проблема с индивидуальным отоплением новостройка, 3 комнаты, свой котел, еще неделю назад когда пробовали топить - все норм, батареи везде горячие, потом в самой дальней комнате начали обои клеить и соответственно отключили там батарею (кран перекрыли), чтоб обои сами сохли, сегодня включил котел, открываю кран - батарея теплеет, но видимо стравливатель воздуха был недокручен и из него вода пошла, я быстро опять закрываю кран, докручиваю стравливатель, вытираю полы, ну открываю заново кран на батарее и с этого момента батарея больше теплой не становилась...все время холодная... что могло такого произойти? |
пробка |
1-Палач >так ведь со спускного клапана вода струей текла... |
2-jadson >Так ведь пузырь ушел выше по системе. |
3-Палач >так типа сливать тогда с этой батареи пока горячая не пойдет? |
4-jadson >Спускать воздух дальше в системе. |
проверил, со всех батарей вода со стравливателей идет... или просто открыть входной кран в систему и стравливатель и пусть по кругу прогонит? |
спустил воду с холодной батареи - она потеплела, но дальше не прогревается, как можно проверить работает ли рециркуляционный насос? |
да, как и в инструкции написано 1-1.5 |
попробую |
попробовал, котел за минуту набрал 70 градусов и отключился, и выход и обратка - горячие, та батарея - холодная... |
12-jadson >а уверен что кран открыл?) может просто барашек на кране провернул?) |
13-Баркас >ну так если через стравливатель воду спускаю и горячая идет - значит по идее кран открыт... |
12-jadson >Вытекла вода из контура и контур разорвался. Долейте воду в систему. Кстати у вас какая система - с принудительной циркуляцией или гравитационная ? Если гравитационная с открытым контуром, наливайте воду до тех пор пока не польётся из перепускной трубки расширительного бачка. Если с закрытым контуром, то там обычно ставят воздушный клапан и воду наливают пока из него стравливается воздух, как только воздух перестал идти воду из водопровода можно закрывать. |
15-AleM >у меня с принудительной, да не мог контур разорваться, я на каждой батарее клапан открывал - везде вода хлещет |
у меня та же проблема, перекрыл все батареи, продавил, воздух вышел, открыл остальные, опять то же самое, или просто не хватает мощности насосу в котле? может через "ближние батареи" теряться? |
16-jadson >тогда убедись что в водопроводе достаточное давление и открыв кран соединяющий контур отопления с водопроводом просто долей воды в контур отопления. Если воздушный пузырь попал в верхнюю точку контура отопления насос его не прокачает. |
18-AleM >давление воды на входе - 1,8, у меня стоит датчик, а как я в контур долью воды, если он у меня закрытый? так если обратка горячая, значит насос по кругу топрокачивает? |
19-jadson > На всех двухконтурных котлах внизу есть кран подпитки контура отопления. Допитать до нужного давления, запустить и стравливать воздух во всех батареях, начинать лучше с той батареи что стоит по уровню выше всех. |
20-Квадратный Круг >так в том то и дело, что вообще открываю подпитку и иду по всем батареям - и изо всех вода... |
21-jadson > Контур отопления включен? Когда его включаешь насос может выгнать воздушную пробку в контур и в батарею. Короче говоря, стравить воздух может потребоваться несколько раз. А подпитку нельзя открывать на постоянку, только кратковременно и следя за давлением в контуре отопления. |
когда контур включет и я пытаюсь воздух стравить - котел выключается и на дисплее мигает типа ошибка |
23-jadson > А при этом из клапанов на батареях идёт вода или воздух? И много ли из них воды спускаешь в ожидании воздуха? Похоже давление в контуре падает сильно. |
25-Квадратный Круг >сразу вода идет, давление с 1,5 падает до 0,7 при спуске 5 литров воды... |
26-jadson > Вы точно из клапанов в батареях спускаете, а не с самого котла? В клапанах отверстие с иголку как оттуда 5 литров спустить не представляю. 0,7 это мало, потому и выключает котел автоматика. Из батарей столько спускать не надо, воздух или есть или нет. Читал ещё, что в самом котле может быть пробка, но как правильно её выгонять не знаю, вроде и в самом котле в районе расширительного бачка есть некий клапан для спуска воздуха. Короче говоря, у меня тоже в квартире двухконтурный котел, спускал весь контур отопления и не раз, потом без особых проблем наполнял и запускал снова. |
конечно с клапана, минут 30 просто ждал пока воздух пойдет) а у меня на котле нет вроде расширительного бачка, или он скрыт от глаз) |
28-jadson > Он под кожухом. А почитайте инструкцию к котлу, там всё расписано что и где, в том числе и рабочее давление контура отопления. 29-Анархист > Если не вру, то в инструкции моего котла рекомендуемое рабочее давление для контура охлаждения 1-2. 0,7, думаю, маловато, вот и гасит у автора автоматика котел. |
у меня в инструкции рабочее давление на холодную 1-1,5 на проблемной батарее у меня всего 1 кран |
32-Анархист >некоторые хорошие словацкие котлы при 0,7 ещё работают, а включацца перестают при 0,6 :)) |
32-Анархист > У автора глушит, когда он 5 литров воды сливает. [quote=jadson;27262028]когда контур включет и я пытаюсь воздух стравить - котел выключается и на дисплее мигает типа ошибка [/quote] [quote=jadson;27263783]сразу вода идет, давление с 1,5 падает до 0,7 при спуске 5 литров воды... [/quote] |
33-jadson > По идее, на батарею ставят два крана, чтобы можно было демонтировать не сливая всю воду из системы. У меня была такая же ситуация - батарея не грела, сливал ведро воды через маевского - теплела и потом опять остывала. Оказалось - то ли я сам, то ли он сам (я так и не понял) - но был закручен вентиль с другой стороны батареи - он визуально как уголок, без крутилки. Но внутри шестигранником крутится, под белым колпачком. Как вариант он мог засориться. А узнал об этом, когда уже вызвали сервисников - в котле накрылся трехходовой клапан - и как оказалось из-за камушков каких-то. Они же и "кран" этот злополучный открыли. |
ох уж эти закрытые системы )) афтар, стравливай маевских при ВЫКЛЮЧЕННОМ КОТЛЕ! Шоб насос не гонял постоянно воздух по системе. Воздуху нужно дать собраться в каком то одном месте. |
Всё зло в воде. Надо теплоноситель правильный заливать! |
В замкнутом контуре в самой верхней точке должен быть поплавковый воздушный клапан. Если его по какой-то причине не поставили, а обошлись обычным краном, надо искать этот кран. Воздух может собираться не только в батарее, но и в трубах под потолком. Автор, систему отопления делали с нуля или переделали старую систему под современный котёл ? |
42-AleM >а ты сабж ваще читал?) |
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3. |