0
- 19.03.2014 - 07:55
|
Планируется замена электропроводки с переносом розетки электроплиты на другую стену. Понятно, что это относится к переоборудованию. Есть ли какие технические моменты, из за которых нельзя осуществить перенос?
| |
1
- 19.03.2014 - 08:02
|
ПУЭ подскажет. http://tehpoisk.ru/articles/podklplita | |
2
- 19.03.2014 - 08:08
| 1-Blasterkorps > прочла. при замене проводки я учитываю, что на все серьезные электротехнические приборы будут стоять отдельные автоматы, как вариант будет проведен усиленный кабель... (это будет обговорено с электриками). я имела ввиду, что при соблюдении всех этих норм и правил электромонтажных работ, больше никаких требований на выбор места расположения плиты нет? | |
3
- 19.03.2014 - 08:12
| Ну как с такими людьми быть? | |
4
- 19.03.2014 - 08:16
| 3-Blasterkorps > ну хочется быть уверенной на все 100, а то и 110%, чтобы потом не возникли случайно какие либо "сюрпризы" | |
5
- 19.03.2014 - 08:27
| от водопровода отступить надо не помню сколько. 1,5м? 2,5м? Не помню. | |
6
- 19.03.2014 - 08:34
| 4-easyrider > для вас лично специальные правила должны быть написаны? | |
7
- 19.03.2014 - 08:34
| 5-Анчоус >в моем случае водопровод и плита на разных стенах будут и расстояние между мойкой и плитой около 3 м | |
8
- 19.03.2014 - 08:37
| 6-Blasterkorps >можно без утрирования? все прекрасно понимаем, что статьи в интернете одно, да и порой бывает что не все случаи они охватывают. а другое дело практика, которая в жизни расходится с интернетными статьями. поэтому и хочу узнать все частные случаи, чтобы самой не вляпаться в какое нить маловероятное но существенное "нельзя" | |
9
- 19.03.2014 - 08:42
| "Ну как с такими людьми быть?" | |
10
- 19.03.2014 - 08:56
| 9-Blasterkorps >возлюбить, как ближнего своего...ну, как вариант | |
11
- 19.03.2014 - 09:02
|
10-Oksi > "возлюбить" Кто про что, а вшивый про баню. | |
12
- 19.03.2014 - 09:07
| 4-easyrider >После монтажа воспользуйтесь услугами электротехнической лаборатории... | |
13
- 26.03.2014 - 01:35
| 8-easyrider > Главное выдержать сечение кабеля, при 1 фазном вводе 3*4 мм2 либо при 3-х фазном вводе 5*2.5 мм2. Защитить проводку автоматом max 25А и себя УЗО на 40А 30mA. Если это единая плита, а не варочная + духовой шкаф. | |
14
- 26.03.2014 - 08:20
| Пипец,скоро унитаз переставить нужно будет башлять аккредитованой конторе-иначе расстрел. Все к этому идет. | |
15
- 26.03.2014 - 11:14
|
13-Kuban_ru > если кабель 3*4 мм2, то почему автомат max 25А? И наоборот, если автомат max 25А, то почему кабель 3*4 мм2. Если автомат max 25А, то почему УЗО на 40А? | |
16
- 26.03.2014 - 13:47
|
15-Chip_AC > цитатка: Номинальный ток УЗО должен быть выше или равен току устройства автоматического выключателя. Например, если сеть защищена автоматическим выключателем с номинальным током 16 А, то необходимо выбрать УЗО с номинальным током 16 или 25 А. | |
17
- 26.03.2014 - 13:54
| 16-Лешкин > я это знаю. Не понятно только если автомат max 25А, то почему УЗО на 40А? | |
18
- 26.03.2014 - 14:01
| 17-Chip_AC > ну да, логичнее 32 | |
19
- 26.03.2014 - 14:05
| 15-Chip_AC > почитал табличку, получается что для 4мм получается ток 38А, и нужно 32 автомат, 40 узо | |
20
- 26.03.2014 - 14:14
|
18-Лешкин > на 32А УЗО нет (ну во всяком случае у нормальных производителей). Логичнее к 25А автомату поставить 25А УЗО. 19-Лешкин > я бы отталкивался все-таки от мощности эл.плиты. А потом уже подбирал кабель и защиту :) | |
21
- 26.03.2014 - 14:14
| А что на другой стене с возможностью монтажа вытяжки( | |