Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   Вопрос строителям по свайному фундаменту. (http://forums.kuban.ru/f1062/vopros_stroitelyam_po_svajnomu_fundamentu-7381340.html)

Produkt_Vprok 10.12.2015 21:13

Вопрос строителям по свайному фундаменту.
 
Сделан фундамент под дом следующим образом. Пробурили 25 скважин диаметром 200 мм. и в глубину 1 м. За армировали и залили бетоном. Сверху сваи связали армированным монолитным ростверком 200х200 мм. В итоге получился фундамент размерами 18х5. Вопрос: какую ориентировочно массу в тоннах выдержит подобный фундамент?

Fluder3 10.12.2015 21:16

0-ПродОптКубань > надо исходить из худшего варианта - 2 кг/см2

Produkt_Vprok 10.12.2015 21:22

на 2 см.кв. это учитывая площадь подошвы каждой сваи или площадь ростверка?

Fluder3 10.12.2015 21:23

2-ПродОптКубань > это учитывая только площадь свай

Produkt_Vprok 10.12.2015 21:24

Получается примерно 15 тонн?

Fluder3 10.12.2015 21:35

4-ПродОптКубань > да

mangalic 10.12.2015 21:39

делали бы плиту сразу.

matros 10.12.2015 21:50

метр глубины????
Буронабивные сваи на метр???
А почему просто не повтыкали нарубленых веток в землю? Толк был бы тот же.

Produkt_Vprok 11.12.2015 09:09

7 - нет, не буронабивные сваи. Столбчатый фундамент с ростверком. Пробурили буром скважины метр глубиной и залили бетоном, сверху ростверк.

Produkt_Vprok 11.12.2015 09:10

6- Жорик, плиту тоже не получается, т.к. участок находится под уклоном. Перепад между самой высокой и самой низкой точкой 80 см.

НикНеОпознан 11.12.2015 09:14

а найти он-лайн калькулятор не вариант? [url]http://www.stroitelstvosovety.ru/raschet-stolbchatogo-fundamenta[/url]

Produkt_Vprok 11.12.2015 09:19

10 - это калькулятор для расчета необходимых материалов, ну и вес там их указывается. А вот возможности той или иной нагрузки нет.

Fluder3 11.12.2015 09:25

11-ПродОптКубань > ну вот теперь на этом фундаменте постройте каркасный одноэтажный дом.

CBR 11.12.2015 09:50

[quote=ПродОптКубань;40854071] на 2 см.кв. это учитывая площадь подошвы каждой сваи или площадь ростверка? [/quote]
Ростверк вообще должен ВИСЕТЬ, грунт на него давить не должен (морозное пучение). :((

Дерево 11.12.2015 10:02

Да. Только по площади "свай" считается.

kulin_v_Bane 11.12.2015 11:07

Вот это я понимаю по нашему...уважаю...
Сделать а потом узнавать а скок он выдержит :)))
Сразу видно русского человека :)

Modest 11.12.2015 11:17

[quote=ПродОптКубань;40856025] 6- Жорик, плиту тоже не получается, т.к. участок находится под уклоном. Перепад между самой высокой и самой низкой точкой 80 см. [/quote]
Это на каком расстоянии? МЕтров 15-20? Это даже не перепад вообще. У меня перепад на 12 метрах - 1,2 и прекрасно получился сборный фундамент из ФБС с сердечниками, а по верху - плита монолитная.
Ну а в цоколе - отличный гараж [s]для хранения самогона и консервации[/s]
Перепад уровней - это подарок природы, им надо воспользоваться правильно.

Produkt_Vprok 11.12.2015 12:02

Если м между столбами по всему периметру на 0,3-0,5 метра зарыться в грунт, залить подушку, возвести на ней простенки из блоков связав их со столбами и подойти блоками под ростверк, польза будет или нет? Я имею ввиду нагрузку на фундамент больше можно будет сделать, или мертвому припарка?

Fluder3 11.12.2015 12:28

17-ПродОптКубань > если существующей несущей способности не достаточно то делайте между столбами траншеи под обычный фундамент на глубину промерзания (в Краснодаре 80 см). ставьте опалубку и заливайте бетон. но в итоге получится полная фигня , так как все это будет отдельными кусками никак не связанном между собой.
или делать дом легким или все это ломать и делать по новой.

