Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Дела домашние (http://forums.kuban.ru/f1062/)
-   -   растолкуйте по выделенным КВТ на дачный дом. (http://forums.kuban.ru/f1062/rastolkujte_po_vydelennym_kvt_na_dachnyj_dom-4534256.html)

ВРАГ народа 22.07.2013 21:06

растолкуйте по выделенным КВТ на дачный дом.
 
дом с садовом товариществе. подведено 3 фазы. электрик поставил трехфазный автоматический выключатель на 16 ампер.
говорит, если бы в дом одна фаза шла , то поставил бы 25ампер, а так только 16 на каждую фазу.
электрик весь правильный и принципиальный, руководствуется только законом, а по закону мне больше нельзя.
дома у меня стоит сплит большущий. в какой-то момент его потребление электричества достигает 16 ампер и выбивает входной автомат, то есть весь дом.

вот теперь два вопроса:
- разрешено ли мне законом поставить автомат большей мощностью?
если не разрешено ,
- че мне делать с этим автоматом?

675 22.07.2013 21:09

Закон у Вас председатель НСТ, с ним и бодайтесь Он по умолчанию выделил 5 кВт и хватит с Вас...
Почему Вы решили что Вас не устраивает этот автомат?

ВРАГ народа 22.07.2013 21:14

[b]1-675 >[/b] яж все написал! когда сплит-система работает, то автомат выбивает. хотя сплит 3 кВт .

ВРАГ народа 22.07.2013 21:15

вообщем определенной статьи нет. все решает председатель?

675 22.07.2013 21:17

2-ВРАГ народа >Ну я не совсем уверен что это автомат, может косяк где? Какой автомат на вводе? АП или ВА?

675 22.07.2013 21:18

3-ВРАГ народа >Председатель, общее собрание и пара умников которые "все знаю, везде были и послать их некуда"... Это реально гемор, на эти темы книги детективные писать можно. Городская ВЛ далеко?

proff_ 22.07.2013 21:23

Сеть чья? Т.е. договор на электроснабжение с кем?
Если с СНТ - одна правда, если с энергоснабжающей организацией - другая...

fak 22.07.2013 21:27

[quote=proff_;31417270]одна правда,[/quote]
Нет там правды...

Дерево 22.07.2013 21:33

В 6- всё правильно. Сеть или "колхозная", или(что значительно реже встречается)-энергоснабжающей организации. Что в натуре хуже- не знаю:))

Enot_1 22.07.2013 21:35

[quote=ВРАГ народа;31417086]- разрешено ли мне законом поставить автомат большей мощностью? [/quote] Зачем, есмли проблема в сплите то его стоит заменить на 3-х фазный.
[quote=ВРАГ народа;31417086]- че мне делать с этим автоматом?[/quote] Менять ввод на однофазный, зачем 3 фазы на частный дом, у вас сного трёхфазного оборудования? Станки, котлы?

675 22.07.2013 21:36

8-Дерево >С сетевиками хоть как то можно бадаться, а "инициативной группой" бесполезно...

Девушка на берегу 22.07.2013 21:37

Количество зависит от категории земель-что у вас в кадастровом паспорте написано? сельхозназначения? ИЖС?
Никакой не председатель, узнавайте в энергоснабжающей товарищество организации.

675 22.07.2013 21:39

11-Девушка на берегу >Если сети НСТ то хоть что пишите, ТП на балансе НСТ а не электросетей, и НСТ когда то купило определенное количество кВт.

Девушка на берегу 22.07.2013 21:55

12-675 >лениво бумажки поднимать и с вами спорить, но суть в том, что на землях сельхозназначения разрешено не более 0,5 квт на одного потребителя, вне зависимости от того, напрямую вы берете эл.энергию, или через трансформатор СНТ.

675 22.07.2013 22:00

13-Девушка на берегу >Вот именно, лень поднимать бумаги, но мы недавно оформили человек на земли сельхоз назначения 100 кВт. Тут речь идет о НСТ, а этоооо совсем другая песня.)))

