К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

помогите советом - как герметизировать соединения труб ПНД?!

Гость
0 - 28.10.2012 - 18:18
сабж. проложил во дворе вместо ржавых труб новые пнд-трубы. соединил все, включил воду - где-то сухо, где-то капает, а где-то просто фонтаны.
причем затягивание не помогает, фум-лента вообще мешает.
что делать? теплые дни уходят, хочу побыстрее включить.



Гость
1 - 28.10.2012 - 18:20
0-Grigoriy >Может позвать какого нить мастера?
2 - 28.10.2012 - 18:33
может вы резинки в муфтах наоборот воткнули или криво ? вроде там не требуется ни герметиков, ни каких ибо фумок.
3 - 28.10.2012 - 18:37
судя по фоткам муфт и остальных причиндалов, там затягивающаяся прокладка разрезная, такие соединения надо закручивать при ровно поставленной трубе в муфту или иной соединитель.
4 - 28.10.2012 - 18:40
и еще, торец трубы должен быть 90 гр и прижат плотно в упоре муфты, судя по описаниям...
Гость
5 - 28.10.2012 - 18:55
а ведь када говорили мастера цену - неее , та вы шо , дорого , я и сам с усам . СКУПОЙ ПЛАТИТ 2Ы :)
найми сантехника - не жмись !
Гость
6 - 28.10.2012 - 19:00
2-Перпетум Мобиле > резинки там круглые
Гость
7 - 28.10.2012 - 19:43
Кажется нашел причину - В сети пишут, что надо трубку глубже пропихивать, СКВОЗЬ кольцо резиновое. А я до него доводил, думал так надо.
Завтра попробую переделать.
8 - 28.10.2012 - 21:04
6-the_Ugly > видимо разные варианты есть, я другие в сети нашел.

а если там такие резинки, то это банальный сальник и труба сквозь него ессно
Гость
9 - 28.10.2012 - 21:29
спецьяльно для тех хто на бронепоизде ильича возил :)
http://www.youtube.com/watch?v=F5kHO74SMoc
а исчо хады ютуб пытаются закрыть - шо будить - ужос :(
Гость
10 - 28.10.2012 - 22:37
Вещь! Спасибо!
Гость
11 - 28.10.2012 - 23:39
10-Grigoriy > захади если что :)
Гость
12 - 29.10.2012 - 00:45
Вот завтра проверю и сообщу. А то уже собирался в гневе все выкидывать и класть полипропилен.
Гость
13 - 29.10.2012 - 05:38
Цитата:
Сообщение от Grigoriy Посмотреть сообщение
Вот завтра проверю и сообщу. А то уже собирался в гневе все выкидывать и класть полипропилен.
С этого нужно было начинать.
14 - 29.10.2012 - 19:42
Цитата:
Сообщение от Восьмой департамент Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Grigoriy Вот завтра проверю и сообщу. А то уже собирался в гневе все выкидывать и класть полипропилен.С этого нужно было начинать.
так и надо было сделать, спаял и забыл, ниче нигде не течет
Гость
15 - 09.11.2012 - 16:27
ну 40 метров трубы пнд тоже нигде не текут и паять не надо. для дворового водопровода-то зачем пп?
Кстати, а есть соединения для пп-труб с углом 30 и 45 градусов?
Гость
16 - 09.11.2012 - 16:50
15-Grigoriy >45 есть
Гость
17 - 09.11.2012 - 16:51
О, спасибо, учту.
Кстати, а как пп-трубу в люке соединяете? не с паяльным аппаратом же туда лазить.
Гость
18 - 09.11.2012 - 16:55
кроме паяльника, ты ПП ничем не герметизируешь)))
а чем тебе паяльник в люке мешает?)
Гость
19 - 09.11.2012 - 17:12
да в тот люк вообще не вариант залезть. я все делал лежа на фанерке, свесившись вниз голов в люк.


К списку вопросов