Котельная, пару вопросов Какое оборудование кроме газового котла разрешается размещать в котельной? стабилизаторы? электрический щиток? Какую систему отопления и подачи горячей воды на кухню и в с/у выбрать в частном доме? Одноконтурный газовый котел + бойлер, двух контурный или что то другое? |
[quote]стабилизаторы? электрический щиток? [/quote] Категорически нет! |
[quote=тварь бессердечная;42750137] Цитата: стабилизаторы? электрический щиток? Категорически нет! [/quote] котел, бойлер, теплый пол и прочая разводка отопления и все что ли получается? |
Пожарные мотивируют это тем что случись утечка газа при включении/выключении выключателя может быть искра которая нахрен взорвет газ скопившийся в комнате... |
согласен доля логики в этом есть |
По ГВС - я за котёл + отдельная водогрейная колонка. Зачем летом котёл гонять? |
1-тварь бессердечная > а если у меня у котла стоит стабилизатор?? |
6-СлоуПок >[quoteПожарные мотивируют[/quote] |
тварь бессердечная - не несите бред |
а если случится искра в самом котле, в его электрической части ? |
8-Перпетум Мобиле >Это Вы пожарному инспектору расскажите когда будете сдавать в эксплуатацию. |
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств), электропроводок и кабельных линий для взрывоопасных зон производятся в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей. ПУЭ... |
[quote=тварь бессердечная;42750247]Пожарные мотивируют это[/quote] у меня и пожарные и газовики спокойно смотрели на стаб рядом с котлами. Даже слова не сказали. |
11-тварь бессердечная > не тупите, вы мозги из котла собрались вытащить и вынести за пределы котельной ? В бытовые котлы как бы тоже 220В приходят, там есть трансформатор, всякие реле и т.д..... речь же не о промышленных котлах, да и там сейчас автоматики столько же, что без электричества никуда... |
И да, газовики даже напрягают устанавливать стабилизаторы прямо у котла. Розетка 220, стаб, котел. |
а так же устанавливают газоанализатор и клапан на газовую трубу.... |
Други, вы можете ставить что хотите и куда хотите)))) |
а ещё у меня рядом с котлом микроволновка, газовая плита с открытым огнем, холодильник, стиралка и куча другой техники. И чёта ни у одного газовика ничего и нигде не стрельнуло по поводу "запрещено!" :) |
17-Chip AC >вопросы возникают при сдаче в эксплуатацию, потом всем по фигу. А то что выключатели ставить в газовой котельной нельзя это вам любой пожарный инспектор скажет... |
18-Трудовыебудни > при сдачи котельной ни пожарный инспектор, ни газовик принимающей котлы абсолютно ничего не сказали про стаб, стиралку и холодильник. Да, выключатели, розетки и светильники тоже были. И газовая плита. Может они знают правила и нормативы? |
19-Chip AC >конечно знают, спроси у них. Ты еще скажи что вентиляцию не делал. |
Я извиняюсь, но котёл как минимум нужно воткнуть в розетку, а провод у котла сколько? Метр? Да и сами газовики говорили что обязательно нужно ставить стабилизатор на котёл. Не моя война, у меня стоит один стаб на весь дом, просто руки не доходят с котла старый снять, вот он и работает там )) |
20-Трудовыебудни > зачем говорить, что я не делал вентиляцию, если я её делал? может ты раскачаешь про нормы? ну если так хорошо их знаешь :) |
Похоже вы все трактуете ПУЭ как вам нравится))) 7.3.48 В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны. |
И помните: при пожаре звоните 01. |
Дополню, что в разделе 7.3 ПУЭ ещё много интересного. Например: 7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений В принципе, электрические приборы и оборудование в котельной ставить можно, но с соблюдением требований таблиц 7.3.10 и 7.3.11 ПУЭ. Котельная - это зона В-1а, поэтому электромашины - Повышенной надежности против взрыва, электрические аппараты и приборы: "Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С, Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54". |
Эээ, а ничо, что двухконтурные газовые котлы ставят в кухнях? А плита газовая там же? И все ведь по проектам с газовиками. |
26-Напас Напасович >Помнится при СССР в квартирах с газовыми плитами выключатели делали снаружи кухни... |
0-Tj > В частном доме не котельная, а теплогенераторная. Пляшите отсюда |
28-Dede >А разница где? |
29-Трудовыебудни > В нормах проектирования. Если автора этот вопрос интересует |
А я там даже место для дизельгенератора приготовил. Три стабилизатора напряжения, бойлер, куча светильников, щиток, автоматика для самозапуска генератора. Электрическая варочная поверхность. Насосики на теплые полы, ну и сам дизельный котел. Чтоли строить рядом еще одно помещение. |
[quote=Напас Напасович;42751660]ээ, а ничо, что двухконтурные газовые котлы ставят в кухнях?[/quote] Ну я тоже пьяненький иногда катаюсь на машине))) |
[quote=Dede;42751777]В частном доме не котельная, а теплогенераторная.[/quote] В прошлом веке задержались? Давно уже отменили нормативку, в которой было такое разделение. Основной документ сейчас - МДС 41-2.2000, других "специальных" норм проектирования и не осталось. [quote=Напас Напасович;42751660]а ничо, что двухконтурные газовые котлы ставят в кухнях?[/quote] Ничо, законом не запрещено. При установке газовых теплогенераторов в кухне нормы несколько иные, чем для котельных-топочных: выше требования по объёму помещения и по вентиляции, котлы только с закрытой камерой сгорания и т.д. Ну и все прочие нормы никто не отменял (ПУЭ и т.п.) - при установке газового котла их стоит учитывать. |
23-Трудовыебудни > при чем тут котельные закрытые без присутствия людей и газовый котел на кухне или в частном доме ? |
34-Перпетум Мобиле >Я дичайше извиняюся, а где пошла речь о кухне? Читаем по слогам [quote=Tj;42750088]Какое оборудование кроме газового котла разрешается размещать в котельной? [/quote] |
Нет-нет-нет! Расскажите и о кухне тоже, если кто в курсе:) Очень интересно, какие требования существуют к установке газового котла в кухне. В старом доме у меня благополучно всё стоит, а в новом через год-два тоже понадобится установка котла и газовой плиты. Хотелось бы заранее знать требования. |
35-Трудовыебудни > так речь о котельной в ЧАСТНОМ доме. Вот у человека сейчас в котельной - котел конденсационный, автоматика бассейна, парогенератор, насосы подачи воды, щиток, циркуляционные насосы. в старом доме попроще - бойлер косвенного нагрева, циркуляционные насосы, котел кажется Бакси (заметьте питается от 220В), щиток питания насосов и котла. Все сдано газовикам... что он сделал не так ? |
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 Изучайте, может новее есть версия. |
[quote=Перпетум Мобиле;42759167]парогенератор[/quote] Для чего? |