К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Спортзал в цоколе и вода

Гость
0 - 24.06.2015 - 12:14
Здравствуйте! знающие люди, подскажите, плиз.
делаем спорт зал в цоколе, периодически заливает снаружи водой, как после вчерашнего ливня. вода в коридорах, до самого зала не достает, но сыреет все равно.
там стяжка на полу. надо постелить маты. вопрос, на что бы их постелить такое, чтобы если залило, просохло бы без последствий (деформаций и плесени) .
можно плитку рассмотреть, но там все -таки единоборства на матах, может треснуть.



Гость
1 - 24.06.2015 - 12:19
замачивание стен фундамента и пола это плохо. Но избавиться практически не возможно - слишком дорого.
В вашем случае можно сделать фальш-полы, приподнятые над основным на 10 см. С учётом характера нагрузок фальшпол должен быть мощным, из толстого металла или бетонные плиты 50х50 см толщиной около 7 см. Плюс приямок и насос для откачки воды.
Но помещение будет сыреть, появится плесень. Нужна мощная вентиляция, сушка, подогрев воздуха
Гость
2 - 24.06.2015 - 12:51





Гость
3 - 24.06.2015 - 13:06
1-Жорик Вартанов > цену на такие решения сначала надо говорить. желание сразу пропадёт :)

0-Рефлексия разума > не боритесь с последствиями, а постарайтесь предотвратить их.

кстати, по поводу вентиляции можете обращаться.

нужно водоотведение сделать и пускай заливает улицу. если вода поступает через двери/окна, то сделайте перед дверьми/окнами небольшую ливнёвку (кстати вполне разумно далать её за счёт всех жильцов подвала или УК. но можно и своими силами) со стоком в ближайшую канализацию.
но это будет присоединение. надо куда-то идти и согласовывать. лучше чтобы лилось на дорогу :) а ещё лучше напрячь УК посредством сбора подписей с жителей дома.

если вода поступает через стены то тут поможет только УправляющаяКо.
Гость
4 - 24.06.2015 - 13:12
3-naib >фальшпол всяко дешевле, чем делать полную водонепроницаемость и ливневку. Разумеется, подразуеваем не фирменный фальшпол с дорогими комплектующими. Откачка из помещения, вентиляция и подогрев в любом случае, как и периодическая очистка и обработка от плесени (именно по этому плиты пола съемные)
Гость
5 - 24.06.2015 - 14:03
4-Жорик Вартанов > так ведь ливнёвку будет делать весь дом.
а какие есть нефирменные клмплектующие для фальшпола?
Гость
8 - 24.06.2015 - 16:24
6-allexx123 > порог это гарантированное море перед входом/окном с последующим придумыванием как его переплыть.
сейчас у них море в коридоре.

с таким же успехом можно купить помпу и после заптопления откачивать на улицу.
Гость
9 - 24.06.2015 - 18:06
5-naib >человек с руками и головой сделает

6-allexx123 >
7-Tenant >
не спасает такая гидроизоляция. Отсекать воду надо со стороны поступления. Иначе все конструкции будут замочены, что приведёт к их скорому разрушению, стены будут промерзать.
Гость
10 - 24.06.2015 - 23:42
9-Жорик Вартанов > я вот не в курсе нефирменных комплектующих. хотя никто не отменял хэнд мэйд.
11 - 25.06.2015 - 10:34
Жорик Вартанов- вы запостили варианты устройства эксплуатируемой крыши. Варианты вполне себе ничего,только нет нигде таких комплектующих, толку это вставлять.
Гость
12 - 25.06.2015 - 11:58
Нагнуть застройщика не предлагали?
Гость
13 - 25.06.2015 - 12:38
11-WAnderer >если приложить голову и руки, то всё это делается.

Даже если говорить о полноценно
Гость
14 - 25.06.2015 - 12:44
Даже если говорить о полноценной внутренней гидроизоляции, то без внутреннего дренажа не обойтись для отвода воды из конструкций.
Существует для подобных целей (изоляция подвалов изнутри) дренажная мембрана(гуглим)

Но это целый комплекс дорогостоящих работ, включая водоприёмный колодец, насосы, прижимную стенку из бетона и новую стяжку. Это будет дорогой, эффективный, но не лучший способ.
А самый лучший - внешняя гидроизоляция, что в данное время выполнить уже невозможно, либо стоить будет дороже самого здания.

Можно подать в суд на застройщика, да толку не будет.
Гость
15 - 25.06.2015 - 12:52
доморощенный вариант системы из #14 - устроить внутренний стальной кессон, обшить подвал изнутри стальными листами, герметично заварить все швы и крепления к стене, загерметизировать проёмы по технологии борьбы за живучесть кораблей и подводных лодок.
Вода будет гулять между стенами, полом и обшивкой. Какое-то время железо прослужит. Но откачивать воду всё равно придётся.
С откачкой тоже не всё просто - в такие ливни она не справится, по факту мы просто будем выкачивать воду на улице, и она снова и снова будет возвращаться, т.к. ливневая канализация не справляется. Уровень воды на улице может превысить уровень герметизации, вода всегда найдёт тонкое место.

Короче, ребята - ПРАВИЛЬНАЯ НАДЕЖНАЯ гидроизоляция не по силам обывателю, какую бы вам фигню не впаривали продаваны.
Гость
16 - 25.06.2015 - 12:57
15-Жорик Вартанов >Значит надо нагибать застройщика...одного, двух, трех -10-20 нагнут через суд переделать...другие может задумаются...
Гость
17 - 25.06.2015 - 13:13
16-кулин в бане >а если дом от ЧЗ? В районе Московской все цоколи и подвалы затоплены
Гость
18 - 25.06.2015 - 13:40
17-Жорик Вартанов >Та было бы желание :)
Гость
19 - 25.06.2015 - 14:46
18-кулин в бане > +1. нервы, время невосполнимый ресурс. никто не хочет тратить их.
Гость
20 - 26.06.2015 - 09:07
19-naib >Для сбережения нервов, есть специально обученные люди. Адвокаты. ) платишь денюшку, и он трахкет застройщику мозг :)))
Гость
21 - 26.06.2015 - 09:32
20-кулин в бане >процесс совокупления с тем мозгом может затянуться в бесконечную перспективу за счёт истца.
Прежде всего необходима дорогостоящая экспертиза, которую оплачивает истец и назначает суд. Экспертиза как конструкций, так и проектной документации.
Гость
22 - 28.06.2015 - 21:51
Доброго времени суток. Могу предложить альтернативу. Маты и покрытие на пол которому вола не страшна. 89615158616
Гость
23 - 28.06.2015 - 22:11
0-Рефлексия разума > Ничего не стелить.
1. По периметру фундамента снаружи раскапывать на глубину цоколя и прокладывать дренажные трубы, уводящие избытки воды в дренажный колодец.
2. Делать обмазочную гидроизоляцию снаружи в несколько слоёв.
3. Делать обратную засыпку всего этого дела глиной.
4. Точечные протечки устранять обмазочной гидроизоляцией изнутри.
Гость
24 - 29.06.2015 - 09:59
спасибо всем. )
ситуация примерно ясна. думаю, полимерный пол было б самое то, если б не цена.
Родригес цоколь вообще-то в жилом доме 9 этажей.
что я буду там откапывать?
Гость
25 - 29.06.2015 - 10:08
24-Рефлексия разума >полимерный пол не спасёт, будет заливать чрез стены, бетон проницаем для воды.
Как минимум нужно поднять пол хоть на деревянных лагах и покрыть фанерой, но быстро сгниёт.
Либо делать лаги из ЛСТК (легкий тонкостенный стальной профиль) и пол из ламинированной фанеры 20 мм. Это тоже затратный вариант.
А дешевого в вашем случае и не будет, только если сменить помещение


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены