Какая система отопления финансово выгоднее для частоного дома.

0 - 26.09.2012 - 16:31
С установкой двухконтурного настенного котла или одноконтурного настенного с установкой бойлера?
Можно ли подключить к двухконтурному котлу бойлер или это будет лишний девайс?
А может выбрать напольный котел? Они все одноконтурные? (этот вариант мне не нравится потому что надо ставить сигнализатор какой то, но может есть доводы ЗА него).

Выбор пал на Протерм Пантера (Медведь - напольный).
Общая площадь дома 120 кв.м., 2 этажа +мансарда. На первом этаже везде теплые полы, перекрытие деревянное, дом утеплен двумя слоями пенопласта (монолит в несъемной опалубке).

Нужно что бы дом был в будущем максимально экономичным (по газу в том числе)



Гость
41 - 26.09.2012 - 21:16
Немного не так, про датчики загазованости раньше только СН контролировали, а теперь и СО контролировать обязали.
42 - 26.09.2012 - 21:18
41-тимонов >у нас 3 крана будет, два прям рядом с котлом, а последний на втором этаже.
39 у кого? Это кто такой?
42-Dimentiy new >ну я скажу строго по проекту делала, не прокатит?
43 - 26.09.2012 - 21:19
43-тимонов >это дорого
Гость
44 - 26.09.2012 - 21:19
42-Dimentiy new >ну и зря! При том как принимают пожарники(10кубов) и плохой вентиляции(как правило зимой) газ будет недогорать и будут скапливаться как сам природный газ, так и СО(угарный). И газоанализатор вкупе с отсекателем будет саавсем не лишним. Хотя о чем это я? Экономичней же надо...
Гость
45 - 26.09.2012 - 21:22
35-ПокорнаЯ > к нам как то знакомая пришла, мы только в дом заселились, ну жена ей начала рассказывать про то чего нам наворотили. Ну и рассказала как у нас горячую водичку насос по кругу гоняет и как только крантик открываешь горячая водичка сразу из крантика и течет, ну и продемонстрировала эту фичу.
Знакомая не долго думая сказала что в принципе прикольно, но вещь бесполезная. Её например отсутствие циркуляции ГВС не напрягает. Придешь домой, кран откроешь, пока переоденешься вода уже горячая. Вот так от.
Эт я не к тому что без циркуляции ГВС жить нельзя. Я думаю нормальный монтаж с нормальным котлом минимизирует время появления горячей воды в кране.
46 - 26.09.2012 - 21:27
47-Остров Русский >убедитель!
48-Dimentiy new >а у тебя что стоит наполник + бойлер?
Гость
47 - 26.09.2012 - 21:28
45-ПокорнаЯ > я не по этой части, боюсь выдать ложную инфу. Проект вроде горгаз делает. Если не заложили значит не нужно.

47-Остров Русский > а если котёл с закрытой камерой сгорания, тоже 15м3 необходимо?
Гость
48 - 26.09.2012 - 21:29
49-ПокорнаЯ > у меня вот такой http://www.protherm.ru/produkcya/nap...ly/medved-klz/ Бойлер встроенный.
49 - 26.09.2012 - 21:33
51-Dimentiy new >он 80 штук стоит :(
Гость
50 - 26.09.2012 - 21:39
Я его сразу после кризиса за 48 купил.
Позвони Баркасу, я думаю что он сможет предложить оптимальный вариант.
51 - 26.09.2012 - 21:45
39-Баркас >аа я поняла Перпетум Мобиле? Ну он бы ответил, если бы был тут, я бы проанализировала все ответы и сделала свои выводы.
52 - 26.09.2012 - 21:48
53-Dimentiy new >у меня есть скидка 25% на некоторые позиции котлов, например, Протерм
Гость
53 - 26.09.2012 - 21:51
55-ПокорнаЯ >в Пайпмене?
54 - 26.09.2012 - 21:53
56-Dimentiy new >в Металлпласте
Гость
55 - 26.09.2012 - 22:03
демпенгуют засранцы, к стенке их!
Гость
56 - 26.09.2012 - 22:09
57-ПокорнаЯ > совет в 53-ем сообщении из собственного опыта. До Баркаса общался с Пайпменом и металлпластом. Я не большой спец, но понял что меня как то натянуть там хотят.
57 - 26.09.2012 - 22:20
59-Dimentiy new >пасиб)
58-тимонов >ты про каво?
Гость
58 - 26.09.2012 - 22:34
про металопласт.
59 - 26.09.2012 - 22:35
58-тимонов >а ну это не всем скидки)
Гость
60 - 27.09.2012 - 07:08
а не проще (дешевле) небольшой накопительный обогреватель с электро"приводом"? Литров на 80 2 кВт. И водичка всегда горячая и газоанализатор не нужен и выключать можно, если экономить вздумали и так далее. Понятно что эл.энергия дороже газа, но в таклм случае котел можно купить без бойлера и настенный, системы контроля загазованности не нужны и экономия на монтаже. Кроме того л сколько там той горячей воды нужно?? Руки побыть, да душ принять. Остальное посудойка и стиралка сами нагреют...
Кстати - лткуда такие цены на газосигнализаторы??
domino и Scacco внесены в гос.реестр, имеют все допуски (их даже ставят на пром предприятиях) и стоят порядка 5 и 8 тыр за СН и СО соответственно....
В Краснодаре есть представитель даж...
61 - 27.09.2012 - 08:23
60-Genius >А отапливать чем? Цена на него такая с проектом, установкой, ну и само оборудование
Гость
62 - 27.09.2012 - 08:26
Цитата:
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
а не проще (дешевле) небольшой накопительный обогреватель с электро"приводом"?
не проще и не дешевле)
63 - 27.09.2012 - 12:14
62-Баркас >Я никак не могу понять, зачем нужен бойлер людям, если для отопления есть котел, а для гор. воды газовая колонка? В чем его(бойлера) плюсы?
Гость
64 - 27.09.2012 - 17:19
63-Ментол >в производительности)))
65 - 27.09.2012 - 17:55
10-Баркас > попробую на пальтсах объяснить.
Бойлер это емкость с водой, в которой стоит батарея (образно) и котел летом, чтобы была горячая вода всегда поддерживает температуру воды на какой-то заданной отметке. Всегда работает, даже летом. Проточник работает же только тогда, когда нужна горячая вода.
Расход газа летом на бойлере будет выше, чем при работе проточника. Или будешь спорить, что это не так ?
Тут речь между экономичностью и комфортом вроде как.

Кстати у электрических бойлеров та же фигня, экономичнее проточные, нежели емкостные. Но в плане потребления эл.энергии в пике ессно емкостной экономичнее.

Котлы с автоматикой, где змеевик для ГВС встроен в емкость котла в режиме работы ГВС хавают горючку тоже выше, чем проточные системы. Например дизельные Китурами съедают соляры больше, чем газовая колонка от балона.
Гость
66 - 27.09.2012 - 18:07
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Расход газа летом на бойлере будет выше, чем при работе проточника.
с дуба рухнул?))) у бойлера ASV, теплопотери составляют 5квт в сутки)))
Гость
67 - 27.09.2012 - 18:08
пилять((( канешнаже ACV, гребаная ленова)))
Гость
68 - 27.09.2012 - 18:54
П.М. теоритически ты прав, но стоит ли экономия литра соляры в месяц этих разговоров? Лишние 10 минут работы гвс в месяц сотрут всю экономию.
Самый оптимальный вариант тогда получается настенник+бойлер.
69 - 27.09.2012 - 20:43
66-Баркас > потери уже есть, это раз, а два, при расходе 50 литров в день и емкости бойлера 100 литров, посчитай, сколько будет затрачено энергии (соответственно топлива) на нагрев лишних объемов воды через неделю, две, месяц и т.д.

Не вводите людей в заблуждение тем, что бойлер экономичнее, этого не будет НИКОГДА. и это банальная физика.
При сравнении двух систем, бойлер - комфорт, проточник - экономия. Ну а там каждый выбирает по себе, что ему лучше.

68-тимонов > На счет солярочников типа Китурами все еще хуже, пока пользуешь горячую воду котел практически не вырубается плюс требуется время на первоначальный нагрев, если котел был холодный (например режимы работы по температуре помещения). У АОГВ с этим похуже, там насколько помню вообще нет автоматики поддержки температуры ГВС, чиста как дополнительная опция...
Гость
70 - 28.09.2012 - 00:52
ап чом халивар? Светька, ты ж вроде с сетевым газом? чо тогда людЯм голову морочишь? м? или ты исчо не доделала газификацыю?
Гость
71 - 28.09.2012 - 07:29
Що тут? Перпетум поясняет за бойлеры Баркасу?
бгг, отакот товарищ Дятел - маладёжь наступает на пятки и рвёт на ходу подмётки )))
По теме:
двухконтурный всяко экономичней (из опыта).
Гость
72 - 28.09.2012 - 07:38
71-Модест Селянин > ну так тож перпетуум... он и песни петь магёть, и в кувшынках мастерррр.
ps а проточьник на кол, ибо не у всех есть ввод более 5 киловатт. проточник на 5.6 киловатта был благополучно выкинут. кста, пока юзалсо накопитель, он был с кнопичками экранчиками, настраивался на время нагрева, когда отбор воды, утром и вечуром.
73 - 28.09.2012 - 10:14
70-Mike Myers >сегодня монтирую газ в квартире, чтобы был сетевой (до этого был баллонный). А тут я спрашиваю какую про газификацию дома.
*танцует* мы купили дом, мы купили дом))
72-Костег >что значит ввод 5 киловатт? Где мне это узнать?
Гость
74 - 28.09.2012 - 11:26
Цитата:
Сообщение от ПокорнаЯ Посмотреть сообщение
Где мне это узнать?
по мосчности агрегата, что до счотчека стоит. 25 ампер дають. т.е. 5 келоватт.
75 - 28.09.2012 - 13:57
72-Костег > могет спич профильтровать ? речь идет о проточнике ГАЗОВОМ в теме и название темы про экономичность.

73-ПокорнаЯ >не слухайте этого дятла, он в пример привел электрический проточный водонагреватель, не ваш случай.
Гость
76 - 28.09.2012 - 18:10
75-Перпетум Мобиле >и в чем экономичность?)
2-х контурный на 500-1000 дороже одноконтурного)
колонка импортная 10-15 тыр + 2000-3000 обслуживание каждой в год)))
ГДЕ ЭКОНОМИЯ???
Гость
77 - 28.09.2012 - 18:12
+монтаж котла 4-5т) а тут еще и 3т колонки))) + пусконаладка каждой)))))))
дятелблин)))
78 - 28.09.2012 - 20:02
76-Баркас > я где-то говорил, что необходимо установить именно котел + колонку ? дятелсамблин :))

я говорил, что проточная система экономичнее бойлерной по расходу горючки например, не более того.
79 - 28.09.2012 - 20:06
з.ы. к тому же вариант 2-х контурник в большом доме, с плохой теплоемкостью и любителями размываться по 20 минут тоже комфорта не добавят, особенно, когда на улице -15
потому как отопление не работает, пока работает ГВС, так что как-то везде есть минусы и плюсы
Гость
80 - 28.09.2012 - 21:02
78-Перпетум Мобиле >ты мне смайла напоминаешь) [*****] насоветуешь, а потом я этого не грил) или грил не таг))) дятелблин)))
79-Перпетум Мобиле >типа за 20 мин дом остынет?) так не все же строят экономно как ты))))