- 19.02.2012 - 20:23
|
Помогите плиз. Купили дом, обгрев от электро котла (12кВт). Днем делаю ремонт, ночью в нем не ночую. Несколько дней назад по ночам стал выключаться автомат (32) через который запитан котел, утром приезжаю включаю, целый день работает не отключаясь. Менял автомат, не помогло. Обратил внимание, что раньше котел периодически отключался (при нагреве до нужной температуры) и включался, сейчас этого не происходит. Подскажите где искать подвох.
| |
2
- 19.02.2012 - 20:29
| попробуй на котле снизить максимальную нагрузку потребления. | |
5
- 19.02.2012 - 20:38
| вы имеете ввиду-понизить температуру? | |
6
- 19.02.2012 - 21:41
| поставь 40 ампер и уменьши чютка температуру | |
7
- 20.02.2012 - 11:08
| в п.7 правильный совет. У нас тоже котел на 12кВт, когдабывает скачок эл.энергии выбивает на максимальной мощности Поставили на 8 кВт и все нормализовалось. | |
14
- 20.02.2012 - 16:54
|
Если выбивает 12 кВт котел 32 А автомат, то он у вас что, однофазный ? для одновазника необходим 63А, так как 54А расчетная. Если выбивает трехфазник, то ищите причину, так как для 12 кВт трехвазника ток только 18 А | |
15
- 20.02.2012 - 19:12
| 15-Перпетум Мобиле > просто автоматы щяс такие г... пошли что на 40 м термовставка такая же как и на 25м . | |
17
- 20.02.2012 - 19:18
| 17-judas > дык без щётчиков дороже будит , а старые пробки это как говорят на молодёжном - ЖЕСТЬ :))) | |
18
- 20.02.2012 - 19:20
| 18-the_Ugly >"жучки" - наше всё! :) | |
19
- 20.02.2012 - 19:22
| 19-judas >всмысле "жУчки" ? - согласен :) | |
20
- 20.02.2012 - 19:52
| как с вами разговаривать?!!!! марку котла озвучьте. далее уже можно опр. кол-во тэнов и их мощность. Затем вычислить нужную комбинацию включенных и выкл. тэнов для нормальной работы котла. | |
21
- 20.02.2012 - 19:54
|
Днём напряжение в сети меньше нормы, соответственно ток потребления меньше - автомат держит. Ночью напруга становится больше номинала и ток потребления соответственно больше - и выбивает автомат.... (Но согласен с 15-Перпетум Мобиле > - чего-то автор с мошностью и амперажем намудрил...) | |
22
- 20.02.2012 - 19:56
| 21-ВРАГ народа > а зачем марка котла ? 12Квт инфо вполне достаточно . (для тех кто разбирается канечно) | |
23
- 20.02.2012 - 20:10
|
22-Блинн > всё правильно но только наоборот :) чем меньше напряжение тем больше надо току шоб преодолеть сопративление нагревательного элимента . зы. м перпетум прав для 12и Квт на одну фазу надо 63А а на 3и 25ть. | |
24
- 20.02.2012 - 23:29
|
8,22+ тока, правильней сказать - "скачок непотребления" Когда народ на районе вырубает, в сети напруга повышается процентов на 10 может А это - 20% мощности 24 гыгы товарищ Ом отдыхает ТОЭ почитай ))) автомат - пассивный элемент, а не активный или реактивный в отличие от стабилизатора, он ток не регулирует | |
25
- 20.02.2012 - 23:57
| чем меньше напряжение тем больше надо току шоб преодолеть сопративление нагревательного элимента . Эта мысль - шедевр всех времен и народов. | |