0
- 02.09.2012 - 20:07
|
Какую нагрузку можно подключить при сечении медного провода 2,5кв.мм
| |
1
- 02.09.2012 - 20:10
|
В Яндексе спросить? не? http://www.mastercity.ru/attachment....4&d=1180518597 | |
2
- 02.09.2012 - 20:17
| 0-gess >"Огласите, пожалуйста, весь список" (х/ф "Операция "Ы" и др. приключения Шурика" 1965. | |
3
- 02.09.2012 - 20:56
| http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html | |
4
- 02.09.2012 - 20:59
| http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html | |
5
- 02.09.2012 - 22:01
| 5КВТ | |
6
- 03.09.2012 - 07:03
| Тебе ж пояснили-2,5мм. ... | |
7
- 03.09.2012 - 07:37
| 6-Злобный дедушко > ну если хорошо обвязать и тянуть не рывками то можно потянуть ОГОГО ! | |
8
- 03.09.2012 - 08:50
| 4,4 кВт согласно защищающему автомату 20А согласно ПУЭ, при длине до 40 м. | |
9
- 03.09.2012 - 08:52
|
до 13 кВт 3-х фазной нагрузки активной мощности (например тены) Или порядка 9 кВт если электродвигатель. | |
10
- 03.09.2012 - 12:53
| Нагрузку оцените по току. Не залезая в справочники по-крестьянски в пределе прикидывают так: 4 ампера на кв.мм алюминия, 6 ампер на кв.мм меди. Итого на Ваше сечение - до 15А. Это чтоб не грелись. | |
11
- 03.09.2012 - 13:48
|
11-torvic > нет в электрике идеала, есть 1) - тип нагрузки 2) - предел кабеля, для 2,5 мм2 - 21 А при прокладке 3-х жильным проводом в самом худшем раскладе. Отсюда и 20 А автомат согласно табличке ПУЭ. 6А на мм2 меди это совсем уж заложились. | |
12
- 03.09.2012 - 14:32
| 12-Перпетум Мобиле > вряд ли там 3-х жильный, скорее надо смотреть "двух одно жильных", т.е. 27А. | |
13
- 03.09.2012 - 15:14
| 13-Paranoid > я не лез бы выше 20А для кабелей 2,5 мм2, ибо их делают сейчас меньше, как раз из расчета этих самых 20А. | |
14
- 03.09.2012 - 16:27
| 14-Перпетум Мобиле > ну, это уже другой вопрос... | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |