0
- 14.10.2012 - 14:25
|
новостройка, 3 комнаты, свой котел, еще неделю назад когда пробовали топить - все норм, батареи везде горячие, потом в самой дальней комнате начали обои клеить и соответственно отключили там батарею (кран перекрыли), чтоб обои сами сохли, сегодня включил котел, открываю кран - батарея теплеет, но видимо стравливатель воздуха был недокручен и из него вода пошла, я быстро опять закрываю кран, докручиваю стравливатель, вытираю полы, ну открываю заново кран на батарее и с этого момента батарея больше теплой не становилась...все время холодная... что могло такого произойти? | | |
1
- 14.10.2012 - 14:34
| пробка | | |
2
- 14.10.2012 - 14:36
| 1-Палач >так ведь со спускного клапана вода струей текла... | | |
3
- 14.10.2012 - 14:43
| 2-jadson >Так ведь пузырь ушел выше по системе. | | |
4
- 14.10.2012 - 14:51
| 3-Палач >так типа сливать тогда с этой батареи пока горячая не пойдет? | | |
5
- 14.10.2012 - 15:25
| 4-jadson >Спускать воздух дальше в системе. | | |
6
- 14.10.2012 - 15:34
| проверил, со всех батарей вода со стравливателей идет... или просто открыть входной кран в систему и стравливатель и пусть по кругу прогонит? | | |
7
- 14.10.2012 - 16:17
| спустил воду с холодной батареи - она потеплела, но дальше не прогревается, как можно проверить работает ли рециркуляционный насос? | | |
9
- 14.10.2012 - 17:08
| да, как и в инструкции написано 1-1.5 | | |
11
- 14.10.2012 - 17:17
| попробую | | |
12
- 14.10.2012 - 18:45
| попробовал, котел за минуту набрал 70 градусов и отключился, и выход и обратка - горячие, та батарея - холодная... | | |
13
- 14.10.2012 - 19:24
| 12-jadson >а уверен что кран открыл?) может просто барашек на кране провернул?) | | |
14
- 14.10.2012 - 19:37
| 13-Баркас >ну так если через стравливатель воду спускаю и горячая идет - значит по идее кран открыт... | | |
15
- 14.10.2012 - 19:45
|
12-jadson >Вытекла вода из контура и контур разорвался. Долейте воду в систему. Кстати у вас какая система - с принудительной циркуляцией или гравитационная ? Если гравитационная с открытым контуром, наливайте воду до тех пор пока не польётся из перепускной трубки расширительного бачка. Если с закрытым контуром, то там обычно ставят воздушный клапан и воду наливают пока из него стравливается воздух, как только воздух перестал идти воду из водопровода можно закрывать. | | |
16
- 14.10.2012 - 19:48
| 15-AleM >у меня с принудительной, да не мог контур разорваться, я на каждой батарее клапан открывал - везде вода хлещет | | |
17
- 14.10.2012 - 21:14
| у меня та же проблема, перекрыл все батареи, продавил, воздух вышел, открыл остальные, опять то же самое, или просто не хватает мощности насосу в котле? может через "ближние батареи" теряться? | | |
18
- 14.10.2012 - 21:28
|
16-jadson >тогда убедись что в водопроводе достаточное давление и открыв кран соединяющий контур отопления с водопроводом просто долей воды в контур отопления. Если воздушный пузырь попал в верхнюю точку контура отопления насос его не прокачает. | | |
19
- 15.10.2012 - 08:42
|
18-AleM >давление воды на входе - 1,8, у меня стоит датчик, а как я в контур долью воды, если он у меня закрытый? так если обратка горячая, значит насос по кругу топрокачивает? | | |
20
- 15.10.2012 - 10:25
| 19-jadson > На всех двухконтурных котлах внизу есть кран подпитки контура отопления. Допитать до нужного давления, запустить и стравливать воздух во всех батареях, начинать лучше с той батареи что стоит по уровню выше всех. | | |
21
- 15.10.2012 - 11:21
| 20-Квадратный Круг >так в том то и дело, что вообще открываю подпитку и иду по всем батареям - и изо всех вода... | | |
22
- 15.10.2012 - 11:30
