0
- 18.08.2016 - 16:16
|
Какое оборудование кроме газового котла разрешается размещать в котельной? стабилизаторы? электрический щиток? Какую систему отопления и подачи горячей воды на кухню и в с/у выбрать в частном доме? Одноконтурный газовый котел + бойлер, двух контурный или что то другое? | | |
1
- 18.08.2016 - 16:21
| Цитата:
| | |
2
- 18.08.2016 - 16:33
| котел, бойлер, теплый пол и прочая разводка отопления и все что ли получается? | | |
3
- 18.08.2016 - 16:36
| Пожарные мотивируют это тем что случись утечка газа при включении/выключении выключателя может быть искра которая нахрен взорвет газ скопившийся в комнате... | | |
4
- 18.08.2016 - 16:38
| согласен доля логики в этом есть | | |
5
- 18.08.2016 - 16:55
|
По ГВС - я за котёл + отдельная водогрейная колонка. Зачем летом котёл гонять? | | |
6
- 18.08.2016 - 16:57
| 1-тварь бессердечная > а если у меня у котла стоит стабилизатор?? | | |
7
- 18.08.2016 - 16:58
| 6-СлоуПок >[quoteПожарные мотивируют[/quote] | | |
8
- 18.08.2016 - 17:19
| тварь бессердечная - не несите бред | | |
9
- 18.08.2016 - 17:20
| а если случится искра в самом котле, в его электрической части ? | | |
10
- 18.08.2016 - 17:20
| 8-Перпетум Мобиле >Это Вы пожарному инспектору расскажите когда будете сдавать в эксплуатацию. | | |
11
- 18.08.2016 - 17:23
|
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств), электропроводок и кабельных линий для взрывоопасных зон производятся в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей. ПУЭ... | | |
12
- 18.08.2016 - 17:32
| у меня и пожарные и газовики спокойно смотрели на стаб рядом с котлами. Даже слова не сказали. | | |
13
- 18.08.2016 - 17:45
|
11-тварь бессердечная > не тупите, вы мозги из котла собрались вытащить и вынести за пределы котельной ? В бытовые котлы как бы тоже 220В приходят, там есть трансформатор, всякие реле и т.д..... речь же не о промышленных котлах, да и там сейчас автоматики столько же, что без электричества никуда... | | |
14
- 18.08.2016 - 17:46
|
И да, газовики даже напрягают устанавливать стабилизаторы прямо у котла. Розетка 220, стаб, котел. | | |
15
- 18.08.2016 - 17:47
| а так же устанавливают газоанализатор и клапан на газовую трубу.... | | |
16
- 18.08.2016 - 17:50
| Други, вы можете ставить что хотите и куда хотите)))) | | |
17
- 18.08.2016 - 17:57
| а ещё у меня рядом с котлом микроволновка, газовая плита с открытым огнем, холодильник, стиралка и куча другой техники. И чёта ни у одного газовика ничего и нигде не стрельнуло по поводу "запрещено!" :) | | |
18
- 18.08.2016 - 18:02
|
17-Chip AC >вопросы возникают при сдаче в эксплуатацию, потом всем по фигу. А то что выключатели ставить в газовой котельной нельзя это вам любой пожарный инспектор скажет... | | |
19
- 18.08.2016 - 18:10
| 18-Трудовыебудни > при сдачи котельной ни пожарный инспектор, ни газовик принимающей котлы абсолютно ничего не сказали про стаб, стиралку и холодильник. Да, выключатели, розетки и светильники тоже были. И газовая плита. Может они знают правила и нормативы? | | |
20
- 18.08.2016 - 18:18
| 19-Chip AC >конечно знают, спроси у них. Ты еще скажи что вентиляцию не делал. | | |
21
- 18.08.2016 - 18:19
|
Я извиняюсь, но котёл как минимум нужно воткнуть в розетку, а провод у котла сколько? Метр? Да и сами газовики говорили что обязательно нужно ставить стабилизатор на котёл. Не моя война, у меня стоит один стаб на весь дом, просто руки не доходят с котла старый снять, вот он и работает там )) | | |
22
- 18.08.2016 - 18:24
|
20-Трудовыебудни > зачем говорить, что я не делал вентиляцию, если я её делал? может ты раскачаешь про нормы? ну если так хорошо их знаешь :) | | |
23
- 18.08.2016 - 18:31
|
Похоже вы все трактуете ПУЭ как вам нравится))) 7.3.48 В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны. | | |
24
- 18.08.2016 - 18:34
| И помните: при пожаре звоните 01. | | |
25
- 18.08.2016 - 19:35
|
Дополню, что в разделе 7.3 ПУЭ ещё много интересного. Например: 7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений В принципе, электрические приборы и оборудование в котельной ставить можно, но с соблюдением требований таблиц 7.3.10 и 7.3.11 ПУЭ. Котельная - это зона В-1а, поэтому электромашины - Повышенной надежности против взрыва, электрические аппараты и приборы: "Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С, Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54". | | |
26
- 18.08.2016 - 20:05
| Эээ, а ничо, что двухконтурные газовые котлы ставят в кухнях? А плита газовая там же? И все ведь по проектам с газовиками. | | |
27
- 18.08.2016 - 20:14
| 26-Напас Напасович >Помнится при СССР в квартирах с газовыми плитами выключатели делали снаружи кухни... | | |
28
- 18.08.2016 - 20:21
| 0-Tj > В частном доме не котельная, а теплогенераторная. Пляшите отсюда | | |
29
- 18.08.2016 - 20:32
| 28-Dede >А разница где? | | |
30
- 18.08.2016 - 21:01
| 29-Трудовыебудни > В нормах проектирования. Если автора этот вопрос интересует | | |
31
- 18.08.2016 - 21:18
| А я там даже место для дизельгенератора приготовил. Три стабилизатора напряжения, бойлер, куча светильников, щиток, автоматика для самозапуска генератора. Электрическая варочная поверхность. Насосики на теплые полы, ну и сам дизельный котел. Чтоли строить рядом еще одно помещение. | | |
32
- 19.08.2016 - 00:10
| Ну я тоже пьяненький иногда катаюсь на машине))) | | |
33
- 19.08.2016 - 10:09
| В прошлом веке задержались? Давно уже отменили нормативку, в которой было такое разделение. Основной документ сейчас - МДС 41-2.2000, других "специальных" норм проектирования и не осталось. Ничо, законом не запрещено. При установке газовых теплогенераторов в кухне нормы несколько иные, чем для котельных-топочных: выше требования по объёму помещения и по вентиляции, котлы только с закрытой камерой сгорания и т.д. Ну и все прочие нормы никто не отменял (ПУЭ и т.п.) - при установке газового котла их стоит учитывать. Отредактировано proff_; 19.08.2016 в 10:11. Причина: очепятки | | |
34
- 19.08.2016 - 16:00
| 23-Трудовыебудни > при чем тут котельные закрытые без присутствия людей и газовый котел на кухне или в частном доме ? | | |
35
- 19.08.2016 - 18:33
|
34-Перпетум Мобиле >Я дичайше извиняюся, а где пошла речь о кухне? Читаем по слогам | | |
36
- 19.08.2016 - 20:51
| Нет-нет-нет! Расскажите и о кухне тоже, если кто в курсе:) Очень интересно, какие требования существуют к установке газового котла в кухне. В старом доме у меня благополучно всё стоит, а в новом через год-два тоже понадобится установка котла и газовой плиты. Хотелось бы заранее знать требования. | | |
37
- 19.08.2016 - 21:16
|
35-Трудовыебудни > так речь о котельной в ЧАСТНОМ доме. Вот у человека сейчас в котельной - котел конденсационный, автоматика бассейна, парогенератор, насосы подачи воды, щиток, циркуляционные насосы. в старом доме попроще - бойлер косвенного нагрева, циркуляционные насосы, котел кажется Бакси (заметьте питается от 220В), щиток питания насосов и котла. Все сдано газовикам... что он сделал не так ? | | |
38
- 19.08.2016 - 21:34
|
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 Изучайте, может новее есть версия. | | |
39
- 19.08.2016 - 21:42
| Для чего? | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |