5039-Граф Конкере >че с ошибками?) |
[quote=Баркас;37620979] На этом фото [url]http://i072.radikal.ru/1412/06/8b461586157e.jpg[/url] есть ошибка, легкоустранимая) кто её первым найдёт, тому 100р на телефон) [/quote]подсобники м недоученные манагеры, дающие тут советы) где ошибка??!) |
5043-Злобный дедушко > а картинка с работающей системы ? а то что то много закрытых кранов. |
5044-Ястреб >на тот момент нет |
5045-Злобный дедушко > ошибка в подключении термостатиского клапана теплого пола. |
5046-Ястреб >самого клапана или...???))) |
5047-Злобный дедушко > привет, чего в личку молчишь? :) |
5048-Бармалей >а ты её почисть, для начала))) |
5047-Злобный дедушко > того что вокруг |
5050-Ястреб >конкретнее |
5051-Злобный дедушко > а конкретнее. термоклапан нужно поменять местами с тройником который выше. |
5052-Ястреб >мимо, но близко |
+ посмотри на термоголовку, если её перевернуть, то надписи будут вверх ногами) |
5053-Злобный дедушко > ну мне простительно ) |
5049-Злобный дедушко > аха-ха ))) почистил, а ту жду как дурак ответа ))) |
5054-Злобный дедушко > разобрать каких бы то надписей на картинке невозможно. |
5057-Ястреб >если выложу оригинал, то страница ляжет))) Прими, что клапан стоит правильно) ищи рядом) |
ничего не ляжет , прям на страницу выкладывать не обязательно , можно ссылкой. |
[url]http://s009.radikal.ru/i310/1501/de/10ee2e38ddd0.jpg[/url] |
Прошу помощи по отоплению в хрущевке. . Обычная старая хрущевка, 5 этаж. чугунные старорежимные батареи. Раньше отопление фигачило ОЧЕНЬ сильно, практически всегда было ОЧЕНЬ жарко, зимой реально постоянно жили с открытыми форточками, отсюда сквозняки и т.д. Для решения проблемы было решено врезать краны на батареи. В процессе врезки решили заодно и сами батареи поменять на биметал (красивее и т.д.) Биметалл поставили меньше секций: в спальне вместо 8 чугунных 6 биметаллических, в зале вместо 11 чугунных 8 биметаллических. . Видимо переусердствовали. Так нормально (даже прикручиваю батареи), но вот при сильных морозах, как сейчас - батареи явно не справляются - в комнате +17 +18. Сами батареи очень горячие, рука не держит, воздух спускал, горячая она вся целиком, а не какие-то отдельные части. Что делать? Можно ли докупить несколько секций (по 2-3-4) и доставить на эти батареи? Технически и технологически так делается? Сколько ориентировочно будет стоить такая работа? Понятно что делать будем не сейчас - а после отопительного сезона. |
Добавить секции легко |
Если у тебя не рефар монолит |
А по цене как это будет? Ну примерно. |
Работы то на час, с перекуром, но как найти работяг на такой объём? |
Сенкс. Суть понятна. |
5060-Баркас > ну если подключено правильно , то остается только термодатчик , перенести его нужно выше на трубу с насосом. хотя сейчас он вроде расположен логично. |
левее насоса естественно |
5065-Злобный дедушко > кинул письмо в почту, типо ап теме ))) |
5068-Ястреб >почему?) |
5070-Злобный дедушко > что почему ? почему левее насоса ? ну только исходя из картинки , а так просто левее тройника между насосом , клапаном и подачей. |
Почему переставить? |
переставить для того что бы на подаче в теплые полы была постоянная температура. |
5061-Flover >сейчас - направьте на батарею вентилятор. Любой источник обдува: настольный, напольный, старый компьютерный кулер. Поднимите шторы на подоконник. |
5073-Ястреб >БИНГО! Не мытьем так катаньем))) Кидай в личку свой номер тела, завтра кину премию) |
Есть задачка посложнее) но боюсь у "спецов" моск взорвецо))) |
5069-Бармалей >завтра посмотрю) |
5075-Злобный дедушко > )) лучше скажи что за странный штук под бойлером между расширительным баком и насосом. по виду насос , но какой то странный. |
[url]http://ru.grundfos.com/products/find-product/comfort.html[/url] Это? |
UP 15-14BUT |
5079-Баркас > угу , оно. и оно вероятно для циркуляции горячей воды в водопроводе что бы сразу текла горячая вода. |