|     0
            - 26.01.2017 - 19:16
           |      
                    Издох выключатель автоматический Legrand 2 полюса 16 А. Стоял на улице, в железном ящике, под навесом. Может не правильно, что пользовались им как выключателем. Раз в неделю, 5 лет подряд щелкали туда сюда. Других средств, чтоб все обесточить не было. Теперь думаю: То ли мы замучили постоянным щелканьем? Толи попался дефектный экземпляр? Или эксплуатация на атмосфере "помогла"? Кто в курсе, подскажите.  |    |  |||
|     41
            - 30.01.2017 - 13:06
           |      Да ни чего нельзя предложить автору, за любую самодеятельность сетевая организация взгреет по полной программе... И вводной автомат и счетчик пломбируются, все остальное от лукавого.  |    |  |||
|     42
            - 30.01.2017 - 13:28
           |     
			
			
                39-Электромонтаж > следует заметить, что автомат и не должен срабатывать от КЗ 250 раз, видимо поэтому никто из брендов не придумывает специальных газовыделяющих пластмасс... Стоило бы задуматься, почему производители дают гарантию на 2-3 срабатывания на номинальные токи, указанные на автомате., потом замена. Зато ИЕК такой гордый - Да мы, да я, да сто раз легко..... Смешно просто.  |    |  |||
|     43
            - 30.01.2017 - 16:46
           |       Цитата:  
 Цитата:  
 Цитата:  
 ссылка  |    |  |||
|     44
            - 30.01.2017 - 17:08
           |     
			
			
                42-Перпетум Мобиле > 43+ ...по поводу 2-3 кз, вот фото автомата (да, это именно иек 15-летней выдержки, еще в старом дизайне с синей полосой) после примерно полутора-двух десятков полноценных кз - многочисленных попыток хозяина включить его при кз в розетке - после которых он констатировал, что "вышибает". :)![]() ![]() ![]() ![]() Как видим, ничего страшного с ним не произошло, автомат вполне работоспособен и даже не слишком обуглился. Вы правда думаете, что брендовые автоматы настолько хуже иека, что испарились бы в аналогичных условиях? :)  |    |  |||
|     45
            - 30.01.2017 - 17:42
           |     
			
			
                43-Электромонтаж > имеется ввиду КЗ, при токах, указанных на автомате, то есть 4,5 кА, 6кА, 10кА и так далее. Можете написать в техподдержку производителей и уточнить, сколько срабатываний они гарантируют при целостности автомата, если интересно. У Шнайдера даже есть серии силовых АВ на большие токи, которые отличаются ценой, при внешнем сходстве.  |    |  |||
|     46
            - 30.01.2017 - 18:09
           |       Цитата:  
 Вы в нашем реальном быту такие ткз видели? Я нет. Типичная величина порядка нескольких сотен Ампер. Цитата:  
 ![]() ![]() и урезанная IK, которая хоть формально и Акти но с сильно урезанным функционалом (даже родные пломбировочные крышки на них не становятся, не говоря о каком-либо серьезном обвесе) и уменьшенным сечением клемм. ![]() ![]() Зато щиток на Акти можно, при необходимости, добить по дешману парой автоматов, и это не будет бросаться в глаза. :) Изя же вообще где-то на задворках.       |    |  