0
- 10.12.2015 - 21:13
|
Сделан фундамент под дом следующим образом. Пробурили 25 скважин диаметром 200 мм. и в глубину 1 м. За армировали и залили бетоном. Сверху сваи связали армированным монолитным ростверком 200х200 мм. В итоге получился фундамент размерами 18х5. Вопрос: какую ориентировочно массу в тоннах выдержит подобный фундамент?
| | |
1
- 10.12.2015 - 21:16
| 0-ПродОптКубань > надо исходить из худшего варианта - 2 кг/см2 | | |
2
- 10.12.2015 - 21:22
| на 2 см.кв. это учитывая площадь подошвы каждой сваи или площадь ростверка? | | |
3
- 10.12.2015 - 21:23
| 2-ПродОптКубань > это учитывая только площадь свай | | |
4
- 10.12.2015 - 21:24
| Получается примерно 15 тонн? | | |
5
- 10.12.2015 - 21:35
| 4-ПродОптКубань > да | | |
6
- 10.12.2015 - 21:39
| делали бы плиту сразу. | | |
7
- 10.12.2015 - 21:50
|
метр глубины???? Буронабивные сваи на метр??? А почему просто не повтыкали нарубленых веток в землю? Толк был бы тот же. | | |
8
- 11.12.2015 - 09:09
| 7 - нет, не буронабивные сваи. Столбчатый фундамент с ростверком. Пробурили буром скважины метр глубиной и залили бетоном, сверху ростверк. | | |
9
- 11.12.2015 - 09:10
| 6- Жорик, плиту тоже не получается, т.к. участок находится под уклоном. Перепад между самой высокой и самой низкой точкой 80 см. | | |
10
- 11.12.2015 - 09:14
| а найти он-лайн калькулятор не вариант? http://www.stroitelstvosovety.ru/ras...ogo-fundamenta | | |
11
- 11.12.2015 - 09:19
| 10 - это калькулятор для расчета необходимых материалов, ну и вес там их указывается. А вот возможности той или иной нагрузки нет. | | |
12
- 11.12.2015 - 09:25
| 11-ПродОптКубань > ну вот теперь на этом фундаменте постройте каркасный одноэтажный дом. | | |
13
- 11.12.2015 - 09:50
| Ростверк вообще должен ВИСЕТЬ, грунт на него давить не должен (морозное пучение). :(( | | |
14
- 11.12.2015 - 10:02
| Да. Только по площади "свай" считается. | | |
15
- 11.12.2015 - 11:07
|
Вот это я понимаю по нашему...уважаю... Сделать а потом узнавать а скок он выдержит :))) Сразу видно русского человека :) | | |
16
- 11.12.2015 - 11:17
| Цитата:
Ну а в цоколе - отличный гараж Перепад уровней - это подарок природы, им надо воспользоваться правильно. | | |
17
- 11.12.2015 - 12:02
| Если м между столбами по всему периметру на 0,3-0,5 метра зарыться в грунт, залить подушку, возвести на ней простенки из блоков связав их со столбами и подойти блоками под ростверк, польза будет или нет? Я имею ввиду нагрузку на фундамент больше можно будет сделать, или мертвому припарка? | | |
18
- 11.12.2015 - 12:28
|
17-ПродОптКубань > если существующей несущей способности не достаточно то делайте между столбами траншеи под обычный фундамент на глубину промерзания (в Краснодаре 80 см). ставьте опалубку и заливайте бетон. но в итоге получится полная фигня , так как все это будет отдельными кусками никак не связанном между собой. или делать дом легким или все это ломать и делать по новой. | | |
19
- 11.12.2015 - 12:28
| а вы изначально что-ли не собирались строить каркасник? всеж ширина ростверка явно не под кирпич. Столбики несут 15 тонн, но грунт может быть хуже и лучше, тут вам самому можно подкорректировать. В принципе можно нагрузку еще добавить на этот ростверк если он лежит на грунте, тогда она резко добавится. Но нужны мероприятия против морозного пучения- замена хотябы 40 см на песок, возможно дренаж или какие-либо мероприятия против переувлажнения грунтов под ростверком чтобы исключить это морозное пучение. Или утепление.Например широкая продуманная отмостка и очень приветствуется экструдированный пенополистирол под ней. Если строите каркасник или чего из бревна/бруса то морозное пучение не так страшно. В принципе все можно спасти, в Подмосковье сплошь мелкозаглубленные фундаменты. | | |
20
- 11.12.2015 - 12:48
| Это дача в Горячем. Там теплее чем в Краснодаре. Как говорят местные, то в самые морозы грунт промерзает на 0.3-0.4 метра. Когда бурили скважины, то 60-70 см. шла глина, а потом темный плотный грунт. Перед заливкой, после дождя в скважинах образовалась вода, выкачали, но даже намека на обрушение стенок не было. Дом планируется массой примерно в 60-70 тонн, с учетом снеговой нагрузки. | | |
21
- 11.12.2015 - 12:54
| а стены из чего? | | |
22
- 11.12.2015 - 12:56
| странноватый дом 18×5 или я не понял | | |
23
- 11.12.2015 - 13:05
| Фундамент 18х5. на половине фундамента будет один этаж с мансардой, на второй половине будет только один этаж. Дом в разных уровнях как бы в длину. Планировал из блока, но боюсь, что тяжелый он. | | |
24
- 11.12.2015 - 13:19
| размер на самом деле странный, в т.ч. по нагрузкам. | | |
25
- 11.12.2015 - 13:21
| кстати, чтобы реально говорить о строительстве капитального дома в таких условиях (Горячий ключ, рельеф с уклоном) - обязательно надо сделать геологию | | |
26
- 11.12.2015 - 13:31
| 25-Жорик Вартанов >первое дельное замечание. | | |
27
- 11.12.2015 - 13:37
| глубину сезонного промерзания не стоит спрашивать у местных. Она в том регионе действительно меньше краснодарской. Считать следует по п.12.2.3 СП 50-101-2004 | | |
28
- 11.12.2015 - 13:43
| перепад местности тут даже на пользу тк подошвы грунтовых слоев преимущественно идут параллельно поверхности, значит есть хороший водоотвод- делайте выемку 40 см под ростверком, застоя воды и верховодки не будет. | | |
29
- 11.12.2015 - 13:45
| С промерзанием грунта всё ясно, если утеплить, то промерзания и вовсе не будет. НО, нагрузка на столбы, этот вопрос актуален. Как в моей ситуации, увеличить нагрузку? Столбы столбами, они уже есть и ростверк тоже. Единственное думаю между столбами на армированную подушку уложить блоки и подвести их под ростверк. Что посоветуете? | | |
30
- 11.12.2015 - 13:48
| 28, у меня ростверк не на земле, а в воздухе на колонах весит. В одной части 30 см. от грунта, в другой 100 см. | | |
31
- 11.12.2015 - 15:15
| Почему не связанным, траншею шириной 40см и столбики окажутся внутри фундамента, можно просверлить пару дырок и пропустить арматуру для связки их с массивом. А может и без связки пойдет, делали раньше из бута или фбс без арматуры и ничего стоят дома, тут еще уклон если грунтовые низко то пучение возможно не грозит. | | |
32
- 11.12.2015 - 15:29
| Интересно, а как раньше вообще фундаменты без специальной техники и цемента делали? Дома ведь некоторые более 100 лет стоят. | | |
33
- 11.12.2015 - 18:11
| а некоторые не стоят:) | | |
34
- 11.12.2015 - 18:17
|
у вас не получится ничего подвести. Ростверк передаст нагрузку на эти доп.столбики только когда просядет. Просядет когда нагрузите тонн на 20 как минимум- значит дом уже будет выложен и могут пойти трещины. Я бы аккуратно раскопал грунт на полметра везде, поставил опалубку и залил все бетоном. Естесственно ширина должна быть 30-40 см чтобы бетон зашел под ростверк и его верх совпал с верхом ростверка. И кто вас надоумил строить эти столбики. | | |
35
- 11.12.2015 - 19:42
| Цитата:
| |