v4143678 24.04.2013 19:53

В динамике 0,9 может для автора и нормально......

sale100 24.04.2013 19:56

еще раз спрошу-сигнальный датчик-реле с кнопкой может как то влиять на работу реле?
давление поднимается оч медленно,почему?

rodstvennik 24.04.2013 19:56

[quote=sale100;30172539]вода бежит нормально пока не закончится[/quote]
мож зеркало воды упало ?

v4143678 24.04.2013 20:00

может
Смотреть надо.
Реле с кнопкой влиять может, но не похоже. Выкинь, анулируй его.

sale100 24.04.2013 20:00

давление на улице отличное,посему зеркало воды нормальное,в дом приходит отличное давление-открыли кран фильтра для песка,но на узле реле -Га что то происходит что воды нет

sale100 24.04.2013 20:05

как выкинуть?а если свет отключат и воду сольем,как я потом насос включу?

sale100 24.04.2013 20:09

а куда этот джилекс можно установить?после скважины сразу?и сам Га тогда вообще выкинуть?

rodstvennik 24.04.2013 20:16

можно электронное реле купить а весь ентот хлам с Га ф топку .
а вобще не пойму . в доме вода есть , на улице есть - в ГА (или чё там за узел такой) - нет . нипанятно .

rodstvennik 24.04.2013 20:17

фоту ф студию !

sale100 24.04.2013 20:18

вода в дом приходит,на улице тоже есть..электронное это джилекс?и тогда не надо ни Га ни реле?

rodstvennik 24.04.2013 20:22

если вот это то да - ни надо
[img]http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=138209665-35-72[/img]

v4143678 24.04.2013 20:22

Да...

sale100 24.04.2013 20:25

спасибо,и ставить его надо прям после скважины?
уже думаю что его надо поставить,то воздух подкачивать приходится,теперь вот насос получается пашет вхолостую,так ка давление растет оч медленно
фото чего?реле?оно обыкновенное,проблемы начались после замены мембраны,а до этого 5 лет всё в порядке было

rodstvennik 24.04.2013 20:26

раз уж насос до 6и атмосфер гонит то перед ним желательно клапан давления паставить . примерно вот такой
[img]http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=181122080-20-72&n=21[/img]

rodstvennik 24.04.2013 20:27

53-sale100 >фото уже ни надо .

sale100 24.04.2013 20:29

да не,это у него ресурс до 6ти атм,он столько не гонит-на датчике выставлено 2,6
а как перед насосом поставить такое?

rodstvennik 24.04.2013 20:34

56-sale100 >это на датчике выставлено . ставить его надо не перед насосом а перед реле - то бишь перед ентим джилексом .

sale100 24.04.2013 20:37

в общем ничего не решилось,давление так и поднимается оч медленно,воды нет,будем завтра думу думать
зы-спасибо что выслушали девушку и помогли чем смогли

svetaletka01 24.04.2013 20:42

Давление не поднимается.оч медленно.И причем там реле датчики и аккумулятор?Медленно поднимается вход забит или насос не тянет.

rodstvennik 24.04.2013 20:45

так ты исчо и девушка - я в шоке .
на ночь глядя кивиряешся с насосом ? или эт ты за компутером а муж по пояс в скважине воду пытается добыть ? бгг - ну и дела :))))))

sale100 24.04.2013 21:06

да,муж пытается добыть воду,а я тут на подхвате по интернету

rodstvennik 24.04.2013 21:15

63-sale100 > эт нормально .)
я всё ж подозреваю что зеркало воды упало , раз уж вода то идёт то не идёт . насос ентот не слабый - может всю воду выкачать из скважины .
пробуйте подождать мин 10-15 и включайте . если вода пойдёт нормально то завтра замеряйте уровень зеркала и ставте насос поглубже .
и кстате - скважину давно чистили ? 5 лет насос стоял и наверно не чистилось - могло там всё обсыпатсо .

rodstvennik 24.04.2013 21:19

зы . эт если бы вода савсем не шла то как вариант крыльчатка слитела , а так хз что ещё посоветовать .

кальдера 24.04.2013 23:51

если насос давит везде нормально, а в ГА плохо, то
1 бак перекачен
2 вход забит
3 кран на вход открыт не полностью
4 не верно установлена мембрана
проверьте все что делали и крутили ) удачи

sale100 25.04.2013 09:58

решили проверить сгоны перед реле,может там фильтр какой-нибудь забился,сегодня с напором уже лучше,но все равно медленно поднимается давление

кальдера 25.04.2013 22:44

и ? )

sale100 26.04.2013 17:55

ох и тяжелая это работа,вчера было некогда мужу,а сегодня я должна купить фум ленту и тогда будет наверно покой в доме
пока польз так-намылился-вода закончилась-подождал-искупался=полная экономия)))

rodstvennik 26.04.2013 20:55

70-sale100 >[quote=sale100;30207717]купить фум ленту и тогда будет наверно покой в доме[/quote]
эт врядли . вт эта мне экономия .... на тангит шо ни хватило ?
и кстате : какая ж это экономия ? скважина то ваша :)
зеркало воды проверяли ?

sale100 27.04.2013 09:54

ну я же пошутила про экономию)))
сгоны так и не разобрали,муж на работе...так вот какой то полтергейст,включ на 1,6 ,отключ на 3,0,всё вроде классно,работает как надо,НО через раз,т.е сейчас хорошо,а вечером-опять нет воды
зеркало проверили-всё норм,тем более что на улице керхер отлично работает
грешили на перепады электроэнергии,но 218в не может же так понижать работоспособность насоса,стабилизатор стоит
принято решение все сгоны разобрать и проверить на засор

kakaka 27.04.2013 10:06

[quote=rodstvennik;30173093]ставить его надо не перед насосом а перед реле - то бишь перед ентим джилексом . [/quote]с дуба рухнул?

sale100 29.04.2013 21:19

ну что,почистили типа реле,а там и трогать не надо было,всё норм,какая то тонкая материя эта система,ничего у нас не получается,давление растет медленно,следовательно насос пашет вхолостую...связались со спецом,который в свое время монтировал систему,он тоже разводит руками,работает эта зараза через раз...принято решение ставить джилекс,и матьь его так...

козленыш 30.04.2013 20:00

Чего-то я не понимаю,раз медленно растет давление,вход забит быстрей всего.Всего не читал.То,что насос навернулся-крайне маловероятно.

кальдера 30.04.2013 23:05

77-sale100 > джилекс успеете поставить, вы разберитесь в чем проблема, реле не особо мешает в такой теме

sale100 01.05.2013 09:31

спс,но проблема вся в том что надо крутить два реле,у нас их два-сигнальное и то, которое давит на мембрану,вот потратив уже неделю времени, мы не можем выставить норм давление,проблема именно в этом ,так как напор на улице отличный,в доме через раз,то отлично,то воды нет,Я так понимаю что если забился вход,то постоянно было бы плохо,вот как то так.И проблемы начались после замены мембраны,она порвалась,но с ней ,порваной, всё работало прекрасно,парадокс.

кальдера 01.05.2013 10:06

[quote=sale100;30263550]проблемы начались после замены мембраны[/quote] не трогайте вы реле и так уже накрутили их ) ищите причину

sale100 01.05.2013 11:46

хыхых...пытаемся,но знать бы в каком направлении двигаться...

v4143678 01.05.2013 12:01

"Давление растет медленно", "Поменяли мембрану"....
Дело в том что с порванной мембраной насос моментально набирает давление и так же моментально его сбрасывает при открытии крана, это не нормальный режим (хотя давление быстро набирается).
[url]http://luliteplo.ru/files/uploads/instruction_rele_davleni_pm5.pdf[/url]

v4143678 01.05.2013 12:04

Да, борщ я сварил и заправил.

sale100 09.05.2013 09:31

ума не дали реле,сегодня меняем на джилекс и да будет вода!

кальдера 10.05.2013 09:31

результат есть?