sale100 24.04.2013 18:47

проблема с гидроаккумулятором,помогите решить ребус
 
ситуация следующая-имеем реле давления,которое необходимо регулировать.В ГА поменяли мембрану и началось...воздух в ГА закачивать с водой или без?если без,то мембрану придавливает это давление ко входу,выровнять давление никак не получается,нужно как то давление поднять в мембране,т.е.с насоса нужно давление 3 атм,умом понимаю как...
знающие,опишите алгоритм пооожалуйста,как сделать правильно?и вода чтобы была и напор норм

rodstvennik 24.04.2013 18:50

тама сверху должна быть крышечка , её свинчиваешь , берёшь афтомобильный насос и накачиваешь 1,5 атмосфэры .

sale100 24.04.2013 18:56

уже накачали,НО,при включении воды мембрану прижимает ко входу-воды нет и она больше не набирается

svetaletka01 24.04.2013 19:00

В гидроаккумуляторе давление должно быть меньше давления в системе на 0,3-0,5 того,в какой системе давление меряется...Он должен быть без воды и вообще от всего отключен.
Он настраивается отдельно.Давление 3 кг-значит накачиваем 2,7.Автомобильным насосом,если литров двести,качать можно сутки.

v4143678 24.04.2013 19:01

Бак накачивай без воды, и "на атмасферу" , т.е. открученую от трубопроводов или открытый кран. Мембрану должно прижать воздухом. Давление 0,9 от давления ВКЛЮЧЕНИЯ насоса в точке подключения Г.А. (существуют и другие методики).

rodstvennik 24.04.2013 19:02

2-sale100 >эт с чего это ты взял шо её прижимает ко входу ? насос до скольки давит? если до 3х то её ни куда не будит при жимать .
и 2е .
нижний порог срабатывания насоса какой ? если меньше 1,5 то сдувай с га до ентого порога .

svetaletka01 24.04.2013 19:03

Реально в двухсотлитровом аккумуляторе воды ведра два находится,если все нормально.В десятилитровом-с литр.

v4143678 24.04.2013 19:05

Да бак просто наверно перекачал.

rodstvennik 24.04.2013 19:07

6-svetaletka01 >да пофигу скольколько там воды . главное со скольки и до скольки насос тянет . а там уже либо в баке давление меняешь либо на насосе порог срабатывания .

sale100 24.04.2013 19:09

ГА на 10л,давление в нем 1.5атм,насос на отключение стоит на 2,6,включение на 1,кран открыт-вода идет,давление падает,НО не поднимается.вот что тут не так

v4143678 24.04.2013 19:12

Что значит "не поднимается"? Уменьши расход.

sale100 24.04.2013 19:12

а может ли сигнальное реле как то влиять на основное?уже на него грешу

sale100 24.04.2013 19:14

ну вот так вода ушла,а давление не поднимается,т.е насос не включается

svetaletka01 24.04.2013 19:15

Непонятно.До два и шесть не доходит,так насос виноват.И с таким перепадом давлений баллон точно надо литров на двести.На сто.В десятилитровом мембрана не выдержит,сколько не накачай.Или насос сгорит.Вот так...

rodstvennik 24.04.2013 19:20

на 10л 1,5 эт нормально - можешь уменьшить до 1,3 .
но в общем , так на вскидку , походу сам насос амно - не тянет он .

v4143678 24.04.2013 19:20

Это реле давления глячит, попробуй по черной коробочке отвертной звездануть (нежно). Защита от сухого хода установленна?

sale100 24.04.2013 19:20

не,ну 5 лет эта система как то работала,именно после смены мембраны не могу попасть в давление, насос до 6 может нагнать
может с реле проблемы?большой болт крутим на выключение насоса,маленький на включение-правильно?

v4143678 24.04.2013 19:22

Нет, не правильно.

v4143678 24.04.2013 19:23

Большой пружинка - это давление ВКЛЮЧЕНИЯ

rodstvennik 24.04.2013 19:23

13-svetaletka01 >у него же виш один кран всего . шож там за насос шо не тянет ?

sale100 24.04.2013 19:23

так вот этот сухой ход и выделывается,давление не поднимается-вода в ГА не идет
насос новый водолей 32

v4143678 24.04.2013 19:24

Маленький пружинка - дельта, разница, вилка..... между ВКЛЮЧЕНИЕМ и ВЫКЛЮЧЕНИЕМ.

v4143678 24.04.2013 19:26

Крутя большую пружинку смещается как вкл, так и откл.

rodstvennik 24.04.2013 19:26

16-sale100 >лучше меняй всё реле и не мучай голову .

v4143678 24.04.2013 19:27

Изврат на погружник реле ставить, надо датчик протока, и все ваши проблемы канут в Лету.

sale100 24.04.2013 19:28

да и реле новое...значит если крутить большую пружину,скажем на 5 оборотов,то и нижнюю на такое же количество надо?
насос пашет,давление не поднимается

sale100 24.04.2013 19:30

24-еще раз,что надо поставить?как оно называется

v4143678 24.04.2013 19:31

Нееееее, если насос работает, реле не
причем. 25 ненадо нижнюю крутить.

sale100 24.04.2013 19:34

а тогда какие показания на манометре должны быть по нижней пружине?разница должна быть в 1-1,5атм?

sale100 24.04.2013 19:34

если насос не причем,то тогда что дальше делать?

v4143678 24.04.2013 19:36

как то так хотя бы.
[url]http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm[/url]

v4143678 24.04.2013 19:37

Дальше смотреть надо.

rodstvennik 24.04.2013 19:37

29-sale100 >на прямую в розетку его воткни - вода идёт ? если нет то вынай и в ремонт .

rodstvennik 24.04.2013 19:39

sale100 >а вобще сатехниГа лучше найми .

v4143678 24.04.2013 19:41

Ага..

sale100 24.04.2013 19:45

сантехник чем поможет..вода нужна сегодня
напрямую в розетку-вода идет
насос нагнал до 2,6атм,воду включили-давление падает,на 0,9-включился насос,а давление не растет...кран закрыли-давление начало расти,но оч медленно

v4143678 24.04.2013 19:49

Делай так:
Большую пружину не трогай!
Маленькую открути так что бы она еле касалась, и даже можно что бы и болталась.

v4143678 24.04.2013 19:50

А из крана вода нормально бежит?

rodstvennik 24.04.2013 19:52

целостность труб проверял ?

sale100 24.04.2013 19:53

вода бежит нормально пока не закончится,щас сделаю