентиля - зло, ими же можно выравнять сопротивление.
прости меня Дятел, поиду в жек, у пенсилнерок на шкалик постреляю.

Тимонов 25.11.2010 20:07

В.н. Тот фильтрик что в комплекте в общемта и не плохой, ужбольно маленький. при двыхтрубной тс ресурс до прочистки может и сутки составлять. У камаза минус огромное гидравлическое сопротивление. Есть фирмовые не дорогие и хорошие даже с клапаном, но все они маленькие и промыываются плоховато.

sea2u 25.11.2010 21:34

Кто может отопление сделать в частном доме, отзовитесь мне в почту, пожалуйста!?

Дятел задолбаю всех 25.11.2010 21:39

1293-sea2u >да спецоф тут полно, тока не у всех работает))))))))))))

Перпетум Мобиле 25.11.2010 23:10

1284-ВРАГ народа > в общем в итоге, фильтр я взял не Камазовский, а от Штаеровского дизеля (не знаю, на какой авто ставят), вместе с площадкой и штуцерами, чтобы сам фильтр было удобно менять...
Бак всеже подниму, а шлангом топливным пройду по подвалу. Сообщающиеся сосуды еще никто не отменял...
Когда буду переносить систему, уже буду думать куда бак (баки) девать, хоть закопаю и добавлю насос, эт уже не важно пока...

з.ы. седня закончил сборку и нагнал воды 3 с лишним атмосферы, нашел уже одно место подтекания, на котловом выходе, завтра пересоберу... Пришел сосед поглазеть, а я тупо смотрю и не наблюдаю расширительного бачка.... А я еще удивлялся, че это у меня тройник лишний остался :))))
Завтра добавлю, чет я в попыхах его забыл прикрутить :)))

ВРАГ народа 25.11.2010 23:39

[b]1295-Перпетум Мобиле >[/b] сбрось до 1.2 атмосферы. поставь ОБЯЗАТЕЛЬНО или группу безопасности (2500-3000р) или просто предохранительный клапан (копейки стоит) при 3-х атмосферах он может подкапывать. без расширительного бака не включай , а то однажды приехал на осмотр поломки а у котла нету дна!!! ))) нагрелась вода ,расширилась и выдавила дно у бойлера.
у меня дома стоит вот такой фильтр.
[url]http://www.konsulavto.ru/acat/data/kamaz/5360/096.gif[/url]
__
если баки закапывать будешь, то насосы ставить не надо. Итак потянет, просто установи в бак поплавок (1500 - 2000р ) он тебе каким-нить образом покажет, что в баке остался минимум. Просто если воздуха хапнет система прокачивать надо минут 15 пока весь фильтр не заполнится.
Я дома поставил обычную синюю бочку на 200 литров. сделал для нее седло и положил на бок. сверху дырку , снизу подача топлива в котел. купил по 150 р 10 канистр 30 литров и раз в неделю просто заливаю с них и все. канистрами удобно работать.

Перпетум Мобиле 25.11.2010 23:46

1296-ВРАГ народа > у меня фильтр чуть другой, напоминает маслянный, одна баклуша, со сливной фигней снизу.

я сброшу, я просто специально накачивал, чтобы проверить... Группа безопасности стоит (вместо клапана пока заглушка, так как клапан на 2,5 атмосферы, а вода качает 3,4 примерно).. группа безопасности по запчастям... сбросник воздуха, манометр, клапан + уголки ппр и все это спаяно.
Фотки потом выложу, когда добью...
а расширительный бачек просто тупо забыл, он на втором этаже валялся и как-то мимо прошел... я его уже прикрепил, но соединить седня не успел... :))

ВРАГ народа 25.11.2010 23:50

я свою котельную пофоткаю. тока это надо попасть на дачу.
смотри, я систему держу примерно 1.8 атм на горячей воде, поэтому воздуха давление в расширительном баке накачиваю до 1.5 атм.

Перпетум Мобиле 25.11.2010 23:53

1298-ВРАГ народа > странно, вроде расширительный бак должен иметь давление выше в системе, там еще от водного столба надо расчитывать, если не ошибаюсь... у меня два этажа будет, высота верхней точки примерно 5 метров (если по верхним батареям потом мерять, пока их все равно нет...)
А, вспомнил, фильтр Валдай от Газоновского дизеля, дизель вроде там Штайер)

ВРАГ народа 26.11.2010 00:09

[b]1299-Перпетум Мобиле >[/b] не, меньше должно быть.