sister 19.02.2012 20:23

котел электрический
 
Помогите плиз. Купили дом, обгрев от электро котла (12кВт). Днем делаю ремонт, ночью в нем не ночую. Несколько дней назад по ночам стал выключаться автомат (32) через который запитан котел, утром приезжаю включаю, целый день работает не отключаясь. Менял автомат, не помогло. Обратил внимание, что раньше котел периодически отключался (при нагреве до нужной температуры) и включался, сейчас этого не происходит. Подскажите где искать подвох.

garry7 19.02.2012 20:29

попробуй на котле снизить максимальную нагрузку потребления.

sister 19.02.2012 20:38

вы имеете ввиду-понизить температуру?

the_Ugly 19.02.2012 21:41

поставь 40 ампер и уменьши чютка температуру

Light 20.02.2012 11:08

в п.7 правильный совет. У нас тоже котел на 12кВт, когдабывает скачок эл.энергии выбивает на максимальной мощности Поставили на 8 кВт и все нормализовалось.

Перпетум Мобиле 20.02.2012 16:54

Если выбивает 12 кВт котел 32 А автомат, то он у вас что, однофазный ? для одновазника необходим 63А, так как 54А расчетная.
Если выбивает трехфазник, то ищите причину, так как для 12 кВт трехвазника ток только 18 А

the_Ugly 20.02.2012 19:12

15-Перпетум Мобиле > просто автоматы щяс такие г... пошли что на 40 м термовставка такая же как и на 25м .

the_Ugly 20.02.2012 19:18

17-judas > дык без щётчиков дороже будит , а старые пробки это как говорят на молодёжном - ЖЕСТЬ :)))

judas 20.02.2012 19:20

18-the_Ugly >"жучки" - наше всё! :)

the_Ugly 20.02.2012 19:22

19-judas >всмысле "жУчки" ? - согласен :)

ВРАГ народа 20.02.2012 19:52

как с вами разговаривать?!!!! марку котла озвучьте. далее уже можно опр. кол-во тэнов и их мощность. Затем вычислить нужную комбинацию включенных и выкл. тэнов для нормальной работы котла.

Блинн 20.02.2012 19:54

Днём напряжение в сети меньше нормы, соответственно ток потребления меньше - автомат держит. Ночью напруга становится больше номинала и ток потребления соответственно больше - и выбивает автомат....
(Но согласен с 15-Перпетум Мобиле > - чего-то автор с мошностью и амперажем намудрил...)

the_Ugly 20.02.2012 19:56

21-ВРАГ народа > а зачем марка котла ? 12Квт инфо вполне достаточно . (для тех кто разбирается канечно)

the_Ugly 20.02.2012 20:10

22-Блинн > всё правильно но только наоборот :) чем меньше напряжение тем больше надо току шоб преодолеть сопративление нагревательного элимента .
зы. м перпетум прав для 12и Квт на одну фазу надо 63А а на 3и 25ть.

rubi 20.02.2012 23:29

8,22+
тока, правильней сказать - "скачок непотребления"
Когда народ на районе вырубает, в сети напруга повышается
процентов на 10 может
А это - 20% мощности
24
гыгы
товарищ Ом отдыхает
ТОЭ почитай )))
автомат - пассивный элемент, а не активный или реактивный
в отличие от стабилизатора, он ток не регулирует

mim 20.02.2012 23:57

[b]чем меньше напряжение тем больше надо току шоб преодолеть сопративление нагревательного элимента . [/b]
Эта мысль - шедевр всех времен и народов.