Перенос розетки электроплиты Планируется замена электропроводки с переносом розетки электроплиты на другую стену. Понятно, что это относится к переоборудованию. Есть ли какие технические моменты, из за которых нельзя осуществить перенос? |
ПУЭ подскажет. [url]http://tehpoisk.ru/articles/podklplita[/url] |
1-Blasterkorps > прочла. при замене проводки я учитываю, что на все серьезные электротехнические приборы будут стоять отдельные автоматы, как вариант будет проведен усиленный кабель... (это будет обговорено с электриками). я имела ввиду, что при соблюдении всех этих норм и правил электромонтажных работ, больше никаких требований на выбор места расположения плиты нет? |
Ну как с такими людьми быть? |
3-Blasterkorps > ну хочется быть уверенной на все 100, а то и 110%, чтобы потом не возникли случайно какие либо "сюрпризы" |
от водопровода отступить надо не помню сколько. 1,5м? 2,5м? Не помню. |
4-easyrider > для вас лично [b]специальные[/b] правила должны быть написаны? |
5-Анчоус >в моем случае водопровод и плита на разных стенах будут и расстояние между мойкой и плитой около 3 м |
6-Blasterkorps >можно без утрирования? все прекрасно понимаем, что статьи в интернете одно, да и порой бывает что не все случаи они охватывают. а другое дело практика, которая в жизни расходится с интернетными статьями. поэтому и хочу узнать все частные случаи, чтобы самой не вляпаться в какое нить маловероятное но существенное "нельзя" |
[em]"Ну как с такими людьми быть?"[/em] |
9-Blasterkorps >возлюбить, как ближнего своего...ну, как вариант |
10-Oksi > [em]"возлюбить"[/em] Кто про что, а вшивый про баню. |
4-easyrider >После монтажа воспользуйтесь услугами электротехнической лаборатории... |
8-easyrider > Главное выдержать сечение кабеля, при 1 фазном вводе 3*4 мм2 либо при 3-х фазном вводе 5*2.5 мм2. Защитить проводку автоматом max 25А и себя УЗО на 40А 30mA. Если это единая плита, а не варочная + духовой шкаф. |
Пипец,скоро унитаз переставить нужно будет башлять аккредитованой конторе-иначе расстрел. Все к этому идет. |
13-Kuban_ru > если кабель 3*4 мм2, то почему автомат max 25А? И наоборот, если автомат max 25А, то почему кабель 3*4 мм2. Если автомат max 25А, то почему УЗО на 40А? |
15-Chip_AC > цитатка: Номинальный ток УЗО должен быть выше или равен току устройства автоматического выключателя. Например, если сеть защищена автоматическим выключателем с номинальным током 16 А, то необходимо выбрать УЗО с номинальным током 16 или 25 А. |
16-Лешкин > я это знаю. Не понятно только если автомат max 25А, то почему УЗО на 40А? |
17-Chip_AC > ну да, логичнее 32 |
15-Chip_AC > почитал табличку, получается что для 4мм получается ток 38А, и нужно 32 автомат, 40 узо |
18-Лешкин > на 32А УЗО нет (ну во всяком случае у нормальных производителей). Логичнее к 25А автомату поставить 25А УЗО. 19-Лешкин > я бы отталкивался все-таки от мощности эл.плиты. А потом уже подбирал кабель и защиту :) |
[quote=easyrider;34567936]больше никаких требований на выбор места расположения плиты нет?[/quote] А что на другой стене с возможностью монтажа вытяжки( |