Почему пробки выбивает в квартире?

Гость
0 - 30.04.2015 - 14:53
При включении утюга выбивает пробки, при этом в квартире включен только холодильник. Причем это случается периодически: то утюг работает нормально, то выбивает пробки. Подключал утюг в разные розетки - та же фигня. Мощность утюга 2400 Вт. Дом многоквартирный 9 лет.
Может новый электрик тсж что-то мутит?



Гость
41 - 01.05.2015 - 21:43
+39-all may be > и если уж и пробовать менять автомат, то на 20 амперный МАКСИМУМ, и пользоваться розетками аккуратно, то есть не нагружать до такой степени, чтобы этот автомат выбивало.
и то я бы не стал заниматься подобным идиотизмом.
проще в квартиру завести еще один провод на 2,5мм2 и повтыкать в него самые мощные потребители, разгрузив тем самым старую слабую проводку.
Гость
42 - 01.05.2015 - 21:45
39 А почему у меня не выгорает?
Да не, вру - скорей всего основная разводка у меня 2,5 мм2.
Но на все розетки спуск - 1,5.
Впрочем в старой половине дома ещё алюминиевые провода (под советские 6.3 ампер) - и они тоже не горят. От утюга.
43 - 01.05.2015 - 21:51
39-all may be >у автора там утюг работает, а не 50 лет.
Гость
44 - 01.05.2015 - 22:16
42-Фримен > проводка в 1,5мм2 может 100лет не выгорать при автомате 40ампер, если нагрузка не будет превышать 15 апмер.
43-Dimking >человек так устроен, что через 2 года он забудет про более мощный автомат и воткнет в ту розетку сплит еще, а еще через 5 лет засадит туда в плюс к сплиту комп, телевизор и холодильник, стиралку и микроволновку....и еще через год-два будет пожар, ну или просто проводка отгорит в стене.
Гость
45 - 01.05.2015 - 22:35
44 Ну дык я туда больше 10 ампер ничё не втыкаю (в одну розетку).
Но если одновременно работают утюг, стиралка, бойлер и утюг - тоже держиться.
Правда это нечасто бывает.
Я ж понимаю в U=RI
Гость
46 - 02.05.2015 - 15:06
36-Dimking > какое пари? Есть нормы, в них прописано использование проводников определенного сечения под определенные нагрузки.
Я надеюсь, вы не в строительстве работаете?
47 - 02.05.2015 - 16:13
46-matros >ну да, по этим же нормам, наверное, и строили дом автору.
Я надеюсь, Вы тоже? :)
Гость
48 - 02.05.2015 - 17:51
47-Dimking > то есть, вы продолжаете утверждать что ПУЭ для дураков?
СНиПы, ГОСТы и подобные регламентирующие сборники - тоже фигня? Нет, ну почему бы не сэкономить и на арматуре в фундаменте, да в кладочный раствор цемента поменьше насыпать да песок с реки взять? Ведь простоит же такое "строение", не так ли?
Гость
49 - 02.05.2015 - 20:22
48-matros >тут такое дело-нормы...это же достаточно усредненные цифры, и не то что бы они с потолка взяты, но зачастую довольно с большим запасом взяты.
ну положишь ты провод в мизинец толщиной, кому лучше станет то?
Гость
50 - 02.05.2015 - 20:56
Розетки кстати сейчас все на 16А идут, не больше, так что еще один довод к тому что на 2.5мм ставить 16А автоматы
51 - 02.05.2015 - 21:04
48-matros >да вообще некоторые из соломы строят.
Вы мне покажете утверждение, что ПУЭ для дураков, или так, в порядке привычного 3,14з*абольства?
Гость
52 - 02.05.2015 - 21:08
Чем больше читаю, тем более понимаю, ИГЭ пора отменить. И по зомбоящику каждый день показывать статистику пожаров от таких "чудо" решений типа вырубает влепи автомат помощнее. У меня нет слов, купите огнетушитель сразу. Может успеете. Хотя проводка начинает гореть сразу везде)
Гость
53 - 02.05.2015 - 21:39
52-Kuban_ru >ИГЭ?
Идиный? ну ну.
Гость
54 - 02.05.2015 - 22:00
49-Хороший ЙА > запас - это да. но не стоит забывать, что 1 автомат на одну розетку не ставят никогда, а значит присутствуют скрутки, которые этот большой запас практически нивелируют.
в общем, если голова работает исправно, то на 1,5мм2 автомат 16 ампер, на 2,5мм2 - 25 ампер.
если с головой проблемы присутствуют, то автомат зависит от размера раны в голове....если ранка маленькая, то на 1,5мм2 автомат 20 ампер, если вава размеров необъятных, то можно и 32 ампера поставить, и даже 40.
но я все же надеюсь, что в моем доме таких больных людей нет, а если и есть, то живут через подъезд от меня.
Гость
55 - 03.05.2015 - 21:34
54-all may be >1,5 мм2 автомат 16А отключающей характеристикой В, 2,5мм2 - 16А автомат. И даже не спорьте.
Гость
56 - 03.05.2015 - 22:33
19-Хорошо жить >если С16 то все нормально. так и должно быть. утюг 2400/220 = 11 А в постоянном режиме. плюс на автомате еще пяток-десяток розеток, импульсные зарядки и БП, холодильник, техника в дежурном режиме, а то может и бойлер, плюс неравномерность характеристик автомата и утюга. импульсные БП теликов и буков выбирают свои доли ватта редкими мощными бросками, что отчетливо видно при включении их в розетку - искра. вот и суммой набирают.
выход - или менее мощный утюг, или более мощные автоматы (тогда может выбивать подъездный или общедомовой).
Гость
57 - 03.05.2015 - 22:55
за "провода 1,5 квадратов хватит на стиралку":
хватит. ГОСТовского, с опять же ГОСТовским сопротивлением.
а как сейчас идет провод вместо 1,5 - еле-еле 1,2 кв.мм да еще "медь" на изломе белая и сама жилка ломается от перегибов - то не факт что хватит.
то есть самому проводу ничего не будет - я проверял, брал автомобильную зарядку (у меня простая. на 40А) и загружал купленный провод на нихромовую спираль под амперметром.
16 А мой конкретный провод выдерживал влет. чутка грелся.
20 А - реально был горячий.
25 А - начинала стекать изоляция.
но у меня провод военный, красной меди, честного сечения (проверено микрометром с полукруглыми губками и калькулятором) и ПДП изоляции.
а вот брал в Леруа NUM - ... медь не тянется за кусачками - отламывается, сечение меньше намного.
такой на сгибах малого радиуса (в коробках, в розетках) начнет вылазить из изоляции и касаться друг друга или стен.
если стен - это ничего, люди десятилетиями живут с утечками в землю. если фаза-фаза или ноль-ноль - тоже нормально, розетками перестают пользоваться и все.
ну а фаза-ноль - вся надежда на правильные автоматы и короткие лучи. при КЗ на 20 метрах 1,5 кв.мм провода С16 срабатывает через 30 сек, как и положено при характеристике "С" - перегрузочная способность 5-7 или 16 * 5 = 80А, которые автомат пропускает, не срабатывая.
был бы провод потолще - ток КЗ был бы больше, автомат бы сработал как и положено за 0,4 сек.
а провод тонкий - выполняет роль равномерно-распределенной нагрузки и просто горит. никто ведь не станет спорит, что 1,5 кв.мм выдержат 80А?
а ведь жилка-то выдержит. нагреется градусов до 300, скрутки начнут безбожно искрить, расплавляя изоленту, которая через пяток секунд вспыхнет.
ну и всё.
а ведь есть еще контакты, те же скрутки, есть в самом проводе дефекты жилки - все это добавляет работы пожарным и забот пожарникам.
Гость
58 - 04.05.2015 - 10:36
57-markonx >+100, поддерживаю.