WAnderer 11.12.2015 12:28

а вы изначально что-ли не собирались строить каркасник? всеж ширина ростверка явно не под кирпич. Столбики несут 15 тонн, но грунт может быть хуже и лучше, тут вам самому можно подкорректировать. В принципе можно нагрузку еще добавить на этот ростверк если он лежит на грунте, тогда она резко добавится. Но нужны мероприятия против морозного пучения- замена хотябы 40 см на песок, возможно дренаж или какие-либо мероприятия против переувлажнения грунтов под ростверком чтобы исключить это морозное пучение. Или утепление.Например широкая продуманная отмостка и очень приветствуется экструдированный пенополистирол под ней. Если строите каркасник или чего из бревна/бруса то морозное пучение не так страшно. В принципе все можно спасти, в Подмосковье сплошь мелкозаглубленные фундаменты.

Produkt_Vprok 11.12.2015 12:48

Это дача в Горячем. Там теплее чем в Краснодаре. Как говорят местные, то в самые морозы грунт промерзает на 0.3-0.4 метра. Когда бурили скважины, то 60-70 см. шла глина, а потом темный плотный грунт. Перед заливкой, после дождя в скважинах образовалась вода, выкачали, но даже намека на обрушение стенок не было. Дом планируется массой примерно в 60-70 тонн, с учетом снеговой нагрузки.

WAnderer 11.12.2015 12:54

а стены из чего?

WAnderer 11.12.2015 12:56

странноватый дом 18×5 или я не понял

Produkt_Vprok 11.12.2015 13:05

Фундамент 18х5. на половине фундамента будет один этаж с мансардой, на второй половине будет только один этаж. Дом в разных уровнях как бы в длину. Планировал из блока, но боюсь, что тяжелый он.

mangalic 11.12.2015 13:19

размер на самом деле странный, в т.ч. по нагрузкам.

mangalic 11.12.2015 13:21

кстати, чтобы реально говорить о строительстве капитального дома в таких условиях (Горячий ключ, рельеф с уклоном) - обязательно надо сделать геологию

chach 11.12.2015 13:31

25-Жорик Вартанов >первое дельное замечание.

WAnderer 11.12.2015 13:37

глубину сезонного промерзания не стоит спрашивать у местных. Она в том регионе действительно меньше краснодарской. Считать следует по п.12.2.3 СП 50-101-2004

WAnderer 11.12.2015 13:43

перепад местности тут даже на пользу тк подошвы грунтовых слоев преимущественно идут параллельно поверхности, значит есть хороший водоотвод- делайте выемку 40 см под ростверком, застоя воды и верховодки не будет.

Produkt_Vprok 11.12.2015 13:45

С промерзанием грунта всё ясно, если утеплить, то промерзания и вовсе не будет. НО, нагрузка на столбы, этот вопрос актуален. Как в моей ситуации, увеличить нагрузку? Столбы столбами, они уже есть и ростверк тоже. Единственное думаю между столбами на армированную подушку уложить блоки и подвести их под ростверк. Что посоветуете?

Produkt_Vprok 11.12.2015 13:48

28, у меня ростверк не на земле, а в воздухе на колонах весит. В одной части 30 см. от грунта, в другой 100 см.

aw 11.12.2015 15:15

[quote=Ястреб;40857984] ставьте опалубку и заливайте бетон. но в итоге получится полная фигня , так как все это будет отдельными кусками никак не связанном между собой.[/quote]Почему не связанным, траншею шириной 40см и столбики окажутся внутри фундамента, можно просверлить пару дырок и пропустить арматуру для связки их с массивом. А может и без связки пойдет, делали раньше из бута или фбс без арматуры и ничего стоят дома, тут еще уклон если грунтовые низко то пучение возможно не грозит.

Produkt_Vprok 11.12.2015 15:29

Интересно, а как раньше вообще фундаменты без специальной техники и цемента делали? Дома ведь некоторые более 100 лет стоят.

WAnderer 11.12.2015 18:11

а некоторые не стоят:)

WAnderer 11.12.2015 18:17

у вас не получится ничего подвести. Ростверк передаст нагрузку на эти доп.столбики только когда просядет. Просядет когда нагрузите тонн на 20 как минимум- значит дом уже будет выложен и могут пойти трещины.
Я бы аккуратно раскопал грунт на полметра везде, поставил опалубку и залил все бетоном. Естесственно ширина должна быть 30-40 см чтобы бетон зашел под ростверк и его верх совпал с верхом ростверка.
И кто вас надоумил строить эти столбики.

CBR 11.12.2015 19:42

[quote=ПродОптКубань;40857752] Если м между столбами по всему периметру на 0,3-0,5 метра зарыться в грунт, залить подушку, возвести на ней простенки из блоков связав их со столбами и подойти блоками под ростверк, польза будет или нет? Я имею ввиду нагрузку на фундамент больше можно будет сделать, или мертвому припарка? [/quote]
я бы так и делал себе - на 0.6 м закопался бы и подлился бы. Ростверк превратился бы в цоколь...


Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.