СК ТВ 12.09.2016 09:10

Пропало напряжение в розетках в процессе ремонта
 
Ситуация такая - в новой квартире делается ремонт. Электрики сделали свою работу и ушли. все было нормально. Поклеили обои, настелили паркетную доску и повесили кондиционеры. И вдруг обнаружили, что в 2х комнатах в розетках отсутствует напруга. В остальных помещениях и люстрах - все нормально, свет есть. Кто перебил провод - или паркетчики или кондиционрщики - не известно.
При подключении автомата с розетками его выбивает.
Нужно как-то определить точное место разрыва кабеля. Кто может конкретно помочь найти точку разрыва кабеля?

matros 12.09.2016 09:12

там не разрыв, а повреждение изоляции и, как следствие, КЗ.
Это сложнее найти.

kubanlinoleum 12.09.2016 09:36

Есть приборы для поиска арматуры в бетоне, у большинства из них есть функция поиска эл.проводов

Лазуритовый кот 12.09.2016 09:39

вангую,шо кондиционерщики ...

Fortunado 12.09.2016 09:47

[quote=СК ТВ;42888343]Пропало напряжение в розетках[/quote]

А ток остался?

Коротыш линии. Без долбежа не обойтись.

Winny 12.09.2016 09:47

3-Лазуритовый кот > тогда несколько проще найти место.
Хотя я вот задумался, - как ? отключить всё совсем, линией нагрузить генератор, приёмником "водить" по стеночке ... Не, лучше поискать тех, кто этим занимается.
З.Ы. пользовался как-то довольно простым искателем, но у него ценник в 2009-м году был примерно 5 тыр. Если не 20.

Лазуритовый кот 12.09.2016 10:38

нынче всякие искатели вполне себе берутся в прокате,если нужны разово

Winny 12.09.2016 10:43

6-Лазуритовый кот > авто тоже есть в прокате :)
Кроме прибора, нужно ж ещё и умение.

Fortunado 12.09.2016 10:45

6-Лазуритовый кот >
Дома у человека с руками такой дивайс должен быть в обязалово.

Без сенсора лучше за сверление стен не приниматься. Жаль, что высокопрофессиональные бри[b]гады[/b] установщиков кондюков не знают этого правила.

PIN 12.09.2016 10:52

Вилка в нормальной розетке.
1-й провод к лампочке (лучше вольтметру)
2-й к линии которую выбивает (линию отключить от сети)
А свободный контакт лампочки(вольтметра) соединить с:
- Крепление сплита
- Пройтись по всем новым шурупам-саморезам

PIN 12.09.2016 10:53

[quote=Blackburner;42888987] что высокопрофессиональные бригады установщиков кондюков[/quote]
:)))))))))))))))))))))))))
ПОСМЕЯЛСЯ ТАК ПОСМЕЯЛСЯ ;)))))))))))

PIN 12.09.2016 10:54

[quote=СК ТВ;42888343] Ситуация такая - в новой квартире делается ремонт. Электрики сделали свою работу и ушли.[/quote]
И это, если электрики нормальные, то где диск с фото проводки и схема проводки?

Перпетум Мобиле 12.09.2016 10:56

золотое правило при разводке электрики, вертикальная зона выключателя, розетки не сверлится. Если конечно опуски сделали верикально.

Ну и фоткать перед штукатуркой.

janni 12.09.2016 11:41

Дабы избежать данной ситуации, при строительстве дома, перед штукатуркой, электрики начертили схемы проводки каждой комнаты - высота от пола, ширина трассы. За что им большой респект! Не раз выручала (схема).

aw 12.09.2016 11:52

для начала вскрыть розетки и осмотреть на предмет замыкания.

passat 12.09.2016 12:48

А сплиты на ковер на стене повесили или без ковра?

СК ТВ 12.09.2016 13:13

2-passat решили с тебя пример не брать, поэтому повесили просто на стену.
А по теме - нужны как раз электрик с приборами, которые могут профессионально определить место разрыва-коротыша с максимальной точностью. Посоветуйте краснодарских спецов.

Fortunado 12.09.2016 13:24

[quote=СК ТВ;42890089]определить место [/quote] можно и самому, только для этого нужно, скорее всего, демонтировать внутренний блок сплита. Гемор - что надо!

CK 12.09.2016 14:20

...если аккуратно, то можно не отсоединяя от трассы чуток отодвинуть один край блока от стены, на достаточное для проверки расстояние.
Я так делал.
:-)

flake 12.09.2016 15:33

Я бы попробовал сначала при помощи помощника кратковременной подачей напряжения взводом автомата искать на слух треск дуги или на нюх запах гари.
Если это не поможет, нужно раскручивать электрические коробки и вызванивать конкретный закоротивший провод мультиметром или тестерной отверткой.
Если знать трассу прокладки каждого провода, а также все последние операции по сверлению стен, это может помочь найти точку КЗ.

maxmark 12.09.2016 21:28

нигде не увидел розетки стоят или нет .

Мария Антуанетта 13.09.2016 09:43

Сейчас вроде в гофрах все провода укладывают, при повреждении можно вытянуть.

Я думаю, имеет смысл звать тех электриков, кто вам делал. Они наиболее в курсе, что и как.

СК ТВ 13.09.2016 10:56

20-maxmark розетки стоят и обои наклеены. Заходи и живи, Но ... как оказалось те электрики что делали проводку уже бесследно исчезли и никто не берется решить проблему.

Crys 13.09.2016 16:32

Решал подобную проблему 3 недели назад. тока я сам карнизы вешал после ремонта и зацепил фазу дрелью. Люстра перестала гореть. нашел где долбить стену приборчиком из бауцентра. как название - не помню. типа пробника, стоит около 80 руб. берешь его за щуп и обратным концом по стене ведешь, как перестал пищать, значит пробой.

prox70 13.09.2016 16:34

23-Crys >Это Вы обрыв так искали,а у автора кз,что найти гораздо сложнее.

Crys 13.09.2016 16:36

вот нашел:
Пробник электронный ОП-2Э ИЭК
Функции:
- определение «фаза-ноль»;
- обнаружение скрытой проводки (определение переменного напряжения бесконтактным способом);
-определение места обрыва кабеля;
-проверка целостность цепи;
-определение полярности элементов питания.

Crys 13.09.2016 16:37

24-prox70 >ну х.з. может поможет.

PIN 13.09.2016 17:19

автор - 50 руб стоит отвертка-контролька.
Ну включите в сломанную линию сразу на 2 провода фазу, а ноль ваще не включайте и потыкайте по саморезам под сплитом, а уж сплит отодвинуть от стены может любой здравомыслящий человек(или женщина)

Лазуритовый кот 14.09.2016 08:23

[quote=PIN;42897731] любой здравомыслящий человек(или женщина) [/quote]
о как

aaa 14.09.2016 08:57

[quote=PIN;42889053] где диск с фото проводки и схема проводки?[/quote]
Это что еще за фантазии? Нормальные электрики делают проводку так что всегда понятно откуда и куда идут провода.
А еще может быть беда если где то Ноль с Заземлением перехлестнули..

Лазуритовый кот 14.09.2016 09:05

ну диск не диск,а на трубу фотают и фотки таки скидывают - это нынче уже стало правилом .... даже у савсем таджиков ....

aaa 14.09.2016 09:07

[quote=Лазуритовый кот;42900738]даже у савсем таджиков [/quote]
Наверное только у них и есть такое правило.

Лазуритовый кот 14.09.2016 09:19

31-тварь бессердечная >ога.только потом те у кого [quote=тварь бессердечная;42900698]всегда понятно откуда и куда идут провода.[/quote]
начинают прикупать приборчики для поиска проводки ...

aaa 14.09.2016 09:23

32-Лазуритовый кот >Та ладно! С 92 года делал монтажи -НИ РАЗУ проблем не было)))

Лазуритовый кот 14.09.2016 09:25

не единого разрыва (с)

Лазуритовый кот 14.09.2016 09:28

повторюсь - " да и так понятно как идет проводка " плюс таки фотачки ,а лучше такие фотачки,где еще и на стенках размеры указаны - типа от провода до потолка - 11 см и прочее
всяко лучше просто " да и так все понятно " ..
касается не только проводки - очень полезно для труб,вмурованых навечно да и просто для всего.что не видно невооруженным взглядом ...
позволяет при возникновении проблемы значительно сократить как время так и трудозатраты при ее решении

PIN 14.09.2016 09:35

[quote=тварь бессердечная;42900698] Цитата: Сообщение от PIN где диск с фото проводки и схема проводки? Это что еще за фантазии? Нормальные электрики делают проводку так что всегда понятно откуда и куда идут провода. [/quote]
Это пиар нормальных электриков???? Что за каламбур?
Вы не видели проблемных для электриков квартир? У нас как раз такая :) Никаких натяжных потолков. Стены из гипса с опилками, некоторые бетонище, бетонные арки... Через 10 лет самй мудрый Ю.Цезарь не вспомнит где с пола поднялись в какой комнате и с какой стороны межкомнатной стнены, эххх дилетанты дилетанты..... ;)))

PIN 14.09.2016 09:37

[quote=Лазуритовый кот;42900873] да и просто для всего.что не видно невооруженным взглядом ... позволяет при возникновении проблемы значительно сократить как время так и трудозатраты при ее решении [/quote]
+50000000000
и еще при фотографировании рулетку подкладывали - ваще помогло при монтаже сплита как раз.

aaa 14.09.2016 09:39

[quote=PIN;42900912]Через 10 лет самй мудрый Ю.Цезарь не вспомнит где с пола поднялись в какой комнате и с какой стороны межкомнатной стнены, эххх дилетанты дилетанты..... ;)))[/quote]
С пола поднялись? Ну тады ой, дальше сами извращайтесь.
Нас уще в институте учили, на определенной высоте под потолком и опустки строго вертикальные. Тут не может быть двояких толкований.

Перпетум Мобиле 14.09.2016 09:39

31-тварь бессердечная > нет, я тоже фотаю, потом не приходится ломать голову, можно тут сверлить или нет.

обычно у меня дофигища проводов может идти и шаг влево шаг вправо расстрел :)