| 21-jadson > Контур отопления включен? Когда его включаешь насос может выгнать воздушную пробку в контур и в батарею. Короче говоря, стравить воздух может потребоваться несколько раз. А подпитку нельзя открывать на постоянку, только кратковременно и следя за давлением в контуре отопления. | | |
23
- 15.10.2012 - 11:49
| когда контур включет и я пытаюсь воздух стравить - котел выключается и на дисплее мигает типа ошибка | | |
25
- 15.10.2012 - 11:59
| 23-jadson > А при этом из клапанов на батареях идёт вода или воздух? И много ли из них воды спускаешь в ожидании воздуха? Похоже давление в контуре падает сильно. | | |
26
- 15.10.2012 - 13:13
| 25-Квадратный Круг >сразу вода идет, давление с 1,5 падает до 0,7 при спуске 5 литров воды... | | |
27
- 15.10.2012 - 14:11
|
26-jadson > Вы точно из клапанов в батареях спускаете, а не с самого котла? В клапанах отверстие с иголку как оттуда 5 литров спустить не представляю. 0,7 это мало, потому и выключает котел автоматика. Из батарей столько спускать не надо, воздух или есть или нет. Читал ещё, что в самом котле может быть пробка, но как правильно её выгонять не знаю, вроде и в самом котле в районе расширительного бачка есть некий клапан для спуска воздуха. Короче говоря, у меня тоже в квартире двухконтурный котел, спускал весь контур отопления и не раз, потом без особых проблем наполнял и запускал снова. | | |
28
- 15.10.2012 - 14:18
|
конечно с клапана, минут 30 просто ждал пока воздух пойдет) а у меня на котле нет вроде расширительного бачка, или он скрыт от глаз) | | |
30
- 15.10.2012 - 14:52
|
28-jadson > Он под кожухом. А почитайте инструкцию к котлу, там всё расписано что и где, в том числе и рабочее давление контура отопления. 29-Анархист > Если не вру, то в инструкции моего котла рекомендуемое рабочее давление для контура охлаждения 1-2. 0,7, думаю, маловато, вот и гасит у автора автоматика котел. | | |
33
- 15.10.2012 - 15:21
|
у меня в инструкции рабочее давление на холодную 1-1,5 на проблемной батарее у меня всего 1 кран | | |
34
- 15.10.2012 - 15:25
| 32-Анархист >некоторые хорошие словацкие котлы при 0,7 ещё работают, а включацца перестают при 0,6 :)) | | |
35
- 15.10.2012 - 15:40
|
32-Анархист > У автора глушит, когда он 5 литров воды сливает. Цитата:
| | |
38
- 15.10.2012 - 19:02
| 33-jadson > По идее, на батарею ставят два крана, чтобы можно было демонтировать не сливая всю воду из системы. У меня была такая же ситуация - батарея не грела, сливал ведро воды через маевского - теплела и потом опять остывала. Оказалось - то ли я сам, то ли он сам (я так и не понял) - но был закручен вентиль с другой стороны батареи - он визуально как уголок, без крутилки. Но внутри шестигранником крутится, под белым колпачком. Как вариант он мог засориться. А узнал об этом, когда уже вызвали сервисников - в котле накрылся трехходовой клапан - и как оказалось из-за камушков каких-то. Они же и "кран" этот злополучный открыли. | | |
39
- 15.10.2012 - 20:40
|
ох уж эти закрытые системы )) афтар, стравливай маевских при ВЫКЛЮЧЕННОМ КОТЛЕ! Шоб насос не гонял постоянно воздух по системе. Воздуху нужно дать собраться в каком то одном месте. | | |
40
- 15.10.2012 - 20:54
| Всё зло в воде. Надо теплоноситель правильный заливать! | | |
41
- 15.10.2012 - 23:02
|
В замкнутом контуре в самой верхней точке должен быть поплавковый воздушный клапан. Если его по какой-то причине не поставили, а обошлись обычным краном, надо искать этот кран. Воздух может собираться не только в батарее, но и в трубах под потолком. Автор, систему отопления делали с нуля или переделали старую систему под современный котёл ? | | |
42
- 16.10.2012 - 06:10
| 42-AleM >а ты сабж ваще читал?) | |