0
- 13.09.2014 - 20:11
|
Добрый вечер. Собираюсь делать навес. размер примерно 10*6 метров. Крыть будем профилем. Собственно вопросы: 1) удачно ли будет использоваение в качестве столбов буровую трубу 76 диаметра? расстояние между столбами около 3 метров будет. 2) Можно ли вместо ферм использовать профильную трубу 40*80 мм с толщиной 2мм. Уклон навеса будет около 50см на эти 6 метров и высота около 4 м. | | |
1
- 13.09.2014 - 20:26
|
Та, надо считать по снеговой нагрузке, расстоянию между фермами и углу наклона (на 6м 50 см оченнно мало). На пальцах скажу, что лучше вместо 40Х80 на фермы сварить фермы хоть их 20Х60 на ребро с проставками.. Спецы-практики ещё подскажут. Ещё ж поперечины надоть. | | |
2
- 13.09.2014 - 20:28
|
1) - если трубы на халяву, то удачно 2) - можно | | |
3
- 13.09.2014 - 20:29
| трубу 40 на 80 с пролетом 6 метров согнет под собственным весом. | | |
4
- 13.09.2014 - 20:34
| У меня длина пролета 4 метра, стоят трубы 60х30 мм, толщина стенки 3 мм уклон навеса примерно 40 см на 4 метра. Накрыт поликарбонатом. | | |
5
- 13.09.2014 - 20:39
| 4-Скока между пролетами и какие поперечины? | | |
6
- 13.09.2014 - 20:43
| 1 метр, поперечены 15х15 мм. | | |
7
- 13.09.2014 - 20:47
|
я планирую делать расстояние между пролетами 120 см. Ktulhu труба не халявная, в строймагазине по 205р метр планирую взять. | | |
8
- 13.09.2014 - 20:54
|
6- Согдасен 7- А чо не квадрат? Стенку на 3 мм. Варить проще и вид лучше. | | |
9
- 14.09.2014 - 09:00
| квадрат тогда нужен 80*80 размером. по цене он дороже по-моему выходит. | | |
10
- 14.09.2014 - 10:51
| Цитата:
2.Ни в коем случае. | | |
11
- 14.09.2014 - 14:09
| besh2все-таки она прогнется? тогда как вариант варить с профильной трубы фермы. верхнюю трубу 25*60 а нижнюю 25*25 например? перемычки можно тогда с арматуры варить, т.к. имеется много в наличии. | | |
12
- 14.09.2014 - 16:14
|
11-serg247 > ферму надо варить из 40×25×2, из неё же распределители. и будет счвстье на долгие годы. | | |
13
- 16.09.2014 - 12:17
| Спокойно ставьте столбы:10м-5 столбов 80х40(через 2.5м),На них,на ребро!кидаете так же 80х40(балка)и ничего у вас провисать не будет!можно заменить 3-мя столбами,но заменить балку на две 5-ти метровые фермы(немного дороже,но намертво! | | |
14
- 16.09.2014 - 12:17
| Какие такие "распределители"?Вы о чем? | | |
15
- 16.09.2014 - 16:04
| Уклон маленький. Нада фермы... Снегомм мммокрымммм погнёёёт... | | |
16
- 16.09.2014 - 19:57
| Даже без снега погнется. Фермы наше все. | | |
17
- 26.10.2014 - 22:59
| спасибо всем за советы. на данный момент забетонировал буровые трубы на расстоянии около 3.8 метра между собой. на трубы планирую кинуть фермы из 80*40 трубы. на них уже варить фермы из 40*25*2. Возник вопрос по удалению конденсата. Подсказывают что одна из краснодарских фирм делает профиль с каким то противоконденсатным покрытием. что скажете на счет этого? | | |
18
- 26.10.2014 - 23:26
| сделать навес элементарно, надо всего лишь ударить вниз мяча | | |
19
- 27.10.2014 - 00:37
| навес такой площади без ферм = "подарите мне деньги, мне они нужнее" | | |
20
- 27.10.2014 - 00:38
| автор вообще адекват? | | |
21
- 27.10.2014 - 12:14
| Граф Конкере с чего вы решили что "навес такой площади без ферм" ? я же явно описал с какого материала будут сами фермы и как они будут крепиться к опорам. не пойму вашего вопроса про конденсат? для вас новость что с внутренней стороны навеса будет образовываться конденсат? | | |
22
- 27.10.2014 - 15:47
| 21-serg247 > с чего он там будет образовываться? у вас стены наглухо зашиты? если переживаете, ставьте конденсатоотводчики, как в промышленных теплицах. | | |
23
- 27.10.2014 - 21:33
| Zvezdochka а по какому закону конденсат не должен там появляться? стены не зашиты абсолютно. "точку росы" никто не отменял. не рекламы ради, а тьем кто не понимает суть проблемы ссылка - http://profnastil45.ru/catalog/%D0%B...B8%D0%BB%D1%8C | | |
24
- 27.10.2014 - 22:32
| пароизоляцию под профиль , только правельно устанавливай и не будет дождя под навесом. | | |
25
- 27.10.2014 - 22:52
| Зелибоба под правильной установкой вы подразумеваете деревянную обрешетку? так то да, пленки типа ютафола помогут. но я не планировал использовать дерево, а в месте контакте профиля и фермы все равно будет влага ну и соответственно ржавение. | | |
26
- 27.10.2014 - 23:21
| 25-serg247 > вы собираетесь жить вечно ? на ваш век хватит , а дальше уже не ваши проблемы. | | |
27
- 27.10.2014 - 23:31
| Ястреб тоже вариант:-) но всеже хочу услышать мнение людей, которые использовали этот материал с андиконденсационным покрытием. судя по отзывам, этот материал неплохо поглощает звук (дождя например). | | |
28
- 28.10.2014 - 20:53
|
брат у меня такой ангар стоит , с твоими размерами, когда делал решил судьбу швырнуть и не натягивать ютафол, потом глянул у одного во дворе и аххирел в осеннее утро дождь под навесом :-) :-) :-) и решил однозначно ютафол под профиль и обрешетку да и от звука дождя он не спасет тарабанит , шо писец | | |
29
- 28.10.2014 - 21:11
| Зелибоба у вашего брата именно этот материал с подложкой как по моей ссылке? | | |
30
- 28.10.2014 - 21:23
|
та не , ценник там наверное будет конский у меня обычный ютафол под обрешотку и лист металлопрофиля и все | | |
31
- 02.12.2014 - 23:42
| Зелибоба ценник да, конский немного. поэтому решил так же ютафолом и обычным профилем. цена примерно на 80% дороже получается между профилем простым и с покрытием | |