Вопрос электрикам Какую нагрузку можно подключить при сечении медного провода 2,5кв.мм |
В Яндексе спросить? не? [url]http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=20754&d=1180518597[/url] |
0-gess >"Огласите, пожалуйста, весь список" (х/ф "Операция "Ы" и др. приключения Шурика" 1965. |
[url]http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html[/url] |
[url]http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html[/url] |
5КВТ |
Тебе ж пояснили-2,5мм. ... |
6-Злобный дедушко > ну если хорошо обвязать и тянуть не рывками то можно потянуть ОГОГО ! |
4,4 кВт согласно защищающему автомату 20А согласно ПУЭ, при длине до 40 м. |
до 13 кВт 3-х фазной нагрузки активной мощности (например тены) Или порядка 9 кВт если электродвигатель. |
Нагрузку оцените по току. Не залезая в справочники по-крестьянски в пределе прикидывают так: 4 ампера на кв.мм алюминия, 6 ампер на кв.мм меди. Итого на Ваше сечение - до 15А. Это чтоб не грелись. |
11-torvic > нет в электрике идеала, есть 1) - тип нагрузки 2) - предел кабеля, для 2,5 мм2 - 21 А при прокладке 3-х жильным проводом в самом худшем раскладе. Отсюда и 20 А автомат согласно табличке ПУЭ. 6А на мм2 меди это совсем уж заложились. |
12-Перпетум Мобиле > вряд ли там 3-х жильный, скорее надо смотреть "двух одно жильных", т.е. 27А. |
13-Paranoid > я не лез бы выше 20А для кабелей 2,5 мм2, ибо их делают сейчас меньше, как раз из расчета этих самых 20А. |
14-Перпетум Мобиле > ну, это уже другой вопрос... |
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3. |