Kuban_ru 22.07.2013 22:22

0-ВРАГ народа > Схемку можете набросать, что подключено к какому автомату - желательно указать мощность приборов, глядишь можно все оптимизировать и на 3 по 16А.

passat 22.07.2013 22:26

У нас на дачах тоже есть несколько умников, поселившихся на дачах и им теперь не хватает на сплиты. В итоге пытаются через собрание провести предложение скинуться на новый трансформатор по 10-15 тыс.р. примерно.
Запомните, дачи это не место для комфортного жилья за счет других людей. Если вам чего-то не хватает, покупайте трансформатор сами.

fak 22.07.2013 22:28

16-passat >Да́ча — загородный дом для городской семьи, как правило, не используемый его владельцами для постоянного проживания.
Вот это в башку вбивать таким надо, причем чем нибудь тяжелым.

Kuban_ru 22.07.2013 22:32

17-fak >Проблема глубже - необходимо развитие тепловых насосов и солнечных батарей, тогда НЭСК в 99,9% можно послать на...

fak 22.07.2013 22:35

18-Kuban_ru >Морока все это, обсуждали уже. Лично я по старинке, электросети и генератор... Да и не в НЭСКе дело.

passat 22.07.2013 22:36

17-fak > так и есть. Еще на даче лоббирует интересы свои электрик, который жужжит постоянно бабкам, что все кабеля надо поменять, типа тогда и потери исчезнуть. Бабки ведутся конечно, принимают бредовые идеи.

102 22.07.2013 22:50

[quote=675;31417766] 13-Девушка на берегу >Вот именно, лень поднимать бумаги, но мы недавно оформили человек на земли сельхоз назначения 100 кВт. Тут речь идет о НСТ, а этоооо совсем другая песня.))) [/quote]
физлицу? не верю, что это произошло без изменения хотя бы вида разрешенного использования земель.
Да, в теме речь о садоводах.

Kuban_ru 22.07.2013 22:51

19-fak >Ну как скажете.
20-passat >проводку ладно, а вот есть умельцы автоматы по мощнее ставят забывая, что он защищает не прибор, а саму проводку и дом от пожара.

675 22.07.2013 22:54

21-102 > Да и не верьте, там все равно спортивный центр будет.)))

ВРАГ народа 22.07.2013 23:15

[b]17-fak >16-passat >[/b] вы те самые два умника, которые до последнего будут спорить, что сплит на даче -лишний электроприбор. дело в том, что
во-первых: я не говорил постоянном проживании; (да оно и не касается ни одного ни второго)
во-вторых : когда я там , я не копаю картошку, я отдыхаю в загородном доме
в-третьих: вопрос стоит о счетчике , а не о том ,где мне жить
и в четвертых : с трансформатором все ок. 230в хоть в жару, хоть в лютые морозы(газа нет на дачах) стаб ни разу не сработал за несколько лет.

так что ,фак , вбей в свою голову все мною сказанное и желательно чем-нибудь тяжелым

____

есть подозрения ,что электрик что-то мутит. просто хочу увидеть статью закона об ограничениях , отступать от которой не собираюсь. увижу разрешения допустимые, далее буду подстраиваться под них.
____________
половина форума живут на дачах и вешают магниты на счетчики , а мне тут высказывают за сплит-систему на даче ... )

ВРАГ народа 22.07.2013 23:28

[b]15-Kuban_ru >[/b] там все так и подключено, я специально завел три фазы, чтобы не нагружать одну.
1 фаза (только сплит)
2 фаза (бойлер и кухонные приборы)
3 фаза (все остальное)

сплит по паспорту 11ампер, но в момент пуска бывает , что выбивает.

brand 23.07.2013 06:12

можно использовать инвертор серии мап-энерго, дорогое удовольствие но позволит выдавать в сеть больше ампер чем позволяет автомат...

Kuban_ru 23.07.2013 06:33

25-ВРАГ народа >[quote=ВРАГ народа;31417086]ыбивает входной автомат, то есть весь дом. [/quote]
Подождите, так что конкретно выбивает автомат сплита на 16А или весь дом?
У Вас после основного автомата 3-х фазного вводного должны стоять отдельные автоматы на 1 фазные потребители, т.е. 3 отдельные. Если отключается только автомат 16А отдельно сплита, попробуйте поставить 25А только на сплит и посмотрите как будет включаться сплит и при этом работать вводной автомат 3-х фазный (но сразу скажу это не по фэншую, ибо ставить на 2.5 кабель 25А - уже зло, поэтому купите с отключающей характеристикой В).
Если это не поможет, тогда согласно постановлению правительства вы имеете право на подключение 15 кВт - вот ссылка - [url]http://www.energovopros.ru/issledovania/2322/2330/29202/[/url]
Можете сами поискать в поисковике 15 кВт за 550 р.

fak 23.07.2013 06:51

24-ВРАГ народа >Истеричка, принимай Новопассит, ты же реально опасен для общества))) И научись САМ решать свои проблемы.
27-Kuban_ru > Ты то когда уймешься со своей корявой ссылкой? ГДЕ ТАМ ПРО СНТ НАПИСАНО?

fak 23.07.2013 06:57

27-Kuban_ru >Сам то до конца дочитал эту статейку? В конце все и уточнили... И вообще то пример Московский )))
А как же заявленные 550 руб., спросите вы? У нас ответа на этот вопрос нет. Есть лишь опыт, полученный из практики наших посетителей: надо готовиться к тому, что дешевле 30 000 – 40 000 рублей подключить электричество на участке вам не удастся. А если вы подключаете к электроэнергии нежилое помещение в многоквартирном доме, то будьте готовы к претензиям со стороны организации, на балансе которой находится домовая электросеть (управляющая компания, ТСЖ и т.п.) Они захотят, скорее всего, получить с вас дополнительные деньги – ведь они должны дать разрешение на ваше подключение. Есть и другие нюансы. Но это уже не имеет отношения к «550 рублей за 15 кВт».

Александр 380 220 23.07.2013 08:24

29-fak >Ты чек на 30000-40000 рублей даш?
К домовой электросети комерческие помещения не подключают, только отдельный ввод или из расчёта 50 Вт на квадратный метр для цокольных этажей.

675 23.07.2013 08:27

[quote=Александр 380 220;31420134]из расчёта 50 Вт на квадратный метр для цокольных этажей.[/quote]
Обоснуй. А чек получить не проблема, есть масса организаций кто легально занимается оказанием услуг и электромонтажными работами.

brand 23.07.2013 08:50

Вот жешь странный форум, человек пришел с вопросом, вместо того чтобы помочь начинаются оскорбления и увод темы в сторону. Автор же ясно сказал что у него выбивает трехфазный автомат который после счетчика.
Ладно, проехали... Автор вот глянь тут что можно придумать (invertor.ru), помоему это единственный вариант решить твою проблему.

Иванович 23.07.2013 08:51

Автор, проблема однозначно в сплите - или меняй на 380 или ставь пром.транс, с 380 на 220, это дешевле нового сплита.
А электрик прав, тут никак....разве что колхозингом автомата с 16 до бесконечности...:)

Chip_AC 23.07.2013 08:52

[quote=brand;31419243]позволит выдавать в сеть больше ампер чем позволяет автомат[/quote] красиво сказано! :)

markonx 23.07.2013 08:53

0-ВРАГ народа >можно малой кровью обойтись: если вводной автомат категории "С" - то поищите аналогичный с маркировкой "D", что соотвествует 20-кратному превышению по пусковому току (вместо 10-кратного при "С")

brand 23.07.2013 09:17

то 34 там простая система, инвертор с аккумулятором киловат так на 6 или 9, если пиковая нагрузка больше чем выдает сеть, то инвертор просто берет недостающее с акума. Это специально разрабатывали для дачных поселков с их 5 квт на рыло. А потом можно к этому инвертору еще солнечные панели или ветрячок подключить и вообще радоватся жизнью, можно вообще отрезаться от электросетей ;)

Перпетум Мобиле 23.07.2013 09:27

По умолчанию на 3-х фазку дают 10 кВт (16А), по закону до 15 кВт (25А), но многое зависит от устава НСТ, если внем прописано меньше, то бодание будет бесполезным.

Че за сплит вы поставили ? тут товарищь инвертор прикупил мультик, потребление 1,6 кВт, у вас по фазе 3,5. Померяйте клещами, может вы перегрузили какую-то фазу и перебросьте сплит на другую.

Перпетум Мобиле 23.07.2013 09:28

сплит 3 кВт ? блин, 21 век на дворе, а вы такую фигню купили....

Перпетум Мобиле 23.07.2013 09:35

25-ВРАГ народа > скажем так, если поменять сплит уже не вариант, а так же по уставу НСТ вам не дадут 15 кВт (25А) или 13 кВт (20А) то варианта 2

1. поставить на вводе автомат с кривой D (если момент пуска сплита не очень длинный по времени)
2. поставить устройство плавного пуска на сплит (недешевое удовольствие)


Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.