0
- 12.09.2016 - 09:10
|
Ситуация такая - в новой квартире делается ремонт. Электрики сделали свою работу и ушли. все было нормально. Поклеили обои, настелили паркетную доску и повесили кондиционеры. И вдруг обнаружили, что в 2х комнатах в розетках отсутствует напруга. В остальных помещениях и люстрах - все нормально, свет есть. Кто перебил провод - или паркетчики или кондиционрщики - не известно. При подключении автомата с розетками его выбивает. Нужно как-то определить точное место разрыва кабеля. Кто может конкретно помочь найти точку разрыва кабеля? | | |
41
- 14.09.2016 - 09:41
| 36-PIN > какие 10 лет :) Тут и месяца хватит. | | |
42
- 14.09.2016 - 09:41
| 38-тварь бессердечная > с пола тоже можно, не надо вот тут ля-ля. | | |
43
- 14.09.2016 - 09:41
|
Второй курс... [img] ![]() [/img] | | |
44
- 14.09.2016 - 09:45
| З.Ы. электрики бывают разные. Могут и фазный провод жёлто-зелёным прокинуть. | | |
45
- 14.09.2016 - 09:49
| Цитата:
Я же пишу: проблемные хаты не попадались :)) | | |
46
- 14.09.2016 - 09:51
| В курсе. Соответствено диплом есть и подтвержденная группа допуска. И множество смонтированных квартир и домов))) | | |
47
- 14.09.2016 - 09:53
| Попадались))) Как то надо было уважаемому человеку светильник подключить на лестнице в дом а там приходила на него всего одна жила, вот это был цирк... | | |
48
- 14.09.2016 - 10:23
|
47-тварь бессердечная > про фальшполы слышали надеюсь ? Так что не все так категорично, как вы пишите - только сверху и все тут. Это просто классика. | | |
49
- 14.09.2016 - 10:25
| ну и в ванных отступы другие | | |
50
- 14.09.2016 - 10:25
| На гранитных ступенях на входе в особняк? Ну ну... Все остальное от лукавого. | | |
51
- 14.09.2016 - 10:25
| межэтажные переходы так же, с пола идут а не из воздуха берутся... | | |
52
- 14.09.2016 - 10:26
| 50-тварь бессердечная > а при чем тут вход ? | | |
53
- 14.09.2016 - 10:27
| ![]() Вот есть стена дебильная межкомнатная - войти туда жгутом (сплит+розетки на 2 стороны кухня и зал+освещение) нереально, несущую "букву П" штробить ни вдоль потолка ни поперек(бока) нельзя. (честно говоря для люстры 4мм глубиной 7мм шириной штробку сделал :))) | | |
54
- 14.09.2016 - 10:28
| 51-Перпетум Мобиле >Межэтажные переходы в стояках идут и на распределительный щит. Нет?))) | | |
55
- 14.09.2016 - 10:31
| Это Вам в украину ;)) там даже газ по одной трубе и туда гонят и тут же другой газ возвращают;) | | |
56
- 14.09.2016 - 10:44
|
54-тварь бессердечная > в частных домах не всегда возможно организовать стояк от щита. Например главный щит стоит в 1-но этажной части (прихожка, предбанник, как угодно назови). 2-этаж начинается дальше. Короче всегда найдутся исключения, которые приходится обходить тем или иным способом. | | |
57
- 14.09.2016 - 10:45
| Ключевое слово А в квартире умудрится беребить провод -это верх маразма. | | |
58
- 14.09.2016 - 10:59
| Цитата:
Так что без фото порой не обойтись. :)) | | |
59
- 14.09.2016 - 11:19
|
58-PIN > ну пол по центру обычно не сверлят :) 57-тварь бессердечная > так для того и фото, вешаешь что-то, посмотрел фотку, определился, отмерялся и сверли. | | |
60
- 14.09.2016 - 12:16
| Только прозвонка и поиск утечек помогут ! както помогал другу клеить обои в итоге стало сыкотно а де проводка ? ибо картину нужно повесить взял свой прибор нашел все, оказалась таджиканама не по правилам а по принципу наикротчайших растояний протянули проводку заминировав приэтом всю стенку по диагонали :))) | | |
61
- 14.09.2016 - 12:20
| Помог кто, или так, одно форумное словоблудие? Напишите, пожалуйста. | | |
62
- 15.09.2016 - 11:02
| 61-Schnapstrinken> Несомненно услышал много полезного, за что спасибо все откликнувшимся и давшим дельные советы. До конкретной реализации пока дело не дошло, т.к. все-таки хочется воспользоваться услугами профессионального электрика и грамотно решить эту проблему. | | |
63
- 15.09.2016 - 12:50
|
62-СК ТВ >Не совсем понятно,зачем вам электрик? Поклейка обоев и укладка пола не могли повредить проводку. Вариант, что провод шел по уровню крепления плинтуса можно отбросить как малореальный. Значит, нужно снимать сплит и восстанавливать проводку в местах его крепления. Для этого нужен кондиционерщик. Или старый или искать нового. | | |
64
- 15.09.2016 - 21:42
| Можно ещё постепенно к распредкоробках "скрутки раскрутить" и найти где КЗ. | | |
65
- 15.09.2016 - 23:27
|
64-Crys >вы хотите сказать что разобрать коробки и скрутки это проще чем приборами найти повреждение? Ну ну... | | |
66
- 16.09.2016 - 00:57
| Ну, если не сростётся, маякните тут. У меня есть отвёрточка-трассоискатель. Вроде находил провода, если стенка не мокрая (мокрая вся "звенит" из-за утечек). Могу дать поиграться, или даже попробовать помочь. Давно, правда, не занимался электрикой, но всё-таки. | | |
67
- 16.09.2016 - 09:17
| 65-тварь бессердечная>а чего там думать,или над розеткой возле внутреннего блока коробка стоит,или от последней по этой стене смотреть,могли шлейфом пустить без коробки,если розетка последняя. | | |
68
- 16.09.2016 - 10:29
|
О Боги, сколько электриков виртуалов развелось))) уже ставит в тупик. Ну ладно. От коробки до розетки 2 метра провода в стене -где искать? И условия задачи до конца кто читал? | | |
69
- 16.09.2016 - 11:08
| А чего не понятного? Электрики отдельной группой повесили розетки. В какой-то из этих розеток коротыш или кабель "просверлили". Нужно искать в розетках коротыш или место сверления в пределах группы проводов, которые идут на розетки начиная от щитка с автоматами. | | |
70
- 16.09.2016 - 11:18
| Вот у меня была проблемка в строящемся доме. Электрику делал сам и освещение гаража и уличное повесил на один автомат. Стало периодически выбивать этот автомат. Причем может работать сутками и потом раз - выбило. Все облазил и прозвонил. Пока не вспомнил, что уличный кабель на освещение просто вывел через стену на улицу и оставил висеть под навесом - типа ничего страшного, обрезан кусачками и вода на него не попадает. А оказалось, что ветром его болтало кабель о кирпичную стену медными жилами натер такую площадку, что через нее на кирпиче стал коротить временами. Во как))) | | |
71
- 16.09.2016 - 12:28
| Цитата:
Выбивает его, вероятно, от КЗ. КЗ от результата крепления сплита. По версии автора, до сплита все работало! | | |
72
- 19.09.2016 - 10:05
| А сплитщики показывали результат своей работы - сплит включали? Если нет - может они фазу и занулили. Отсоединить все провода от колодки, к которой сплит подключен, включая входящие, и пробовать включить пакетник. | | |
73
- 19.09.2016 - 10:49
| Хорошие мастера никогда не перебивают провода, к которым сами же и подключаются. Только какие-нибудь другие. | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |