0
- 30.04.2015 - 14:53
|
При включении утюга выбивает пробки, при этом в квартире включен только холодильник. Причем это случается периодически: то утюг работает нормально, то выбивает пробки. Подключал утюг в разные розетки - та же фигня. Мощность утюга 2400 Вт. Дом многоквартирный 9 лет. Может новый электрик тсж что-то мутит? | | |
1
- 30.04.2015 - 14:56
| Напряжение в сети ниже нормируемых 220В. Соответственно ток через утюг и автоматы выше. | | |
2
- 30.04.2015 - 15:02
| и что делать?! 5 лет все было нормально. проблема появилась последние пол года. | | |
3
- 30.04.2015 - 15:13
| Да что угодно! Можно стабилизатор поставить, а можно и квартиру поменять | | |
4
- 30.04.2015 - 15:19
| 3-Chip_AC >задумался о переезде :) | | |
5
- 30.04.2015 - 15:31
|
Пробки или автоматы? Может просто поменять на новые | | |
6
- 30.04.2015 - 15:32
| поменяйте пробки на автоматические выключатели - всё же 21 век на дворе | | |
7
- 30.04.2015 - 15:54
|
0-Хорошо жить >на пробках маркировку огласите. там будет буковка С___ - вот после С цифра важна. С25 - это утюг и стиралка, С16 - утюг и микроволновка, С10 - микроволновка и холодильник. | | |
8
- 30.04.2015 - 16:04
| Вызвать электрика надобно . | | |
9
- 30.04.2015 - 16:14
| а не может быть, что просто утюг коротит? )) | | |
10
- 30.04.2015 - 16:56
|
6-Bushroot >чет я сомневаюсь что там пробки стоят, просто скорей всего автор так автоматы называет 0-Хорошо жить > на самом деле много чего может быть. Для начала надо утюг проверить, потом автоматы менять, при чем не обязательно на более мощные просто на другие по качественнее, ну это если у вас там не 16 стоят на все квартиру | | |
11
- 30.04.2015 - 16:58
|
5-oleg21 >все-таки автомат.. (не эксперт я) 7-markonx > посмотрю через 1 час. 9-Sergey42534 > как проверить утюг на "коротит"? | | |
12
- 30.04.2015 - 17:02
| 11-Хорошо жить >Простой способ это если есть дома удлинитель с красной кнопкой и через него подключить утюг, и кстати автоматы сразу выбивает как только утюг в сеть включаете ? | | |
13
- 30.04.2015 - 17:19
|
11-Хорошо жить >если утюг будет коротить, Вы это услышите, увидите или как минимум унюхаете. Маркировку на автомате посмотрите. Еще автомат может вырубать по температуре, если ослабился винт и провод искрит. Потыкайте в них пальцем. Сухим. Осторожно. За изоляцию. Бывает еще подгоревшие или перегретые автоматы работают, но выбивают на небольшой нагрузке. 1-Chip_AC > I какбе было, есть и будет равно U/R. Сопротивление утюга постоянно. | | |
14
- 30.04.2015 - 17:53
|
13-Dimking > дарю новую формулу для понимания процессов! P=I*U Польз уетесь на здоровье! :) | | |
15
- 30.04.2015 - 17:54
| Найдите в квартире все распределительные коробки, вызовите электрика и пусть он переберет провода в этих коробках и в щитке. Замените пробки на УЗО. | | |
16
- 30.04.2015 - 17:56
| 15-Gorky > ну вот нафига давать такие глупые советы? | | |
17
- 30.04.2015 - 17:58
| Для начала-можно к соседям напроситься на тест утюга-если у них не выбивает,то искать в хате неисправность,а если выбьет и у них-то утюг в мусоропровод. | | |
18
- 30.04.2015 - 17:59
| 16-Chip_AC > а что тебе конкретно не нравится? | | |
19
- 30.04.2015 - 18:10
| 7-markonx > на автомате маркировка: 2С16 | | |
20
- 30.04.2015 - 18:14
|
12-Aleks_N > да, автоматы сразу выбивает, как только вставляю вилку в розетку. удлинитель с красной кнопкой есть. но сейчас не получится проверить, т.к. утюг работает нормально (а вчера выбивало автоматы). как начнет глючить, проверю. | | |
21
- 30.04.2015 - 18:43
| может коротить непосредственно в розетке, особенно, если установочная коробка металлическая (проверить на другой розетке). Если автомат выключается через минуту или хотя бы через несколько секунд - то в утюге замыкания нет, более вероятно, что в автомате после нескольких срабатываний подгорели контакты - менять. 16А*250В=4кВт | | |
22
- 30.04.2015 - 18:50
| Цитата:
Но она не обязывает утюг развивать номинальную мощность при пониженном сетевом напряжении. Как написал вам Димкинг, сопротивление утюга фиксированное (ну, практически). Значит, по закону Ома при снижении напряжения будет уменьшаться и ток. Т.е., согласно приведенной вами формуле, будет уменьшаться и мощность утюга, причем зависимость мощности от напряжения будет даже не линейной, а квадратичной (относительное уменьшение мощности будет больше относительного уменьшения напряжения в сети). Предвижу возражение: а как же та мощность утюга, которая указана в его паспорте? Раз указана 2,4 кВт - значит, такая и должна выдерживаться! Ответ: она и выдерживается. При номинальном напряжении в сети, при 220 В. | | |
23
- 30.04.2015 - 20:26
| Цитата:
| | |
24
- 30.04.2015 - 22:31
|
Ёлы-палы, как люди живут с такой логикой ? А наезд на стороннего электрика - вообще... ( родственники Казуса) Неужели не ясно, что проблема в утюге ? (Скорее всего в шнуре). Если утюгу больше 5 лет - сразу выбросить, меньше - отдать починить нормальному спецу. | | |
25
- 30.04.2015 - 22:38
| Цитата:
Я в шоке, думал всегда что ЧИП соображает в электричестве... | | |
26
- 30.04.2015 - 23:34
| у меня такое было, автомат перегретый вроде работал, но начал выбивать от чайника. Меняйте сразу на 25-амперные. | | |
27
- 30.04.2015 - 23:39
| У меня через раз выбивало автоматы при включении утюга. самый неприятный момент- в мастерскую нет смысла нести, у них покажет что греется,и все. А оказалось,что крышечка,которая закрывает отверстие подачи воды, забилась накипью. Почистили её иглой,и теперь пробки не выбивает.(лишнему давлению некуда было выходить,срабатывала защита) Утюг фирмы филлипс, очень распространенная модель.Утюг не выкидываю, пусть еще работает | | |
28
- 01.05.2015 - 06:45
| эта пять! автоматы срабатывают от накипи ))))) | | |
29
- 01.05.2015 - 11:22
| 27, Вот разводят в ремонтной мастерской!!!! СПС смеялся до слез! | | |
30
- 01.05.2015 - 11:48
| 26-Dimking > отличный совет, особенно если проводка в квартире 1,5мм2(а так скорее всего и есть). | | |
31
- 01.05.2015 - 12:27
|
30-all may be >обоснуйте. во-вторых, 1,5 квадрата 25 ампер выдержит играючи | | |
32
- 01.05.2015 - 15:09
|
22-йцукeн >25-VueScan > гыыыы:) признаю, я кретин, каюсь, жру землю! Вот что значит не применять полученные знания 15 лет:) Утюг в эту формулу приплел зря. Но справедливости ради нужно учитывать, что в домах нагрузка состоит не из одних утюгов. И все холодильники, зомбоящики, компы, сплиты и прочие стиралки, при низком напряжении сети, будут высасывать из неё необходимую им для работы мощность посредством увеличения входного тока. Вполне вероятно, что вводной автомат у ТС уже нагружен по максимуму по вышеизложенной причине, а тут еще на него сверху накидывают утюг. И конечно начинать решать проблему нужно не с установки стабилизатора. Может быть даже поможет банальная замена некачественного китайского автомата на что-нить нормальное. ИЕКовские автоматы после 3 срабатываний уже не могут работать нормально и часто подлежат замене. 18-Gorky > автоматические выключатели (в простонародье "пробки") защищают от перегрузок и коротких замыканий. УЗО защищает только от утечек. Поменять автоматы на УЗО это приблизительно как выдать матросам тонущего судна вместо надувных спасательных жилетов бронежилеты. А фигли и то и другое отлично защищают жизнь своего носителя :) Зарекался участвовать в форумных беседах на электрические темы, и опять влез :))) | | |
33
- 01.05.2015 - 15:10
|
31-Dimking > ![]() Если у автора автомат уже выбивало, то его всяко менять. Еще такое бывает при плохом контакте провода в автомате. Искрит, автомат рубит, после остывания работает, но подгоревший автомат с каждым разом держит всё меньшую нагрузку. | | |
34
- 01.05.2015 - 15:57
|
33-matros >я хотел бы видеть, с чего это у автора в розетке стало полтора квадрата, и металл провода вы на расстоянии определяете, или там, на нюх? У меня на удлинителе 0,75 мм висят чайник и стиралка, ничего ему не сделалось, и не сделается. | | |
35
- 01.05.2015 - 16:29
|
34-Dimking > хотите - смотрите. Я запостил таблицу в ответ на вашу глупость "во-вторых, 1,5 квадрата 25 ампер выдержит играючи". И не важно что у вас и на чем висит. Есть ПУЭ, не вижу смысла спорить на тему что на чем висит и что что выдержит. | | |
36
- 01.05.2015 - 16:45
| 35-matros >ну так что, пари? | | |
37
- 01.05.2015 - 18:40
| Конечно выдержит, но при этом нагреется. Нафиг только оно нужно? | | |
38
- 01.05.2015 - 21:11
|
25 Афтору - 25 ампер "пробки" ставьте и все дела. У меня по дому полтора квадрата сечение кабеля, автоматы на 16 тоже выбивает от утюга (от стиралки при этом не выбивает - видимо из за того что там емкость стоит или не знаю точно, а от утюга сразу). Поставил на 25, уже лет 10 всё пучком. | | |
39
- 01.05.2015 - 21:32
|
31-Dimking > 1,5 квадрата 25 ампер выдержит кратковременно. ваш чайник работает 2 минуты, за это время провод нагревается и потом остывает, и все норм. дайте ПОСТОЯННУЮ нагрузку на 1,5квадрата в 25 ампер. как минимум изоляция придет в негодность(станет хрупкой) и провод рано или поздно коротнет. пари мне не интересно, ибо проводка делается в квартире не на час работы и не на неделю, а лет на 50 минимум...уверен более чем, что за лет 5 проводка 1,5мм2 закоротит\выгорит при ПОСТОЯННОЙ нагрузке в 25 ампер. но скорее всего это произойдет гораздо раньше, в течении недели, скажем. | |