К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Прошу совета. Затопил себя и соседей.

Гость
0 - 02.05.2014 - 10:38
Сегодня (02.04.14) в час ночи проснулся от шума воды. По факту вода уже была во всех комнатах. Причина: на трубе с холодной водой сорвало пластиковую колбу на фильтре грубой очистки, из трубы ХВС бежала горячая вода – считаю, что это и послужило основной причиной срыва колбы. Колба абсолютно целая.
Предпринятые действия: перекрыл стояк, убрал воду, связался с соседями нижних этажей, позвонил в аварийную службу ТСЖ. В аварийной службе пьяные сантехники кроме как перекрыть воду, ничего посоветовать не смогли.
Просил прийти засвидетельствовать, что оба стояка горячие отказались.
Обратился к ним повторно утром, пришли с перегаром, но подписать акт отказались (даже побоялись назвать свои фамилии).
Имеются свидетели, что оба стояка были с горячей водой.
Причиненный ущерб: моя квартира: ламинат под замену (на поверхности уже сухо, а под ламинатом влага), разошлась мебель от влаги (ориентировочно оценивая ущерб 80000-120000руб.).
У соседей (этажом ниже) размер бедствия меньше: ламинат, обои влаги (ориентировочно оценивая ущерб до 40000-50000).
Первые причины устранены, какие действия предпринять дальше? Есть смыл подавать иск к ТСЖ и что на данном этапе предпринять сейчас?
Ламинат снимать сейчас ?
Всем откликнувшимся по делу заранее большое спасибо!



Гость
1 - 02.05.2014 - 10:43
нужна оценка ущерба и экспертиза причины. Потом до судебная претензия и если нежелание решать, то суд.
Гость
2 - 02.05.2014 - 10:48
Ramu, спасибо, я так понимаю тут потребуется и техническая экспертиза. Кто у нас в Краснодаре этим занимается?
3 - 02.05.2014 - 10:59
2-promannn >Сочувствую! Про экспертизу можете узнать в "Юринстрой", хорошая фирма. Только они с 5-го работают, их контакты см. на http://yurinstroi.krasnodar7.ru/
4 - 02.05.2014 - 11:24
Вопрос, а какой даун ставит фильтр грубой очистки с пластиковой колбой на водопровод в многоэтажке ???????
ограничитель давления стоит перед колбой ? - нет ? - сами виноваты.
Гость
5 - 02.05.2014 - 11:45
4-Перпетум Мобиле > Мне сантехники поставили. И на холодную воду, и на горячую. Чё тут такого?
Ограничители давления стоят.
0-promannn > Акт нужно составить за подписью 3 человек, что сантехники из ТСЖ отказались подписывать акт о нанесенном ущербе и о том, что стояк с холодной водой был горячим.
Гость
6 - 02.05.2014 - 11:46
Все акты должны быть составлены в течение 3-дней с момента затопления.
Гость
7 - 02.05.2014 - 12:19
Всем спасибо. Проанализировав случившееся, получилось так, в следствии того, что пошла горячая вода и из-за разности температур расширения металл/пластик, колба просто выпала из патрона фильтра.
Гость
8 - 02.05.2014 - 12:24
4-Перпетум Мобиле >И каким образом ограничитель давления помогает если колба рассчитана на холодную воду а пошла по трубам горячая, тут мог бы помочь только система по перекрытию воды при протечке
Гость
9 - 02.05.2014 - 12:34
0-promannn > глянь личку.
Гость
10 - 02.05.2014 - 13:28
6-Sk_ > бред.
Гость
11 - 02.05.2014 - 13:42
10-Троян888 > Точно. Кто-то из юристов на Юриспруденции пару лет назад писал о 3-х дневном сроке, я и запомнил. Сейчас покопался в интернете - нет такого срока.
Гость
12 - 02.05.2014 - 13:44
Вот и верь после этого людям
Я ему отдалась при луне
А он взял мои белые груди
И узлом завязал на спине
Гость
13 - 02.05.2014 - 14:01
Если и дальше будете утверждать, что из фильра ВЫПАЛА СОВЕРШЕННО ЦЕЛАЯ КОЛБА - никто вам не поверит.
Даже если через соседскую "елочку" горячая вода пошла в стояк холодной - у вас при отсутствии разбора воды никакая арматура нагреться до такой степени, чтобы расшириться\ужаться на ДВА мм (примерный размер резьбы) ну никак не могла.....
Гость
14 - 02.05.2014 - 14:32
Фильтры срывает раньше, чем хозяева могут предположить, что они уже засорились.
Гость
15 - 02.05.2014 - 14:58
На будущее – страховка имущества и ответственности (квартиры) стоит в пределах 5 тыс. руб. в год. Сейчас бы этот случай был головной болью страховой компании, юристы которой знали бы, какой иск вменить ТСЖ за нарушение тех. регламентов.
На а сейчас – "оценка ущерба и экспертиза причины".
Гость
16 - 02.05.2014 - 15:28
Внимательно составляйте акты, подписи проверяйте, иначе потом ничего не докажете.
17 - 02.05.2014 - 19:19
Цитата:
Сообщение от promannn Посмотреть сообщение
Есть смыл подавать иск к ТСЖ
тсж это вы и есть, сами на себя в суд?
Зона действия на стояке общака заканчивается, всё что у вас после крана - ваше лично. Вам платить за всё...
Гость
18 - 02.05.2014 - 22:47
Вам сочувствие...самостоятельным проектантам урок,не ставить не соответствующие по давлению приборы...обязательно ставить квартирные регуляторы давления...в идеале еще и датчики с управляемыми вентилями или страховка.
Гость
19 - 03.05.2014 - 05:55
11-Sk_ >
п.72 Правила предоставления коммунальных услуггражданам (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307)
12 часов.
20 - 03.05.2014 - 10:06
автор , когда ставишь колбу - фильтр , то кран обязательно перед ней надо ставить . у меня кран открыт , только когда я дома , даже на пару часиков вздремнуть ложишься перекрывай кран . много знакомых , у кого она треснула и потоп . еще бывают колбы , которые можно неправильно закрутить при замене картриджа , этим надломив бортик на нижней части колбы .
Гость
21 - 03.05.2014 - 11:02
лучше пить воду с мусором....
Гость
22 - 03.05.2014 - 23:13
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
ограничитель давления стоит перед колбой ?
Цитата:
Сообщение от ДМ2009 Посмотреть сообщение
ставить квартирные регуляторы давления
то что ставят застройщики, ограничивает только проток воды, но никак не давление. это китайская подделка)

0-promannn >бред несешь про горячую воду))) даже если предположить, что в стояке она текла) и у тебя не было расхода воды, то как она попала в фильтр?)))
как же народ, затопив соседей, пытаются найти отмазку)))
Гость
23 - 04.05.2014 - 09:58
Цитата:
Сообщение от Злобный Баркас Посмотреть сообщение
даже если предположить, что в стояке она текла) и у тебя не было расхода воды, то как она попала в фильтр?)))
прекрасный вопрос!
Экспертиза причины уже началась!
24 - 04.05.2014 - 20:09
22-Злобный Баркас > кстати посоветуй качественный ограничитель давления, чтобы без протока за ним было выставленное им.
Гость
25 - 05.05.2014 - 06:49
24-Перпетум Мобиле >хонивэл
26 - 05.05.2014 - 10:28
25-Злобный Баркас >
на будущее сторонитесь Хонивелла. Он такой. Если со средствами туго, хотя бы Valtec VT.085 поставьте, это Officine Rigamonti их OEM-но делает для них.

Хотел бы сообщить об одной особенности 04 Хонейвелла, при регулировке до максимального давления с помощью пласмассовой ручки, редуктор выходит из строя и ремонту не подлежит.
Так, что аккуратней с регулировкой.


Это отзывы по хонивел
27 - 05.05.2014 - 10:43
25-Злобный Баркас > заодно бы серию сказал какую именно искать, а то они разные есть.
И что на счет FAR скажешь ?
Гость
28 - 05.05.2014 - 18:16
Фар классную арматуру делает, но с редукторами не сталкивался
Гость
29 - 05.05.2014 - 18:21
26-Перпетум Мобиле >D06F
30 - 06.05.2014 - 08:42
29-Злобный Баркас > понял, в общем смотреть на редукторы, которые на статике работают, а не на проток при регулировке.
Спасибо.
Гость
31 - 06.05.2014 - 09:17
Цитата:
Сообщение от promannn Посмотреть сообщение
... ламинат под замену (на поверхности уже сухо, а под ламинатом влага)...
если швы не вздулись, просохнет и ничего с ним не станет
Гость
32 - 27.05.2014 - 12:17
15-Кан Суфанусинфон >Золоты е слова, Федор Венедиктович!


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены