К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Септик. Вариант решения при высоком уровне грунтовых вод

Гость
0 - 01.06.2017 - 11:13
Добрый день.
Высокий УГВ + глина/суглинок, под ней (около 6м) песок.
Будет ли работать следующая система?:
1 камера - 5 кубов, перелив во 2ю камеру (2 метровых кольца).
Из 2й камеры делаем скважину/ы на 6 метров вниз, проходим глину, доходим до песка. В скважину трубу и дренаж (щебень)+дно 2й камеры засыпаем щебнем.



Гость
1 - 01.06.2017 - 11:30
Скажина внизу при высосе из нее обычно работает и не заиливается - ну обычная скважина, а вот туда загонять.... шут ее знает.
Я бы попробовал. А если не будет уходить потом через несколько лет - то просто поле фильтрации добавить за 2 камерой.
И это, а зачем щебень на дне фильтрационного колодца? (2 скважины)
Гость
2 - 01.06.2017 - 11:34
И это, а зачем щебень на дне фильтрационного колодца? (2 скважины)
По идее, дополнительная защита от заиливания, не знаю. Все равно из первой камеры будет попадать всякая бяка, пусть лучше оседает на дренаже, а не выходит в песок и не заиливает его. Когда заилится дренаж в трубе выкачать его вместе с щебнем и засыпать новый. Не знаю, может быть он и лишний.
Гость
3 - 01.06.2017 - 11:42
0 - подбирайте вариант герметичных септиков промышленного производства с переработкой до уровня технической воды и не мучайтесь.
Гость
4 - 01.06.2017 - 11:47
Цитата:
Сообщение от nickd55 Посмотреть сообщение
0 - подбирайте вариант герметичных септиков промышленного производства с переработкой до уровня технической воды и не мучайтесь.
Проблема в том, что некуда сбрасывать техническую воду
5 - 01.06.2017 - 13:28
самое верное решение это сменить место жительства.
6 - 01.06.2017 - 15:03
Зачем такой объём? Семья десять человек?
Делайте нормальный герметичный двухкамерный септик, после него фильтрационный колодец на песок.
Объём септика и диаметр колодца рассчитывайте по нормам исходя из числа проживающих и поглощающей способности вашего песка.

П.С. Песок на 6 метрах не обводнённый? А весной? Может статься, что толку с того песка никакого.
Гость
7 - 01.06.2017 - 17:46
Цитата:
Сообщение от Ястреб Посмотреть сообщение
самое верное решение это сменить место жительства.
Смешная шутка
Гость
8 - 01.06.2017 - 17:47
Цитата:
Сообщение от proff_ Посмотреть сообщение
Зачем такой объём? Семья десять человек? Делайте нормальный герметичный двухкамерный септик, после него фильтрационный колодец на песок. Объём септика и диаметр колодца рассчитывайте по нормам исходя из числа проживающих и поглощающей способности вашего песка. П.С. Песок на 6 метрах не обводнённый? А весной? Может статься, что толку с того песка никакого.
Фильтрационный колодец на песок, не совсем понял, где мне взять песок, если сплошная глина/суглинок, вода так просто не впитается.
9 - 01.06.2017 - 18:27
Копать колодец до песка (6 м)
Но сначала проверить впитывающую способность - пробурить до песка скважину известного диаметра, залить в неё известный объём воды и засечь время, за которое эта вода впитается.
Гость
10 - 01.06.2017 - 21:04
Септик – это установка, которая несет потенциальную опасность для окружающей среды. Поэтому самовольное и бесконтрольно устанавливать такое сооружение запрещено. Прежде чем приступить к сооружению, необходимо составить проект, утвердить его в СЭС и получить разрешение на септик.

Разрешение может быть получено только в том случае, если проект соответствует действующим санитарным и строительным нормам. Одним из наиболее важных пунктов проекта является вопрос выбора места для очистного сооружения, то есть расположение септика на участке.
11 - 01.06.2017 - 21:25
10-Физрук > то то в Яблоновке эта самая канализация прям по улице течет.
12 - 01.06.2017 - 21:27
не говоря уже о том что в Краснодаре в самом центре города эта же самая канализация сливается в ливневку.
13 - 01.06.2017 - 21:51
Таймер- а вопрос водоснабжения у вас как решен? Скважина если есть, то какая ее глубина
Гость
14 - 01.06.2017 - 22:05
Там центральная вода, скважины на участке нет
15 - 01.06.2017 - 23:12
суглинок прекрасно отводит воду в принципе, если не пожадничать на траншеях с щебнем.
Гость
16 - 02.06.2017 - 09:04
Цитата:
Сообщение от proff_ Посмотреть сообщение
Копать колодец до песка (6 м) Но сначала проверить впитывающую способность - пробурить до песка скважину известного диаметра, залить в неё известный объём воды и засечь время, за которое эта вода впитается.
А не получится, что если просто сделать колодец на 6 метров, песок на дне быстро заилится без нормального дренажа? Поэтому я и думаю делать систему с трубами, которые должны по максимуму очищать стоки до их попадания в песок.
Может быть у кого-нибудь есть реальный опыт использования такой системы?
17 - 02.06.2017 - 11:07
10-Физрук > Вы всё это сами придумали, или можете на какие-то нормативные акты сослаться?

Цитата:
Сообщение от Таймер Посмотреть сообщение
с трубами, которые должны по максимуму очищать стоки
Септик - если это действительно септик, а не выгребная яма - очищает стоки достаточно для того, чтобы их можно было утилизировать в песок. Из септика (правильно рассчитанного, изготовленного и установленного) сточные воды выходят без взвесей и практически без органики.
На дне колодца, естественно, должен быть слой гравия - который в случае необходимости может быть заменён. В нормальном случае такая необходимость возникнет лет через 10, не раньше.

Вообще, есть же официальные методички, даже с картинками, читайте:
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851725.pdf
http://files.stroyinf.ru/data1/56/56532/
18 - 02.06.2017 - 22:54
Там в стоках сплошь органика. Мутность стоков вся обусловлена органикой. Вот взвесей правда мало, тк септик это в первую очередь отстойник. Бактерии расщепляют конечно органику на простые аминокислоты и прочую ерунду, но это же и есть органика. А вот окончательное уничтожение органики происходит в почвенном слое, причем в верхнем, где много тепла и кислорода.
Если вы загоните стоки на 6м, где температуры 11-12 градусов и практически полное отсутствие бактерий и условий для окисления и расщепления то процессы конечно будут какие-то идти, в тех же стоках есть бактерии, но в целом вы засорите весь горизонт. А пески это водовмещающая порода, ведь именно в них первый горизонт технической воды, ваши суглинки, подстилаемые глинами это порода где формируется верховодка и возможно кто-то из соседей в 30-50 метрах пробурил скважину чтоб экономить на центральном водоснабжении. Короче полягут все.
19 - 02.06.2017 - 23:09
Выше вам правильно написали что суглинки вполне впитывают стоки и уж конечно отлично их очищают. Только надо не лениться нарыть траншей и отсыпать их песком, гравием каким-нибудь и пр. Очищенные стоки будут естественным путем просачиваться неторопливо в песок и будет полная гармония. У вас же не многоквартирный дом, где вода сбрасывается потоком. В природе бывают непростые ситуации с суглинком, когда в периоды сильных затяжных дождей формируется верховодка и всё чавкает под ногами. Но это в кратковрепенные периоды. В целом всё не плохо. А как вы думали, куда девается вся вода из дождика? Есть действительно тяжелые ситуации, когда например как на хуторе Ленина грунтовка подпирается горизонтом из водохранилища, причем месяца 4 в году. Бывает, что грунтовка вообще в полуметре от поверхности, погибают деревья. Но даже тогда и землю подсыпают и септики высоко ставят, как-то выкручиваются. Ну на самый крайний случай ставят ЛОСы. Короче не ленятся и не засирают грунтовые воды, пусть и технические,
Гость
20 - 03.06.2017 - 09:11
Цитата:
Сообщение от WAnderer Посмотреть сообщение
Выше вам правильно написали что суглинки вполне впитывают стоки и уж конечно отлично их очищают. Только надо не лениться нарыть траншей и отсыпать их песком, гравием каким-нибудь и пр. Очищенные стоки будут естественным путем просачиваться неторопливо в песок и будет полная гармония. У вас же не многоквартирный дом, где вода сбрасывается потоком. В природе бывают непростые ситуации с суглинком, когда в периоды сильных затяжных дождей формируется верховодка и всё чавкает под ногами. Но это в кратковрепенные периоды. В целом всё не плохо. А как вы думали, куда девается вся вода из дождика? Есть действительно тяжелые ситуации, когда например как на хуторе Ленина грунтовка подпирается горизонтом из водохранилища, причем месяца 4 в году. Бывает, что грунтовка вообще в полуметре от поверхности, погибают деревья. Но даже тогда и землю подсыпают и септики высоко ставят, как-то выкручиваются. Ну на самый крайний случай ставят ЛОСы. Короче не ленятся и не засирают грунтовые воды, пусть и технические,
Т.е. по Вашему мнению, лучше из 2го колодца вывести 2-3 длинных перфорированных трубы параллельно земле в заранее выкопанные и обсыпанные песком/щебнем канавы. Потом эти канавы засыпать?
А я не получу в итоге болото, когда будут идти дожди + будет идти большой залповый сброс (приехали гости)?
Гость
21 - 03.06.2017 - 12:29
19-WAnderer > Вы это всё так правильно расписали.
Но только вот не учли один нюанс - уличные сортиры, коих по городу тысячи.
22 - 03.06.2017 - 21:46
А причем тут уличные сортиры. В них идут такие же процессы, но они по сравнению с септиками доставляют неудобства в первую очередь владельцу. Выкачивать их, нюхать их фан.
20- загнать экскаватор, вырыть метра 1,5 глубиной несколько траншей лучами от 2-го колодца. Например по 6 м. Их дно отсыпать щебнем по полметра, накрыть геотекстилем чтоб земля не проваливалась в щебень, причем под геотекстиль чуток песочка см 5-10 чтоб щебень не рвал его. Колодец второй по бортам и дну отсыпать тоже щебнем. Щебень траншей должен плавно переходить в щебень колодца, ну т.е. соединиться. Всё. Суглинок траншей будет уже после обратной засыпки иметь неплохой коэффициент фильтрации из-за разрыхления. Когда второй колодец начнет наполняться, то своим напором поднимать уровень стоков в траншеях и там будут идти процессы почвенной очистки. Я не думаю что у вас уровень грунтовых вод в метре от поверхности, иначе рано или поздно погибли бы все деревья.
Гость
23 - 07.06.2017 - 13:36
У нас ситуация с отсутствием канав для отвода такая же как у автора. А делать мы решили как в п.22. Двухсекционный заливной без дна с дренажной отводной канавой. Сейчас только стадия заливки секций. Посмотрим, что из этой затеи выйдет.
24 - 07.06.2017 - 21:29
23- надеюсь вы внимательно читали темы о септиках и первую секцию делаете герметичной бетонной а не кирпичной, как любят делать кулибины
25 - 07.06.2017 - 21:31
Кстати в канавы отводить строго запрещено. Если есть желание сбрасывать сток в канаву, то только навороченный покупной с документацией и с полным циклом очистки
Гость
26 - 07.06.2017 - 22:19
Камеры обе бетонные. А дренажка будет идти по моему участку. Отводная канава под землей, если я правильно поняла мужа.
Гость
27 - 08.06.2017 - 16:01
0-Таймер >
Я правильно понял?
Основной септик уже есть. Вода не уходит. Труба канализации из дома почти всегда в воде из-за чего время от времени жесткие засоры и куча проблем.

Хотите докопаться до первого водоносного горизонта и сливать туда?
Гость
28 - 08.06.2017 - 17:25
Цитата:
Сообщение от Мордехай Иванович Посмотреть сообщение
0-Таймер > Я правильно понял? Основной септик уже есть. Вода не уходит. Труба канализации из дома почти всегда в воде из-за чего время от времени жесткие засоры и куча проблем. Хотите докопаться до первого водоносного горизонта и сливать туда?
По факту, да.
Гость
29 - 08.06.2017 - 17:27
Только, пожалуйста, не надо морально-этические проблемы про засорение окружающей среды. Я рассматриваю различные варианты, в том числе и п.22.
Гость
30 - 08.06.2017 - 17:29
28-Таймер > Тогда для диагноза мы должны понимать, как далеко от р. Кубань находится ваше домовладение (колебание уровня в реке до 6 м за год может свести на нет вашу затею) и как глубоко входит в септик труба канализации.
Гость
31 - 08.06.2017 - 17:30
29-Таймер > Да какие морали. Просто Ваша тема - больная и для меня. Два года изучал вопрос и в правильном решении уверился только пару недель назад при максимальном уровне в Кубани )
Гость
32 - 08.06.2017 - 18:10
Цитата:
Сообщение от Мордехай Иванович Посмотреть сообщение
28-Таймер > Тогда для диагноза мы должны понимать, как далеко от р. Кубань находится ваше домовладение (колебание уровня в реке до 6 м за год может свести на нет вашу затею) и как глубоко входит в септик труба канализации.
От Кубани не очень далеко, около 1 км.
Если говорить о УГВ. Получается, что дно 2 камеры может заполняться грунтовкой, но в скважины же уходить в песок.
При залповом сбросе из первой камеры уровень во второй камере поднимается, но вниз же и уходит.
Но это все в теории, как будет на практике - хз.
Гость
33 - 08.06.2017 - 18:19
32-Таймер >
1. Ждать ноябрь-декабрь.
2. Копать колодец диаметром метр, с одновременным опусканием бетонных колец того же диаметра.
3. Как только дойдете до влажного песка, замерять и прокопать еще хотя бы пол метра - метр.
4. Соединить колодец с существующим септиком. В септике Г-образный выпуск ниже входа основной трубы из дома.
Не нужн никаких скважин, труб и т.п.
Бюджет зависит от того как глубоко уйдешь и сколько колец потребуется.

P.s. Хорошо бы конечно знать уровень воды сейчас, чтобы избежать обратного перелива в будущем. Но тут только опытным путем.
34 - 09.06.2017 - 09:32
32-Таймер > прикиньте длину траншей, отсыпанной гравием, поперечное сечение их и так далее. Без дождя ваш залповый сброс как слону дробина.

Вы же не будете делать траншею метр длиной....
35 - 09.06.2017 - 09:33
к тому же по всей траншее должна идти перфорированная труба для отвода, чтобы при большом сбросе растекание распределялось равномерно... Чтобы это все заполнить, надо несколько ванн сбросить, причем не через 50-ю (или 40-ю) трубу а сразу в один момент...
Гость
36 - 09.06.2017 - 09:36
34-Перпетум Мобиле > Все было бы так, если бы не глина.
Верховодке некуда уходить. поэтому в сезон дождей или высокого уровня грунтовых снизу (замокание) - на участке у автора будет болото.
КРоме того допускаю обратную фильтрацию верхневодки в септик.
37 - 09.06.2017 - 10:03
что там полметра чтоли ?

Можно отступить от норм прокладки выходной трубы, если позволяют условия. Сделать ее выше промерзания просто утеплив. Тем самым септик получится чуть выше. Верх септика так же утеплить.
Гость
38 - 19.09.2017 - 12:45
Тут похоже знающие люди. Прошу помочь с принятием правильного решения. Вводные. Частный дом, почва суглинок + ил + песок, х/з, говорят старое русло реки. Воды весной подымались до 2,2м, сейчас 3м.. Жить будут 2-4 человека, + все современные водопотребляющие устройства. У меня варианта два. 1. Кирпичная 2-х секционная герметичная емкость 6-8м3, или из ж/б колец, из второй камеры 10м перфорированой трубы для фильтрации в почву. 2. Какой нибудь толковый самотечный ЛОС, типа http://plastikovie.su/magazin/produc...-ps-lou-2-5-m3 . Но опасаюсь косяков типа трещин, порочной конструкции, все кулики свое болото хвалят.
У соседей вокруг просто выгребные ямы, 6-12м3, никогда не выкачивали.
39 - 19.09.2017 - 13:25
Цитата:
Сообщение от САЭ Посмотреть сообщение
емкость 6-8м3
Как-то дофига.
На 2-4 человека хватит 2,5-3 куба, 2 камеры.
10 м перфорированной трубы - мало, на такой объём нужно больше 20 м. И не в почву, а на гравийную подсыпку.

Идеологически оба варианта вполне, первый может получиться дешевле, но возни в разы больше.
Готовые ЛОС если брать у проверенных производителей и устанавливать по инструкции - проблем не будет.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены