Моя очередь просить помощи у электриков :)

Гость
0 - 29.12.2015 - 01:05
В-общем, загадка в следующем.
Дано:
Частный дом, ввод однофазный. СИП заведен через автомат (№1), далее счетчик, следом еще один автомат (№2), потом уже внутридомовой щиток. В нем стоит УЗО (№3), после него фаза дробится на два стабилизатора и расходится на две группы автоматов (автоматы и УЗО вперемешку, но это не суть важно).
Тот, кто делал "это", подвязал генератор на выход из автомата №2.
Теперь суть.
При работе от центральной сети УЗО (№3) не включается. Просто сразу же идет сработка.
Если отрубить внешнее электроснабжение и запустить генератор, то всё ок.
Ясное дело, будет установлен реверсный рубильник, скорее врего соберем АВР, но вот я не пойму - почему УЗО срабатывает?
Причем ниже по схеме УЗОшки ни разу не выбивало.
Самая загадка с генератором, стоящим выше УЗО №3 по схеме, но влияющим на картину.



Гость
41 - 30.12.2015 - 12:27
39-бродяжник >эстонцы? а что тормозим?
Гость
44 - 30.12.2015 - 20:08
заранее прошу прощение, но раз здесь собрались профессионалы, позволю себе задать неприличный вопрос, в частном доме 4 ванные комнаты, в них установленны стальные ванны, есть желание сделать заземление ванн, хватит провода 2х1,5 т.е. использовать сразу 2е жилы (чтоб получить большое сечение)?(просто такой провод есть в наличии и не хочется покупать другой) и заземлить можно на контур заземления общей эл.проводки или надо делать свое заземление только на линию от ванн? заранее спасибо!
45 - 30.12.2015 - 20:20
44-nik179 >Согласно требованиям сечение провода не должно быть меньше, чем 6 квадратных миллиметров.
Заземлить на общий контур можно.
Гость
46 - 30.12.2015 - 21:21
а если 3мм то не спасет от разряда? 6мм это для определенного количества ванн или константа (приняли что будет так и всё!)
47 - 30.12.2015 - 21:29
46-nik179 > именно что приняли так и всё. Но лучше 3мм2 , чем совсем ничего. А если Вы этот провод удвоите (2х2х1,5), то у Вас будет необходимые 6мм2 :)
Вот только слабо верится, что у Вас в каждую ванную комнату заведён контур. Я такое видел только в больницах, дет.садах и т.п.
Гость
53 - 31.12.2015 - 08:06
ну вот так всегда :( я можно сказать к Вам со всей душой, а ВЫ?!
47-Chip AC > да, контур завели сразу, но 2х1,5, и спасибо за совет удвоить кабель- как-то не подумал
Гость
56 - 31.12.2015 - 09:00
О! Кстати о заземлении: в квартирах с предчистовой отделкой где в ванной комнате брать заземление?
57 - 31.12.2015 - 09:18
56-СтарСОМ >по снипам должно бытьзаведено в квартиру
Гость
58 - 31.12.2015 - 09:46
56-СтарСОМ > смотрите на штырь (прут гладкий) в углу ванной, вот к нему и цепляйтесь, если его нет то электрики при монтаже схалявили и тогда с претензией к застройщику
Гость
59 - 31.12.2015 - 10:05
Бум искать. Спс.
60 - 31.12.2015 - 10:50
Если уж совсем того и хочется, то от близжайшей розетки заземлить метталлическую ванную. Все ж что-то
Гость
61 - 31.12.2015 - 17:26
60-Перпетум Мобиле >как это от розетки??????? мне уже выше сказали что меньше чем 6мм нельзя, ав розетке всего 2,5?! надо искать штырь!
62 - 31.12.2015 - 17:47
61-nik179 >А если штырь не найдешь? Будешь от щита "шестеркой" вести?
63 - 31.12.2015 - 18:06
61-nik179 > если нет заземлителя и уже никак прокладывать 6 мм2 то можно и от розетки, деваться то куда ?
Гость
64 - 01.01.2016 - 12:30
62-бродяжник >пусть это будет головная боль застройщика, так вопрос стоял о квартире с предчистовой отделкой, т.е. недавно вероятно 100% в недавно выстроенном доме на гарантии
Гость
65 - 19.01.2016 - 19:04
А как найти хорошего электрика для замены элпроводки в квартире? Смотрела рекламу -так все себя хвалят любимых!! Может посоветуете ?
Гость
66 - 19.01.2016 - 19:11
А чё, в 16м ,уже ни кто ни кого не уважает? :0)
Гость
67 - 19.01.2016 - 19:40
65-tatyana51 > никак. Все мастера в любой области - плохие :)
Ну проводку заменить - особо ума не надо. ГОСТовский кабель, автоматы нормальные и много терпения и пыли)
Гость
68 - 19.01.2016 - 20:12
СтарСОМ - уважаю! Но применив расценки, указанные в объявлениях, получила одну сумму, а замерщик пришел, померил( замеры совпали с моими) и назвал сумму 15 тыс! Это нормально за замену проводки в однокомнатной квартире?
Гость
69 - 19.01.2016 - 22:22
68-tatyana51 > нормально.
Однушка с нуля со штроблением - примерно 25-30т.р.
Это по 3 группы на комнату и кухню (плюс отдельные на духовку и варочную).
Уходит на однушку полтораста-двести метров кабеля. Метров 20-30 штроб. И т.д.
Так что 15 это еще дешево )
Гость
70 - 19.01.2016 - 22:27
69 matros Если будут натяжные потолки, то кабель пробросить большей частью по потолку. Можно и в 10000 уложиться.
Гость
71 - 19.01.2016 - 23:16
70-Электрон44 > так я и написал с пробросом по потолку.
А за десятку я такое другу делал. Для посторонних - жирновато будет.
Гость
72 - 20.01.2016 - 07:32
Спасибо всем за консультацию!!