К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Вопрос электрикам

Гость
0 - 02.09.2012 - 20:07
Какую нагрузку можно подключить при сечении медного провода 2,5кв.мм


1 - 02.09.2012 - 20:10
В Яндексе спросить? не?
http://www.mastercity.ru/attachment....4&d=1180518597
Гость
2 - 02.09.2012 - 20:17
0-gess >"Огласите, пожалуйста, весь список" (х/ф "Операция "Ы" и др. приключения Шурика" 1965.
Гость
3 - 02.09.2012 - 20:56
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
Гость
4 - 02.09.2012 - 20:59
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
Гость
5 - 02.09.2012 - 22:01
5КВТ
Гость
6 - 03.09.2012 - 07:03
Тебе ж пояснили-2,5мм. ...
7 - 03.09.2012 - 07:37
6-Злобный дедушко > ну если хорошо обвязать и тянуть не рывками то можно потянуть ОГОГО !
8 - 03.09.2012 - 08:50
4,4 кВт согласно защищающему автомату 20А согласно ПУЭ, при длине до 40 м.
9 - 03.09.2012 - 08:52
до 13 кВт 3-х фазной нагрузки активной мощности (например тены)
Или порядка 9 кВт если электродвигатель.
Гость
10 - 03.09.2012 - 12:53
Нагрузку оцените по току. Не залезая в справочники по-крестьянски в пределе прикидывают так: 4 ампера на кв.мм алюминия, 6 ампер на кв.мм меди. Итого на Ваше сечение - до 15А. Это чтоб не грелись.
11 - 03.09.2012 - 13:48
11-torvic > нет в электрике идеала, есть
1) - тип нагрузки
2) - предел кабеля, для 2,5 мм2 - 21 А при прокладке 3-х жильным проводом в самом худшем раскладе. Отсюда и 20 А автомат согласно табличке ПУЭ.

6А на мм2 меди это совсем уж заложились.
Гость
12 - 03.09.2012 - 14:32
12-Перпетум Мобиле > вряд ли там 3-х жильный, скорее надо смотреть "двух одно жильных", т.е. 27А.
13 - 03.09.2012 - 15:14
13-Paranoid > я не лез бы выше 20А для кабелей 2,5 мм2, ибо их делают сейчас меньше, как раз из расчета этих самых 20А.
Гость
14 - 03.09.2012 - 16:27
14-Перпетум Мобиле > ну, это уже другой вопрос...


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены