как подключить три фазы ??? Купили дом в северском районе станицы ставропольской, напряжение 170-180 вольт при нагрузке пару киловат, если еще чайник включить то вообще ж..а, проехался по улице у большенства домов три фазы заведено, подскажите куда писать заявку и сколько это может стоить, и что для этого необходимо. |
Весной знакомый подключал в Северской, сказал-знал бы что такой геморой то не связывался бы. По цене вышло где то около 50 тыр (по его словам). Более точно можно узнать в РЭСе, около Львовского переезда который тел. в Северской 2 64 86. |
Щас спросил у кента работающего в энергосбыте. Говорит есть два варианта: 1 делаете все сами, по цене выйдет дешевле, но по срокам и нервам хз 2 Находите человека который занимается этими вопросами и за отдельную плату он собирает и оформляет все бумажки (12-15 тыр за все) ну и материал 5-10 тыр. Вот все что удалось узнать. Если интересуют контакты данного человечка ,то пишите в личку. |
А чем поможет наличие 3-х фаз в доме? |
3-Chip_AC >сон будет крепче.) |
4-Палач > не факт! Может наоборот исчо сильнее расстроиться, когда поймет, что зря потратил деньги и время |
0-BDS2000 >а электропроводка давно в доме делалась? Сколько автоматов в щитке стоит? Какое напряжение на входе с выключенным вводным автоматом? |
6-Палач > да это банальная просадка напряжения в следствии перегруженности ближайшей ТПшки. Лечится её заменой на более мощную. Всё в руках чубайсиков! |
3-Chip_AC >А токарный и фрезерный станок, а комплекс по производству спирта? |
8-Fodin > как это связано с тем, что у автора в розетке 180В? |
3-Chip_AC >Поможет тем что хоть одна фаза будет с нормальным напряжением. |
10-2316410 > с чего это вдруг? Я у себя от нечего делать меряю напругу - отклонения по трем фазам не более 1-3В |
11-Chip_AC >А у меня в 20-30... |
10-2316410 > бред, там по всем фазам так. Стабилизатор спасет автора, только правильно подобрать, чтобы не переборщить. |
13-Перпетум Мобиле >Да я вообще мимо проходил...))) |
BDS2000 - имей в виду, что после того как введешь 3 фазы, то для распределения нагрузки придется переделать проводку в доме. Напруга при этом вряд ли увеличится. К сожалению, лечится это как написано в 7. |
[quote=2316410;31640865]Поможет тем что хоть одна фаза будет с нормальным напряжением[/quote]зато появляется неилюзорная проблема уравнивания потенциалов и заземления, чтобы между корпусом холодильника и эл.духовкой не возникло межфазное напряжение. [quote=tvs23r;31643100]после того как введешь 3 фазы, то для распределения нагрузки придется переделать проводку в доме. [/quote]однозначно. и опять-таки заземление по схеме ТТ в полный рост. |
Добились за два года отписки в кубаньэнергосбыт нам поменяли трансформатор ситуация улучшилась только тем что у нас перестал вырубаться свет при дожде ветре грозах. Но напряжение так и не поднялось, сегодня было 127, рекорд !!!!! Стабиоизатор стоял 10 киловатный штиль, он просто сейчас сломался после грозы, вот и терпим бедствие, с проводкой в доме все ок новая, ремонт сделан |
To prox70 Киньте контакт на почту [email]BDS2000@MAIL.RU[/email] Местные энергетики говорят что это из за линии она к нас 70го года и поэтому такая проблема. 220 бывает но редко и когда все выключено, еще перед нами на нашу линию, подключились тремя фазами и постоянно сваривают забор. |
17-BDS2000 > Или транс на ТП поставили опять дохлый (не тянет вашу нагрузку), или потери в сети велики. Как далеко до ТП и есть ли по пути мощные потребители? Напряжения на других фазах измерялось (если нейтраль фиговая, то систему может заметно перекашивать под несимметричной нагрузкой)? |
Транс поставили новый именно новый! По пути есть потребители дома трехфазные, магазины и т. Д. |
До тп-шки от надего дома около 870 метров |
3-Chip_AC >ну как бы мощности можно больше получить в дом по трем фазам и не будет жо....пы если автор включит чайник, который будет сидеть на другой фазе, при условии граммотной разводки по потребителю. |
22-ziga > у автора жо..па постоянная и повлиять на неё он не сможет даже если станцует с бубном вокруг своего нового трехфазного ввода. А мощность зависит не от количества фаз в доме, а от лимита выданного энергоснабжающей организаций |
[quote=BDS2000;31656813]Транс поставили новый именно новый![/quote]ну и что. вопрос в его мощности, даже если новый. отличие 3-х фазки в том, что указывается СУММАРНАЯ мощность по всем фазам. то есть ставится к примеру 3х16А = 48А, это грубо 10 КВт. вроде много. но не забывайте про /3. стало быть любая цепь ограничена именно ячейкой 16 А (в примере), против если бы однофазка 5 КВт 25 А (что вроде бы вдвое меньше). где-то здесь на ветке недавно была тема именно про засаду 3х фазки в части пуска кондиционера, выбивало секцию. что в случае с однофазкой редкий случай. единственная польза от кастрированной 16А трехфазки - возможность подключать именно 3х фазные приборы и при стальных яйцах - включать тот же чайник между фазами (где должно быть 380). так кстати организовано в Америке - 110 и 240 В. все убивается напрочь необходимостью разводить домашних потребителей по фазаи и проблемностью их переброса с фазы на фазу. опять же снова про разность потенциалов и хорошее правильное заземление во всех розетках и светильниках. |
Я бы померял в групповом распр. щите напряжение на всех фазах относительно нуля. Если там разница в пределах 5-10В, то дело может быть просто в "тонкой" ЛЭП от ТП до дома или недостаточной мощности транса ТП. Если разброс напряжений велик (несколько десятков вольт, на одной фазе может быть перенапряжение), то проверять нейтраль и восстанавливать нормальный контакт в ее соединениях. Просто пересесть на "лучшую" фазу - полумера, т.к. сегодня там хорошо, а завтра подключат "толстого" васю, который провалит напругу своим потреблением, и приплыли. Нужна "жесткая", исправная ЛЭП. На междуфазное напряжение покушаться категорически не советую - 380-400В не каждый даже чайник переживет, а оно там может в любой момент появиться. ИМХО, трехфазный ввод оправдан лишь при наличии трехфазной нагрузки у потребителя, особенно двигательной. Долбите электриков, чтобы проверили состояние ЛЭП и ее соответствие нагрузке, попутно оценив степень "трехфазной" симметрии имеющейся группы однофазных потребителей.. |
Автор, наверняка ваш новый трансформатор рассчитали по количеству потребителей, по нормальным нормативам. И наверняка между вашим подворьем и трансформатором живет какой-нибудь деляга или деляги, которые отапливают дома, теплицу, бассейны и еще что электричеством. Вычислить засланца, который зарядил вводной автомат можно только померив клещами мощность на вводах в дома. Вспомнилось, как работая в колхозе инженером по ЭМТП довелось подежурить возле дизель-генератора на ферме, чтобы обеспечить дойку в условиях отключения света. Так вот долбанный генератор начал отключаться через каждые пять минут, пока не приехал гл.энергетик и не прошелся по бытовкам, выключив мощные козлы, коих оказалось неимоверное количество. |
+26 Кстати, найти домовладение, на котором происходит значительная просадка, можно и простым вольтметром, замеряя напряжение на столбах. Если столбов немного, вполне реально. |
27-АВИ > осталось найти того, кто будет лазить по столбам все 870м с вольтметром. И самое главное того, кто потом будет разбираться с делягой |
в Ставропольке завсегда были траблы с электричеством,ибо газа нету ... |
28-Chip_AC > Зачем проверять все 870м? Замеряем на половине расстояния, анализируем. На трансформаторе 220, на середине 215, у автора - 170. Вот уже 435 метров прошли:) Ну далее надеюсь понятно, реально надо промерять всего 4-5 столбов. Автор, мужики делают некую приблуду, для несанкционированных кратковременных подключений, ей можно быстро померять напряжение. Состоит из рейки с прикрученным к ней снизу двухжильным кабелем. Участки кабеля на рейке которые будут контактировать с проводами соответственно зачищаются от изоляции. Поднимается рейка с помощью например телескопической шестиметровой удочки. Только удочка эта должна быть [b]стеклопластиковой[/b]. Если будет углепластиковая, есть вероятность сделать под себя при установке конструкции на провода:) |
+30, Автор, только учитывайте, что падение напряжения будет не прямо пропорционально расстоянию от трансформатора даже при совершенно одинаковых потребителях. Это нормально. |
30-АВИ >напомнило [img]http://i.pixs.ru/storage/4/3/0/1290790577_5905209_8695430.jpg[/img] |
[quote=АВИ;31661006]ей можно быстро померять напряжение.[/quote]смысл? надо не напряжение, а ток. кстати зимой нормально видно по инею на вводных проводах. у кого растаял - тот и попал. тем более ходить с "удочкой" - это занятие не для слабонервных. курить ПУЭ, УК РФ и "Положение об освидетельствовании умерших". |
30-АВИ > ну ладно, автор, накотив для смелости, померяет напругу на столбах. И поймет, что [b]все[/b] потребители до него грузят сеть по максимуму. И дальше что? |
34-Chip_AC >накатить ишшо( теперь уже от осознания масштаба трагедии ),ибо сэм в Ставропольской,в отличие от тока,весьма и весьма хорош,кста .... |
[quote=markonx;31661411]смысл? надо не напряжение, а ток. кстати зимой нормально видно по инею на вводных проводах. у кого растаял - тот и попал. тем более ходить с "удочкой" - это занятие не для слабонервных. курить ПУЭ, УК РФ и "Положение об освидетельствовании умерших".[/quote] :) Напряжение, точнее его падение как раз напрямую зависит от тока в цепи (закон Ома). Поэтому например на автомобилях, на смену амперметрам пришли высокоточные вольтметры. Т.к. вольтметр в бортовой сети дает намного больше информации о состоянии РР, акумм итд. Иней на проводах тоже заблуждение, люди которые предполагают забирать не 5 или 15 кВт, а значительно больше, договорятся на большее вводное сечение. Насчет нервов... у кого как, я в детстве результативно друзей пугал проводками от отцовского тестера...:) 34-Chip_AC > Все потребители грузить сеть не могут. Наверняка есть пара хитрозопых товарищей, которые зарядив вводные автоматы качают напругу по полной, да еще и сматывают потом. Проектировщики ведь не дураки, трансформатор посчитали. Автору в дополнение к описанной мною методе можно визуально посмотреть домовладения по пути на предмет накрученности, бассейнов, теплиц итд. |
Автор, ваша улица газифицирована? |
36-АВИ > проектировщики-не-дураки трансформатор конечно просчитали. в 1975 году. хотели пересчитать в 2013, но у чубайсят денег нет на смену старого |
38-Chip_AC > Вот это и покажет замер напряжений. И потом, никто не мешает посчитать номинальную мощность транса самому, для этого даже по столбам лазить не надо:). |