0
- 04.08.2014 - 19:46
|
Дано: fujitsu-general, семерка в отдельной комнате. Дверь не закрывается. Соответственно, сплит не может набрать заданную температуру и вырубиться. Маслает напостоянку. Вопрос: если он все равно не отключается, не пофиг ли, закрыты ли окна или открыты настежь? Мне кажется что у него в любом случае режим работы постоянен, скорость вентилятора он не сбрасывает, не отключается и т.п., так что расход эл-ва будет постоянным. Или я ошибаюсь? Есть мое личное мнение, что смысл задраивать помещение есть только когда мощности сплита хватает достичь заданной температуры и отключиться. | | |
1
- 04.08.2014 - 19:48
| ну если он и при закрытых окнах не может охладить , то можешь их открыть , если конечно температура в помещении не важна. | | |
2
- 04.08.2014 - 20:07
| 1-Ястреб > То есть предположения насчет режима работы верны? | | |
3
- 04.08.2014 - 20:08
| ну да , ему без разницы - не может набрать температуры - молотит по полной. | | |
4
- 04.08.2014 - 20:09
| 3-Ястреб > Документальное подтверждение есть? А то на работе такая же ситуация, но бабам-с на словах не докажешь ( | | |
5
- 04.08.2014 - 20:10
| искомой прохлады не будет. | | |
6
- 04.08.2014 - 20:18
| 5-Птиц Venix > Дело не в прохладе, дело в потреблении лепестричества с закрытыми и открытыми настежь окнами | | |
7
- 04.08.2014 - 20:28
| А сплит должен сам отключаться? Впервые слышу... | | |
8
- 04.08.2014 - 20:53
| 7-Zvezdochka > Вообще если его мощности хватает для обогрева/охлаждения помещения - да. До изменения температуры от заданной величины. | | |
9
- 04.08.2014 - 21:12
| 4-Нескриплюха > А что собрались доказывать? Что если он все время работает, то все равно как с открыми окнами или без? ) Если окна открыты, его бы лучше выключить )) | | |
10
- 04.08.2014 - 23:23
|
Так то да, расход электричества будет одинаковый, но если открыть холодильник, раз уж начали все открывать, то его холод добавится к сплиту и он начнет отключаться. Можно еще температуру на пультике поднять до разумных пределов, а лучше вообще выключить, окна же есть. | | |
11
- 04.08.2014 - 23:31
| 10-fjack > если открыть холодильник и не закрывать его то в комнате не станет прохладней ) | | |
12
- 04.08.2014 - 23:54
|
11 - а Вы из практиков или теоретиков? Как и любой сплит, холодильник производит холода в три раза больше, чем тепла, соответственно одна треть холода уйдет на компенсацию теплопроизводства, а две трети холод в чистом виде, другой вопрос, как его из холодильника добыть и распределить по комнате, так есть же для этого бытовой вентилятор, все просто. А почему не был задан вопрос, зачем включать сплит и открывать окна? | | |
13
- 04.08.2014 - 23:59
|
ваще ни чего не понял зачем открывать окна при работающем сплите ? | | |
14
- 05.08.2014 - 00:00
| 12-fjack > + | | |
15
- 05.08.2014 - 00:05
| 12 - Хорошо, согласен, что я тут смешал в кучу разные понятия, на самом деле холодильник производит тепла столько же сколько холода, плюс потребление энергии компрессором, но я настаиваю, чтобы автор включил данную схему холодопроизводства в программу эксперимента. | | |
16
- 05.08.2014 - 00:05
| да кстати , сплит даже с открытыми окнами вырубится | | |
17
- 05.08.2014 - 00:11
| 15-fjack > холодильник тепла вроде больше вырабатует чем холода | | |
18
- 05.08.2014 - 07:18
| 16-rodstvennik > с чего бы ему вырубиться если он исправен ? | | |
19
- 05.08.2014 - 08:15
| Как и любой сплит, холодильник производит холода в три раза больше, чем тепла - я смотрю с физикой вы дружите ))) | | |
20
- 05.08.2014 - 08:16
| 13-rodstvennik > Чтобы сочетать свежий воздух и прохладу | | |
21
- 05.08.2014 - 09:05
|
6-Нескриплюха > ))) Смысл тада в сплите,еси окна открыты??? | | |
22
- 05.08.2014 - 09:12
| наглядно убедится в потреблении электричества можно так: включите кондиционер в сеть через амперметр и включите его, засеките текущую потребляемую мощьность (U * I), дайте выйти на режим, а потом плесните на радиатор водички и увидите падение потребляемого тока пока вода не испарится. Можно сделать вывод, что при большей наружней температуре потребление меньше, соответсвенно при закрытых дверях температура на 2-3 градуса меньше, а значит и расход меньше. Правда эта разница будет малой и особо не сбережет денежные средства, поэтом можно окна не закрывать :0) | | |
23
- 05.08.2014 - 09:45
|
21-WINSTON_60 > См.20 22-ziga > О, благодарствую. | | |
24
- 05.08.2014 - 09:49
|
При открытых окнах гонять сплит сиcтему для охлаждения помещения это дебилизм полный. Ведь никто не держит дверцу холодильника открытой ? Сплит система холод не производит - она тупо переносит тепло в количестве каких-то калорий за пределы помещения, и если эти же калории поступают в помещение через открытое окно в виде тёплого воздуха, то в этом помещении никогда не получится желаемых +23 градуса, при температуре за бортом +35. В чем смысл напрягать технику уменьшая её рабочий ресурс компрессора и сжигать электроэнергию ? Сам компрессор не сгорит скорее всего, там стоит защитное тепловое реле, которое отключит компрессор в случае перегрева, но жизнь его подсократится в разы. Правильно делать так : проветрить помещение, закрыть окна и охлаждаться. Повторять процесс с какой-то периодичностью, в зависимости сколько народу сидит в комнате. | | |
25
- 05.08.2014 - 10:14
| 0-Нескриплюха > сплиту по барабану, бо глаз у него нет и причины высокой температуры окружающего воздуха неведомы - то ли сотрудники в кабинете надышали, то ли окошко открыто. | | |
26
- 05.08.2014 - 13:43
| теоретики,а с чего вы решили что компрессор может потреблять разное кол-во энергии? у него всего 2 режима работы, это выкл. и вкл...все. он тупо перекачивает фреон,сжимая его, ему [*****] на температуру фреона..разве не так? | | |
27
- 05.08.2014 - 13:52
| сплит отключится только тогда ,когда выдал заданную температуру он отключится ,а если на улице жара, соответственно она заходит в дом через открытые окна. то есть он будет естественно работать без остановки. автор не понятно на фига такие эксперементы, хотите чтобы сплит умер? | | |
28
- 05.08.2014 - 13:54
| Автор, если он как вы пишете не выключается, а маслает, то какую Вы задали ему температуру? не +16 ли градусов случайно. был недавно тут такой же экспериментатор. ) | | |
29
- 05.08.2014 - 16:15
| Цитата:
скорее всего или приток тепла в помещение выше чем отвод тепла посредством кондиционера (т.е. сплит слишком малой мощности), или конкретный сплит подсел на компрессоре, оттого и молотит. еще момент про содержание паров воды в воздухе. при + 35 за бортом в 1 куб.м. воздуха содержится 0,37 куб.м. водяного пара. на испарителе кондиционера эти 0,37 куб.м. объема преврятятся в 1,1 гр воды конденсата. на место конденсированного пара с улицы поступит 0,37 куба уличного воздуха, в котором содержится 37% водяного пара - и понеслось. на место конденсированного пара будет постоянный приток забортного воздуха через окна, щели и прочие неплотности. итого нагрузка на КТП и провода, напряжение 160 в, стабилизаторы устраивают перетягивание каната, свет мигает и холодильники дергаются в параличе. | | |
30
- 05.08.2014 - 16:21
| 27-franiya > Как он определит, что её выдал? На пульте +24, я в 6 метрах от сплита замерзаю (т.е. уже точно ниже +24), а сплит и не думает выключаться. | | |
31
- 05.08.2014 - 16:54
| Статья была, что-то типа " заблуждения, связанные со сплит-системой". Если в вольном изложении, то сплит не холодит сильнее/слабее. Он гонит холодный воздух одной температуры. Пользователь регулирует скорость подачи этого воздуха. И отключается сплит, когда в помещении достигнута заданная температура. Потом опять включается. И чтобы его работа была эффективней, надо выбирать минимальную скорость потока воздуха, иначе сплит не успевает его охлаждать и молотит с низким КПД. | | |
32
- 05.08.2014 - 17:04
| 28-franiya > Разные температуры в разное время | | |
33
- 05.08.2014 - 17:23
| Не знаю, у меня постоянно одновременно работают сплит и приточная вентиляция. И, кстати да, дверь в комнату никогда не закрывается. Сплит прекрасно снижает температуру до нужных 25, затем отключается. Другое дело, что включается он, скорее всего, намного быстрее, чем включался бы без приточки и с закрытой дверью. Но мне все же кажется, что в этих делах гораздо важнее, чтобы холодный воздух не уходил в окно, чем то, что в помещение поступит некоторое количество теплого. | | |
34
- 05.08.2014 - 17:39
| Точно, пусть в дверь выходит, как порядочный :) | | |
35
- 05.08.2014 - 17:54
| :) Я имел в виду, что все окна в квартире у меня закрыты, и поступающий через вентиляцию теплый воздух на работу сплита особо сильного влияния не оказывает. | | |
36
- 05.08.2014 - 20:34
| мужыки не шарят в женском мышлении. бабам надо пояснить, шо сплит + окна=свежий приток воздуха, но малая эффективность и быстрый износ сплита ?! если задраить помещение, то дышать будете тем, что напукал дружный женский коллектив +теоретик! | | |
37
- 05.08.2014 - 21:28
| 36-simvolika > угу , и плюс огромные счета за электричество. | | |
38
- 06.08.2014 - 09:25
| 35-kapytch > Здравый смысл подсказывает: сколько тёплого воздуха поступит через приточку, ровно столько же охлаждённого воздуха покинет помещение. Через окна, дверь или другие отверстия - неважно :) | | |
39
- 06.08.2014 - 09:30
| П.С. Если желаете помочь сплиту и сэкономить, ставьте на приточку рекуператор. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |