0 - 19.05.2015 - 09:16
Есть дом и фундамент перед входом

Фундамент ленточный, глубина где-то 70см
Как правильно пристроить к нему теперь пристройку так:

или так


надеюсь картинки вставятся нормально



1 - 19.05.2015 - 09:22
Главное-то забыл написать. Накрыть эту пристройку планируется бетонными плитами (или монолитить), то есть армопояс нужен. Сомнения в третьей картинке в связи с этим.
Материал пристройки - газоблок.
Гость
2 - 19.05.2015 - 09:23
Если фундамент под пристройку залит заодно с фунд. под домом и является одной конструкцией, то лепите её по 3-й картинки, не забывая "связывать" кладку стен пристройки со стенами дома.
3 - 19.05.2015 - 09:24
2-Дерево > нет, фундаменты, к сожалению разные. Фундамент пристройки менее глубокий.
Гость
4 - 19.05.2015 - 09:25
А почему монолитное перекрытие? Второй этаж на пристройке будет?
Проще и легче сделать кровлю по деревянным стропилам или стальным фермам, в т.ч. из тонкостенного профиля.
Стены пристройки можно П-образно. К стене дома лучше не делать закладные, шов заделать эластичным герметиком
5 - 19.05.2015 - 09:29
Цитата:
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
Второй этаж на пристройке будет?
Да.
И с учетом этого моего ответа, Вы всё равно считаете, что лучше П-образно?
Гость
6 - 19.05.2015 - 09:30
1-Ну. Армировку пояса, чи плиты вхреначивай в стену дома. Связывай старое и новое.
Как? Сверлишь стену дома диаметром с натягом под хорошую арматуру. Потом арматуру (подручный кусок) вбиваешь кувалдой в стену. К торчащему концу арматуры привариваешь арматуру пояса, чи плиты.
Гость
7 - 19.05.2015 - 09:31
Первый вариант, имхо ...
1) Фундамент пристройки связан с фундаментом основного строения?
2) Если стены газоблок, то сердечники не менее важны чем армопояс, они запланированы?
3) Зачем пристрой железобетоном перекрывать, планируется использование подкровельного пространства? Если нет - мож лучше дерево, не?
Гость
8 - 19.05.2015 - 09:33
+6- тако же и кладку связываешь.Через 3-5 рядов.
Гость
9 - 19.05.2015 - 09:34
Цитата:
Сообщение от Дерево Посмотреть сообщение
привариваешь арматуру пояса
марка арматуры при этом - не ниже А500С, как мне помниццо.
Гость
10 - 19.05.2015 - 09:34
5-Leshgan >если кладка будет выполнена как положено, то П-образно. Монолитное перекрытие свяжет стены. Перекрытие тоже не надо крепить к существующему дому.
Единственный не очень хороший момент - это дверь, её желательно подальше от дома отнести
Гость
11 - 19.05.2015 - 09:36
10- А чиво не прикрепить к дому-то?
Гость
12 - 19.05.2015 - 09:36
Цитата:
Сообщение от Дерево Посмотреть сообщение
Связывай старое и новое
угу. Новое даст усадку и осадку и поломается кладка и старого, и нового.

Какой размер пристройки?
Гость
13 - 19.05.2015 - 09:37
Согласен, нет смысла крепить стены и перекрытие к существующему строению - всё равно "отойдёт" пристроечка, в любом случае
Гость
14 - 19.05.2015 - 09:38
12-ОГО :))
Гость
15 - 19.05.2015 - 09:39
Правильно где 4 стены, но так редко кто делает.
16 - 19.05.2015 - 09:41
6-Дерево > я не строитель, но по-моему Вы страшные вещи говорите. Если что-то из двух строений, у которых разные фундаменты, будут давать разную усадку, то, боюсь, эта связка доставит проблемы, мягко говоря.
Кстати, основное строение из поромакса)
7-Модест Селянин >
1) нет
2) не запланированы, можно подробнее? Я даже не знаю что это такое. Гуглить или расскажете?
3) Да, планируется терраса. Может и не получится, но стоять этой пристройке в таком (одноэтажном) виде не один год и не хотелось бы чтобы все осадки были внутри

