К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Проблема тяги в трубе

BIA
0 - 16.02.2023 - 11:50
Имеется старый дом, газовая колонка. 2этажа.Труба вытяжная, чуть ниже конька крыши. Утеплена керамзитом. В холода пропадает тяга и автоматика откл колонку. Всё установлено по проекту. Чистая идеально. Наступает тепло, снова всё работает.


BIA
1 - 16.02.2023 - 11:53
В принципе людей это не напрягает, у них котёл с контуром водяным. Но всё же.
2 - 16.02.2023 - 13:26
Причин не так много.
Ветровой подпор.
Обратная тяга.
Отсутствие притока.
А отсутствие тяги проверялось в самом дымоходе или просто потому что отключается?
Вообще, в холод тяга должна быть сильнее.
3 - 16.02.2023 - 13:45
Цитата:
Отсутствие притока.
В холода окна закрываете наглухо?)
BIA
4 - 16.02.2023 - 14:01
Окна открывают. Тоже самое
BIA
5 - 16.02.2023 - 14:02
Тягу спичкой или дымом от неё.
BIA
6 - 16.02.2023 - 14:03
А в тёплую погоду всё ок.
7 - 16.02.2023 - 14:12
5-BIA >Где проверял? В колонке или дымоходе?
BIA
8 - 16.02.2023 - 14:28
И там и там.
BIA
9 - 16.02.2023 - 14:29
Вот сейчас звонил в деревню, потепление. Включили колонку, снова работает.
BIA
10 - 16.02.2023 - 14:31
А может утепление трубы керамзитом быть слабым? Думаю, только на конденсат влияет.
BIA
11 - 16.02.2023 - 14:33
Второе, всё таки увеличить высоту трубы..
12 - 16.02.2023 - 14:54
Дело не в керамзите. Тяга должна быть. Там другая причина. Надо смотреть. А дымоход котла и колонки один и тот же?
13 - 16.02.2023 - 15:05
трубу выше конька надо или дальше от здания.
BIA
14 - 16.02.2023 - 17:44
12-Конь германский >разные.
BIA
15 - 16.02.2023 - 17:45
13-Ястреб >нет требования выше конька, если больше 3м . 10градусов ниже конька.
16 - 16.02.2023 - 18:08
15-BIA >Не в этом дело. Рядом подобный дом есть?
17 - 16.02.2023 - 18:13
15-BIA > требований нет, а надо.
18 - 16.02.2023 - 18:41
Так сложно сказать. Надо смотреть всё вместе и на месте.
А так - это гадание на кофейной гуще.
BIA
19 - 16.02.2023 - 18:47
16-Конь германский >нет.
BIA
20 - 16.02.2023 - 18:49
Турбо колонку пусть ставят, Вася кот). Никакие трубы не нужны.
21 - 16.02.2023 - 19:24
Если я правильно понял, колонка в кухне стоит?
У них что и вентиляция не работает?
BIA
22 - 16.02.2023 - 21:39
Приточная есть. Плюс даже окно можно открыть.
23 - 16.02.2023 - 23:20
ну утепляют трубу в том числе и по причине, что в мороз конденсат выпадает на трубе, уменьшая ее диаметр, что опять же приводит к быстрому обмерзанию. В итоге тяга исчезает и наступает отравление угарными газами. Может у вас такая причина, а живы до сих пор именно из-за автоматики колонки
BIA
24 - 17.02.2023 - 06:08
Ты с Якутии?)). Видел тут морозы, чтобы 200 труба промерзла насквозь?
25 - 17.02.2023 - 08:15
Жди, прям сейчас Бронислав очередную простынь печатает. Получишь полную инструкцию.)
26 - 17.02.2023 - 17:55
Цитата:
Сообщение от Конь германский Посмотреть сообщение
Бронислав очередную простынь печатает
не трожь святое) он пока гуглит проблему
27 - 17.02.2023 - 19:57
24- ну а что означает "в холода пропадает тяга". Насколько "холода"? Если морозец стоит 4-5 градусов, то что мешает на макушке трубы намерзать конденсату, если труба не утеплена. Нам кажется, что дым это что-то горячее, а на самом деле он выходит из металлической неутепленной трубы холодным или незначительно теплым.
И потом, вы же не поясняете, какой диаметр трубы, проходит ли она через дом, холодный чердак или просто прикреплена по фасаду и выведена ниже конька. Потому простор для версий;)
28 - 17.02.2023 - 19:59
если она присобачена по фасаду, то именно такое решение и приводит к краху в "холода"
BIA
29 - 17.02.2023 - 20:07
Замечание верно. Труба идёт по фасаду. Мороз примерно такой. Но ничего не обмерзает, есть ревизионное окно внизу трубы, смотришь туда, снизу вверх, всё в норме. Колонка в зиму мне включается, есть контур на котле. Вот обнаружили такую особенность именно в холода, мороз. Потеплеет и всё работает, и тяга есть.
BIA
30 - 17.02.2023 - 20:10
Тогда утепляли трубу так, насколько там керамзит помогает не знаю. Сейчас трубы мин ватой вроде утепляют, сендвич труба.
31 - 20.02.2023 - 13:45
Хм... Я не спец по котлам - пользователь. Но есть одна мысля - колонка, случаем, не новомодная с погодозависимой автоматикой? Может, там какие шаловливые ручки чего то не того напрограммировали?
32 - 20.02.2023 - 14:47
31-Шико >ППЦ! Холодильники с обновляемой прошивкой, колонки с ПО. Идиотизм.
33 - 20.02.2023 - 19:29
31-Шико >зачем колонке погодозависимая автоматика? Температура воды в кране должна зависеть от погоды за окном?
34 - 20.02.2023 - 19:45
33-Dimentiy >ну, скорее колонка (ее контур, отвечающий за отопление) должна в зависимости от наружной температуры регулировать внутреннюю, опять же установленную вручную. вот чесслово, я хз, но, как инженер-системотехник, сделал бы так.
еси чо, жил тока в квартирах. нащот колонок могу только как систем-бизнес-аналитик предполагать..
BIA
35 - 20.02.2023 - 21:57
Не, колонка простая. Это котлы есть с датчиками наружной температуры. Потеплело, он может уменьшить.
BIA
36 - 20.02.2023 - 22:00
У данной колонки даже нет датчика тяги. Стоит датчик качества пламени. Прямо в пламя вставлен типа штыря.
BIA
37 - 20.02.2023 - 22:01
Пламя не понравилась, клапан закрывает подачу газа.
38 - 20.02.2023 - 22:23
37-BIA >Начни с приведения колонки в порядок.
Была недавно тут тема.
А какая длина трубы, в смысле, высота дымохода?
Тут над мангалом трубу поставишь и тяга есть, а у тебя дом.
Что-то там не то.
39 - 21.02.2023 - 12:54
Цитата:
Сообщение от BIA Посмотреть сообщение
Пламя не понравилась, клапан закрывает подачу газа.
А вот тут, как мне кажется, собака то и порылась! Вполне вероятно, что при наступлении холодов, что то происходит с составом газа. Неоднократно, на форумах, люди пишут, что изменяется теплотворная способность, что изменяется цвет горения пламени. Может, проблема не в тяге и не в газе, а в составе/температуре подмешиваемого воздуха(при сильных морозах воздух, как известно, "высыхает"). И вот этому штырю-датчику(термопара?) что то там не понравилось в параметрах газовоздушной смеси и он того этого, взял и выдал не тот сигнал на клапан. Клапан, тупая железка, увидел, что параметры входного сигнала изменились и, не будь дурак, отключает подачу газа.
Я бы начал копать в эту сторону - поменял датчик для проверки теории, если есть такая возможность.
P.S. Буквально надысь была проблема с варочной поверхностью. Комфорка "двойная корона", с газ-контролем, стала плохо разжигаться от электроподжига, сначала надо было очень долго держать поджиг, ещё дольше приходилось держать клапан открытым вручную. А потом и вовсе перестал включаться клапан. Под подозрением была термопара и, собсно, сам клапан. Пока, вроде, тьфу-тьфу, обошлось съёмом комфорки, чисткой контакта термопары и продувкой жиклёра - без снятия оных.


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены