0
- 30.04.2015 - 14:53
|
При включении утюга выбивает пробки, при этом в квартире включен только холодильник. Причем это случается периодически: то утюг работает нормально, то выбивает пробки. Подключал утюг в разные розетки - та же фигня. Мощность утюга 2400 Вт. Дом многоквартирный 9 лет. Может новый электрик тсж что-то мутит? | |
41
- 01.05.2015 - 21:43
|
+39-all may be > и если уж и пробовать менять автомат, то на 20 амперный МАКСИМУМ, и пользоваться розетками аккуратно, то есть не нагружать до такой степени, чтобы этот автомат выбивало. и то я бы не стал заниматься подобным идиотизмом. проще в квартиру завести еще один провод на 2,5мм2 и повтыкать в него самые мощные потребители, разгрузив тем самым старую слабую проводку. | |
42
- 01.05.2015 - 21:45
|
39 А почему у меня не выгорает? Да не, вру - скорей всего основная разводка у меня 2,5 мм2. Но на все розетки спуск - 1,5. Впрочем в старой половине дома ещё алюминиевые провода (под советские 6.3 ампер) - и они тоже не горят. От утюга. | |
43
- 01.05.2015 - 21:51
| 39-all may be >у автора там утюг работает, а не 50 лет. | |
44
- 01.05.2015 - 22:16
|
42-Фримен > проводка в 1,5мм2 может 100лет не выгорать при автомате 40ампер, если нагрузка не будет превышать 15 апмер. 43-Dimking >человек так устроен, что через 2 года он забудет про более мощный автомат и воткнет в ту розетку сплит еще, а еще через 5 лет засадит туда в плюс к сплиту комп, телевизор и холодильник, стиралку и микроволновку....и еще через год-два будет пожар, ну или просто проводка отгорит в стене. | |
45
- 01.05.2015 - 22:35
|
44 Ну дык я туда больше 10 ампер ничё не втыкаю (в одну розетку). Но если одновременно работают утюг, стиралка, бойлер и утюг - тоже держиться. Правда это нечасто бывает. Я ж понимаю в U=RI | |
46
- 02.05.2015 - 15:06
|
36-Dimking > какое пари? Есть нормы, в них прописано использование проводников определенного сечения под определенные нагрузки. Я надеюсь, вы не в строительстве работаете? ![]() | |
47
- 02.05.2015 - 16:13
|
46-matros >ну да, по этим же нормам, наверное, и строили дом автору. Я надеюсь, Вы тоже? :) | |
48
- 02.05.2015 - 17:51
|
47-Dimking > то есть, вы продолжаете утверждать что ПУЭ для дураков? СНиПы, ГОСТы и подобные регламентирующие сборники - тоже фигня? Нет, ну почему бы не сэкономить и на арматуре в фундаменте, да в кладочный раствор цемента поменьше насыпать да песок с реки взять? Ведь простоит же такое "строение", не так ли? | |
49
- 02.05.2015 - 20:22
|
48-matros >тут такое дело-нормы...это же достаточно усредненные цифры, и не то что бы они с потолка взяты, но зачастую довольно с большим запасом взяты. ну положишь ты провод в мизинец толщиной, кому лучше станет то? | |
50
- 02.05.2015 - 20:56
| Розетки кстати сейчас все на 16А идут, не больше, так что еще один довод к тому что на 2.5мм ставить 16А автоматы | |
51
- 02.05.2015 - 21:04
|
48-matros >да вообще некоторые из соломы строят. Вы мне покажете утверждение, что ПУЭ для дураков, или так, в порядке привычного 3,14з*абольства? | |
52
- 02.05.2015 - 21:08
| Чем больше читаю, тем более понимаю, ИГЭ пора отменить. И по зомбоящику каждый день показывать статистику пожаров от таких "чудо" решений типа вырубает влепи автомат помощнее. У меня нет слов, купите огнетушитель сразу. Может успеете. Хотя проводка начинает гореть сразу везде) | |
53
- 02.05.2015 - 21:39
|
52-Kuban_ru >ИГЭ? Идиный? ну ну. | |
54
- 02.05.2015 - 22:00
|
49-Хороший ЙА > запас - это да. но не стоит забывать, что 1 автомат на одну розетку не ставят никогда, а значит присутствуют скрутки, которые этот большой запас практически нивелируют. в общем, если голова работает исправно, то на 1,5мм2 автомат 16 ампер, на 2,5мм2 - 25 ампер. если с головой проблемы присутствуют, то автомат зависит от размера раны в голове....если ранка маленькая, то на 1,5мм2 автомат 20 ампер, если вава размеров необъятных, то можно и 32 ампера поставить, и даже 40. но я все же надеюсь, что в моем доме таких больных людей нет, а если и есть, то живут через подъезд от меня. | |
55
- 03.05.2015 - 21:34
| 54-all may be >1,5 мм2 автомат 16А отключающей характеристикой В, 2,5мм2 - 16А автомат. И даже не спорьте. | |
56
- 03.05.2015 - 22:33
|
19-Хорошо жить >если С16 то все нормально. так и должно быть. утюг 2400/220 = 11 А в постоянном режиме. плюс на автомате еще пяток-десяток розеток, импульсные зарядки и БП, холодильник, техника в дежурном режиме, а то может и бойлер, плюс неравномерность характеристик автомата и утюга. импульсные БП теликов и буков выбирают свои доли ватта редкими мощными бросками, что отчетливо видно при включении их в розетку - искра. вот и суммой набирают. выход - или менее мощный утюг, или более мощные автоматы (тогда может выбивать подъездный или общедомовой). | |
57
- 03.05.2015 - 22:55
|
за "провода 1,5 квадратов хватит на стиралку": хватит. ГОСТовского, с опять же ГОСТовским сопротивлением. а как сейчас идет провод вместо 1,5 - еле-еле 1,2 кв.мм да еще "медь" на изломе белая и сама жилка ломается от перегибов - то не факт что хватит. то есть самому проводу ничего не будет - я проверял, брал автомобильную зарядку (у меня простая. на 40А) и загружал купленный провод на нихромовую спираль под амперметром. 16 А мой конкретный провод выдерживал влет. чутка грелся. 20 А - реально был горячий. 25 А - начинала стекать изоляция. но у меня провод военный, красной меди, честного сечения (проверено микрометром с полукруглыми губками и калькулятором) и ПДП изоляции. а вот брал в Леруа NUM - ... медь не тянется за кусачками - отламывается, сечение меньше намного. такой на сгибах малого радиуса (в коробках, в розетках) начнет вылазить из изоляции и касаться друг друга или стен. если стен - это ничего, люди десятилетиями живут с утечками в землю. если фаза-фаза или ноль-ноль - тоже нормально, розетками перестают пользоваться и все. ну а фаза-ноль - вся надежда на правильные автоматы и короткие лучи. при КЗ на 20 метрах 1,5 кв.мм провода С16 срабатывает через 30 сек, как и положено при характеристике "С" - перегрузочная способность 5-7 или 16 * 5 = 80А, которые автомат пропускает, не срабатывая. был бы провод потолще - ток КЗ был бы больше, автомат бы сработал как и положено за 0,4 сек. а провод тонкий - выполняет роль равномерно-распределенной нагрузки и просто горит. никто ведь не станет спорит, что 1,5 кв.мм выдержат 80А? а ведь жилка-то выдержит. нагреется градусов до 300, скрутки начнут безбожно искрить, расплавляя изоленту, которая через пяток секунд вспыхнет. ну и всё. а ведь есть еще контакты, те же скрутки, есть в самом проводе дефекты жилки - все это добавляет работы пожарным и забот пожарникам. | |
58
- 04.05.2015 - 10:36
| 57-markonx >+100, поддерживаю. | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |