den81 05.05.2015 15:37

Виброизоляция насоса
 
Вообщем ставил на выходных насос в частный дом. Выход под него был предусмотрен в водоснабжении дома. Находится он в подвале. Сам насос не шумный (ESPA). Поставил его на кронштейн, который прикреплен анкерами к стене (примерно 40 см от пола подвала). Сам насос жестко прикручен к кронштейну. Подключен жестким соединением к системе водоснабжения (пластиковыми трубы). Так вот, при вкючении, в доме очень явственно ощущается гул от него, хотя сам насос очень тихий, и из подвала его слышно не должно быть. Т.е. шум скорей вибрационный от насоса на кронштейн, от кронштейна на стену.
ВОПРОС: если ли какие нибудь специальные прокладки, резиновые кольца, что бы поставить их м/у насосом и кронштейном? Или может есть другие способы? Или убрать настенный крошштейн, и сделать подиум от пола для насоса???? Вообщем нужен совет специалистов)))

solaris 05.05.2015 16:32

а по самим трубам не гудит ? не ?

Abc23 05.05.2015 16:49

Гудеть может по трубам, что маловероятно. И такие вещи ставят обычно на пружины. Ну или на резиновый коврик, толстая резина, 1-2см.

Abc23 05.05.2015 16:53

Вот таким макаром : [URL=http://radikal.ru/fp/7305dba6464944208abc5d789679be1c][IMG]http://s018.radikal.ru/i512/1505/3d/5e3c47f07448t.jpg[/IMG][/URL]

den81 05.05.2015 16:56

1-solaris > нет, по трубам не гудит, именно в стены идет, т.к. слышно в любом углу дома. Я думаю еще то, что дом из паромакса, за счет этого шум усиливается.

den81 05.05.2015 16:58

3-Абв > ну это решение для мегамощных насосов. А у меня ж обычный:
[url]http://eqvator.ru/catalog/10/85/977/[/url]

Fluder3 05.05.2015 17:07

сам насос на что то массивное (килограмм 100 хотя бы , например бетон), а это массивное через мягкую резину(пружины или что то аналогичное) на пол. ну и через трубы конечно тоже может передаваться вибрация.

Егор 05.05.2015 17:33

Я открутил все крепления моего насоса, и подложил под насос обыкновенный "подзадник", или он "подколенник" из леруя. Длина трубы позволила свободно приподнять насос на 2см. Это, типа коврик, из цветной микропористой резины. Гул пропал. Да, еще. Массы моего насоса хватило, чтобы он совсем не дергался при включении. Не закрепленный.

Abc23 05.05.2015 22:01

[quote=den81;38890393]ну это решение для мегамощных насосов. А у меня ж обычный[/quote]

Это решение для любых насосов. Просто пружинку меньше подобрать. И как заметил Егор, он не куда не денется и без крепежа. Поставьте на пол, на лист резины и будет Вам счастье.

Crys 05.05.2015 22:51

У меня насос в подвале подключен через мягкие 1" шланги (подводка) и стоит на полочке не закрепленный, насос легкий (3-5кг) никуда не убегает.

den81 06.05.2015 09:07

9-Crys > у меня сначала тоже все было подкотовлено под гибкие шлангт 3/4". Выходы на трубе, и ниппели на насосе. Но потом решил вывести воду на улицу, на передний и задний двор. А в дом пустить через редуктор, поставил на нем 2 бара, что бы перепадов давления не было, а на улицу пустил по полной)
Все же думаю нужно убрать его со стены, и выложить подиум на полу.

solaris 06.05.2015 09:40

10-den81 > чтобы перепадов не было ставят электронное реле и гидроаккамулятор...да побольше , побольше ...

Crys 06.05.2015 09:58

10-den81 >зачем на пол сразу. попробуй сначала резиновый коврик подложить и не закрепляй. так же проще попробовать, чем сразу все переделывать.
у меня на стене полка висит.

den81 06.05.2015 10:00

11-solaris > нет, спасибо, был уже насос и гидроаккумулятором)))) 8 лет мучений с ним. На этом автомктика включает его на 2 барах, и качает, пока открыт кран. При закрытии крана, набирает 5 бар и вырубается. Редуктор регулируется в диапозоне 2-5 бар. Т.е. на дом всегда подается 2, что бы там насос не качал. Считаю более технологическое решение, чем "груша" ))

den81 06.05.2015 10:02

12-Crys > ну да, сначала так и сделаю. Поищу на сенном проставочные кольца из толстой резины, и не муду прикручивать намертво. Прикручу свободно и зафиксирую контргайками.

Crys 06.05.2015 10:19

Да нафига так напрягаться? для начала возьми коврик пред порогом и подложи его под насос. уйдёт вибрация - будешь дальше делать, нет - надо подводку менять.

den81 06.05.2015 10:21

15-Crys > Подводу поменять на гибкие шланги придется тогда?

solaris 06.05.2015 13:36

13-den81 > Пожалуйста .
Было написано [b]электронное реле[/b] , а не механическое .....Гидроаккамулятор все равно нужен :) ( Пы,СЫ, - обратите внимание на частоту цикла -включение , выключение двигателя )
у меня сейчас стоит такое реле [img]http://belamos-s.ru/system/uploads/brio5.jpg[/img]
давление включения тоже поднято до 2х атмосфер

solaris 06.05.2015 13:50

в данном случае гидроаккамулятор ( груша :) ) не имеет регулировочных функций , а имеет чисто утилитарную - накопить воды , для снижения частоты включения выключения насоса при недостаточном водоразборе ( а оно всегда недостаточно при современных насосах и современном бытовом ( не поливочном садово-огородном )потреблении ) и соответственно резких скачков напора воды до максимума выдаваемом в данном месте насосом ,при включении насоса . 50 литровая груша и погружной (скважинный )насос очень даже рекомендуется :)

Иванович 06.05.2015 17:03

Я бы развязал подключение, вместо труб поставил гофру или шланг...думаю что именно в трубу резонанс идет....

Ку бань 06.05.2015 17:30

Была такая же проблема. Пришлось опускать насос на бетонный подиум и ставить насос на резиновые амортизаторы (купил в автомагазине подушки под двигатель от Нивы). Как бабка пошептала...

DonPedro 06.05.2015 18:21

[quote=den81;38889079]Поставил его на кронштейн, который прикреплен анкерами к стене (примерно 40 см от пола подвала).[/quote]
Ошибка номер 1. Ставить на пол, желательно под лапы подложить резиновые прокладки 2см.

[quote=den81;38889079] Подключен жестким соединением к системе водоснабжения (пластиковыми трубы)[/quote]
Ошибка номер 2. Подключать с двух сторон гибкой подводкой.

deda 06.05.2015 20:18

21-Дон Пэдро >а ты ошибка природы))) манагер недоученный)))

deda 06.05.2015 20:25

[quote=solaris;38899954] в данном случае гидроаккамулятор ( груша :) ) не имеет регулировочных функций , а имеет чисто утилитарную - накопить воды , для снижения частоты включения выключения насоса при недостаточном водоразборе ( а оно всегда недостаточно при современных насосах и современном бытовом ( не поливочном садово-огородном )потреблении ) и соответственно резких скачков напора воды до максимума выдаваемом в данном месте насосом ,при включении насоса . 50 литровая груша и погружной (скважинный )насос очень даже рекомендуется :) [/quote]бред не неси, и не путай скважные, с садовоогороднеческим насосом) если ставить "электронное" реле, то мембранника хватит и на 300гр, у "электронного" реле принцип действия другой

deda 06.05.2015 20:27

[quote=Иванович;38902943] Я бы развязал подключение, вместо труб поставил гофру или шланг...думаю что именно в трубу резонанс идет.... [/quote]имхо, ты забыл написать

deda 06.05.2015 20:29

[quote=solaris;38896010]чтобы перепадов не было ставят гидроаккамулятор[/quote]поржал)

deda 06.05.2015 20:35

0-den81 >ставь резинки, подойдут с амортизаторов классики, верхние, ставить не только между насосом и пастаментом, но и насосом и верхним болтом

DonPedro 06.05.2015 21:42

[quote=Злобный дедушко;38905421] 0-den81 >ставь резинки, подойдут с амортизаторов классики, верхние, ставить не только между насосом и пастаментом, но и насосом и верхним болтом [/quote]
Дурилка ты картонная да еще и с глазками проблемы, очки одень пердун старый, нет там постамента, человек русским языком пишет, кронштейны в паромаксе, вот из за этого на 90% все проблемы. Знаток ля.

solaris 07.05.2015 09:25

23-Злобный дедушко > Откройте плиз реле то и посмотрите ....там мембранка есть...но несерьезная - только включить выключить и давление минимальное задать...Максимальное равно максимуму выдаваемому в конкретных условиях. ну ? кран на кухне открыл водичка потекла насос мгновенно включился напор попер далекий от минимума ...дальше буль буль по трубам и ..водоразбор махонький ...насос ( нехороший такой :) накачал максимум давления и больше ни ни :) а реле нехорошее такое децл подождало увеличения давления и вырубило его :) давление упало реле включило насос и по новой - некошерно как то :) часто включается выключается
а какая разница ? пусть изнашивается пусть электричество мотает , пусть давление от точки включения до максимума прыгает за 20 секунд три раза :)
СПАСИБО ДЕДУШКА уж научил так научил.

пока гидрик ( грушу ) после реле не поставил такая чехарда и была :)
и вдругом месте такое наблюдал - но там насос помощнее был :) и грушка на 50 литров была и ничего
:)

solaris 07.05.2015 09:26

25-Злобный дедушко >поржал с дедушки :)

SeKs33 07.05.2015 11:22

Странный народ.человек спросил о снятии вибрации,а тут уже понесло:реле(зачем,он не спрашивал)-от него зависит вибрация?!вы автор наверняка имели в виду насос,не станцию?вопрос то в гибком соединении и резинках(их море!),или же пружинах.

deda 07.05.2015 11:33

28- в электронном стоит датчик протока, он не отключит насос пока идет разбор) еще и выбег после закрытия крана) иди ржи дальше, неуч)))

Abc23 07.05.2015 13:15

[quote=Злобный дедушко;38905351] Цитата: Сообщение от solaris чтобы перепадов не было ставят гидроаккамулятор поржал) [/quote]

Мозг от старости ссохся? Гидроаккумулятор выравнивает перепад давления в системе. Открой кран (без расширителя) и увидишь как изменится струя когда врубится насос. И проделай тоже самое с расширителем. Конечно если поставить бак на 10 литров, то эффекта почти не будет, чем больше бак тем менее заметнее будет перепад.

[quote=Злобный дедушко;38905421]ставь резинки, подойдут с амортизаторов классики, верхние, ставить не только между насосом и пастаментом, но и насосом и верхним болтом[/quote]

Между ушей резинки нужно поставить кому то. Платформа с бортиком, на дно лист резины (транспортерная лента отлично подходит), бортик для поддержки насоса, если вдруг поползет в сторону. И не нужно его крепить намертво, он должен двигаться (шевелится).

deda 07.05.2015 13:47

ухахаха, еще один теоретик))) вкрути манометр и изучайте) манагер недоученный)))

deda 07.05.2015 14:09

очень простой вопрос: если перепад выровнен, то почему тогда включается насос?) или все-таки где-то, чего-то, кого-то недоровняло?))))

Chip_AC 07.05.2015 14:25

Передача вибрации с оборудования на элементы здания исключается через массивный фундамент и его виброизоляцию.
К фундаменту насос крепить жестко, между фундаментом и полом(станами) резину. В качестве фундамента в случае автора может быть любой кусок бетона потяжелей.

Fluder3 07.05.2015 14:45

35-Chip_AC > смотри 6й пост )

imported_Dimentiy 07.05.2015 14:52

На веревках подвесить не предлагали? Дешево и даст фору любой резине с бетоном :)

Дидо знатно подзатыльников унучкам раздал :)

Chip_AC 07.05.2015 15:12

36-Ястреб > я подозреваю что прийдется еще несколько раз это писать. Чтобы вернуть тему от реле, манометров и прочих гидроаккумуляторов к вопросу вибрации.
А вааще самая правильная вибрация - на стиральной машинке в режиме отжима. Приходится наваливаться на нее сразу двумя телами и гасить вибрацию машинки своей собственной :)

Dimking 07.05.2015 15:19

38-Chip_AC >транспортные болты из стиралки выкручивали?


Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.