8-Дерево > про связку в курсе, спасибо
10-Жорик Вартанов >спасибо, дверь была нарисована от балды, я понял к чему Вы.
Гость
17 - 19.05.2015 - 09:42
Цитата:
Сообщение от Dimentiy Посмотреть сообщение
Правильно где 4 стены, но так редко кто делает.
Угу, и Заказчика убедить оч. сложно, после того, как опытные шабашники залихватски сшивают две-три постройки с раздельными фундаментами ;)
Гость
18 - 19.05.2015 - 09:43
При нормальном (даже и не связанном с домовым) фундаменте пристройки связываешь старое и новое кладкой и перекрытием- ничо не отходит. Проверено лично и в Сибири. :)
Гость
19 - 19.05.2015 - 09:47
17-Модест Селянин > трещит то не сразу, да и не всегда на самом деле.
Если треснет, то шабарь скажет: "а шо Вы хотели, это же пристройка, она всегда трещит, неуиновный я"
Гость
20 - 19.05.2015 - 09:49
Цитата:
Сообщение от Leshgan Посмотреть сообщение
не запланированы, можно подробнее
не слабо о_О
а дом из поромакса тоже с парой этажей, ж/б перекрытием и без сердечников?
Гость
21 - 19.05.2015 - 09:50
Не свяжешь- точно отойдёт.
Свяжешь- МОЖЕТ БЫТЬ отойдёт. :)
Гость
22 - 19.05.2015 - 09:50
19-Dimentiy > Ну или скажет - "фундамент - говно, я снова невиновен".
Гость
23 - 19.05.2015 - 09:52
21-Дерево > Шанс этого вот "МОЖЕТ БЫТЬ" - крайне высок. В данном случае, учитывая материал стен основного строения - 100%.
24 - 19.05.2015 - 09:56
Цитата:
Сообщение от Модест Селянин Посмотреть сообщение
дом из поромакса тоже с парой этажей, ж/б перекрытием и без сердечников?
дом из поромакса и 1.5 этажей, деревянным перекрытием и без сердечников. Но сейчас речь о пристройке. Хоть ее хотелось бы правильно сделать и без ущерба основному строению
Гость
25 - 19.05.2015 - 09:59
21-Дерево > не свяжешь - отойдет там, где запланировано. Свяжешь - лопнет где угодно, в том числе и стена существующего дома. Легко может появиться шов по центру стены.
Пристройка в 4 стены будет садится равномерно. Шов как был узким, так и останется. Пристройка в 3 стены будет еще и наклоняться. Центр тяжести у такой конструкции смещен.
26 - 19.05.2015 - 10:02
25-Dimentiy > 4-ю стену, прилегающую к дому, делать такой же толщины как и остальные или можно тоньше, лиш бы связывала две параллельные?
Гость
27 - 19.05.2015 - 10:04
Из промакса? Тогда надо начинать с фундамента пристройки.
Гость
28 - 19.05.2015 - 10:07
26-Leshgan > сделал бы 250 мм минимум. А дальше как удобней. Если основный стены 300 мм, то тогда и четвертую логично сделать такой же.
Гость
29 - 19.05.2015 - 10:08
25- Личный опыт. Ничо не отошло и не лопнуло. Что дом, что пристойка-кирпич в 2 этажа. Толщина стен-2,5 кирпича. :)
Гость
30 - 19.05.2015 - 10:10
Цитата:
Сообщение от Дерево Посмотреть сообщение
Из промакса? Тогда надо начинать с фундамента пристройки.
поясните?
Гость
31 - 19.05.2015 - 10:15
29-Дерево > от грунтов многое зависит. Даже в Краснодаре в одном районе лопнет, а в другом останется целой. В третьем через 15 лет лопнет.
Гость
32 - 19.05.2015 - 10:20
30 Да, моя логика такая: если фунд. под пристрой не слишком надёжен и пристрой по стенам (промакс) и перекрытию не собираются (не возможно) "связывать" со старым зданием, то надо повышать надёжность фундамента пристройки и не ждать запланированных усадок, осадок, наклонений одной стороны и прочее.
Гость
33 - 19.05.2015 - 10:20
Фундамент пристройки, выполняемой позже основного здания обязательно должен быть замкнутым (4 стороны), стены - то же самое. Перекрытия и кровля почти не влияют на осадку пристройки. Зазор между стенами здания и пристройки заполняется мягким утеплителем и закрывается нащельником (как снаружи, так и в дверном проеме). Это - по науке. Все остальное пердежъ в муку.
Гость
34 - 19.05.2015 - 16:16
Цитата:
Сообщение от Дерево Посмотреть сообщение
повышать надёжность фундамента пристройки
У автора топика фундамент уже есть, как Вы посоветуете сейчас "повышать надёжность"?
35 - 19.05.2015 - 17:08
самый лучший вариант (и в итоге может выйти самым дешевым) делать пристройку отдельным (никак не связанным с существующими) строением.
36 - 19.05.2015 - 17:17
33-skeptimist > просто взял и закрыл тему :)
Спасибо.
В принципе, я узнал, что хотел и даже чуть больше.
Всем спасибо.
37 - 19.05.2015 - 17:33
Лёха, расширяешься ?
Гость
38 - 19.05.2015 - 21:30
36-Leshgan > сердечники и перемычки ещё загугли, и норм
39 - 19.05.2015 - 21:48
0-не читая.
Я сейчас делаю точно такую конструкцию но правда с нюансами. Веранда к дому. Правильно делается замкнутый ленточный фундамент в виде прямоугольника. Правильно стены тож делать 4, но это неразумно, поэтому достаточно сделать 3, а четвертую сделать "чуток" как бы повернуть стену и оборвать. Я сделал этот "обрыв" в виде двух колонн. Правильно при заливке ленты старую ленту изолировать от новой и монолитную плиту от старой кладки- сделать это легко наплавляемым рубероидом или любой битумной обмазкой. А можно и не делать- когда пойдет усадка, то старое от нового само оторвется по контакту. Строить будете из чего? Если газосиликат иль шлакоблок то нужны сердечники и горизонтальное армирование после первого ряда газоблока. Армопояс не нужен при монолитном перекрытии. Рабочая арматура плиты будет параллельна старой стене дома. Опасный момент- копка фундамента ленты вдоль стены дома. Если там впритык запасы то при обнажении старого фундамента может чтонить треснуть:).


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены